为什么高压电线露着的?

11:02 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

这是国家能源集团新朔铁路

在给铁路线上的部件“洗澡”

在新朔631公里的铁路线上

一些铁路部件也需要定期“洗澡”

咋洗的?洗的啥?走!小编带你去探秘~新朔铁路人拿水炮滋的东东

官方名字其实叫作绝缘子

涨知识:什么是绝缘子?绝缘子,俗称“瓷瓶”,在铁路供电线路中起到绝缘和悬挂导线的作用。绝缘子性能及其配置的合理性直接关系到线路的安全稳定运行。问问题:为什么要给绝缘子“洗澡”?

由于绝缘子长时间暴露在复杂的大气环境中,各种各样的污秽微粒和绝缘子表面“紧密结合”,在很大程度上会降低外绝缘设备绝缘子的电气特性。这些有可能导致外绝缘设备在长期正常运行电压条件下发生闪络,使电网系统面临停电事故的危险,在很大程度上影响着铁路安全生产。新朔铁路采用分时段、分地域的方法,用绝缘子水冲洗车为线路上的绝缘子“洗澡”,有效、精确地清洗了接触网绝缘子上的污秽物,为安全运输生产提供优质动力保障。很好奇:“澡”是咋洗的?

接触网水冲洗车可实现360度“无死角”冲洗

作业车上共配备2台高压水枪

一个罐车可以容纳60吨水

超高压输电是指使用500千伏——1000千伏电压等级输送电能。若以220千伏输电指标为100%,超高压输电每公里的相对投资、每千瓦时电输送百公里的相对成本以及金属材料消耗量等,均有大幅度降低,线路走廊利用率则有明显提高。

超高压输电是指使用500千伏——1000千伏电压等级输送电能。若以220千伏输电指标为100%,超高压输电每公里的相对投资、每千瓦时电输送百公里的相对成本以及金属材料消耗量等,均有大幅度降低,线路走廊利用率则有明显提高。


在日常生活中,我们可以经常看到架空的超高压输电工程,但您是否思考过这样的一个问题:为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,那接下来小编就和你一起了探讨一下原因。

(1)超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗;另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。

(2)空气是绝缘体,大地却是导体。在空中,只要把电线直接架在那里就可以了,但是在地下,要在电线外加上一层层的绝缘外壳,否则电线里的电没走多远,漏电就漏得所剩无几了。

(3)地下电缆比架空线路结构复杂,技术要求高,制造、施工困难,加上电缆埋设在地下,不易于发现故障,检修和维护也较困难。一般来说,相同电压等级的地下电缆的成本会是空中高压线的好几倍甚至数十倍。


超高压电缆埋进地下,既有安全问题,也有经济问题,若是旦出了故障,其检查和修复电缆的工程非常的庞大,经不起折腾,因此,目前超高压电缆应该高高的挂在空中。

(本文来源于网络,由千家智客进行整理编辑,如有侵权,请联系删除。)

免责声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们处理。

“千家综合布线网”微信公众号

更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注千家综合布线网官方微信(QJ-cabling)

  工地施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

  1、施工现场临时用电配电系统;

  2、临时用电作业人员 ;

  3、临时用电接地措施;

  4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

  6、漏电保护器的设置;

  7、建筑机械操作;

  8、用电设备的检查及使用;

  10、临时用电工程的验收;

  11、常见违章作业 ;

  12、临时宿舍用电违章现象;

  13、电气灭火器的选择;

  15、临时用电资料归档管理。

  1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

  临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

  主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

  2、加强临时用电技术管理工作

  按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

  3、加强临时用电安全的指导和监督

  加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

  4、施工现场用电配电箱

  必须实行,三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置,以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。

  配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。

  落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。

  5、加强电气材料管理

  这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购。

  6、加强施工用电照明管理

  施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上。

  7、加强电气设备的管理

  现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用。

  使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

  8、电动机械作业人员的要求

  凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得电气性能,正确掌握操作方法。

  必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗,并做好值班记录。

  从事电气作业的电工人员,身体素质应正常,责任心要强,并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查,按规定操作,不可带电作业。

  1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

  2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。

  3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

  答:防护性接地或接零。

  4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

  答:60-80次。

  5、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?

  答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

  6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

  答:“正在检修,不得合闸”。

  7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

  答:TN-S接零保护系统。

  8、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

  答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

  9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

  答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。

  10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

  答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。

  11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

  答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。

  12、常见的触电事故是怎样发生的?

  答:(1)人体直接接触带电体。(2)人体接触发生故障的电气设备。(3)与带电体的距离过小。

  (4)跨步电压触电。

  13、对短路保护有何要求?

  答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

  14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

  答:从安全角度考虑:(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全。(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地。(3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。

  15、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?

  16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

  答:不能混用。如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

  17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

  答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。

  18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

  答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置。(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材。(5)动火作业,必须办理动火许可证。

  19、为什么电线接头不好会引起火灾?

  答:电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾。

  20、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

  21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

  答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

  22、施工现场架空截面有什么规定?

  答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。

  23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

  答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。

  24、安全电压的电源使用范围有哪些?

  答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

  25、一套完整的防雷装置包括哪些?

  答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

  26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?

  答:不得小于2m。

  27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

  答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

  28、保护零线的统一标志是什么?

  答:绿/黄双色线。

  29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

  答:绿/黄双色线。

  30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

  答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

  31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

  答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

  31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

  32、引起触电事故的主要原因有哪些?

  答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线,开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

  33、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

  34、当发现有人触电时应如何急救?

  答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。