运行使用单位经过综合争辩分析,
是:四周雷击时,在电缆上产生感应过电压,避雷器动作导通,的确
发挥了吸取浪涌过电压的作用。但是,由于避雷器动作导通,瞬时使
变频器输出端患病严峻的短路,
因此使变频器输出部份的功率模块全
避雷器内部一般由压敏电阻、
等元件组成。依据有关资料,这里分别将这三种电子元
件的伏安特性简略描述一下。
气体放电管还是抑制式二极管都是泄放涌流,
制电压。而被爱护电路的损坏,不仅是过电压,还有过电流
压敏电阻、气体放电管、抑制式二极管动作时,虽然限制了过电压,
避开了被爱护电路元件过压击穿损坏。
电管、抑制式二极管动作时,会变成低阻值,也就是使变频器输出端
因此会使变频器输出部份的功
负责防雷设计施工的技术人员也同意这种损坏机理分析。
输出端加装的避雷器拆除,更换成屏蔽电缆,并做好屏蔽层的接地。
这种屏蔽层对雷电感应起到了有效地屏蔽作用,
线上所感应的雷电电磁脉冲过电压大幅度降低,真正达到爱护目的。
压敏电阻。当加在压敏电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏
当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,
电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。