有绝缘层的铜芯2.5平方和1.5平方电线允许双并在一起代替4平方电线吗?

电线电缆作为现代生活的重要基础材料,日我们其实看不见,然而我们的房屋居住、出行、通信却统统离不开它。如此重要的物品国家早已出台了一系列生产标准和规范,然而还是有不法厂家拿生命当儿戏。

今天的315晚会上,记者就暗访了广佛机电五金城是华南一带最大的五金市场,非常意外地发现正在销售的统一规格的电线电缆居然会有两种价格,一番了解后,价格的高低主要是分为国标电缆和非国标电缆。所谓的非标电缆即低于国家标准的电线电缆,市场价格比国标便宜10%到40%左右。在记者暗访的这个五金城里至少有三成以上的商户在销售这种非标电缆,数量并不少。

在这些厂家的“行业规范”里,把低于过国标的电线电缆称为“打折线”,比如低于国家标准的6成电缆称为“6折”,还可以按客户要求进行偷工减料。尽管产品缺斤少两,但有需要,厂家还可以提供一系列的合格证书贴到包装上。

这些的厂家除了在电线电缆的铜芯偷工减料,同样在电缆的外皮做文章。比如电线电缆外皮分为70度绝缘、90度绝缘等PVC材料。按照国标要求,就是能够耐受最高70度到90度的高温。但这些“打折线”往往采用劣质绝缘材料,会在较低温度时表皮破裂损坏,出现漏电等安全患。

随后作者将不达标的电线送检,按照国家标准进行PVC绝缘电缆电性试验,即在2500伏特电压下5分钟不击穿。而试验刚开始不过几秒钟,这些不达标的电线电缆就瞬间被击穿冒火花。难以想象这样的劣质电线流入百姓家,会引发什么样的后果。

另外一项检测为国家标准电缆和光缆火焰条件下的垂直燃烧试验,即在供火20分钟后,碳化范围不超过2.5米长度。但抽样的两种非标线缆,经过20分钟燃烧,外层的绝缘层和护套全部碳化,与国标下的电线电缆形成鲜明对比,触目惊心。

两起因铜屏蔽层开断引起的电缆事故的分析


2003年第 2期 电线 电缆 2003年 4月 No.2 2003 ElectricW ire&Cable Apr..2003 两起因铜屏蔽层开断引起的电缆事故的分析 斯培灿 (扬子石油化工公司,江苏 南京 210048) 摘要:介绍并分析了两起因35kV单芯交联聚乙烯绝缘 电力电缆铜屏蔽层开断而引起的电缆烧坏事故,认为 要重视铜屏蔽层直流 电阻或铜屏蔽层感应 电压和 电流 我公司敷设运行的单芯交联聚乙烯绝缘电力电 2.1 第一次事故原因的分析 缆 (简称交联 电缆),因铜屏蔽层的断裂而引起两次 (1)芳烃三线 353 电缆和精酸一线 321电缆 电缆烧坏事故 的经过分述如下。 系电缆桥架敷设 ,并敷设在同一个电缆槽盒。5月 28 1.1 第一次事故发生的经过 日事故后,发现 353、321电缆故障段已全部烧毁, 2002年 5月 28日21时 4O分,扬子石化公司 1m 左右的电缆芯线全部外露 。 管廊看护人员发现检安公司 2 门北侧 电缆桥架上 芳烃三线 353 回路系单芯交联 聚乙烯绝缘铜 起火 ,向检安公司值班人员作了汇报 。21时 58分热 带屏蔽聚氯 乙烯护套阻燃 型 电力 电缆 ,其型号为 电厂主控室光字牌显示 35kV 第 1段母线 A 相接 ZRYJLV一26/35kV、1×300mm 。电缆铜带屏蔽两 地 ,22时 O6分热 电厂至芳烃 P 变电所的芳烃三线 端接地 ,于 1997年投运。电缆投运前测量铜屏蔽层 353 回路 A、B两相短路 ,纵差保护动作跳闸,22时 的直流电阻分别为 :A相 12.8Q、B相 13.5Q、C相 O8分热电厂至 PTA 降压站 的馈线精酸一线 321 14Q。1998年 353 电缆曾发生过一起两相短路接 回路相问短路,纵差保护动作跳闸。22时 43分热电 地故障,在 2000年 7月测量铜带屏蔽层直流电阻分 厂主控值班人员得知外供电缆桥架上着火后立 即报 别为 :A相 16kQ、B相 65Q、C相 4OQ,说明A相 火警,火势被扑灭 。 铜带屏蔽层 已经断开。分析的原因是铜带屏蔽层的 1.

《电缆技术规范书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电缆技术规范书(39页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、电缆技术规范书电缆技术规范书1. 总则1.1本技术规范是天长市博太仪表电缆有限公司提供0.6/1kV交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆而作的技术规定。1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。1.3供方提供的交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的法律效力。2.

2、=36kV)电缆GB/T电缆的导体JB/T高压电缆选用导则GB电缆外护层GB/T电线电缆电性能试验方法GB/T电线电缆机械物理性能试验方法GB6995电线电缆识别标志方法YB/T024-1992铠装电缆用金属带JB/T电线电缆交货盘GB8170数字修约规则GB电力电缆工程设计规范IEC60502额定电压 30kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆GB/T电缆在火焰条件下的燃烧试验GB/T9电线电缆燃烧试验方法 -6、电线电缆耐火特性

3、试验方法GB塑料绝缘控制电缆BS5308供内部安全系统用检测仪器电缆GB/T电工圆铜线GB/T电工圆铝线3. 使用条件3.1 运行条件系统标称电压 U/U0.6/1kV0系统最高运行电压 Um1.2kV系统频率50HZ系统接地方式中性点直接接地系统或小电阻接地3.2 运行要求电缆导体的额定运行温度90 短路时 , 电缆导体的最高温度250短路时间不超过 5s电缆弯曲半径:非铠装型单芯电缆不小于20 倍的电缆外径;三芯电缆不小于15倍的电缆外径铠装型单芯电缆不小于15倍的电缆外径;三芯电缆不小于12倍的电缆外径3.3 运行环境条件3.3.1环

4、境温度 .:-25 +45 。3.3.2 电缆在导体额定运行温度下,其设计使用寿命不低于30 年。3.4 敷设条件敷设环境有户内和户外、直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。敷设时环境温度不低于0。4、技术术条件4.1 导体4.1.1 导体采用TR 型无氧杆圆铜单线绞合而成,50mm 2 及以下为圆形导体、50mm2 及以上主线芯为紧压扇形导体,其组成、性能和外观符合GB/T3956的规定。4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边等,无凸起或断裂的单线;绞线绞制过程必须去除导体表面的毛刺,保证导体表面光洁,以防损伤绝缘层。4.1.3 耐火层(针对耐火电缆) :采用云母带绕包,

5、且搭盖率不小于25% 。4.2 绝缘4.2.1. 绝缘为交联聚乙烯绝缘料,具有耐油、潮湿等特性,挤包在导体的绝缘性能符合产品标准的规定。4.2.2 额定电压为 0.6/1kV 电缆,其绝缘标称厚度见附表。4.2.3 绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘层横断面上任一点最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm ;偏芯度不得大于10% 。4.2.4 绝缘线芯应能经受

6、6995 这规定。4.3 填充及成缆4.3.1 线芯电缆 ,需将两根或多根绝缘线芯按右向绞合在一起,成缆节距长度不大于缆芯直径的 35 倍,且节距应基本均匀一致。4.3.2 电缆成缆时采用填充,填充紧密、圆整。4.3.3 电缆成缆时,用一层无纺布绕包扎紧, 重叠螺旋绕包,搭盖率不得低于25% 。4.4非金属外护套4.4.1 非金属外护套采用90黑色聚氯乙烯护套料(若有特殊防水要求的电缆宜采用 PE 外护套 ),具有耐油、潮湿等特性,且应挤包在缆芯的包带层上或铠装层上。护套标称厚度符合产品标准之规定,任一点最小厚度不小于标称值的 80%-0.2mm 。性能符合 GB/T 的规定