镀锌桥架需要跨接地线吗?

搜题无忧是非盈利性质平台,我方严格遵守国家相关法律法规,积极响应保护原创者知识产权。如有疏漏请及时联系我们。

西安网极网络科技有限公司 地址: 陕西省西安市国家民用航天基地神舟四路239号

更多“非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积小于()mm2。”相关的问题

非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。()

镀锌电缆桥架间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于()个有()或()的连接固定螺栓。

镀锌电缆桥架间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于()个有()或()的连接固定螺栓。

镀锌电缆桥架,连接板的两端不跨接()。

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得()跨接接地线,应使用专用接地卡跨接接地线,两卡间跨接的连线应为()导线,截面积不小于()mm2。

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得()跨接接地线,应使用专用接地卡跨接接地线,两卡间跨接的连线应为()导线,截面积不小于()mm2。

金属槽盒应与保护线(PE)或保护中性线(PEN)连接可靠,并符合()规定:

A.金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。

B.金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(PE)或保护中性线(PEN)干线连接。

C.金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。

D.非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,要以专用接地卡跨接,两卡间接地连线为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2()

阀型避雷器接地线所用铜绞线的截面积不得小于()mm2

接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()

电缆桥架配制安装要求():

A、桥架应采用制造厂生产的产品。

B、桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。

C、铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。

D、钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。

E、当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。

F、电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者

三芯电力电缆的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘;电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。()此题为判断题(对,错)。

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 ()mm2。A.1.5B.2

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 ()mm2。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!