无功补偿控制器投切频繁是什么原因?

电网传输电能过程中伴随着大量的无功损耗,严重影响电能传输效率,为此有必要对电网进行无功补偿,工业现场一般选择在低压侧安装无功补偿装置对无功功率进行补偿.无功补偿装置主要包括无功补偿控制器,投切开关和电容器.其中,投切开关性能直接影响无功补偿效果.课题来源于贵州新汇控有限公司与重庆大学合作的无功补偿项目.该项目要求解决现场实际投切电容器控制过程中存在的以下问题:投切控制操作急待优化;异常状态监测保护不到位;投切电容时间点控制不够准确等问题,针对上述问题,课题完成了以下工作:首先,对比了目前市面上常用的几种投切电容的开关,根据他们的结构特征和控制方式分析了他们的优缺点,进一步的分析了用户在工业现场投切电容器过程中的实际需求,提出一种接触器型过零投切电容开关装置的设计方案.针对开关操作性能优化与监测保护不到位,设计了信息采集指示模块和控制投切辅助模块,包括电流电压采集和实时显示,手动/自动控制模式的优化,共补/分补投切电容方式实时选择,异常状态监测及保护以及相应的系统电路和控制程序.然后,基于电容投切时间点不够准确原因的分析,设计了一种兼容高低电压输入的过零检测电路,该电路实现了对工作电压不需要变压的过零检测,仿真实验与计算验证了该过零检测电路相对于比较器电路的优势.分析建立了接触器动作时间预测模型,根据投切电容器的接线方式需要,设计了相应的投切控制策略,完成了电容器的准确过零投切.最后建立了相应的实验平台,并在电容器为三相共补接线方式的基础上进行了实验验证,结果表明所设计的开关装置基本保证了可靠稳定的运行.

梅柏杉;汤凌峰;程晓勇;;[J];电气自动化;2009年02期
赵成勇;胡冬良;李广凯;龙文;;[J];电网技术;2009年17期
窦如婷;查晓明;;[J];广东输电与变电技术;2010年06期
沙非;马成廉;刘闯;孙黎;;[J];电网与清洁能源;2009年01期
杨国良;于倩;李惠光;;[J];燕山大学学报;2009年01期
邹清源;刘志彬;侯芳;;[J];江西电力职业技术学院学报;2010年02期
李志恒;付红军;孙建华;胡扬宇;孙冉;张希全;;[J];电力系统自动化;2011年09期
俞先锋;钱照明;姜勇;李明月;彭方正;;[J];电气传动;2005年12期
陈晓光;赵晓芳;马少华;张政营;;[J];电气开关;2007年01期
张小英,池瑞军,胡奉东,孙宏鹏;[J];湖北电力;2004年03期
朱鹏程;刘黎明;刘小元;康勇;陈坚;;[J];电力系统自动化;2006年01期

·全数字化设计,采用交流采样算法,人机界面采用四位LED数码管显示或大屏幕LCD中文液晶显 示
·秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外表流线设计
·可实时显示电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率、温度、电容输出显示及投切状态报警等信息
·具有10、12路控制输出,支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,采用动态和静态两种补偿方式,具有手动补偿和自动补偿两种工作方式
·电容器投切控制程序支持等容、编码及模糊控制投切方式
·取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护功能
·具有RS-485标准总线接口,支持Modbus-RTU通讯协议,适用于成套智能配电柜,智能箱变的数据采集、无功补偿

A:继电器输出(静态)

B:12VDC电平输出(动态)

我要回帖

更多关于 无功补偿控制器显示c~0 的文章

 

随机推荐