两相380V负载(电焊机)接在380的漏电接220的可以吗保护器下会跳闸么?


有一个配电箱里边电源进线是三项四线,内装380V空气开关一个,220V漏电保安器一个,当使用380V电焊机时(接两根火线)220V漏电保安器一挂负载就跳闸,如果不使用电焊...
有一个配电箱里边电源进线是三项四线,内装380V空气 开关一个,220V漏电保安器一个,当使用380V电焊机时(接两根火线)220V漏电保安器一挂负载就跳闸,如果不使用电焊机,这个220v漏电保安器可正常使用请问各路神仙是什么原因?怎样才能380v、220v同时使用呢?
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部不能同时使用。因为同时使用会存在很大的安全隐患。漏电保护的工作原理是输入电流与反回电流必需相等、如果输入与输出有出入(一般不能超出30mA)、里面那个脱扣线圈就会产生磁场 从而推动脱扣装置从而达到掉闸的目的。电焊机是感性设备、对电网电压波动很大,从而在中性线上(零线)产生了感应电流,从而导致漏电保护器的动作 。最好把接保护器的那相线与接电焊机的两相分开线(尽量让它们电流平衡),第二看看可不可以选一个漏电系数敏感低一点的保护器,第三检查一下你零线联接是否可牵。扩展资料:一、配电箱安装要求:1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,动力、照明应分别设置。2、配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:(1)、配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火。(2)、箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内,金属底板应与箱体作电气连接。(3)、正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设,各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露。(4)进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈,进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。3、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。4、各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。5、各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。6、漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录,对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。二、配电箱使用注意事项:1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理,总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入,分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡,开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号,停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁,固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。6、配电箱与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示,由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。参考资料:百度百科-配电箱的使用已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部
你的漏电保护器选择不对。漏电保护器是检测流入和流出的电流是不是一样多,如果不一样,说明有漏电,马上跳闸保护。220V的漏电保护器就是检测你的火线和中性线的电流是否一样。但是你接380V的电焊机的时候,电流从火线流出来,又从另外一根火线流回去了,这样火线和中性线的电流不相等,就跳闸了。如果非要用他们俩的话,只能用如下两种不安全的做法:1、把220V的保护器当380的用,接到两根火线上。2、把电焊机接到没有保护器的两相上。再强调一下,这两种方法是不安全的使用方法。完善的解决办法就是买380V的保护器。
展开全部配电箱里面380V和220V的电源分别安装独立开关即可同时使用了。三相380V其中任何一根相线与零线都可以组成单相220V。三相线分出来每个单相线路耗电量尽量均匀分配。不然会造成三相电流不平衡。电焊机应该接在空气开关下端,以免造成漏电跳闸的。
展开全部把接电焊机的两相和接保安器的一相分开使用就没问题了。
收起
更多回答(7)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...

1个回答
关注
摘要
亲,您好!四相保护器使用负载时为什么上面接的两相保护器跳闸100安的四相断路器如果真的接两相电的话,只要接线方式正确,肯定是还能自动跳闸滴呀!这里的关键就是就是,火线必须接在L接线端子上;而零线呢则必须接在N接线端子上才行呀!为了保证安全可靠运行,接好线以后必须要测试一下,开关能否有效的跳闸才能放心的使用哟!测试的方法其实真的很简单,那就是只需要你按一下,漏电保护器开关上的试验按钮就行啦!只要能在按动按钮的瞬间,漏电保护器开关能立马跳闸,就证明漏电保护器开关可以安全可靠运行!反之亦然!希望能帮助的到您!咨询记录 · 回答于2022-05-24四相保护器使用负载时为什么上面接的两相保护器跳闸亲,您好!四相保护器使用负载时为什么上面接的两相保护器跳闸100安的四相断路器如果真的接两相电的话,只要接线方式正确,肯定是还能自动跳闸滴呀!这里的关键就是就是,火线必须接在L接线端子上;而零线呢则必须接在N接线端子上才行呀!为了保证安全可靠运行,接好线以后必须要测试一下,开关能否有效的跳闸才能放心的使用哟!测试的方法其实真的很简单,那就是只需要你按一下,漏电保护器开关上的试验按钮就行啦!只要能在按动按钮的瞬间,漏电保护器开关能立马跳闸,就证明漏电保护器开关可以安全可靠运行!反之亦然!希望能帮助的到您!四线保护器下面接单相保护器,单相保护器接火线,零线还有说法吗亲,您好!三相四线漏电保护器当单相,接线方法如下:就是在三相四线漏保开关的上端(进线端)单引出一根火线,绕过三相四线漏保问题就解决了,当然零线也要绕过。单相漏保是220v火线和零线电流差动作,而三相四线漏保是相间380v电流差动作,和零线无关,希望能帮助的到您!现在是像您说的绕过了,在使用三相负载时为什么有时单相保护器跳闸亲,您好!1、动作电流过小2、一,三级动作电流,动作时间设置反了3、零线(N)与地线(PE)联通。因三相不平衡电流时有出现,零线N的电流不等于0, 引起接地线PE的有电流通过,所以在漏电断路器线圈中三相与零线的电流矢量和不等于0,引起保护动作。4、零线未接入保护,当单项负荷用电时,N线电流未经保护线圈,电流不平衡,保护动作。希望能帮助的到您!有正确接法图吗,看不明白【问一问自定义消息】单相保护器下面不使用负载,使用三相电单相保护器有时就跳闸【问一问自定义消息】单相保护器跳闸您稍等!小的,正努力在为您解答!亲,您好!单相保护器下面不使用负载,使用三相电单相保护器有时就跳闸复制网址进入查看https://www.ixigua.com/7080117885443506696希望能帮助的到您!已赞过你对这个回答的评价是?评论
收起
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
先说结论:不可以。我们知道,漏电开关内部有一个零序电流互感器。我们设三相电流分别是ia、ib和ic,N线电流是in。注意到 i_a=\sqrt{2}I_a\sin\omega t , i_b=\sqrt{2}I_a\sin(\omega t+120) , i_c=\sqrt{2}I_a\sin(\omega t+240) ,并且 \sin\omega t+\sin(\omega t+120)+\sin(\omega t+240)=0 ,所以有:ia+ib+ic=in。等号左边是三相不平衡电流。我们把三条相线和N线都穿过零序电流互感器,则不管三相是否平衡,零序电流互感器的副边绕组都不会出现感应电流。若系统中出现漏电id,因为N线中不会出现对应的电流增量,所以有:id+ia+ib+ic+in=id。id又叫做剩余电流,其实就是漏电流,于是漏电断路器会产生动作切断线路。可见,我们把三条相线和N线穿过零序电流互感器就构成三相的4P漏电保护系统;同理,对于单相系统,我们把某条相线和N线同时穿过零序电流互感器,就构成了2P的单相漏电保护系统。我们来看题主的问题。题主把两条相线穿过2P的零序电流互感器,由于两条相线在零序电流互感器中不可能会平衡,因此即便系统工作正常,但只要一送电,漏电保护器就跳闸。在这种情况下,系统不能采用寻常的漏电保护器,必须配套电流继电器来实现漏电保护。提示题主:题主在私信中询问了变压器励磁涌流和断路器的选配,回复如下:变压器上电伊始的励磁涌流很大,近似等于变压器的短路电流,所以断路器的短路保护不能采用短延时S参量,必须用I瞬时参量,且短路保护电流设定值必须大于变压器的短路电流值。已知变压器的容量Sn,又知道阻抗电压Uk,则变压器的额定电流为: I_n=\frac{S_n}{\sqrt{3}U_d} ,短路电流为 I_k=\frac{I_n}{U_k} 。