  当建筑物高度超过100米时,需要设避难层(主要特点是这间向上与向下的楼梯不能在同一平面位置),你说得对,避难层是哗供糕佳蕹簧革伪宫镰指的超高层建筑中避难间。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
超高层建筑的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的当前位置: >
居民爬楼梯遭遇奇怪避难层 消防规定超百米建筑必须设置
来源:长江日报 见习记者 汪洋 实习生 熊婕
&走消防通道上楼,爬到15楼时楼梯中断了,得翻窗到外墙从另一边继续爬楼。第31层也是这样,要是发生了火灾可真是麻烦了。&昨日,长江网友&万超312&反映这一&怪&事。记者实地体验后得知,15楼和31楼是按消防规定设置的避难层。
网友&万超312&是徐东大街国际城2期芭莎公馆的业主,住在37层。他说,前日晚上回家,发现小区停电了,电梯不能运行,只好爬楼梯回家。爬到第15层时发现楼梯居然到顶,上不去了。询问物业才知道需要绕道10多米从另一端上楼,或者翻窗从外墙的走道绕行。
记者下午来到芭莎公馆,小区里共有两栋43层的居民楼,15层和31层确实如网友反映的那样,上下楼层消防通道错开,需要绕道或翻窗从外墙通行。楼层两端各有1套房,均未装修,直径约1米的排烟管道从房屋正中穿过。房屋外墙有一条宽约1米的&空中走廊&,连接两端的房屋。
为何这两层的设计与其他楼层不同?小区物业杨经理称,15层和31层是避难层。根据消防规定,超过100米的高层建筑,必须设置2个供人们疏散避难的楼层,万一发生突发事件,可以在这两层避灾。&楼房交付前通过了消防验收,符合相关规定&。
市公安消防局防火监督处工程师罗颖证实了上述说法。他介绍,避难层中安装有排烟、灭火、应急照明、广播等设施,为居民提供一个避难平台。&避难层中没有可燃物,火势不会蔓延到这一层。另外,避难层两端的楼梯错开,也可以阻挡烟雾、火势或毒气蔓延&。
责任编辑:张智龙海口晚报数字报·海口网
05版:民生
多数市民不了解海口超高层建筑避难层的用途 本报为你解惑———
遇上火灾避难层可救命
  如果所在的高层办公楼起了火,你最应该在哪儿等待救援?答案是离自己最近的避难层。按照建筑安全规定,超过100米的公用建筑,必须设置避难层,用于火灾发生时人员紧急避难逃生。但记者调查发现,虽然海口超高层建筑都设置了避难层,可多数市民并不了解避难层的用途。  □本报记者&蔡康  实习生&刘桂选&文/图  避难层内部结构。  划圈位置为明光国际大酒店所在避难层。  A  逃生场所少有人知道  “防火避难层?没听说过!”这是记者在采访时得到的最多回应。17日上午,记者在高楼密集的国贸、滨海大道等处随机采访了多位市民。当问起是否知道避难层时,大都说不知道避难层是什么,更不知道位于哪里。  在国贸半山花园,一些在这里上班的白领及保安告诉记者,他们根本不知道所在楼栋是否有避难层,他们关心的只是电梯是否安全,“跟架空层和地下室有什么区别吗?”不少人反问记者。  多数上班族面对记者的提问都是一脸疑惑:“没听过啊,干吗用的?”甚至有上班族表示怀疑:“真有这种地方吗?靠不靠谱啊?发生火灾进去里面就没事了吗?”  “要不是你说,我还真不知道还会有这样的场地。有这种场地我觉得也挺好的,可能是平时宣传不够吧,好像很多人都不知道吧。我知道有的楼层坐电梯上不去,但不知道那层楼是干吗用的。”在国兴大道海航大厦办公的一名男子说。  位于滨海大道上的海南琼泰大厦高度141米,最高楼层38层,在这里上班的市民对于避难层的概念则比别人要熟悉得多。白领王女士告诉记者,琼泰大厦就设有避难层,每年公司都会组织员工进行消防演习,并让大家学会一旦有火灾等意外事故的发生如何进入避难层。  B  超高层写字楼有避难层  何为避难层?避难层又在哪里?海口市公安消防局防火处相关专业人士称,消防避难层又叫防火避难层,是高层建筑中用作消防避难的楼层,它可以定义为在火灾发生时,为那些由于疏散路线远或疏散通道被烟火封堵或因伤残、体弱无法及时疏散到室外的人员而设置的能够躲避烟、火侵袭暂时保证安全的场所。  自日起实施的《高层民用建筑设计防火规范》明确规定,建筑高度超过100米的公共建筑要设避难层,而早在日实施的旧版《高层民用建筑设计防火规范》中,也明确“建筑高度超过100米的公共建筑,应设置避难层(间)”,该国家强制性标准还对避难层的建造要求作了非常详细的规定。&“避难层的避难区域与其他区域必须用防火墙分隔并通过防火门连接。通过避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。遇到火灾时迫使人们被动进入避难区等待消防人员救援,使得人们能够安全逃生。”该人士说,避难层是一般建筑高度超过100米的高层建筑为消防安全的考虑需专门设置供人们疏散避难的楼层,这些作为避难层的楼层大都位于超高层的写字楼、酒店或者办公场所,原则上每15层设置一个避难层。  C  188米高楼设置3处避难层  海口明光国际大酒店是目前投入使用的海南第一高楼,今天记者探访得知,这个楼高188米,共48层,为海口市地标性建筑的酒店,“开辟”了5楼、21楼和36楼足足三层楼作为避难层。在街上从其外立面就可以看到,连成片的玻璃幕墙有三处隔断,隔断处采用了铝合窗的形式,最大的功用在于方便空气流通。客人进出的电梯,这三层被直接跳过,根本没有标注。据酒店保安总监何刚介绍,要进出这三层,只有楼梯才能直通避难层。  记者想坐电梯直接上到36层避难层,但发现只能上到35层后再通过楼梯进入。在这里,见不到装修的痕迹,使得整个楼层特别的空旷,但这里具备必要的消防设施,如自动喷淋系统、消火栓、消防卷盘,还设置了应急照明灯、消防专用电话、应急广播等。  “你看,这里我们还专门设置着消防应急箱,里面有小手电、空气呼吸器等。”何刚告诉记者,为了达到避难效果,避难层都是用特殊的阻燃材料建成,地板、天花板、楼梯等都有较强的防火和耐火性,且避难层还要配备专门增压设备,将空气往避难层外压出,防止浓烟和烈火的侵入。  “刚刚,咱们在35楼绕得这段就是错层楼梯。”何刚现场释疑,避难层相当于一个火灾无法侵入的独立“防火空间”,此外避难层设计为错层楼梯,这种设计是为了避免火灾中的‘烟囱效应’,防止烟雾直接通过楼梯进入避难层。  D  设置避难层暂无硬性规定  据了解,海口目前共有高层建筑上万余栋,其中包括已建、在建、待审百米以上的超高层建筑近千栋,通过消防验收的超百米高层公共建筑有13栋全部设置有避难层。海口许多知名建筑,如明光国际大酒店、琼泰大厦等,都设有避难层和避难间。  “建筑物设置避难层要符合两个条件。”据市消防局防火处专业人士介绍,首先必须是超过100米高度的高楼;其次,须属于商场、写字楼等公共建筑。目前,符合设置避难层的超高层建筑全部都按照验收标准设置,并形成常态化监管。至于超高层住宅楼是否要设置避难层,目前暂时还没有规定。如果国家新出台关于住宅楼设置避难层的规定,海口将第一时间跟上。  该专业人士称,在高层建筑筹建初期,规划院就需向消防提供设计图审验,待建成后,由消防部门前去验收。若超过100米高楼避难层设置不合格,无法通过验收。高层建筑避难层要按照防火设计要求,不能围闭,不得改变设计功能挪作他用,更不能用于出租或作营业性场所,同时还要保持消防设施完好无损。  据了解,根据相关法规,对于违法占用避难层,除责令限期整改外,有关责任方还将面临5000到10万元的罚款。  不过,市消防局防火处专业人士坦言,对2005年之前的建筑没有要求增加避难层,这些没有避难层的建筑物一旦发生火灾等事故,主要依靠建筑的内部消防设施,如消防楼梯、自动喷淋系统、防火门等也能起到保护人的作用。不管怎样,高楼防火始终是消防部门监管的重点。
@CopyRight www.hkwb.net
AllRights Reserved
海口晚报版权所有 未经书面许可不得复制或转载
document.write('');办公楼设计主要规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
办公楼设计主要规范
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢现在很多超过100米的楼都要求设避难层,按规定每隔15层设一个,但是成都万象城是在19层和33层设避难层_百度知道
现在很多超过100米的楼都要求设避难层,按规定每隔15层设一个,但是成都万象城是在19层和33层设避难层
的外墙隔断也是连续的,大概占外墙面积10%,只是开了个百叶口子,避难层没有断开,请问到底有没有强制规定啊
这就给相关主管部门留了勾兑空间,甚至25层设一个,所以才有避难层的高度有高有低。理论上勾兑一下规范规定,没有强行规定,也可以20层设一个:不宜超过15层。就看当地的主管部门的尺度了
提问者采纳
应设置避难层(间),开向阳台的门,照度不应低1,距户门1m处应设置喷头,但设备管道宜集中布置;   2.2 避难层(间)的门应为自行关闭的乙级防火门且朝避难层(间)方向开启.3 当避难层兼作设备层时.1 设置避难间的楼层不得设置歌舞娱乐游艺放映场所.00h,不宜超过15层;当防烟楼梯间的前室为敞开的阳台时高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95   6、同层错位或上下层断开;   1.3,应符合下列要求.13.2 除水泵房:   1.2、火灾自动报警系统.1.1.13,应符合下列要求。   6:   2.1.1 除卫生间外,其地面最低照度不应低于5LX.4.1,其外墙上设置的窗应为固定窗、凹廊内不应设有可燃物(包括管道保温材料):   6。   1,避难层楼层显示等灯光疏散指示标志,避难间除开向防烟楼梯间或其前室的门外.3 疏散走道和安全出口处应设疏散指示标志,且其独立前室设有可开启外窗或设置机械加压送风系统;   1.3 当住宅内设置有风管的中央空气调节系统、窗可设普通门。   2.3.4 楼梯间内应设置应急广播.1 通向避难层(间)的防烟楼梯间可不在避难层(间)分隔.1.3,除厨房选用感温探测器.13 建筑高度超过100m的公共建筑,但应符合下列要求.1、防烟楼梯间应设机械加压送风系统.2;   1.1,所有房间均应设火灾自动报警系统.3 避难层可兼作设备层.2;   1;   1.5 避难层应设消防专线电话.13。   6。   6.1 主楼面向裙房屋面一侧外墙不得设置玻璃幕墙、凹廊或前室(合用前室)内有不同朝向的可开启外窗:   1.3。   1.4、竖井与避难层之间应用防火墙或隔墙耐火极限不低于1h的走道隔开、商场等公众聚集场所.6 防烟楼梯间及其前室(合用前室)内严禁敷设可燃气体管道、供水管道外,并应符合下列规定.3 公共部位消防设施设置应符合下列要求、并在顶层设有不小于0.2,还应设消防卷盘.2 厨房应设可燃气体浓度探测器、为防烟楼梯间自然排烟的阳台.4,户内除卫生间外的每个房间应设置自动喷水灭火系统、窗,并向房间内开启.4;   2.1.3 设备间的检查门应开向公共走道.2 楼梯间的外墙上设有每五层面积不小于2m--2;m2计算.2 楼梯间。   2、以及厨房等直接动用明火的场所:   1.1 消防电梯前室(合用前室);   1;   1.2 楼梯间通向避难层的走道应采用耐火极限不低于3h的实体墙分隔至楼板或梁底。   6、沿火灾烟气方向倾斜的固定百叶窗。   相关规范问题(沪消发[号《关于超高层建筑工程消防设计若干问题的处理意见》 ) 关于避难层(间)的问题:   2、防烟前室。   6,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间。超高层住宅建筑消防防火措施的设置问题。   2:2,并联动紧急切断阀,但不得设置移门或侧拉门、设备不应直接敷设在避难层.3.1.2 避难间与该楼层的其它房间之间应采用防火墙隔开.1 楼梯间的前室均为敞开的阳台,在火灾发生时播报避难层(间)所处的楼层位置.13。   2.1 楼梯间应开设直接进入避难层(间)的门.7 避难层应设有应急广播和应急照明.5 当防烟楼梯间的前室为敞开的凹廊时、电梯厅,且应设可自行关闭的甲级防火门,自动喷水灭火系统可接入室内消火栓系统,开向凹廊的门应为乙级防火门.1 避难层的设置:   1.2 楼梯间不设机械加压送风系统时,防烟楼梯间及前室(合用前室);   2,并宜按5;   2:   2.13.8m2。   2.4。  6、客房等人员使用的楼层时,不得开设其他门洞。   1.4 避难层应设消防电梯出口,并应设有消火栓和消防卷盘.4 户内消防设施的设置应满足下列要求。   1.1 走道,直接开向前室(合用前室)的户门不应超过3户.2 避难间附设在办公.1 设备间.3,不应直接开向避难层.13,其供电时间不应小于1.3。  2:   1,且风管穿越户与户之间或单元之间隔墙时.2 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求;   2.00lx、防烟前室(合用前室)应设置应急照明.4 当利用裙房屋面设置避难层时,且应符合下列之一条件,其它房间应选用感烟探测器.00人&#47.3 楼梯间内应设火灾事故应急照明、楼梯间等公共部位应设自动喷水灭火系统.13,其他管道.1.4 除设室内消火栓系统外.5 其他防火措施应按国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)有关避难层的规定执行.6 封闭式避难层应设独立的防烟设施.1,开向走道的房间门不应超过3扇,其设置应符合下列要求.1
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
这个在建筑防火中有规定,我住在华润24城的,万象城的房子没问题有啊
这个没有强制性规定,我也刚看了GB50045-95规范,上面6.1.13.1解释只是避难层不宜超过15层设置,注意是“不宜”不是“不”,所以不算是强制性规定。因为每种建筑的结构不同,防火设计理念也不同,所以并不一定就说15层设置一个比20层设置一个的好
按照规定,首层至首个避难层不宜超过15层或45米,避难区应设在消防登高面的另一侧,按每平米3人面积标准计算,高度不得低于2.2米,应采用耐火极限不小于2小时的材料进行分割。规定仅是对上海地区100米以上建筑的要求。一般住宅楼盘都会控制在百米内。
你是没从事过设计施工啊还是没跟消防部门打过交道啊。 法规就是一本书,能读懂的全国有几个人?我们的消防法60%照抄日本的消防法。吃惊吧!!不行你自己可以去查。什么防火区分、消防电梯要求都是。 因为日本法规中有很多可以缓和的条款,加之2010年以前超高层建筑不是很多,所以这个地方用了 宜。但是消防部门一直把它当 应 来对待。久而久之就成了一条不成文的规则。没有人敢跟消防叫板,消防也不敢开第一条口子。有的地方甚至加强硬性理解,把15层改成45米。120米的楼原先只需要2个避难层,这样一来就要再加一个。开发商很DT的。