隔离开关进出线位置改动行不?

作业:P62页 2-1,2-6 2-6 简述交流 500kv 变电站电气主接线形式及其特点 4-2 隔离开关与断路器的主要区别何在?在运行中,对它们的操作程序应遵循哪些 重要原则? 答:断路器带有专门灭弧装置 ,可以开断负荷电流和短路故障电流;隔离开关无灭 弧装置,主要作用是在检修时可形成明显开断点。操作中需要注意不可带负荷拉刀 闸,送电时 先合母线侧隔离开关再合线路侧隔离开关最后合上断路器 停电时 开断路器 再断开线路侧隔离开关 最后断开母线侧隔离开关 4-3 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段 断路器兼做旁路断路器,各有什么特点?检修出现断路器时 ,如何操作? 答:主母线主要作用是汇集和分配电能;旁路母线的作用主要体现在检修出现断路 器时,可用旁路断路器代替出线断路器以使出线断路器可以不停电检修。 可靠性 全性 投资 操作是否方便 检修出现断路器时 先合上旁路断路器检查旁路母线是否 完好 若完好 断开旁路断路器 合上该出线的旁路隔离开关 合上旁路断路器 之后 退出出线断路器 (先断开断路器 再断开线路侧隔离开关 最后断开母线侧隔离开关) 注意:画主接线图时 一定要在相应的电压等级母线边上注明电压等级 1. 什么是弧隙介质强度和弧隙恢复电压? 弧隙介质能够承受外加电压作用而不致使弧隙击穿的电压称为弧隙的 介质强度。 电流过零后,弧隙电压从后蜂值逐渐增长,一直恢复到电源电压,这一 过程中的弧隙电压称为恢复电压。 2 .交流电弧有什么特征?熄灭交流电弧的条件是什么? 3-1研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点? 答:过零值自然熄灭和动态的伏安特性。 答:电流将产生损耗 ,这些损耗都将转变成热量使电器设备的温度升高。发热 如果弧隙介质强度在任何情况下都高于弧隙恢复电压 ,则电弧熄灭。 对电气设备的影响:使绝缘材料性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接 触电阻增加。导体短路时 ,虽然持续时间不长,但短路电流很大 ,发热量仍然很多。 这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。同时,导体还受到电 2 动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行 中必须注意的问题。长期发热是由正常工作电流产生的;短时发热是由故障时的短 . 3 出线上短路时间 t = 0.2s ,短路电流 I = 36.0kA ,I = 28.0kA ,I = 24.0kA , k tk/2 tk 环境温度 +35℃。试选择发电机引出导线。 5-1什么叫厂用电和厂用电率? 答:发电机在启动 ,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备 , 用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤 ,除尘及水处理的正常运行。这些电动机及 全厂的运行 ,操作 ,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量, 统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。 5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类? 答:厂用电负荷 ,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危 害程度,按其重要性可分为四类: ⑴ I 类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主 机停用及影响大量出力的厂用设备;