绕线电机水阻柜用铁箱子可以吗?

摘要 1、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。原因为环境温度高或起动消耗在水电阻的能量使得溶液温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,阻值变小,一般加水至标准水位即可正常起动。

2 、负载过大轴承润滑状况不好,使得起动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过轴承后的回油温度仍很低。开起润滑设施同时辅传设备,能保证良好的润滑状况,便能正常起动。

3 、滑环短路电机滑环运行中碳粉易滞留室内,且滑环冷却效果不好,碳粉易粘附在滑环内侧。在出现水电阻阻值太小、负载过大或一般过负载的情况发生时,因碳粉粘在滑环内侧而造成对轴短路放炮,甚至烧结滑环表面。为了避免这种状况发生,要定期清理碳粉。

高压绕线电机配水阻柜,在刚起动几秒时打火,是什么原因引起的1

1、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

    YRQ系列液体电阻起动器是为改善大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器,它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值使其由大变小最后为零,进而实现电机降压无冲击地下滑起动。适用于建材、冶金等行业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW电动机的重载起动。

    。平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长电机和机械设备的使用寿命。

    。起动电流小且恒定,对电网无冲击。起动电流小于额定电流的1 .3倍。可以降低电机重载起动对变压器容量的要求,减小一次性投资。

    。可低压起动。只要电网电压能保证电机正常运行,就能保证顺利起动。

    。结构简单、可靠、全部操作自动化、安装、维护方便。

备注:制作一体柜和分体柜两种。并可带低压一次回路,和PLC控制及多点温度检测。对于北方高寒地区,可增设自动加热系统。

    。电动机型号、额定功率、额定转子电流、转子电压、额定转速。