24v消防应急照明集中电源的应急输出集中控制型应急灯可以和疏散指示标志灯 共线吗

1、消防应急照明集中电源集中控制型和疏散指示系统(三总线)

(1)系统是由集中电源集中控制消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明控制器及相关附件等组成的消防应集照明和疏散指示系统。

(2)系统日常对系统内设备实时在线巡检,并显示所有工作状态。当系统内任一设备发生故障或不能完成相应功能时,应急照明控制器,应发出声光报警信号,并指示问题部位及类型,故障排除后,报警自动消除。

(3)在发生火灾时,系统根据火灾报警系统的联动信息,系统内的消防应急灯具工作状态符合下列规定:

a、集中电源集中控制型消防应急灯具转入应急状态,按照接收联动信号后系统的指示执行相应命令。b、具有一种疏散指示方案的区域,按照最短路径疏散原则,确认该区域的疏散指示方案。

c、具有两种及以上疏散指示方案的区域。

需借用相邻防火分区疏散的防火分区,在火灾发声时,当相邻防火分区可借用时,按照最短疏散路径原则确定相应疏散指示方案;当相邻防火分区不可借用时,按照避险原则确定相应的疏散指示方案。

需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所,应分别按照最短路径疏散原则和避险疏散原则确定相应疏散指示方案

d、点亮集中电源集中控制型消防应急照明灯。

(4)集中电源集中控制型系统作为有通讯的系统,整体系统的抗干扰度需获得有效第三方EMC检验报告来加以说明。

2、集中电源集中控制型消防应急标志灯具:

(1)采用LED光源,DV24V或DC36V供电,自带独立地址,平时由市电供电,应急时由集中电源内的蓄电池集中供电,应急工作时间不小于90min。

(2)在距地面高度1m一下的墙面、柱面安装时,应具有防撞设计,灯具表面凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过8mm,灯具面板不应采用易碎材料或玻璃材质。

(3)在隧道等潮湿或特定区域安装时,防护等级不低于IP65。

(4)地埋式安装时,整体预埋尺寸应不大于50mm,灯具箭头方向可根据现场实际情况进行角度调整;灯具接线处需做防水密封处理,防护等级不低于IP67。

3、集中电源集中控制型消防应急照明灯具:

(1)宜采用LED光源,DC24V供电,自带独立地址,平时由市电供电,应急时由自带蓄电池供电,应急工作时间不小于90mim。

(2)采用常用光源作为消防应急照明灯,AC220V供电,该光源必须支持交直流两用、可瞬时启动,并配合应急电源盒使用,应急电源盒具有独立地址,自带蓄电池,应急工作时间不小于90min,此类灯具属于B型灯具,防护等级不低于IP30。

(3)在隧道等潮湿或特定区域安装时,防护等级不低于IP65。

4、集中控制型应急照明集中电源:

(1)集中控制型应急照明集中电源自带独立地址,输入AC220V,输出DC24V或DC36V。能完成主电工作状态到应急工作状态的转换。

(2)集中控制型应急照明集中电源每个输出支路均单独保护,且任一支路故障不影响其他支路的正常工作。

(3)集中控制型应急照明集中电源对电池组进行分段保护,监控每一回路蓄电池充放电状态,有过充保护和充电回路开路保护以及过放保护。

(4)集中控制型应急照明集中电源在自身发生故障时,能够发出声光报警,并指出相应部位,可手动消除故障声信号,故障光信号持续至故障排除。

(5)在隧道等潮湿或特定区域安装时,防护等级不低于IP67;在电气竖井内安装时,防护等级不低于IP33。

(6)宜设置于消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,采用下出口进线方式。落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm,安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3 m ~ 1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m.

(1)应急照明控制器对系统内所有设备的日常工作状态进行图形化/数字化显示、控制以及报警,应急时消防应急联动,系统内设备进入相应应急状态。

(2)应急照明控制器在隧道等潮湿或特定区域安装时,防护等级不低于IP67。(3)应急照明控制器采用环保锂电池,应急工作时间不小于180min。

(4)应急照明控制器设置于消防控制室。

(5)应急照明控制器可远程数据传输至云平台,实现远程云计算,无人化管理。

型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标

志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、

医院、银行、图书馆等人员密集场所。与

分配电装置配合使用,通过

电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。

工作,通信控制分开性能更加稳定,并采用独立编址预案内置设计,

各种故障自动检测自动上报更加智能。

采用安全电压等级使用更加安全。

,并配合新型导光技术,灯具光亮均匀、美观醒目。

制:电源线采用有极性二线制连接;通信采用无极性二线制连接。

广州市安捷路消防科技发展有限公司 集中控制型应急照明和疏散指示系统 ——集中供电和自带电源型比较分析 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》,集中控制型应急照明和疏散指示系统主要分为自带电源型和集中电源型两种,集中电源型主要是指系统灯具的备用电源采用EPS集中电源供电,灯具内不设电池;自带电源型是指系统灯具的备用电源由灯具内的电池供电。现就这两种模式进行简单比较分析: 1、从历史背景来分析: 疏散灯具最早均采用灯具自带电池方式做备用电源,但由于传统独立式灯具电池的状态靠人力去检测很麻烦,即费力又不准确,在这种背景下产生了集中电源(eps)即把灯具内的电池集中起来做成一个大电源来给灯具供电