110kV电缆和架空导线单位长度电纳电容?

《(实用标准)架空输电线路电气全参数计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(实用标准)架空输电线路电气全参数计算(21页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、实用标准文案架空输电线路电气参数计算一、提资参数表格式线路名称导地线型号线路长度(km)回路数提供的线路参数(Q /km )备注正序电阻正序电抗零序电阻零序电抗互感阻抗1234精彩文档二、线路参数的计算:1.3 倍。2。多分裂导线以此类推1.正序电阻:I即导线的交流电阻。交流电阻大于直流电阻,一般为直流电阻的 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2正序电抗:1)单回路单导线的正序电抗:X1 = 0.0029f lg(d m/r e)Q/km式中 f 频率(Hz);dm 相导线间的几何均距,(m );dm = 3 V(dabdbc

bb d cc )国内常用导线的线路正序电抗查电力工程高压送电线路设计手册第二版 P18P19查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计

4、算单回路与双回路的几何均距3. 零序电阻:零序电阻即为正序电阻。4. 零序电抗:一般送电线路零序电抗与正序电抗的平均比值如下表:线路类别Xo/X1、无地线的单回线路3.52、具有钢质地线的单回线路3.03、具有良导体地线的单回线路2.04、无地线的双回线路5.55、具有钢质地线的双回线路4.76、具有良导体地线的双回线路3.05. 互感阻抗:根据H.巾马尔高林地中电流书中的推导,导线的互感阻抗可按下式计算Zm = 0.05+j 0.145 lg(Dg/Dm)Q/km(m);式中Dg-当大地导电率为有限值时,导线在地中的镜像有效深度,Dg = 9.38/ Vy m丫大地导电率,(1/ Q.cm

线路的正序电容:即导线对中性点的电容 C1,等于负序电容C21.)单回路线路(无地线)C1 = 0.02413 xl0-6/|g(d m/rd)法拉/km式中dm 三相导线间的几何均距,(m );rd 分裂导线的等效半径,(m )

简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《2014年9月份考试电力系统暂态分析第二次作业》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《2014年9月份考试电力系统暂态分析第二次作业》。

2014年9月份考试电力系统暂态分析第二次作业

一、多项选择题(本大题共60分,共 20 小题,每小题 3 分)

1. 提高静态稳定措施之一是减少线路电抗,下列哪些措施可减少线路电抗? A. 加串联电抗 B. 采用分裂导线 C. 串联电容补偿 D. 提高线路额定电压等级

2. 转移电抗的计算方法有( )。 A. 网络化简法 B. 单位电流法 C. 牛顿法

D. 利用转移电抗的定义利用节点导纳矩阵计算

3. 下面所列各项措施中,可以提高简单电力系统发电机并列运行暂态稳定性的有( )。 A. 架空输电线路架设避雷线 B. 电力系统中性点经小电阻接地 C. 架空输电线路采用分裂导线 D. 线路串联电容器 E. 电力系统系统中性点直接接地

4. 电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( )。 A. 电压 B. 功率 C. 电流 D. 容量

5. 下列说法正确的是()。 A. 装设重合闸装置对电力系统稳定性没影响

B. 改善电网结构能提高系统静态稳定性 C. 及时切除短路故障,能提高系统暂态稳定性 D. 用小干扰法可进行暂态稳定判断

6. 下列故障形式中非对称的短路故障为( ) A. 单相接地短路 B. 两相短路

C. 三相短路 D. 两相接地短路

7. 下列哪些是理想同步发电机的假设条件?( ) A. 绕组对称性 B. 磁势呈正弦分布 C. 电压不变 D. 磁路不饱和

8. 关于静态稳定,正确的是( )。 A. 与静态稳定临界点相对应的发电机电磁功率称为同步发电机静态稳定极限功率 B. 静态稳定储备系数,正常运行情况下要求 C. 静态稳定储备系数在事故后运行情况下不小于10% D. 静态稳定可用等面积定则进行判断

9. 电力系统干扰分小干扰和大干扰,其中下面属于大干扰的是( )。 A. 短路故障 B. 发电机组的投入 C. 单个电灯的开关 D. 发电机功率的波动

10. 关于电力系统发生不对称短路时的负序电流,下述说法中正确的是( )。

A. 只要发生不对称短路,短路电流中就一定包含负序电流 B. 只有在中性点直接接地电网中,发生接地短路才会有负序电流出现 C. 不管电力网中性点采用何种运行方式,只要发生不对称短路就会有负序电流出现 D. 发生接地短路时,短路电流中不会有负序电流出现 E. 只有三相短路情况下,短路电流中才会出现负序电流

12. 电力系统的复杂故障的特点有( )。 A. 横向故障 B. 不对称故障 C. 不同地点同时发生 D. 易于控制

13. 目前常用的提高系统静稳定的措施是( )。 A. 减少发电机或变压器的电抗 B. 采用自动调节励磁装置 C. 减少线路电抗 D. 线路串联电容补偿 E. 改善系统结构 F. 改变运行方式

14. 关于输电线路的零序电抗的描述,正确的是( )。 A. 双回架空输电线路每回每相的零序电抗大于单回架空线路的零序电抗 B. 架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗 C. 架空输电线路的零序电抗大于其负序电抗 D. 具有架空地线的输电线路的零序电抗小于无架空地线的输电线路

15. 关于短路故障的说法,下列正确的是( )。 A. 发生概率最大的是单相接

地故障 B. 对暂态稳定性影响最大的是三相短路故障 C. 两相短路故障电流小于三相短路故障电流 D. 单相短路故障时,故障相电压幅值变为开始的一半

16. 具有阻尼绕组的凸极式同步发电机,机端发生三相短路时,电磁暂态过程中定子绕组中存在( )。 A. 基频交流分量 B. 工频分量 C. 倍频分量 D. 非周期分量

17. 断线的特点有( )。 A. 产生负序和零序电流 B. 对旋转电机造成影响 C. 造成大的电流 D. 对通讯造成干扰

18. 发电机突然三相短路时,关于定子短路电流的描述,正确的是( )。 A. 直流分量,三相大小不等 B. 直流分量衰减规律相同,衰减时间常数为Ta C. 交流分量,三相相等 D. 交流分量的幅值按两个时间常数T"d、T'd衰减至稳态短路电流

19. 关于电力系统稳定的描述正确的是( )。 A. 静态稳定电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫静态稳定 B. 暂态稳定电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题 C. 系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性时,系统失去暂态稳定 D. 电压稳定与频率稳定属于暂态稳定研究范围

20. 关于序电流的说法,正确的是( )。 A. 故障处正序电流,三相短路的比单相接地短路的大 B. 故障处正序电流,三相短路的比单相接地短路的小 C. 故障处负序电流,三相短路的比单相接地短路的大 D. 故障处负序电流,三相短路的比单相接地短路的小

二、判断题(本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分)

1. 快速切除故障有利于改善简单电力系统的暂态稳定性。

2. 短路故障属于电力系统大干扰。

3. 三相变压器负序电抗与其正序电抗相同。

4. 两相断线属于横向断线的一种。

5. 同步发电机负序电抗与其正序电抗相同。

6. 短路瞬间任何闭合回路的磁链保持不变。

7. 小干扰法不能用于电力系统暂态稳定性的分析。

8. 当电源内阻抗小于电源与短路点之间的短路阻抗的10%时,可以视为无限大电源。

9. 系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为正序、负序、零序串联。

10. 电力系统发生不对称短路时,不仅短路点三相参数不对称,电力系统其他部分三相参数也将成为三相不对称的。

11. 电力系统的零序等效阻抗越大,接地短路时短路点的零序电压越高。

12. 短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。

13. 自耦变压器的零序电抗通常不会为无穷大。

14. 短路冲击电流出现在短路发生后约半个周期。

15. 对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。

16. 变压器的正序等值电路、负序等值电路和零序等值电路完全相同。

17. 计算电抗是归算到发电机额定容量的外接电抗的标幺值和发电机纵轴次暂态电抗的标幺值之和

18. 三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。

19. 电力系统中发生概率最多的短路故障是三相短路。

20. 同步发电机转子的惯性时间常数反映了转子惯性的大小。

一、多项选择题(60分,共 20 题,每小题 3 分)

二、判断题(40分,共 20 题,每小题 2 分)

2014年9月份考试电力系统稳态分析第二次作业

一、单项选择题(本大题共90分,共 30 小题,每小题 3 分)

1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是( )。

2. 超高压电力线路空载运行时线路末端电压( )线路始端电压。

3. 中性点经消弧线圈接地系统中有一相直接接地时有( )。

A. 接地相的电压降低,非接地相对地电压不变

B. 接地相的电压升高,非接地相对地电压为零

C. 接地相的电压不变,非接地相对地电压降低

D. 接地相的电压为零,非接地相对地电压升高

4. 自然功率因数是( )。

A. 增加补偿设备时发电机的功率因数

B. 增加补偿设备时负荷的功率因数

C. 未加补偿设备时负荷的功率因数

D. 按规程规定的负荷的功率因数

5. 频率的一次调整是由( )。

A. 发电机组的调速器完成的

B. 发电机组的调频器完成的

C. 调相机的励磁调节器完成的

D. 静止无功补偿器完成的

6. 用调速器进行频率的一次调整( )。

A. 只能限制周期较短、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移

B. 只能限制周期较短、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移

C. 只能限制周期较长、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移

D. 只能限制周期较长、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移

7. 一年中负荷消费的电能与一年中的最大负荷之比为( )。

B. 最大负荷利用小时数

D. 最大负荷损耗时间

8. 丰水季节,宜作为调频电厂的是( )。

C. 有调节性能的水电厂

9. 导线在杆塔上的布置和导线截面积的大小对线路的电感和电抗( )。

D. 有非常显著的影响

10. 双绕组变压器的变比为110±8×1.25%/11,+4档分接头对应的变比为( )。

11. 隐极式发电机组运行极限的转子绕组温升约束取决于( )。

12. 电力网络的无备用接线不包括( )。

13. 最适合作为调频厂的电厂有( )。

B. 无调节水库水电厂

14. 双绕组变压器的电导( )。

A. 可由空载损耗计算

B. 可由短路电压百分值计算

C. 可由短路损耗计算

D. 可由空载电流百分值计算

15. 下列不属于电力系统的设备是( )。

16. 按线路长度计算功率的初分布的条件是( )。

A. 网络中所有导线单位长度的电阻相同

B. 网络中所有导线单位长度的电抗相同

C. 网络中所有导线单位长度的电纳相同

D. 网络中所有导线单位长度的阻抗相同

17. 高峰负荷时,允许中枢点电压略低(不低于102.5%UN);低谷负荷时,允

许中枢点电压略高(不高于107.5%UN)的中枢点电压调整方式是( )。

D. 故障时的调压要求

18. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,有m个PV节点,其余为PQ节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程组中待求状态变量的个数为( )。

A. n-m-1个电压相角和m个电压幅值

B. n-1个电压相角和m个电压幅值

D. n-1个电压相角和n-m个电压幅值

19. 运用牛顿-拉夫逊迭代法时应使选择的初值( )。

20. 负荷消耗的有功功率和无功功率称为( )。

21. 由于变压器的励磁支路为感性,因此电纳应( )。

22. 不宜采用增大高压电网线路截面来减小电压损耗的原因是( )。

A. 高压线路的电阻较大,其变化范围较大

B. 高压线路的电抗较大,其变化范围不大

C. 高压线路的电导较大,其变化范围较大

D. 高压线路的电纳较大,其变化范围不大

23. 调整系统中的短时负荷波动并担负计划外的负荷增加而设置的备用称为( )。

24. 下列说法正确的是( )。

A. 发电机的额定电压为线路额定电压的105%。

B. 变压器一次侧额定电压等于用电设备额定电压105%。

C. 变压器一次侧额定电压等于线路额定电压的110%。

D. 用电设备的额定电压为线路额定电压95%。

25. 决定电能生产、输送和消费同时进行的特点是( )。

A. 电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切

B. 电能不能大量储存

C. 对电能质量(电压,频率,波形)的要求严格

D. 电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速

26. 在原网络的一个节点引出一条支路,节点导纳矩阵的阶数( )。

27. 利用制造厂家提供的三个绕组两两作短路试验测得的短路电压百分值计算容量比为100/50/100的三绕组变压器第一绕组的短路电压百分值的计算公式为( )。 A.

28. 下列说法不正确的是( )。

A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路

B. 短线路是指长度不超过300km的架空线

C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km的电缆线路

D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路

29. 电压波动的主要危害有( )。

A. 引起的发电机转速变化

B. 引起的电动机转矩变化

C. 引起的电炉温度变化

D. 引起的灯光闪烁使人疲劳

30. 额定条件下运行时,变压器电纳中损耗的无功功率等于( )。

A. 以标幺值表示的短路电压乘以额定有功功率

B. 以标幺值表示的短路电压乘以额定视在功率

C. 以标幺值表示的空载电流乘以额定有功功率

D. 以标幺值表示的空载电流乘以额定视在功率

二、判断题(本大题共10分,共 10 小题,每小题 1 分)

1. 随着电压的下降或上升,负荷的有功功率增大或减小,但无功功率减小或增大。

2. 并联电容器的最小补偿容量按最大负荷时电容器全部退出选择变压器分接头,按最小负荷时的调压要求确定电容器容量。

3. 电力系统的总装机容量是指该系统中实际安装的发电机额定视在功率的总和。

4. 电力网络结构变化后的节点导纳矩阵必须按定义重新形成。

5. 电压崩溃是指因无功功率短缺造成电压水平低下,枢纽变电站母线电压在微小扰动下顷刻之间的大幅度下降。

6. 平衡节点给定扰动变量和控制变量,待求状态变量。

7. 在多电压级网络中应用等值变压器模型时,对标么制、线路和变压器参数都已经按选定的基准电压UⅠB和UⅡB折算为标么值的情况,理想变压器变比取为 k

8. 用发电机组的调频器进行频率的一次调整。

9. 自然功率指负荷阻抗为波阻抗时所消耗的功率,为感性功率。

10. 火力发电厂的锅炉和汽轮机的退出运行和再度投入或承担急剧变动负荷时会耗能、费时、易于损坏设备。

一、单项选择题(90分,共 30 题,每小题 3 分)

二、判断题(10分,共 10 题,每小题 1 分)

2014年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业

一、单项选择题(本大题共60分,共 30 小题,每小题 2 分)

1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是( )。

2. 发电机经多级变压向负荷供电时,通过改变发电机端电压( )各种情况下负荷对电压质量的要求。

3. 超高压电力线路空载运行时线路末端电压( )线路始端电压。

4. 线路始末两端电压的数值差,常用额定电压的百分值表示的是( )。

5. 用调速器进行频率的一次调整( )。

A. 只能限制周期较短、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移

B. 只能限制周期较短、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移

C. 只能限制周期较长、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移

D. 只能限制周期较长、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移

6. 下列说法不正确的是( )。

A. 火电厂中限制调整速度的主要是汽轮机

B. 火电厂中限制调整速度的主要是锅炉

C. 原子能电厂调整速度不低于一般火电厂

D. 水轮机负荷变动的速度比火电厂高得多

7. 节点电压幅值和角度称为( )。

8. 丰水季节,宜作为调频电厂的是( )。

C. 有调节性能的水电厂

9. 下列说法不正确的是( )。

A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。

B. 中性点经消弧线圈接地系统一相接地时必须迅速切除三相。

C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。

D. 直接接地系统的供电可靠性低,不接地系统的供电可靠性高。

10. 运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差称为( )。

11. 下列不属于电力网络的设备是( )。 A. 发电机 B. 升压变压器 C. 线路 D. 降压变压器

12. 无功功率备用容量一般为最大无功功率负荷的( )。

13. 双绕组变压器的电导( )。

A. 可由空载损耗计算

B. 可由短路电压百分值计算

C. 可由短路损耗计算

D. 可由空载电流百分值计算

14. 我国的最高额定电压等级为( )。

15. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数( )。

16. 频率的二次调整是由( )。

A. 发电机组的调速器完成的

B. 发电机组的调频器完成的

C. 调相机的励磁调节器完成的

D. 静止无功补偿器完成的

17. 隐极式发电机组运行极限的定子绕组温升约束取决于( )。

18. 减小高压输电线路的电压损耗有效的方法是( )。

A. 减小传输有功功率 电力

C. 提高电网的额定电压

D. 减小网络中输送的无功功率

19. 按线路长度计算功率的初分布的条件是( )。

A. 网络中所有导线单位长度的电阻相同

B. 网络中所有导线单位长度的电抗相同

C. 网络中所有导线单位长度的电纳相同

D. 网络中所有导线单位长度的阻抗相同

20. 运用牛顿-拉夫逊迭代法时应使选择的初值( )。

21. 下列说法不正确的是( )。

A. 变压器励磁支路的电纳为正值,无功功率为正值

B. 变压器励磁支路的电纳为正值,无功功率为负值

C. 变压器励磁支路的电纳为负值,无功功率为正值

D. 变压器励磁支路的电纳为负值,无功功率为负值

22. 电力系统电压波动产生的原因有( )。

A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起

B. 由冲击性或者间歇性负荷引起

C. 由生产和生活的负荷变化引起

23. 发电机的额定电压( )。

A. 等于线路额定电压

B. 比线路额定电压低5%

C. 比线路额定电压高5%

D. 比线路额定电压高10%

24. 电力网络的无备用接线的特点不包括( )。

25. 导线在杆塔上的布置和导线截面积的大小对线路的电容和电纳( )。

D. 有非常显著的影响

26. 下列说法不正确的是( )。

A. 所谓煤耗率,是指每生产1度电能所消耗的标准煤重

B. 所谓网损率,是指电力网络中输出的电能与电力网络供应电能的百分比

C. 为保证系统运行的经济性,应合理分配各发电厂所承担的负荷

D. 根据电力系统运行的基本要求,最好将单一系统联合,组成联合电力系统

27. 在任何负荷下都保持中枢点电压为(102%~105%)UN中一不变的值的中枢

点电压调整方式是( )。

D. 故障时的调压要求

28. 升压结构三绕组变压器三个绕组的排列方式为( )。

A. 低压绕组最靠铁芯、中压绕组居中、高压绕组在最外侧

B. 中压绕组最靠铁芯、高压绕组居中、低压绕组在最外侧

C. 高压绕组最靠铁芯、低压绕组居中、中压绕组在最外侧

D. 中压绕组最靠铁芯、低压绕组居中、高压绕组在最外侧

29. 自然功率是( )。

30. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,m个PV节点,其余为PQ节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程个数为( )。

A. n-m-1个有功方程和m个无功方程

B. n-1个有功方程和m个无功方程

D. n-1个有功方程和n-m个无功方程

二、多项选择题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分)

1. 电压调整针对以下原因引起的电压变动( )。

A. 由个别设备因故障退出运行造成网络阻抗变化引起

B. 由系统结线方式改变使功率分布和网络阻抗变化引起

C. 由生产、生活、气象变化引起

D. 由冲击性或者间歇性负荷引起

2. 下面列出的电压中是平均额定电压的有( )。

3. 电力网络的有备用结线包括( )。

A. 双回路干线式网络

4. 电力系统的潮流分布包括( )。

5. 良好的电能质量包括( )。

6. PV节点是指( )。

A. 给定扰动变量的节点

B. 给定有功控制变量的节点

C. 给定无功控制变量的节点

D. 待求角度状态变量的节点

7. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有( )。

8. 稳态运行时发电机组的给定条件( )。

A. 给定发出的有功功率和无功功率

B. 给定发出的有功功率和无功限额

C. 给定发出的有功功率和端电压及无功限额

D. 给定发出的无功功率和端电压及无功限额

9. 牛顿-拉夫逊迭代法的计算步骤为( )。

B. 选择初值和允许误差

C. 形成并求解修正方程

10. 运转中的发电设备可能发的最大功率包括( )。

一、单项选择题(60分,共 30 题,每小题 2 分)

二、多项选择题(40分,共 10 题,每小题 4 分)

2013年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业

一、单项选择题(本大题共30分,共 10 小题,每小题 3 分)

1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是( )。

2. 丰水季节,宜作为调频电厂的是( )。

C. 有调节性能的水电厂

3. 双绕组变压器的变比为110±8×1.25%/11,+4档分接头对应的变比为( )。

4. 隐极式发电机组运行极限的转子绕组温升约束取决于( )。

5. 电力网络的无备用接线不包括( )。

6. 高峰负荷时,电压中枢点的电压升高至105%UN;低谷负荷时,电压中枢点的

电压下降为UN的中枢点电压调整方式是( )。

D. 故障时的调压要求

7. 升压结构三绕组变压器高、中压绕组之间的短路电压百分值( )。

A. 大于中、低压绕组之间的短路电压百分值

B. 等于中、低压绕组之间的短路电压百分值

C. 小于中、低压绕组之间的短路电压百分值

D. 不大于中、低压绕组之间的短路电压百分值

8. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,有m个PV节点,其余为PQ节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程组中待求状态变量的个数为( )。

A. n-m-1个电压相角和m个电压幅值

B. n-1个电压相角和m个电压幅值

D. n-1个电压相角和n-m个电压幅值

9. 运用牛顿-拉夫逊迭代法时应使选择的初值( )。

10. 水电厂可调容量受下游释放水量限制和水轮机技术最小负荷限制,约为额定容量的( )。

二、多项选择题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分)

1. 导线材料的电阻率略大于材料的直流电阻所考虑的因素有( )。

B. 绞线每股长度略有增长

C. 相间距离略有增大

D. 额定截面积略大于实际截面积

2. 可将实际有功功率负荷随时间的变动分解为以下( )有规律的负荷变动。

A. 偶然性的负荷变动

B. 冲击性的负荷变动

C. 生产和生活的负荷变动

D. 气象变化引起的负荷变动

3. 限制电压波动的技术措施有( )。

A. 大容量变电所专线供电

C. 设置调相机和电抗器

4. 节点导纳矩阵的特点有( )。

D. 其对角元一般小于非对角元

5. 牛顿-拉夫逊迭代法用泰勒级数展开非线性方程后保留( )。

A. 投资大和运行维护困难

B. 只能发出感性无功功率

D. 在一定条件下,当电压降低时发出的无功功率可以上升

7. 电力系统的潮流分布包括( )。

8. 借改变发电机端电压调压可用于( )。

D. 沿线电压损耗不大

9. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有( )。

10. 确定电力系统结线的基本原则有( )。

A. 可靠、优质、经济

三、判断题(本大题共30分,共 10 小题,每小题 3 分)

1. 校验所选变压器分接头时,如电压偏移不满足要求,允许不超过低压母线要求电压的±d%/2。

2. 环网不会产生循环功率

3. 系统的单位调节功率表示系统负荷增加或减少时,频率的上升或下降的量。

4. 我国交流电力系统的额定频率是50Hz。

5. 平衡节点给定扰动变量和控制变量,待求状态变量。

6. 调频器进行频率的二次调整可以实现有差调节和无差调节。

7. 牛顿-拉夫逊迭代法的基本原理是用泰勒级数展开非线性方程组,略去二阶及以上的高阶项得到线性修正方程组,通过一次求解修正方程组和修正未知量就可得到未知量的精确解。

8. 自然功率指负荷阻抗为波阻抗时所消耗的功率,为感性功率。

9. 调相机过激运行时的容量约为欠激运行时的容量50%。

10. 火力发电厂的锅炉和汽轮机的退出运行和再度投入或承担急剧变动负荷时会耗能、费时、易于损坏设备。

一、单项选择题(30分,共 10 题,每小题 3 分)

二、多项选择题(40分,共 10 题,每小题 4 分)

三、判断题(30分,共 10 题,每小题 3 分)

暂态稳定分析:不宜作线性化的干扰分析,例如短路、断线、机组切除(负荷突增)、甩负荷(负荷突减)等。

能保持暂态稳定:扰动后,系统能达到稳态运行。

分析暂态稳定的时间段:

起始:0~1s,保护、自动装置动作,但调节系统作用不明显,发电机采用

中间:1~5s,AVR、PT的变化明显,须计及励磁、调速系统各环节;

,各种设备的影响显著,描述系统的方程多。

本书中重点讨论起始阶段。

(网络等值电路同稳态分析)

只计及正序基波分量,短路故障用正序增广网络表示

电源电势节点到系统的直接电抗

开始减速,但ω>ω0

=ω0,动能释放完毕,δm角达最大

经振荡后稳定于平衡点k

若最大摇摆角,系统可经衰减的振荡后停止于稳定平衡点k,系统保持暂态稳定,反之,系统不能保持暂态稳定。

暂态稳定分析与初始运行方式、故障点条件、故障切除时间、故障后状态有关。

电力系统暂态稳定分析是计算电力系统故障及恢复期间内各发电机组的功率角的变化情况(即δ–t曲线),然后根据角有无趋向恒定(稳定)数值,来判断系统能否保持稳定,求解方法是非线性微分方程的数值求解。

●故障中,机组输入的机械功率>发电机输出的电磁功率,发电机加速,

左侧=转子在相对运动中动能的增量;

右侧=过剩转矩对相对位移所做的功――线下方的阴影面积――称为加速面积;

右侧=制动转矩对相对角位移所做的功

=线上方的阴影面积(称为减速面积)

因减速过程中,转速恢复同步转速(即加速过程中的动能释放完毕)时δ角达最大,所以加速面积=减速面积――等面积定则。

在三状态暂态稳定分析中确定极限切除角

δ角摇摆越过δh,则PT>PE,将使δ角

继续扩大,系统失去暂态稳定。

∴δh是最大允许摇摆角。

当加速面积与允许的减速面积相等时,

暂态稳定判据1:,系统能保持暂态稳定,否则不能保持暂态稳定。

②加速面积、减速面积的应用例――单相重合闸的作用分析

暂态稳定判据2:实际加速面积

三.微分方程的数值解法(摇摆曲线法)

故障中,转子运动方程为:

是已知初始条件,可进行数值求解的非线性

微分方程组,求解转子运动方程后,可得摇摆曲线,

简单系统,当δ达δm后开始下降,说明功角特性曲线上运行点开始往平衡点k移动,所以

暂态稳定判据3:简单系统中,当δ达δm后开始减小,则系统能保持暂态稳定;δ>180°,系统不能保持暂态稳定。

δ-t曲线的计算方法(微分方程数值解法)

缩短电气距离(即提高静态稳定的措施)

快速切除故障,可减小加速面积;

采用自动重合闸,重合成功可增大减速面积;

2.提高发电机输出的电磁功率

强励,提高端电压,增大有功输出;

电气制动,消耗发电机有功功率;

4.系统失去稳定后的措施

1、电力系统暂态稳定的物理过程。

2、等面积定则分析电力系统暂态稳定。

3、提高暂态稳定的措施。

1.写出五条提高电力系统暂态稳定运行的主要措施。

1)采用自动重合闸装置。2)发电机装设强行励磁装置。3)电气制动。4)变压器中性点经小电阻接地。5)快速切除故障。

什么是电力系统暂态稳定?

电力系统的瞬态稳定性,是指电力系统在某一运行状态下受到较大的干扰后,能够过渡到一个新的运行状态或恢复到原来的运行状态的能力。

13.试述等面积定则的基本含义。

在加速期间积蓄的动能增量全部耗尽,即加速面积和减速面积大小相等,这就是等面积定则。

14.解释采用减少原动机输出功率的方法能够改善系统的暂态稳定性。

减少了加速面积,增大了减速面积。

15.试用等面积定则分析当自动重合闸成功时为什么可以提高电力系统暂态稳定性?

1.设已知系统短路前、短路时、短路切除后三种情况的以标幺值表示的功角特性曲线:=2、=0.5、=1.5及输入发电机的机械功率=1。求极限切除角。

(6分)设已知系统短路前、短路时、短路切除后三种情况的以标幺值表示的功角特性曲线:

、、及输入发电机的机械功率。求极限切除角。

简单系统及参数标么值如图,若在K点发生三相短路,故障后经一段时间切除故障线路,求使得系统保持暂态稳定的极限切除角。