电气设备停电操作步骤+如何防止人员误操作?

3.1 防止电气误操作事故

送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离死不远了。

五防功能:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带电挂接地线(合接地开关);以及防止非同期并列等。

3.1.4 防误装置所用的电源应与继电保护控制回路所用的电源分开。微机防误装置主机应由不间断电源(UPS)供电。防误装置应防锈蚀、不卡涩、防干扰、防异物开启,户外的防误装置还应防水、耐低温。

3.1.5 建立完善防误闭锁装置的管理制度。防误闭锁装置不能随意退出运行。停运防误闭锁装置时,应经主管生产的副总经理或总工程师批准。“五防闭锁”装置万能钥匙要集中封存管理。

3.1.6 采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。

3.1.7 断路器或隔离开关闭锁回路严禁用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助触点。操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。

3.1.9 新建、扩建、改建的发电厂,防误闭锁装置应与主设备同时投入运行。应优先采用电气闭锁方式或微机“五防”。

3.2 防止机组误上电事故(国家能源公司2019)

3.2.5 断路器、隔离开关等重要设备在 DCS、NCS 等监控系统的状态监视应采用合位、分位双位置接点进行组态,严禁以单位置组态,监控画面应能分别显示分位、合位、故障位三种位置状态。

3.2.6 短引线保护应具备手动投入功能,严禁仅依赖隔离开关位置接点自动投入,在投用时同时投入手动和自动功能。

3.2.7 保护装置异常时,按保护已退出程序处理,执行操作时严禁以缺陷单等形式跳过检查。

3.2.8 对于机组解列后并网开关仍需运行的接线方式(如 3/2接线),机组启停等过程中,应防止突加电压、误上电保护与短引线保护同时退出而导致无主保护运行。

3.2.9 对于机组解列后并网断路器仍需运行的接线方式(如3/2接线),机组解列后,当并网断路器处于备用、运行且主变未转检修状态时,突加电压、误上电保护应能动作于并网断路器。

《防止走错间隔、误碰、误动、误操作事故的措施规定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《防止走错间隔、误碰、误动、误操作事故的措施规定(2页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、防止走错间隔、误碰、误动、误操作事故的措施规定1、目的:为杜绝生产过程中因运行维护人员走错间隔、误碰、误动、误操作而发生恶性事故,确保运行维护人员人身安全、电力设备安全,特制定本管理制度。2、适用范围:适用于进入托电运行维护项目现场的各级人员。3、引用标准:3.1 1994年4月 中华人民共和国电力工业部电业安全工作规程(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 中华人民共和国能源部电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)4、内容: 4.1维护、检修过程中必须严格遵守电业安全工作规程中收发工作票时工作许可人、工作负责人必须到现场的规定。工作许可人在按工作票要求做好安全措施后,工作负责人必须

2、要求工作许可人到现场向工作负责人指明工作地点以及工作环境中哪些是高温高压设备,工作地点周围带电或运行中设备。4.2在工作地点周围高压设备未停电部分,必须在工作票中中注明,检修设备与运行设备必须明显可靠隔开。4.2.1 500KV及220KV部分设备停电检修,若设备区两侧有门则只准打开一侧大门,且从大门入口到检修设备应设立专用通道,通道用围栏围成,与运行设备可靠隔离。检修人员不准移动围栏或打开另一侧大门。4.2.2 在继电保护装置及二次回路上工作,周围运行设备柜门必须挂“设备运行中”的标志,运行中设备柜门应锁好。当运行设备与检修设备在同一面柜内时,继电保护人员应在运行设备前做好明显标志,运行人员

3、确认后,检修工作方可开始工作。4.2.3 6KV开关室单一设备检修时,需在该开关两侧间隔前后挂“止步,高压危险!”标示牌,同时挂“设备运行中”的标志。4.2.4 6KV开关室多台设备停电检修,如多台设备是连在一起的,中间无运行设备,可在多台设备开关两侧间隔前后挂“止步,高压危险!”标示牌,同时挂“设备运行中”的标志。4.2.5 6KV高压开关室单侧母线停电检修时,应用遮拦将对侧母线和停电母线中未停电端栏住,并挂“止步,高压危险!”标示牌,在停电母线带电设备柜前后挂“止步,高压危险!”标示牌。4.2.6 380V配电室如果两台机合用一配电室,应在检修机组和运行机组中间装设围栏,在围栏上挂“机组在

4、运行中”标示牌,将运行侧机组的门锁好。4.3同一开关室内有两台机组设备的标牌,必须标明机组号。4.4工作负责人在办理完工作票后,在每一次开工前,工作负责人均要召集所有工作成员,认真核实安全措施是否齐全,要特别交代清楚本次工作内容,附近有哪些运行设备、带电设备,进行危险点分析,使工作成员人人清楚。4.5在实验、传动工作中,需要变动安全措施的,工作负责人须将原工作票押回,另开一张工作票,重新办理工作许可手续后,方可进行实验、传动。4.6应由运行人员操作的设备,检修人员绝对不允许操作。4.7在保护回路上进行消缺或其它工作,必须由两人以上进行。4.8非运行值班人员进入各开关室进行巡视设备时,必须通知当班运行人员,并登记签名。4.9运行维护人员在现场巡视时,必须严格执行电业安全工作规程的有关规定。在巡视设备时,要按规定路线行走;巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。5、附录:无

为防止电气误操作事故,应全面贯彻落实国家电网公司《电力安全工作规程 变电部分》(Q/GDW 3)、《关于印发<国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)>的通知》(国家电网安质〔2014〕265号)、《关于印发<国家电网公司防止电气误操作安全管理规定>的通知》(国家电网安监〔2006〕904号)、《国家电网公司变电运维管理规定(试行)》[国网(运检/3)828-2017]、《国
家电网公司变电验收管理规定(试行)》[国网(运检/3)827-2017]第26分册辅助设施验收细则及其他有关规定,并提出以下重点要求:
4.1 加强防误操作管理
4.1.1 切实落实防误操作工作责任制,各单位应设专人负责防误装置的运行、维护、检修、管理工作。定期开展防误闭锁装置专项隐患排查,分析防误操作工作存在的问题,及时消除缺陷和隐患,确保其正常运行。
4.1.2 防误闭锁装置应与相应主设备统一管理,做到同时设计、同时安装、同时验收投运,并制订和完善防误装置的运行、检修规程。
4.1.3 加强调控、运维和检修人员的防误操作专业培训,严格执行操作票、工作票(“两票”)制度,并使“两票”制度标准化,管理规范化。
4.1.4 严格执行操作指令。倒闸操作时,应按照操作票顺序逐项执行,严禁跳项、漏项,严禁改变操作顺序。当操作发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,并禁止单人滞留在操作现场。待发令人确认无误并再行许可后,方可进行操作。严禁擅自更改操作票,严禁随意解除闭锁装置。

4.1.5 应制订完备的解锁工具(钥匙)管理规定,严格执行防误闭锁装置解锁流程,任何人不得随意解除闭锁装置,禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。
4.1.6 防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误闭锁装置应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入运行。
4.1.7 禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。
4.1.8 对继电保护、安全自动装置等二次设备操作,应制订正确操作方法和防误操作措施。智能变电站保护装置投退应严格遵循规定的投退顺序。

4.1.9 继电保护、安全自动装置(包括直流控制保护软件)的定值或全站系统配置文件(SCD)等其他设定值的修改应按规定流程办理,不得擅自修改。定值调整后检修、运维人员双方应核对确认签字,并做好记录。
4.1.10 应定期组织防误装置技术培训,使相关人员按其职责熟练掌握防误装置,做到“四懂三会”(懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序,会熟练操作、会处缺和会维护)。
4.1.11 防误装置应选用符合产品标准,并经国家电网公司授权机构或行业内权威机构检测、鉴定的产品。新型防误装置须经试运行考核后方可推广使用,试运行应经国家电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司或国家电网公司直属单位同意。
4.2 完善防误操作技术措施
4.2.1 高压电气设备应安装完善的防误闭锁装置,装置的性能、质量、检修周期和维护等应符合防误装置技术标准规定。
4.2.2 调控中心、运维中心、变电站各层级操作都应具备完善的防误闭锁功能,并确保操作权的唯一性。
4.2.3 利用计算机监控系统实现防误闭锁功能时,应有符合现场实际并经运维管理单位审批的防误规则,防误规则别依据可包含断路器、隔离开关、接地开关、网门、压板、接地线及就地锁具等一、二次设备状态信息,以及电压、电流等模拟量信息。若防误规则通过拓扑生成,则应加强校核。
4.2.4 新投运的防误装置主机应具有实时对位功能,通过对受控站电气设备位置信号采集,实现与现场设备状态一致。
4.2.5 防误装置(系统)应满足国家或行业关于电力监控系统安全防护规定的要求,严禁与外部网络互联,并严格限制移动存储介质等外部设备的使用。
4.2.6 防误装置使用的直流电源应与继电保护、控制回路的电源分开;防误主机的交流电源应是不间断供电电源。

4.2.7 断路器、隔离开关和接地开关电气闭锁回路应直接使用断路器、隔离开关、接地开关的辅助触点,严禁使用重动继电器;操作断路器、隔离开关等设备时,应确保待操作设备及其状态正确,并以现场状态为准。
4.2.8 防误装置因缺陷不能及时消除,防误功能暂时不能恢复时,执行审批手续后,可以通过加挂机械锁作为临时措施,此时机械锁的钥匙也应纳入解锁工具(钥匙)管理,禁止随意取用。
4.2.9 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启。
4.2.10 成套SF6组合电器、成套高压开关柜防误功能应齐全、性能良好;新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置,并与接地开关及柜门实现强制闭锁;配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
4.2.11 固定接地桩应预设,接地线的挂、拆状态宜实时采集监控,并实施强制性闭锁。
4.2.12 顺控操作(程序化操作)应具备完善的防误闭锁功能,模拟预演和指令执行过程中应采用监控主机内置防误逻辑和独立智能防误主机双校核机制,且两套系统宜采用不同厂家配置。顺控操作因故停止,转常规倒闸操作时,仍应有完善的防误闭锁功能。

版权说明:如非注明,本站文章均为 原创,转载请注明出处和附带。