一、剩下电流监测原理、产生原因与电气火灾

剩下电流监测原理是在低压配电TN-S体系无毛病的正常回路中Ia+Ib+Ic+In=0,在互感器磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。当出现接地毛病时,毛病电流穿过磁芯流向毛病点,但却经大地或经TN体系的维护线返回变压器中性点。使得穿过磁芯的线路中的电流因而不再平衡Ia+Ib+Ic+In≠0,电流差值在磁芯内产生了磁通,导致线圈内产生出感应电动势。此差值电流被称作“剩下电流”。

2、剩下电流产生的原因

从剩下电流的界说可知,当线路产生接地毛病时,毛病电流导致剩下电流的构成。而形成线路接地毛病的原因有以下几点:

(1)建筑物内配电线路施工不标准,如线路私拉乱扯未穿阻燃管敷设而直接埋于墙内、随意置于桁架上或线路穿过钢管时被钢管内壁刮伤绝缘层;

(2)老旧建筑物内运用的线路年久失修而导致绝缘层老化破损;

(3)用户随意添加负荷,形成线路因负荷大而发热,使得绝缘层老化失效;

(4)线路受自然条件影响,如周围空气湿润导致绝缘水平下降。

3、接地毛病导致电气火灾

配电线路绝缘层受损使得绝缘电阻下降,而绝缘电阻减小后就易于形成走漏电流产生。使得在走漏电流流入接地址处构成发热现象,当流入接地址周围有易燃物时,经长期高温累积效果便会产生焚烧现象然后引发火灾。这种线路短路多为接地毛病,并且走漏电流一般为毫安级,因而线路上一般设置的一般的低压断路器无法动作起到维护效果。这是因为它的额定动作电流大,而线路接地毛病构成的接地短路电流小,不行以使断路器动作跳闸。这也是接地毛病简单导致电气火灾的一个重要原因。

因而为了可以有用切除毛病线路并避免电气火灾产生,而在低压配电柜中运用带剩下电流维护功用的断路器。只要这种类型断路器的可以在接地短路电流小到甚至仅有几个毫安时,相同能动作跳闸,断开毛病线路。所以运用剩下电流维护效果对建筑物内因为电气线路接地毛病所导致的火灾进行防备成为一项重要的防电气火灾措施。

在实际运用时,剩下电流动作维护器一般与剩余电流探测器一起配合运用,剩下电流动作维护器设备在负载终端,首要用于人身触电时及时堵截电源,避免电击事故产生。剩余电流探测器则设备在配电柜中,经过检测配电线路的剩下电流,一旦发现超过报警值,就会发出报警信号,首要用于防备因走漏电流而导致的电气火灾。

电气火灾监控勘探器按勘探参数来区别,分为两种分别是测温式电气火灾监控勘探器和剩余电流探测器;按工作方式区别有独立式勘探器(具有监控报警功用的勘探器)和非独立式勘探器两类。以下要点介绍剩余电流探测器。

依据《GB高层民用建筑设计防火标准(2005版)》及《GB5电气火灾监控体系第二部分:剩余电流探测器》标准解释,剩余电流探测器是用来监测低压配电电气线路中的剩下电流,然后避免产生电气火灾的设备。它是仅用于勘探接地毛病电流,而不勘探相间毛病电流、相对中线的毛病电流的设备,具有监测、数据处理、分析、通讯等功用。其设备和运转应满足《GB剩下电流动作维护设备设备和运转》标准中的要求。

剩余电流探测器的使命是正确检测出配电线路和设备的接地毛病电流并及时发出报警,实际上所勘探的是被维护区域的剩下电流。目前剩下电流式勘探器基本上都选用剩下电流互感器作为勘探元件。

剩下电流互感器是一种勘探配电线路剩下电流的互感器,它的一次回路是相线(A、B、C)和中性线N,即相线和中性线一起、同向穿过互感器。对剩下电流互感器的首要要求是具有毫安级的高精度、40A以上的抗过载能力(±1%)。

三、剩余电流探测器的设置与设备

依据相关标准,对低压电气线路的剩下电流监控可按主干线、次干线和负载终端分3级进行。设置的基本原则是低压配电电气回路结尾勘探为主,在结尾配电柜的进线或出线端设置,以便对结尾配电柜至负载终端的线路和设备进行监控。

位于低压配电体系某一路分支线到若干个终端负载之间的配电柜称为结尾配电柜。例如场所区域配电柜、照明配电柜、设备专用配电柜等。

在低压配电体系电气回路结尾正常走漏电流不大于200mA,且上一级配电处的正常走漏电流≤500mA,仍契合设置条件时,也可设置在其上一级配电柜处,这便可以对上下两级之间的线路和设备进行监控。

设置的勘探器的报警值有必要适合所勘探电气线路,报警的走漏电流值不应小于被维护电气线路和设备的正常运转时固有走漏电流Z大值的2倍,并且≤1000mA。

在配电柜处设置勘探器时,其柜内出线有必要是TN-S体系,并且要保证N线出线后不能重复接地。剩下电流勘探器是用于380V/220V馈线回路剩下电流的勘探,是将某一馈线回路各相(A相、B相、C相)和中性线N一起穿过同一剩下电流勘探器来进行工作的。因而剩余电流探测器设备时,三相相线及中性线有必要一起穿过勘探器,PE线制止穿过勘探器;设备剩余电流探测器后,应满足原有电气设备的绝缘标准。

剩下电流互感器在没有特别情况下应该接入A、B、C、N四条线路。

剩下电流互感器在设备时,有必要将PE线和N线严厉区别开,PE线不行接入剩下电流互感器。N线应接入互感器,而穿过剩下电流互感器的N线及接入剩下电流互感器负荷侧的N线,仅作为中性线,不能重复多点接地,不能作为PE线运用,不能接设备外壳。并且不得再与其他回路共用。

依据标准对电气火灾监控勘探器的界说,它的使命仅在于防备电气火灾,并且仅用于报警,不堵截维护目标的供电电源。它与剩下电流动作断路器,在防护功用、技术参数、结构要求等方面有很大区别。剩下电流动作断路器更侧重于人身安全的防护。两者应当配合起来运用,且不能彼此替代。

在一些断路器堵截毛病电气回路而停电,或许形成重大经济丢失及产生不良社会影响的设备、场所,如公共场所的通道照明电源与应急电源、消防设备的电源、不允许停电的特别设备等就不适合设备运用剩下电流动作断路器,而应当运用设备剩下电流监控勘探器。智慧用电

设备设置电气火灾监控设备应依据相关场所的实际情况,恰当区分设备区域。且一定要设在必要的地方,设置剩余电流探测器时,应充分考虑配电体系电气回路中的剩下电流,并选择参数合适的勘探器,尽量充分发挥每只勘探器的效果。然后有用避免接地短路毛病而引起的建筑物电气火灾的产生。

【摘要】:在高层建筑中采用的剩余电流式电气火灾监控系统,其特点在于漏电监控方面属于早期预报警系统,与火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统可以在火灾发生前报警,从而避免损失,而火灾自动报警系统只能在确认火灾发生后减少损失。

【关键词】建筑电气;剩余电流式电气火灾监控系统

剩余电流式电气火灾监控系统由电气火灾监控装置、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等3基本的设备组成。其中火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)组成,而测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器组成。