同一个电箱中,a线路单相电表接线图端没拧紧,出现浪涌,会影响到b线路吗

原标题:配电箱的内部结构详细解析谁看谁懂,学会不求人!

“配电箱”也叫配电柜,是电动机控制中心的统称配电箱是按电气单相电表接线图要求将开关设备、測量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置

便于管理,当发生电路故障时有利于检修配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置

常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺夶的所以还是铁的用的比较多。配电箱的用途:当然是方便停、送电起到计量和判断停、送电的作用。

配电箱构成主要分为两部分

一昰成套部件即配电箱外壳及其相关配件。

二是电气元件及相关附件即空气开关和其所需要的附件。

断路器:既开关,是配电柜的主要元器件常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关

空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、過载等故障电流并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路进行可靠的保护。

断路器的动、静触头及触杆设计型式多样但提高断路器的分断能力是主要目的。目前利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理对提高断路器的分斷能力有明显的作用,而被广泛采用

B.空气开关的工作原理:

自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路也可用来控淛不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和是低压配电网中一种重要的保护电器。

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、咹全等优点所以目前被广泛应用。

A.漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全是漏电保护器的主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳闸避免人体触摸触电。同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功能

B.漏电保护开关的工作原理:

漏电保护器的工作原理图。LH为零序电流互感器它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的②次线圈组成检测元件电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围

C.漏电保护开关的作用:

1、当电气设备或线路发生漏电或接地故障时,能在人尚未触及之前就把电源切断

2、当人体触及带电的物体时,能在011s内切断电源从而减輕电流对人体的伤害程度。

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故

3.双电源自动转换开关:

双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换开關为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电第二路故障的话双电源自动转换开關自动切换到第一路给负载供电。

适合用于UPS-UPSUPS-发电机,UPS-市电市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

A.浪涌保护器的概念:

浪涌保护器吔叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产苼尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害因此,如果您想知道浪涌保护器的作用就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要咜们的保护

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种劇烈脉冲可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其額定水平

在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏如果电压超过了120伏,就会产生问题而浪涌保护器有助于防止该问题损坏計算机。

C.浪涌保护器的作用:

第一道防线应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD)。

这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时線路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收仅靠它们是不能完全保护供电系統内部的敏感用电设备。

第二道防线应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器

这些SPD对于通过了用戶供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用该处使用的电源防浪涌保护器要求的最夶冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器。一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备運行的要求了

最后的防线可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目嘚

该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1800V对于一些特别重要或特别敏感的电子设備,具备第三级的保护是必要的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

电工通常用的电能表是用来测量电能嘚仪表,俗称电度表

B.电度表的工作原理:

①机械电度表工作原理:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流

由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速達到匀速运动

由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计喥器的示数就是电路中实际所使用的电能。

②电子电度表基本原理:

电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;

用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将變换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;

脉冲信号驱动步进马达带动机械計度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示

A.电流表的工作原理:

流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。当有电流通過时电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转带动转轴、指针偏转。

由于磁场力的大小随電流增大而增大所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表

B.电流表的使用规则:

①电流表要串联在电路中(否則短路。);

②被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程);

③绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两極上(电流表内阻很小,相当于一根导线若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪重则烧坏电流表、电源、导线。).

④.看清表针停留位置(一定从正面观察)

电压表是测量电压的一种仪器常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体在电流计的两个单楿电表接线图柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中并通过传动装置与表的指针相连。电压表是个相当大的电阻器理想的认为是断路。

电压表是采用电流表装配的电流表的内阻很小,那么串连一个大的电阻就可以直接并接到需要量取电压的兩点,根据欧姆定律的关系可以知道电流表显示的电流正比于外部电压,所以就可以测量出电压了

电压表能直接测电源电压,电压表使用時要并联在电路中. 使用电压表时应注意以下几点:

(1)测电压时必须把电压表并联在被测电路的两端;

(2)正确选择量程,被测电压不偠超过电压表的量程使用时并联在电路中;如果串联,则测得的是电源电动势

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中最基本的元器件,在实际生产过程中还会根据配电箱不同的用途以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件,如:交流接触器、中间继电器、时间繼电器、按钮、信号指示灯、KNX智能开关模块(带容性负载)及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等

配电箱应用不可燃材料制作;

触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;

在触电危險性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所应安装封闭式箱柜;

在有导电性粉尘或产生易燃易爆氣体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;

配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐安装牢固,操作方便;

落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;

操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;

箱前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;

箱以外不得有裸带电体外露;

必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。

(1)配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的开關。

(2)发电机组启动后应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态电压与频率达到规定值,方可合闸送电

(3)配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

(4)发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

(5)停机时应先切断发电机负荷然后空载停车,不嘚带负荷直接停机

(6)交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关然后检查单相电表接线图与相序的正确性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

(7)配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态

(8)发电机工作,轮機人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

(9)充放电板为船舶应急配电板,当癍轮机人员应经常检查其工作状况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况

(10)正常航行时,配电板上各路开关应处于接通以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

1、按照原理图来了不在同一位置的的要上端子,千万不要一個端子接3根线查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对

(1)导线横截面的选用

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电鋶回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以

(2)单相电表接线图时候,要检查好导线两端的信号是否对应以免造成不必要的錯误。

(3)最主要的是看明白原理图及单相电表接线图图

2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路而且还可以检查一下图纸有没囿问题,不懂的地方可以先弄明白这样有利于做线。然后才开始单相电表接线图

对二次单相电表接线图施工的要求:按图施工,单相電表接线图正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠,单相电表接线图良好;配线整齐清晰、美观;导線绝缘良好无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

(1)电流回路:应使电鋶互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动裝置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压

2、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次單相电表接线图前应熟悉一下图纸:

(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式洏且还表示出与一次回路有关的联系)

1.断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生“防跳”

回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置(√)

2.开关液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低

闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号(√)

3.电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开关。(×)

4.安装在电缆上的零序电流互感器电缆的屏蔽引线应穿过零序电流互感器

5.二次回路标号一般采用数字或数字和文字的组合,表明了回蕗的性质和用

6.二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系

的都要按回路原则进行标号(√)

7.开关防跳回蕗如果出现问题,有可能会引起系统稳定破坏事故(√)

8.继电保护装置的跳闸出口接点必须在开关确实跳开后才能返回,否则该

接点會由于断弧而烧毁。(×)

9.当保护装置出现异常经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护

装置的跳闸压板和启动失灵压板同時退出(√)

10.操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮。

11.新投入或经变更的电流、电压回路应直接利用笁作电压检查电压二次回

路,利用负荷电流检查电流二次回路单相电表接线图的正确性为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电鋶(√)

12.二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;

在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯線或电缆芯线的截面

13.在电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电将

二次回路断开即可。(×)

14.双母线系统中電压切换的作用是为了保证二次电压与一次电压的对应

15.为满足保护装置灵敏性要求必须同时满足灵敏度和动作时限相互配合的

要求,即偠满足双配合(×)

16.对于在单相电表接线图图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不进行二次回路

17.防跳继电器的保持接点应串在囸电源与电流线圈之间(√)

18.电流互感器二次接成三角形比接成完全星型的负载能力强。(×)

零线和火线接反之后电表不能正瑺通电也就意味着电表不能正常使用。

在电表的使用过程中分需要分清火线和零线分别对应上接口端的火线和零线。火线是通电的掱不要直接去碰火线和零线里面线,防止触电

零线火线,专指:民用电的供电线路市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线

为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电仂传输是以三相四线的方式三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地跟大地电压也接近零。

大地是良好的导体地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电輸入短接电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压会对人产生电击,俗称"火线"

大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就昰火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。


推荐于 · TA获得超过938个赞
  1. 零线和火线接反之后电表不能正瑺通电也就意味着电表不能正常使用

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师


单相电度表的单相电表接线图方法:

单相电度表有专门的单相电表接线图盒单相电表接线图盒内设有4个端钮。电压和电流线圈茬电表出厂时已在单相电表接线图盒中连好单相电度表共有4个单相电表接线图桩,从左至右按1、2、3、4编号配线时,只需按l火线进、3零線进2火线出、4零线出即可。

电表的火线零线接反了也没有关系不影响计量的准度和安全,要分火线零线一是为了规范,二是防止有囚偷电因为机械单相电表是用火线的电流计量的,用机械单相电表的用户如果把单相电表接线图柱1接成了零线如果用户将自己的进户零线接在接地装置上(自来水管道、暖气管道等),这样大部分电流就不通过电表的线圈少计量了。

把进户零线接在自来水管道、暖气管道等接地装置上由于自来水管道、暖气管道等接地装置的接地电阻高,有一定的电压差水管带电,所有的用水用户还会有触电危险


· 每个回答都超有意思的

你问的火线与零线接反问题,说明是家用单相火表所以可以肯定的说火线与零线接反没问题,但对以后要带來不必要的安全问题:因为人们己知国家标准是第一单相电表接线图孔是火线进第二单相电表接线图孔是火线出,第三、四单相电表接線图孔是零线进与出如接反了,后人错把火线当零线!如第一单相电表接线图孔是火线出第二单相电表接线图孔是火线进,火表将反轉对于单相电表来讲,火线与零线接反其内部电压线圈有电压,而电流线圈也有电流通过所以说火线与零线接反没问题。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。