热水器装离排烟管孔多少合适?

内容提要:记住我家装修教训:提前预留排气孔,空调孔和排烟孔,一个不能少

打孔是重要的施工环节之一。看起来似乎很简单,但少打一个,你以后的装修可能就得重来。现在我就来带大家看看有哪些地方需要打孔吧?

1、客厅和卧室的空调安装孔

装空调的时需要打孔,把空调内外机连接管穿过。所以需要把空调位置定好,还要提前打好孔。

2、厨房的油烟机的排烟孔

现在新的楼盘大多数都会预留排烟孔,提前打孔的。烟罩决定了它的排烟管直径,而不同的品牌型号它的排烟管直径都是大小不同的。所以在购买的时候要根据它的油烟机烟管尺寸来选购。

3、卫生间或厨房的热水器排气孔

热水器是不能通过公共烟道排气的,只能单独排气,所以要直接打排气孔。

4、卫生间的排风扇排气孔

卫生间是必须要有排风口的,如果没有,时间长了,会有臭味会越来越浓,潮气,潮湿,发霉等。所以为了保证卫生间的空气质量,大排气孔还是十分必要。

如果你到了装修后才打孔,会容易破坏墙面。所以装修前打孔比较好。

免责声明:本文图片来源网络,如涉及侵权,请联系作者处理并删除。

新风的进风口跟燃气热水器的排烟口离的太近是不是非常不好?有谁说一下?

卫生间热水器安装方法: 1、卫生间热水器的上部不得有电力明线、电器设备和易燃物,热水器与电器设备的水平净距应大于300毫米,其周围应有不小于200毫米的安全间距。热水器不要密封在吊柜内,热水器假如安装在吊柜或壁橱内,不能供应充分的助燃空气,其结果是燃烧不完全,造成废烟气中一氧化碳增高,引发发生中毒事故;其次是热水器工作时产生的辐射热不能散发,影响热水器的使用寿命,甚至发生火灾;密封在吊柜内也不便于对燃气热水器的保养和维修。燃气管材应明设,连接燃气热水器的燃气管应使用镀锌管,不宜用橡胶软管连接。 2、卫生间燃气热水器只能安装在室外、外廊、阳台、通风换气良好的厨房或非居住房间内,但严禁安装在卧室、地下室、浴室(平衡式燃气热水器除外)、楼梯和安全出口附近(5米以外不受限制)、易燃易爆物品的堆存处、有腐蚀性介质的房间、电线和电器设备处。使用时装热水器的房间不能与浴室和卧室互相连通,形成一个大的密闭空间,由于在这样的条件下使用热水器危险性更大,不仅影响洗澡人的安全,并且对房间内其他人员也有影响,特别是连续使用热水器时,假如环境通风不好,极易造成一家人同时中毒的恶性事故。 3、卫生间热水器的安装高度以热水器的观火孔与人眼高度相齐为宜,通常距地面1.5米,排烟口离顶棚距离应大于600毫米。 4、卫生间热水器应安装在耐火的墙壁上,与墙的净距应大于20毫米,安装在非耐火的墙壁上时,应加垫隔热板,隔热板每边应比热水器外壳尺寸大10厘米。 5、卫生间热水器应选用优质名牌产品,不要购买质量低劣的产品为自己留下后患。热水器铭牌标定的气源种类和燃气类别与所用气源种类和燃气类别应该一致。还要关注水压、燃气供应量。 6、卫生间燃气热水器安装单位应该向当地城镇燃气管理部门申请,经审查合格并取得注册登记证后,方可从事热水器安装,且安装人员应该持证上岗;您需要安装热水器时,应由具有燃气燃具安装施工资格的单位派专人并按有关技术规范安装,合格后才能通气使用。 7、卫生间热水器与燃气表、燃气灶的水平净距不得小于300毫米。 8、高度重视卫生间热水器的排烟效果。

燃气热水器自动熄火的原因及方法有以下几种情况: 一、热水器使用时间长了,内部接头松了,拧紧或换一个新的就可以了; 二、假如使用了两年以上,还可能是热水器的感应针出了问题,导电功能不好,这样则应该换新; 三、点火器坏了,打火后热水器会因自然反应起火,但几秒钟上下由于热度感应不够就又会熄掉,这应该更换点火器。 四、电磁阀坏。 五、电池没电了,须更换电池; 六、水压低,你可以尝试不同的时间开热水器。 七、有时由于排烟管道倒灌风也会有此现象,您只要在排烟口加装风帽就可以解决问题。

燃气热水器的安装正确与否将直接关系到使用者的正常使用和安全问题,燃气热水器事故90%以上是由于不规范安装所引发的,您在安装热水器时应关注以下几点: 1.热水器应选用优质名牌产品,不要购买质量低劣的产品为自己留下后患。热水器铭牌标定的气源种类和燃气类别与所用气源种类和燃气类别应该一致。还要关注水压、燃气供应量。大家已经知道,现在国内外供应的燃气快速热水器几乎都是靠水压(或水的差压)启动的。但限于现在住宅的原因,有些住宅的水压达不到启动水压的要求。同样充足的燃气供应量也是保证燃气热水器正常工作的条件之一。 2.燃气热水器安装单位应该向当地城镇燃气管理部门申请,经审查合格并取得注册登记证后,方可从事热水器安装,且安装人员应该持证上岗;您需要安装热水器时,应由具有燃气燃具安装施工资格的单位派专人并按有关技术规范安装,合格后才能通气使用。 3.燃气热水器只能安装在室外、外廊、阳台、通风换气良好的厨房或非居住房间内,但严禁安装在卧室、地下室、浴室(平衡式热水器除外)、楼梯和安全出口附近(5米以外不受限制)、易燃易爆物品的堆存处、有腐蚀性介质的房间、电线和电器设备处。安装热水器的房间应满足以下要求:房间高度至少2.4米。房间应有良好的自然通风条件,房间外墙或窗的上部应装有排风扇或百叶窗(推荐用排风扇),房间外墙的下部应有面积不小于0.02平方米的进风口。排气扇应装在直通大气的地方,排气扇的吸入口位置应比热水器高;热水器一定要分室安装(平衡式热水器除外),就是将热水器安装在一个房间,洗澡在另一个房间。这两个房间之间不能有孔洞、小窗相连通,并且可以通过关门将两个房间隔断分开。使用时装热水器的房间不能与浴室和卧室互相连通,形成一个大的密闭空间,由于在这样的条件下使用热水器危险性更大,不仅影响洗澡人的安全,并且对房间内其他人员也有影响,特别是连续使用热水器时,假如环境通风不好,极易造成一家人同时中毒的恶性事故。4.热水器的安装高度以热水器的观火孔与人眼高度相齐为宜,通常距地面1.5米,排烟口离顶棚距离应大于600毫米;5.热水器应安装在耐火的墙壁上,与墙的净距应大于20毫米,安装在非耐火的墙壁上时,应加垫隔热板,隔热板每边应比热水器外壳尺寸大10厘米;6.热水器与燃气表、燃气灶的水平净距不得小于300毫米;7.热水器的上部不得有电力明线、电器设备和易燃物,热水器与电器设备的水平净距应大于300毫米,其周围应有不小于200毫米的安全间距;热水器不要密封在吊柜内,热水器假如安装在吊柜或壁橱内,不能供应充分的助燃空气,其结果是燃烧不完全,造成废烟气中一氧化碳增高,引发发生中毒事故;其次是热水器工作时产生的辐射热不能散发,影响热水器的使用寿命,甚至发生火灾;密封在吊柜内也不便于对燃气热水器的保养和维修。燃气管材应明设,连接燃气热水器的燃气管应使用镀锌管,不宜用橡胶软管连接。 8.高度重视热水器的排烟效果。自然排气式热水器其烟道应符合下列要求: 1.烟道应有效排除烟气,其尺寸应大于热水器连接部位的尺寸; 2.热水器上部室内垂直部分的烟道不得小于250毫米; 3.烟道水平部分的长度宜小于3米,水平前端不得朝下倾斜,应有稍坡向热水器的坡度; 4.烟道的弯头宜为90°,其总数不应超过4个; 5.烟道要高出屋顶0.6米,其位置不应处于风压带内并有防风、雨、雪的风帽,其总高度宜小于10米; 6.当按以上方式安装有困难时,也可在厨房上部的外墙上安装与热水器联动的排气扇。强排式燃气热水器的排气管连接处要严密结实,凡是由窗户玻璃排出的,应在排气管与玻璃间采用隔热保护措施。燃气热水器几种常见且危险的排烟方式:1)自然排烟的烟道式热水器烟道仅套在热水器上,然后水平伸出室外,室外部分甚至向下垂,遇大风会引发烟气倒灌;2)用房屋的公用通风道排烟,烟气会进入邻居家造成危害;3)烟道与卫生间排气管共用出气管,这时烟气极易进入卫生间使人中毒;4)烟道与脱排油烟机排气管共用出气管;5)烟道上有漏气点,这类事故已多次造成人员伤亡;6)烟道穿越卧室、卫生间,烟道一旦泄漏危害极大。燃气热水器专业安装方法.——燃气热水器使用的能源是可燃气体,按其形式分为直排式、烟道式、强排式和平衡式。直排式热水器:燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧后产生的烟气也排放在室内。因易造成人身伤害事故,已被禁止生产。烟道式热水器:在直排式的基础上加装了排气管道,燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧所产生的烟气通过烟道排向室外。这种热水器安装时应该安装烟道,使用时要关注烟道排气通畅,防止倒灌。强排式热水器:在烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。平衡式热水器:较前三类实现了一个很大的飞跃,外壳是密封的,和外壳联成一体的烟道做成内外两层,烟道从墙壁通向室外,热水器运行时需要的氧气从室外通过烟道的外层供应,燃烧后产生的烟气从烟道的内层排到室外,它对室内空气既不消耗,也不污染。但安装这样的热水器需要像装空调一样预留通道。本回答由网友推荐

肌理涂料百科,为您介绍肌理涂料的基本信息,肌理涂料的施工工艺,肌理涂料什么牌子好,肌理涂料的选购技巧及注意事项。

摘录1 BIM综合原则

小龙文档网:电缆穿管规范要求)于700mm;当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。

第5.6.31条电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;

二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;

三、电缆引出地面2m至地下200mm处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤地方。第5.6.32条埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距,应符合表5.6.32的规定。

表5.6.32埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距(m)

1、路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限;

2、表中括号内数字是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小净距;

3、电缆与铁路的最小净距不包括电气化铁路。

第5.6.33条电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡100mm。

第5.6.34条电缆与热力管沟交叉,当采用电缆穿隔热水泥管保护时,其长度应伸出热力管沟两侧各2m;采用隔热保护层时,其长度应超过热力管沟和电缆两侧各1m。

第5.6.35条电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1m。

第5.6.36条埋地敷设电缆的接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度宜超出接头保护盒两端0.6~0.7m。

第5.6.37条电缆带坡度敷设时,中间接头应保持水平;多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于1.5m。

第5.6.38条带坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时,最大允许高差应符合表5.6.38的规定。表5.6.38敷设电线最大允许高差

注:当油浸纸绝缘电缆敷设的高差超过要求时,可采用不滴流电缆或塑料绝缘电缆。

第5.6.39条电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表5.6.39的规定。

1、表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;

2、电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。

第5.6.40条电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志,直线段上应适当增设标桩,标桩露出地面宜为150mm。

(Ⅴ)电缆在排管内敷设

第5.6.41条电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆。第5.6.42条电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根。当无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。

第5.6.43条地面上均匀荷载超过10t/m2时或排管通过铁路及遇有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。

第5.6.44条排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍。但穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm。第5.6.45条缆排管的敷设安装应符合下列要求:

一、排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以便集中排水;

二、排管顶部距地面不应小于0.7m,在人行道下面时不应小于0.5m;三、排管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60mm的混凝土垫层。第5.6.46条排管可采用混凝土管、陶土管或塑料管。

第5.6.47条在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。

第5.6.48条电缆人孔井的净空高度不应小于1.8m,其上部人孔的直径不应小于0.7m

篇三:电缆穿管敷设施工工艺标准

电缆穿管敷设施工工艺标准

本工艺标准适用于10kv及以下一般工业与民用建筑电气工程的塑料控制电缆,矿物绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆的穿管敷设工程。

2.1原材料、半成品的要求

2.1.1型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆、额定压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆需“CCC”认证标志。

2.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。

2.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

2.1.4电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。

2.1.5电缆出厂检验报告符合标准。

2.2.2,根据需要选用需要的工具。

2.3.1电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。

2.3.2与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

2.3.3电缆导管已敷设完毕,并验收合格。

主要施工人员:电工。经过培训、考核有经验的人员持证上岗。

(1)金属导管严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其结合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。

(2)检查管道内是否有杂物,可在敷设电缆前,应将杂物清理干净。

3.2.2试牵引:经过检查后的管道,可用一段(长约5m)的同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。

(1)将电缆盘放在电缆入孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。

(2)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。(3)三相或单相单芯电缆不得单独穿于钢导管内。

3.2.4电缆人孔井:电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需按设计要求或规范要求设置电缆人手孔井,电缆人手孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50~100m设置一个。

3.2.5防火措施:敷设电缆电缆管,在穿越防火分区处按设计要求的位置,有防火阻隔措施。3.2.6电缆挂标志牌:

(1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

(2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。(3)沿电缆管道敷设的电缆在其两端、人手孔井内应挂标志牌。4质量标准4.1主控项目

4.1.1电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。检查方法:观察检查。

4.1.2三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

4.1.3爆炸危险环境的电缆额定电压不得低于750v,且必须穿于钢导管内。

4.2.1电缆最小允许弯曲半径应符合2.4.2中规定

4.2.2电缆敷设在穿越不同防火区的电缆管道处,按设计要求位置,有防火隔断措施。

4.2.3电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后,管口应密封。

4.3特殊工序或关键控制点的控制

4.4.1电缆产品合格证和“CCC”认证标志。

4.4.2电缆遥测记录或耐压试验记录。

4.4.3各种金属型钢材质证明、合格证。

4.4.4自互检记录。

4.4.5工序交接记录。

4.4.6分项工程质量验收记录。

5.0.1电缆穿管前,要先清除管内杂物和积水,管口不应有毛刺。

5.0.2弯曲半径要符合规范规定。

6.0.1电缆及附件在安装前的保管要求系指保管期限在一年以内者;允许长期保管时,应遵守设备保管专门规定。

6.0.2在运输装卸过程中,不应使用电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放储存。

6.0.3运输及滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。

6.0.4电缆及附件如不及时安装,应按下述要求储存:

1)电缆应集中分类存放,盘上应标明型号、规格、电压、长度。电缆盘之间应有通道,地基应坚实(否则盘下应加垫),易于排水;橡胶套电缆应有防日晒措施。

2)电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好,并置于干燥的室内。

6.0.5电缆在保管期间,应每三个月检查一次。木盘应完整,标志应齐全,封端应严密,铠装应无锈蚀。如有缺陷应及时处理。7职业健康安全与环境管理7.1施工过程危害辨识及控制措施

注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辨识。

7.2环境因素辨识及控制措施

注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辨识

基于BIM技术的机电管线综合深化主要是在土建、机电整合模型上对机电系统进行复核与优化的过程,此过程主要包括制定管线排布方案、管线平铺、管线标高及坡度调整、管线碰撞调整、管井深化、机房深化、支吊架深化、成本优化,期间充分综合考虑施工空间、设备安装空间、后期检修空间、装饰预留空间、美观、经济等因素、避免造成返工或者拆改,所以在机电管线深化前,制定一个可行性高的机电深化方案在整个BIM深化设计中尤为重要,它不仅是后续深化的基础,也是保证BIM应用能落地的关键环节。

兴旺科技总部基地项目总建筑面积约113590㎡,分为A塔(30层、120米)、B塔(23层、100米)、裙楼(3层)及两层地下室,其中地下室建筑面 28130.96㎡;A塔建筑面积 50138.59㎡(1-4层为商业,5-9、11-21层为办公,10、22层为避难层,23-30层为酒店),A塔中商业与酒店为毛坯交付、办公精装;B 塔建筑面积31857.61㎡(其中1层商业、2-19层为LOFT公寓、20-23层为平层公寓),B塔除公区外毛坯交付;裙楼为商业建筑面积:4867.70㎡。

项目定位为创优工程、鲁班奖工程,施工质量要求高,机电管线众多,设备管线密集,净高要求高,各专业管线交叉施工难度大。地下一层按层高整体分为两个区间,高区层高5.5m,低区层高3.9m,最大梁尺寸1.0m,如下图所示。

△地下室一层结构空间分布图

  1. 首先理一遍整个系统熟读机电各专业设计说明,了解各专业管线排布及走向,路由是否可以优化、水暖电管线最大尺寸、进户管道位置、管道管径等,譬如设计有几台泵几台风机、泵的扬程流量是多少、泵房在什么位置、设计说明有没有标注多大管径对应的喷淋头数量,如果没有,翻出规范,对照规范进行下一步作业等等。

  2. 了解项目是什么类型的建筑,危险等级是多少,有几个防火、防烟分区以及挡烟垂壁高度、地下室的结构形式(有梁、无梁、密肋梁)、有无找坡、降板区、层高、梁高、防火卷帘尺寸(单侧包厢、双侧包厢)等因素。本项目在实施的过程中,结构建模精度不够,加腋区没有建模,管线优化的时候没考虑进去,由于加腋区有个斜面存在,导致下方的管道支吊架施工带来极大的麻烦,最终管线需要重新优化。如下图所示。

  1. 地下室层高3.6m,车位净空一般不低于2.2m,车道不低于2.4m;

  2. 地下室层高5.4m,车位和车道净空一般不低于2.4m;如果有双层车位净空一般不低于3.6m;如下图所示,本项目地下优化完成后净空约2.4m,满足要求。

△低区地下室净高分析图

  1. 地下室可以按照防火分区来制定每个防火分区的管线排布方案,同一个防火分区内部的的管线排布方式尽量一致;

  2. 一般从管井、强弱电井、风井等处管线比较密集的地方开始优化,结合这个防火分区内X向和Y向结构梁的整体分布,选取梁截面尺寸最大且分布跨数较多来定位最上层管线的排布标高,如果最大截面尺寸梁只有一两跨,则考虑选择截面尺寸第二大的梁来定位最上层管线标高。本项目地下室一层有6个防火分区,其中A栋塔楼地下室区域管线最为密集,优先考虑从此区域开始优化。

△地下室一层防火分区平面图

净高控制数据公式中各个数值确定如下:

  1. 层高和梁板高度,由项目设计本身决定;本项目地下室负一层梁板高度1000mm。

  2. 机电安装高度,需要通过该项目的机电管线排布方案来确定,水暖电电管线最大设计高度建议为风管500mm,消防水管150mm,桥架200mm,并注意管线保温层的厚度。比如本项目地下室低区(层高3.9m,最大梁1.0m,且分布较多)机电安装高度控制在400mm以内(包括支吊架高度)。

  3. 吊顶做法,当吊顶无造型时,吊顶高度考虑180mm(灯具高度165mm+散热器及安装高度15mm);当装饰吊顶有造型时,吊顶高度根据装饰造型确定,建议不超过300mm。本项目除A栋塔楼地下室区域侯梯厅有装饰吊顶,其他区域无吊顶。

  4. 地面做法,地面装饰做法建议高度考虑60mm(面材20mm,干铺水泥砂浆找平40mm)根据建筑及装饰图纸确定,本项目地面做法厚度与项目部工程师确认后按100mm考虑。

  5. 安装误差,建议考虑50mm。我们在实施的时候现场发现梁存在偏差2cm~3cm;所以给最上层管道的标高定位一定要预留出相应的安装空间,以DN150镀锌管(外径168mm)的喷淋主管为例,一般是管中距梁底100mm安装,如果这时候梁底偏差2~3cm,这个管线可能就装不了,喷淋管一般是安装在最上层,如果喷淋管标高要调整,将会导致其他专业的管线都要调整,工作量很大,相当于重新调一遍管综,所以要给业主或者甲方提前打预防针,注意并核实这些问题,能够让BIM应用切切实实落地。

管线排布方案拟定需要考虑成本、净高、美观、安装检修空间等因素。一般可通过以下两种方式方式确定:

项目委托方有自己的管线排布方案,已明确各专业管线标高,BIM机电工程师依据项目委托方管线排布方案、结合项目数据和净高,复核排布方案,针对有疑义的区域与项目委托方进行双向确认达成一致。

项目委托方没有管线排布方案,BIM机电工程师根据了解到的项目数据和净高要求,结合项目特征,对各区域净高进行反复推敲校核,拟定相应管线排布方案,并与项目委托方进行双向确认,避免造成生产事故。

管线排布方案在与项目委托方确认达成一致后,BIM机电专业负责人第一时间在项目实施团队内公布,以保证项目各区域管线排布原则一致,避免BIM机电工程师出现不同的排布思路。如下图所示,经过BIM机电工程师反复调整推敲,并与甲方确认后达成的管线排布方案。

△A栋地下室高区(层高5.5m)管线竖向排布方案

△地下室低区(层高3.9m)管线竖向排布方案

管线平铺及路由优化调整

  1. 管线排布方案在与项目委托方确认达成一致后,BIM机电工程师需根据上、中、下层的管线分布和管线间距控制原则在管综模型中进行管线平铺调整及管线路由优化调整;

  2. 在平铺调整的过程中,一方面要保证管道之间留有检修、电缆放线的空间。另一方面要注意管线与墙柱、门窗、洞口等土建构件的间距;水暖电各专业间管线间距。一般管道距墙、柱以及管道之间的净间距应不小于100mm。管线平铺要整齐、美观(尤其是业主或者甲方重点关注区域);复杂区域管线多,空间狭小时,可考虑管线多层排布。

  3. 要注意喷淋管的排布,建议把喷淋管单独排在一个标高(一般可考虑排在最上层),因为喷淋支管很多,容易与其他专业碰撞导致翻弯很多,影响美观,也增加成本。

  1. BIM机电工程师综合管线优化过程中,管线的优化严格遵循设计、施工规范,预留安装、检修空间,确保BIM模型符合现场安装要求。另外最好抽出一定时间下到实际的现场中去查看,根据现场反馈调整,把制作好的模型和现场相校核。如下图所示,现场管线安装实施照片与BIM优化模型的对比校核,由于本项目地下室机电安装队伍刚进场施工,现在管线只安装了小部分。
基于BIM技术的机管线深化设计能更直观、明了、高效、精确地帮助我们对各专业设计进行协调优化,摆脱传统二维设计方式的羁绊,减少因技术错误或图纸理解错误带来的问题,提高深化设计效率,减少施工返工、财力物力浪费等现象。
本项目BIM技术实施初始制定了《BIM技术实施方案》,对项目一次机电深化、专项深化、二次机电深化及各区域净高分布进行了详细规划,为后期BIM落地应用及工程创优提供了有力保障。
BIM机电工程师需与业主、现场工程师进行积极沟通协调,在工程重难点部位施工前利用BIM模型召开协调会议,各方负责人及时了解预装情况,大幅度减少了现场协调。

我要回帖