【导读】日内向检测单位提出复检,逾期不予受理。结果与报告不符,则复检费用检测单位承担。并重新制作《技术检。验报告》,收回原报告。联动控制对象主要包括:喷淋泵、排烟风机等设施。缘电阻、报警系统的接地电阻符合《检测规程》要求。能、确认灯功能正常,符合《检验规程》要求。柜内配线、导线绑扎和保护接地符合《检测规程》要求。主备电源转换、显示和计时功能、备用电源容量等均符合《检测规程》要求。通过控制室直接控制消防泵、喷淋泵、经测试,报警控制器。器无锈蚀现象、性能指示符合设计要求。其组件完整,开关灵活,无漏水,接口及垫圈无明显缺陷。栓口出水方向和安装高度符合《检测规程》要求。且水带接口与水枪接口相匹配,符合《检测规程》要求。用上海瑞泰消防设备制造有限公司产品,符合技术要求。

项目名称安徽省稻香楼宾馆国宾楼消防工程
受检单位安徽省稻香楼宾馆
检测单位安徽天宁消防技术有限公司
安徽天宁消防技术有限公司
1、《技术检验报告》及报告附本无检测专用章和检验单位公章
2、《技术检验报告》无批准人、审核、主检签章及涂改数据无
3、对《技术检验报告》内有异议的,应于收到报告之日起十五
日内向检测单位提出复检,逾期不予受理。
4、如复检结果与报告相符,检测单位加倍收取复检费。如复检
结果与报告不符,则复检费用检测单位承担。并重新制作《技术检
验报告》,收回原报告。
5、本报告检验有效期限壹年。
工程名称安徽省稻香楼宾馆国宾楼申请编号
建设单位安徽省稻香楼宾馆设计单位安徽省建筑设计研究院
中国电子系统工程总公司
中国建筑一局(集团)有限公司
3、应急照明与疏散指示标志
检验日期2020年1月5、8、12日检验依据GA503—2020《建筑消防设施技术检验规程》
安徽省稻香楼宾馆国宾楼消防工程:建筑面积约20774平方
米。地下一层,地上4层,建筑高度;此工程的自动
报警系统、火灾应急照明及疏散指示标志、防排烟系统、消火栓系
统等由安徽省建筑设计研究院设计、由中国电子系统工程总公司和承担施
工和中国建筑一局(集团)有限公司调试。
受安徽省稻香楼宾馆委托,安徽天宁消防技术有限公司依据GA503
—2004《建筑消防设施技术检验规程》以下简称“检验规程”和国
家有关消防技术标准、规范,于2020年1月5、8、12日对该工程的
火灾自动报警系统、木质防火门和防排烟装置等消防设施进行技术
火灾自动报警系统选用上海松江飞繁电子有限公司产品,消防
自控系统采用集中、联动控制系统。消防控制室设南楼地下一层,
内设火灾自动报警控制器JB-3208G型1台;智能型光电感烟探测
型10只,各类模块60只,消防栓按钮56只,广播喇叭384只,
联动控制对象主要包括:喷淋泵、排烟风机等设施。手动报警
按钮报警,消防主机自动显示火灾报警点,能在消防主机上切断非
消防电源;能在消防主机上启动喷淋泵、排烟机、电梯等功能(主机
1、火灾自动报警系统所用设备和其组件符合设计选型,具有出厂合格
证和质量检验报告等证明文件,符合《检测规程》要求。
2、系统导线穿预埋管和金属线槽敷设,查看管路加固措施、管路材
料、管路连接处理、传输导线截面积和采用导线电压等级、系统回路绝
缘电阻、报警系统的接地电阻符合《检测规程》要求。
3、查看火灾探测器、手动报警按钮的外观合格、标志清晰;火灾探
测器的保护面积、布置间距和手动报警按钮的安装高度、设置间距均符合
4、经测试,感烟探测器、感温探测器、手动火灾报警按钮的报警功
能、确认灯功能正常,符合《检验规程》要求。
5、火灾报警控制器外观合格,铭牌明显、标志清晰,其安装质量、
柜内配线、导线绑扎和保护接地符合《检测规程》要求。
6、火灾报警控制器的火灾报警、故障报警、自检、打印、消音、复位、
主备电源转换、显示和计时功能、备用电源容量等均符合《检测规程》要求。
7、火灾报警控制器通过总线模块联动控制应急消防广播、排烟机、
电梯迫降。通过控制室直接控制消防泵、喷淋泵、经测试,报警控制器
对联动对象的自动控制功能正常。
8、应急消防广播扩音机的指示灯显示正常,开关和控制按钮动作灵活;
扬声器设置位置符合技术要求,安装质量合格;火灾报警后按设定模式强行切
换相应楼层和相应区域的扬声器至应急工作状态的功能正常;播音区域正确、
音质清晰,符合《检测规程》要求。
1、该工程设约110m3水池一座,水池容积、自动补水措施,
均符合设计要求和技术要求。
2、屋顶设18m3水箱一座,水箱容积、水箱间的主要通道宽度、
水箱顶至建筑结构最低点的净距、补水措施及增压设施等均符合设
计要求和技术要求。(原系统)
3、该工程设喷淋泵2台(一主一备),喷淋泵型
号::30L/S;扬程65m;稳压泵2台;选系上海
山川泵业制造有限公司,流量水泵铭牌的规格、型号、性能符合设
4、该工程设地上式喷淋泵SQD150-1,6接合器2组,水泵接合
器无锈蚀现象、性能指示符合设计要求。
1、消火栓系统室内设DN65消火栓65套,系芜湖铁扇消防设
备有限公司产品,箱体结构牢固,开启灵活,“消火栓”标记明显。
其组件完整,开关灵活,无漏水,接口及垫圈无明显缺陷。栓口安
装尺寸、栓口出水方向、消火栓设置位置和最大布置间距符合设计
2、消火栓组件完整,材料符合标准,手动检查开关灵活,生锈、漏水、
接扣垫圈无缺陷。栓口出水方向和安装高度符合《检测规程》要求。
3、消火栓布置间距符合设计要求,消火栓箱组件齐全,箱门开关灵
活,栓口位置便于水带连接。消防水带、水枪、自救卷盘、水喉齐全完好,
且水带接口与水枪接口相匹配,符合《检测规程》要求。
4、消火栓给水系统综合性能实验:用压力表测量最不利点消火栓栓口
处的静水压力、底层栓口静水水压力及启动消火栓泵时水枪充实水柱长度均
符合《检验规程》要求。
(三)自动喷水灭火系统
1、该系统设ZSFZ150报警控制阀3组,系上海瑞泰消防设备
制造有限公司的产品,其铭牌、型号、规格、组件和安装位置及排
2、延迟器、水力警铃、供水总控制阀、压力开头安装位置正
确,放水试验阀、过滤器、输水管径、长度符合技术要求。
3、该系统设湿式报警阀控制68℃闭式喷淋头数为2560只,选
用上海瑞泰消防设备制造有限公司产品,符合技术要求。
4、湿式报警阀功能实验:打开报警阀试水阀门放水60s内,
延迟器能自动排水,水力警铃连续报警,压力开关报警;关闭报警
阀试水阀门,水力警铃停止报警,压力开关停止动作,延迟器最大
排水时间未超过5min,报警阀上下压力表指示正常。
5、该系统设水流指示器11套型号为ZSFZ150,选用上海金盾
消防安全设备厂的产品,其外观、安装位置、质量和布线穿管保护
符合“检验规程”要求;水流指示器均能正常报警。
6、喷淋头型号、规格、数量符合设计要求,外观无加工缺陷
和机械损坏;喷头间距符合设计要求。
7、系统联动试验:关闭或打开每个分区最不利处末端放水阀,
压力表读数均大于,同时水力警铃能准确发出报警信号,压
三、应急照明与疏散指示标志
1、此工程设应急照明灯FYYJ-818型52只,安全出口指示灯
设备有限公司的产品。外表涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象,无划伤、
2、应急照明灯和疏散指示标志灯的设置位置符合设计要求;疏散方
向的指示正确清晰,符合《检测规程》要求。
3、安装牢固,无明显松动;疏散指示标志灯的短路保护和
试验无锁按钮,标志灯的疏散图形及指示方向,符合“检验规程”
4、在切断正常供电电源后,应急照明灯、疏散指示标志的应急转换功
能正常,应急工作状态的持续时间及照度符合《检测规程》要求。
1、该工程设木质防火门109樘,系富阳市通用防火门有限公
司产品。检测表明木质防火门的外观、材料、配件,符合“检测规
2、木质防火门门扇与框立缝、门扇与框上缝、框正面垂直度、
框侧面垂直度、框对角线长度符合“检验规程”要求;门扇对口缝、
门扇与地面间隙符合“检验规程”要求。
3、防火门的开启方向正确,启闭性能正常。
1、该工程设防火卷帘为10樘,系合肥永泰防火卷帘门有限公司
的产品,卷帘表面无裂缝、裂纹、穿透性孔洞及明显的压坑。符合
2、嵌入导轨的深度、卷帘水平直度、导轨对水平面的垂直度
等均符合“检验规程”要求
3、防火卷帘手动按钮能控制防火卷帘升降自如;远距离启动功能
正常,并能向消防中心反馈信号。符合“检验规程”要求。
1、该系统设消防排烟风机8台,;排烟口10只,防火阀72只,
系浙江智诚设备有限公司厂产品。
2、风机手动、自动运行正常,启、停均有反馈信号至控制室。
3、增压送风的送风阀动作信号反馈正常,增压送风机联动远
一、火灾自动报警系统判定为合格;
二、水灭火系统判定为合格;
三、应急照明灯和疏散指示标志判定为合格;
四、木质防火门判定为合格;
五、防火卷帘判定为合格;
六、防排烟装置判定为合格;
安徽天宁消防技术有限公司
附件1、火灾自动报警系统检验(1)
(1)接线盒套锁母,护口
(2)管路线槽用单独卡具吊装或支撑固定
(2)管口管路连接密封处理
3、导线接头,盒内焊接或端子连接合格
4、传输线路穿管保护材料合格
5、穿线金属管敷设保护措施合格
6、穿线非金属管材料为不燃或难燃材料合格
7、穿管导线截面积与管内截面积比合格
8、传输线路回路绝缘电阻
9、传输线路回路绝缘电阻合格>20MΩ
11、系统导线电压等级
火灾自动报警系统检验(2)
12、外观质量安装牢固程度合格
(2)与墙壁梁边水平距离
(3)到空调送风口水平距离
(4)到顶棚多孔送风口水平距离
(2)保护面积和保护间距
16、确认灯应面向主要入口方向合格
17、确认灯显示功能合格
18、报警功能与故障信号合格
19、外观标志明显,组件完整合格
20、安装牢固无松动、无倾斜合格
22、距防火分区最远点距离合格
23、确认灯有可见光指示合格
火灾自动报警系统检验(3)
25、铭牌明显、清晰,具有型式检验报告合格
27、安装牢固平稳、无倾斜合格
28、柜内配线固定牢固,端子板不受外界应力
(1)导线编号与图纸符合
(2)每个接线端子接线根数不超过两根
29、保护接地,接地标志明显、持久合格
30、消防电源与直流备电合格
31、主电源引入线与消防电源直接连接合格
32、主电源线标志明显合格
33、备用电源自动充电合格
34、备用电源容量合格
35、隔离器的设置合格
36、助焊剂应无腐蚀——
火灾自动报警系统检验(4)
38、报警功能,有声、光报警信号合格
39、二次报警功能合格
40、故障报警功能合格
42、火灾优先功能合格
44、消音、复位功能合格
45、电源转换功能合格
46、电源指示灯功能合格
47、火灾事故广播的设置
(1)扬声器与层内任何部位距离(民用)
(3)距扬声器最远点音响(工业用)
48、强行切换功能合格
49、选层广播功能合格
50、控制室与设备间通话功能合格
51、对讲电话插孔通话功能合格
52、与“119”通话功能——
火灾自动报警系统检验(5)
53、安装牢固,无松动、倾斜——
54、音响大于背景噪音——15dB
56、人工操作功能合格
57、联动迫降功能合格
58、信号反馈功能合格
59、消防电梯井底排水设施
61、安装牢固程度合格
63、外部接线标志合格
64、外接导线保护;采用金属软管时,其长度
65、盘面信号显示功能合格
66、消防电源、备用电源合格
火灾自动报警系统检验(6)
(1)联动对象的自动控制
(2)对联动对象的手动控制
(3)切断非消防电源,并联动有关设备
69、铭牌明显、清晰,具有型式检验报告合格
71、安装牢固、平整、无松动、无倾斜合格
(2)接线端子接线根数不超过两根
73、报警功能和记忆功能合格
74、二次报警和消音功能合格
附件2、消防给水系统检验
1、水池有效容量合格消防专用
3、取水口位置,吸水高度合格供消防车取水时≤6m
4、寒冷地区防冻措施合格
5、保证消防用水措施合格
6、水箱有效容积合格原系统
7、水箱间主要通道宽度合格原系统
8、钢板水箱四周通道宽度合格原系统
9、水箱顶至建筑结构净距合格原系统
10、水位指示器合格原系统
11、高度达不到要求应设增压措施合格原系统
12、补水措施合格原系统
13、保证消防用水措施合格原系统
14、水箱管系安装合格原系统
15、管道与钢板水箱直接焊接、防锈处理合格
16、气压水罐容积、压力合格
17、气压罐与泵配套及压力表、安全阀、水位
18、进出水管、充气管上应装止回阀、闸阀合格
19、气压给水装置应调节水量合格
20、气压给水装置应用消防电源合格
21、设备安装位置、间距合格
22、气压罐外观质量合格
23、水泵型号、规格、性能合格符合图纸要求
24、设备完整,无损坏、无腐蚀合格
25、防震措施合格轴功率>17KW时
26、与动力机械直接连接合格
27、报警后水泵启动工作时间合格<5min
28、主泵性能、备泵性能合格
29、手动按钮启动泵及信号反馈合格
31、吸水阀离池底高度合格≦2倍及水管直径
32、吸水管控制阀门、口径合格
33、出水管应装压力表、止回阀、放水阀合格
34、出水管径、流量应符合设计规范要求合格
35、与室外消火栓、消防水池距离合格
36、接合器组件完整性合格
37、接合器数量符合设计规范要求合格
38、接口距地面距离合格
39、地下式井盖标志合格
40、墙壁式与门窗洞口距离——≦
附件3、自动喷水灭火系统检验
1、铭牌、型号规格、水流方向指示合格
2、组件完整性、密封性合格
3、报警阀安装位置便于操作
4、延迟器安装位置合格
(1)安装场所与连接管材
(2)安装检修、测试阀门
(1)关应灵活、开关状态标志明显
(2)开启状态应有锁位措施
7、压力开关安装在延迟器水力警铃之间,连接
8、报警阀控制喷头合格
9、水力警铃报警时间(系统放水后)合格5—90秒
10、延迟器最大排水时间合格<5min
11、压力开关动作显示,泵启动合格
(1)水力警铃应停止动作
(2)压力开关应停止动作
(4)报警阀上下压力表指示正常
13、外观完好无损合格
14、布线应穿管保护且到位合格
15、安装位置应在分区配水干管上合格
16、动作状态,控制中心有反馈信号合格
18、装置附件:实验阀、实验管、排水管、
20、充气设备设末端排气阀合格
21、丝扣连接的管道变径零件合格
22、管道丝扣连接外观质量合格
23、异径管道焊接时的管径差合格
24、管道焊接外观质量合格
穿楼板应高出楼板或地面
(2)相邻两喷头间设吊架
(3)吊架、防晃支架固定于建筑物构件上
27、报警阀后无其它用水设施合格
28、管道坡度应破向排水管合格
29、配水管、配水支管直径合格≦25mm
30、每侧每根配水支管布置喷头数合格
31、管道中心与建筑物结构最小距离合格见《规程》表2
32、减压孔板和节流装置
(2)孔板安装位置与弯管距离
33、地上消防管道色标——
35、喷头安装最大间距合格见《规程》4
36、喷头与梁边距离(含装饰梁)合格见《规程》5
37、溅水盘与吊顶板距离合格
38、喷头与隔断的水平、垂直距离合格见《规程》表6
39、边墙喷头最大间距和最大保护面积合格
40、喷头与门窗洞口中表面距离与墙面距离合格
41、溅水盘与堆垛垂直距离合格
42、堆垛间设喷头时喷头与堆垛水平距离合格≦300mm
43、高架仓库屋面板下喷头间距合格≧2m
44、货架内分层布置喷头的垂直高度合格可燃品≧4m难燃品≧6m
45、出水口的水色、水质合格
46、实验阀关闭压力表读数合格≥
47、实验阀打开压力表读数合格≥
48、水力警铃报警状态合格
49、压力开关动作状态合格
50、水流指示器动作输出报警信号合格
51、主、备消防水泵启动切换正常合格
52、末端试水流量合格≦56L/min
1、箱体结构牢固美观,开启灵活,标记明显合格
2、组件完整,开关灵活,无锈蚀、漏水合格
3、接口及垫圈无缺陷,附有合格证合格
4、栓口安装尺寸合格《规程》
7、齐全完好,接扣和水枪匹配合格
8、型号规格统一、直径与消火栓匹配合格
10、齐全完好,接扣垫圈完整合格
13、卷盘组件完整合格
14、配套的输水管、水枪与消火栓匹配合格
15、卷盘位置方便取用合格
16、卷盘灵活好用合格
18、给水管布置成环状合格
19、阀门布置保证停用竖管不超过一根合格
20、阀门启闭标志明显且常开合格
21、消防竖管直径合格
22、与自动喷水系统分设合格
23、临时高压给水应设置,安装牢固合格
24、应有保护措施,布线穿管到位合格
26、有信号反馈功能合格
27、对水泵的启动控制功能合格
28、最不利点消火栓栓口静水压力合格
29、最不利点消火栓充实水柱长度合格消防水泵工作时
30、远距离启动消防水泵灵敏、正常合格
31、消防水泵实际工作电流合格不大于标称值
32、室内消火栓消防用水量合格
33、室内消火栓栓口压力合格系统最低层
34、检查用消火栓的设置位置基本合格
附件5、应急照明灯与疏散指示标志
2、安装牢固、不应松动合格
3、应有短路保护、实验无锁按钮合格疏散标志灯
4、应急转换功能及转换时间合格≧5秒
5、自带电源型应有状态指示灯合格
6、应急工作时间合格≥30min
7、过充电、过放电保护合格
8、应急疏散照明灯照度合格≦
9、应急照明灯照度合格
11、安装牢固,不应有松动合格
12、指示方向和指示图形合格
13、应急转换功能及转换时间合格≧5秒
14、疏散指示照度合格≦
附件6、木质防火门检测
1、表面净光、无刨痕、毛刺合格
3、密封槽、密封条合格
5、小五金齐全、牢固可靠合格
7、门扇与框立缝合格~
8、门扇与框上缝合格~
9、门扇与地面间隙合格
10、框正面垂直度合格≤3mm
11、框侧面垂直度合格≤3mm
12、框对角线长度合格一级≤2mm二级≤3mm
13、框与扇接触面平整度合格≤2mm
14、宜平开、启闭灵活、开启方向合格
15、自行关闭功能合格
16、带子口的双扇门须序关闭合格
1、无裂缝、裂纹、穿透性孔洞及明显的压坑合格
2、碳钢帘板、导轨、底板及其附件均应用非
燃烧材料做防蚀处理合格
3、嵌入导轨的深度合格4-5CM
5、导轨安装应牢固合格
6、预埋钢件间距合格≤600mm
7、垂直度合格每米不应大于5mm
8、全长垂直度合格≤20mm
9、卷帘在导轨中运行平稳、顺畅,无碰撞、
10、卷轴平行合格不应大于轴间距的%
11、座板与地面间隙合格≤20mm
13、卷帘平均升降速度
14、应急操作装置启动力合格
15、手动防火卷帘启动力合格≤120N
16、卷帘传动机构合格
17、卷帘升降平稳性合格
1、系统加压送风量合格见《规程》表10
2、加压送风口的风速合格≤7m/s
3、加压送风口的布置结构合格
4、送风口的手动、电动及远距离开启合格
6、机械加压送风机的检验
(1)风机应有主备电源,且切换正常
(2)风机启动后运转正常
(3)风机位置应根据供电条件、风量分配均
衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定
7、风道系统设置、风道、非燃材料合格
9、排烟口风速合格≤10m/s
11、排烟口产品合格证书合格
13、排烟口平时应处于关闭状态合格
14、手动、电动及远距离开启时应正常合格
16、排烟管道保温层隔热层必须采用非燃材
17、排烟管道应与可燃物保持不小于150mm
18、防火阀的设置位置合格
19、平时是否开启,合格
20、手动、电动关闭时动作是否正常合格
22、排烟风机型号、类型、运行是否符合要
23、是否有主备电源、切换是否正常合格
24、手动控制功能合格
25、自动控制功能合格

、控制器火警信息的接收和传输及传输装置手动报警传输功能在用户信息传输装置接收到火灾报警控制器的火警信息时,火警指示灯会闪亮,用户信息传输装置会在10s内向监控中心上报火警信息。若监控中心接收到火警信息时,火警灯常亮,若监控中心接收失败则用户信息传输装置火警灯一直闪烁,并同时发出火警声信号。用户信息传输装置在传输除火灾报警和手动报警信息之外的其他信息期间,如火灾探测报警系统发出火灾报警信息,传输装置能够优先接收和传输火灾报警信息。

传输装置设置有手动报警功能,当手动报警动作时,传输装置在10s内将手动报警信息传送至监控中心,在传输过程中手动报警灯闪烁,手动报警传输成功后手动报警灯保持常亮。传输装置在传输火灾报警信息、控制器其他信息期间,能够优先传输手动报警信息。

2、火灾报警控制器除火警外其他信息的接收和传输功能

当用户信息传输装置接收到控制器其他信息期间,如监管、联动、故障、屏蔽等信息,传输装置对应的监管、联动、故障、屏蔽灯闪烁,用户信息传输装置在10s内将信息传输至监控中心,传输成功后相应的指示灯保持常亮。如果传输失败则指示灯一直闪烁同时发出故障声,传输装置复位后熄灭指示灯。

传输装置能够接收监控中心发出的巡检命令,能够根据指令要求将传输装置的相关运行状态信息传输至监控中心。

传输装置能够接收监控中心发出的查岗命令,在查岗期间,传输装置发出查岗声信号、同时查岗指示灯常亮,传输装置通过查岗应答按键进行应答,应答后指示灯熄灭、查岗声结束。

4、传输装置故障报警功能

传输装置能自动检测本机主备电故障、链路故障、连接故障,以声光信号发出故障报警,并通过液晶显示故障类型、时间、故障总数等信息,但有手动报警时则优先显示手动报警信息。

传输装置留有RS-232、RS-485串行通讯接口、 can通讯接口、以太网/Wifi接口,可以与消防报警控制器、监控中心、模拟量采集模块直接进行通讯。

6、主备电自动切换功能

能进行主备电自动切换,备电具有欠压保护功能,避免蓄电池因放电过度而损坏。

为防止无关人员误操作,通过密码,限定操作级别,密码可以设置成任意6位数字的组合。

火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。

火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建筑中的人员火灾的发生,从而使建筑中的人员有足够的时间在火灾发展蔓延到危害生命安全的程度前疏散至安全地带。

消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制设备、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,消防联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、排烟阀等消防设备,完成对灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、防烟排烟系统及防火分隔系统等其他的消防系统的控制功能,接收并显示受控设备的动作反馈信号。消防联动控制器还能监视消防水池、高位消防水箱的液位等建筑消防设施的状态信息和其他消防设备工作状态的监管报警信息。消防控制室图形显示装置能显示和向远程监控系统传输建筑物内设置的全部消防系统和相关设备的动态信息以及建筑物的消防安全管理信息。消防联动控制系统如图。

三、可燃气体探测报警系统

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成,能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故。可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。可燃气体探测报警系统的构成如下图。

电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器等组成,能够在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警信号,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。

知识点2:系统安装调试

系统的布线包括防护管路、槽盒的敷设和系统线路的敷设。

(一)防护管路的敷设要求

(1)各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小于6mm;各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

(2)管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处,应采取补偿措施,线缆跨越变形缝的两侧应固定,并应留有适当余量。

(3)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。

(4)符合下列条件时,管路应在便于接线处装设接线盒:

1)管路长度每超过30m且无弯曲时。

2)管路长度每超过20m且有1个弯曲时。

3)管路长度每超过10m且有2个弯曲时。

4)管路长度每超过8m且有3个弯曲时。

(5)金属管路入盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

(1)槽盒敷设时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm:

1)槽盒始端、终端及接头处。

2)槽盒转角或分支处。

3)直线段不大于3m处。

(2)槽盒接口应平直、严密、槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。

(三)系统线路的敷设要求

系统线路敷设前应按照设计文件的要求对材料进行检查,导线的种类、电压等级应符合设计文件要求,同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正级应为红色,负极应为蓝色或黑色。

(1)在管内或槽盒内的不限,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或槽盒内不应有积水及杂物。

(2)系统应单独不限。除设计要求以外,系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。

(3)线缆在管内或槽盒内不应有接头或扭结。导线应在接线盒内采用焊接、压接、连接端子可靠连接。

(4)从接线盒、槽盒内处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,和外侧应套锁母,内侧应装护口。

(5)系统导线敷设结束后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ。

系统部件的安装包括控制与显示类设备、探测器和系统其他部件的安装。

(一)系统部件安装前检查

(1)按照设计文件的要求对系统部件进行检查,系统部件的型号、规格应符合设计文件的要求。

(2)系统中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。系统中非国家强制认证产品的名称、型号、规格应与检验报告一致;检验报告中未包括的配接产品接入系统时,应提供系统组件兼容性检验报告。

(3)对系统部件的外观进行检查,系统部件表面应无明显华恒、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

(二)控制与显示类设备的安装

控制与显示类设备主要包括火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、消防电话总机、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、防火门监控器、消防设备电源监控器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防应急广播控制装置等设备。