图1中,我们用开关K把电阻R2两端短接,然后用万用表测量(交流电压档,能测直流电压吗?)B、C两端之间的电压降,会发现 。我们可以得出结论说此时B点和C点的电位 吗?答案当然是否定的,事实上, 。
电路2是交流电。对于图2的交流电路1,当开关K打开后,电灯两端的电压降是零,万用表测量必然是零值。此时灯泡两端的对地的电位也是零,我们用手触及问题不大;对于图2的交流电路2,当开关K打开后,电灯两端的电压依然是零,万用表的测量值亦为零,但灯泡两端的电位是火线电压,我们敢用手触及吗?
由此可见,题主的观点是错误的。至于为什么?请题主仔细看图吧。
最后给题主提几个问题:
图1中,A点、B点、C点和D点的电位叫做节点电压,而 则是电阻R2两端的电压。试问:
1)电阻两端的电压与节点电压,它们是根据何种定律确定出来的?它们之间的关系是什么?为何图1中需要有参考地?
电阻两端的电压是根据欧姆定律定义的,而节点电压则是根据基尔霍夫第二定律定义的。
对于电路的节点电压,必须要定义出零电位参考点。如同测量山体的相对高度,我们必须要指定出零电位参考点才行。
由图3可见,零电位参考点与相对零高程的参考点存在相似性。
例如图1中,假定图中的电池电压是6V,而电阻R1是1Ω,R2是2Ω,R3是3Ω,则电流为6/(1+2+3)=1A,A点的电压是6V,B点的电压是5V,C点的电压3V,D点的电压当然就是0V了。如果参考地在电池的正端,则A点的电压是0V,B点的电压是-1V,C点的电压是-3V,D点的电压是-6V。
2)图2中零线在电力变压器中性点处接大地,它的目的是什么?零线接大地与图1中的参考地之间的异同点是什么?它们各自的目的又是什么?
电力变压器中性点接地的目的就是建立以大地为零电位的参考点。在IEC60364和国家标准GB169895中,把电力变压器中性点接地叫做系统接地,或者叫做工作接地。
所以,图1和图2的接地方式的目的都是为了实现零电位参考地,但图1电路中的参考地电位不等于大地零电位,而图2的接地措施则确保电路零电位参考电位等于大地零电位。
在IEC60364中,把系统接地用T表示。
在图2的负载端,负载的金属外壳也接地,这叫做保护接地。IEC60364中把保护接地用字母T表示。