变压器检验标准测找哪个公司检测?

  检测服务:电力变压器检测

  检测周期:7-15个工作日出具测试报告。

  检测费用:样品初检后结合客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。

  北京中科光析化工技术研究所,可依据相应检测标准进行双绕组变压器、油浸变压器、干式变压器等各种电力变压器检测服务,亦可根据客户需求设计方案,为客户提供非标检测服务。

  双绕组变压器、油浸变压器(阻燃型、非阻燃型)、干式变压器、110kVSF6气体绝缘变压器等。

  外观质量、额定电压、温升试验、阻抗电压、超负荷检测、散热性等。

  GB/T 3 电力变压器 第1部分:总则

  GB/t 3 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

  GB/T 7 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

  GB/T 5 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

  GB/T 8 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

  GB/T 1 电力变压器 第6部分:电抗器

  GB/T 8 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则

  GB/T 3 电力变压器 第10部分:声级测定

  GB/T 7 电力变压器 第11部分:干式变压器

  GB/T 3 电力变压器 第12部分:干式电力变压器负载导则

  GB/Z 1 电力变压器 第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和应用

  GB/T 0 电力变压器 第15部分:充气式电力变压器

  GB/T 3 电力变压器 第16部分:风力发电用变压器

  GB/T 6 电力变压器 第18部分:频率响应测量

  GB/T 9 电力变压器 第23部分:直流偏磁抑制装置

  GB/T 8 电力变压器 第10.1部分: 声级测定 应用导则

  GB/T 3 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-3部分:变压器和电抗器

  GB 7 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

  GB/T 油浸式电力变压器技术参数和要求

  GB/T 干式电力变压器技术参数和要求

  1、咨询:提品资料(说明书、规格书等)

  2、确认检测用途及项目要求

  3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息)

  4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测)

  5、收到样品,安排费用后进行样品检测

  6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误

  7、确认完毕后出盖章并出报告正式件

  以上是关于电力变压器检测相关介绍(试验/检测周期、方法和步骤具体以工程师为准,如样品特殊可和工程师交流沟通样品特殊性,为您设计合理的检测分析方案,节约您的时间)。

电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。工频交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度*有效和*直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

  交流耐压试验前应注意事项

  (1)核算试验设备和电源容量是否满足试验要求。我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。当设备较多,而试验变压器容量较小时,可分批进行试验。例如对母线可进行分段、分相进行试验。

  (2)拆除与耐压设备相关联的电子线路部件及其它不能承受此试验电压的设备部件,将被试设备的外壳和非被试设备可靠接地。

  (3)试验变压器使用前应擦拭干净,检查变压器内的油是否足够,不够应补充合格的变压器油,在注油后应静止足够的时间,以排除变压器内空气,并用2500V兆欧表检查各绕组对外壳及地的绝缘电阻。

  (4)在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损失角tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,如发现受潮或有绝缘缺陷时,应设法消除后再进行耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。

绝缘工具检测中心是一家专业从事各种绝缘工具检测的单位,出具专业的检测分析测试报告。

  1) 每年进行一次定期检验、试验,合格后方能使用;

  2) 工作电压必须与被检验电气设备或线路电压等级相同,杆体有效长度根据不同电压等级应符合相应要求;

  3) 操作时必须设专人监护,操作时手必须握在绝缘棒护环以下的部位,不准超过护环;

  4) 非雨雪型、电容型验电器与绝缘杆不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用,无防雨罩的验电器、绝缘杆,雨雪天禁止使用;

  5) 使用前应先确认其状态良好,检查连接部位是否可靠,无松脱,表面干燥清洁,不应受邻近带电体影响,以免发出错误信号;

  6) 同杆架设的多层线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层;

  7) 高压验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋;

  8) 联络断路器、隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧逐相验电;

  9) 验电结束后,应立即进行接地操作,发生验电因故中断未及时进行接地情况时,若需要继续操作必须重新验电