石家庄建钊电力设备有限公司版权所有 电话:1,1 公司网址:
2.10千伏线路电杆外缘距铁轨中心最小水平距离不得小于(3米)。
3.电力线路巡视检查工作项目中第一条的内容有哪些?
答:检查树枝是否接近导线,施工中的建筑物和其他设备是否侵入线路界限,电杆附近有否堆积柴草,杆塔基础是否被水冲刷,杆顶有无鸟巢,导线是否挂有其他物件等。
4.电缆引入向用户供电如何分界?
答:在电源电缆终端盒引出线100毫米处分界,上部属于产权所有或其他部门,下部属于电力部门。
5.0.38千伏线路电杆外缘距铁轨中心最小水平距离不得小于多少?
答:新线不少于3000㎜,既有线不少于2450㎜,并逐步改造。
6.对于低压停电作业,有何要求?
答:对于低压停电作业,应从各方面断开电源,将配电箱加锁。没有配电箱时应取下熔断器。在多回路的设备上进行部分停电作业时,应核对停电的回路与检修的设备,严防误停电或停电不彻底。
7.电杆埋设位置偏离中心多少为合格?答:
8.直埋电缆线路在哪些处所应设电缆标志桩?
答:中间接头处、电缆转弯处、电缆线路和铁路、公路及其他管线交叉处,直线部分沿路径每隔100米等处应设标志桩。
9.10千伏自动闭塞电力线路在换位档距中的线间距离不应少于(600)㎜。
11.架空电力线路在哪些电杆处应标明相序标志?
答:电源出(入)杆、开关杆、换相杆、分歧杆、90°转角杆、变电台杆。
12.向信号岔灯供电的分界点是怎样规定的?
答:以第二个电缆终端盒的引出线100毫米处分界,电源侧属电力部门,负荷侧属于电务部门或其他部门,但电缆终端盒保险丝具的引线更换时,电力部门负责,设备检查按照分工进行。
13.三相四线制0.38KV线路导线排列相序是怎样规定的?
答:面向负荷侧从左到右为A相、零线、B相、C相。
14.架空铝绞线7股、19股和37股分别断线几股以下为合格?
答:钢芯不允许断股,铝绞线允许断股数分别为1股、2股、4股,交叉跨越不允许断股。
15.电力线路巡视检查导线、避雷线及接地线有何要求?
答:检查导线、避雷线及接地线是否断线、断股,导线、避雷线是否松弛、过大、不均。16.10KV架空电力线路与通信线路交叉时,有、无保护措施时的交叉距离各是多少?
答:有保护措施时为2米,无保护措施时为4米。
17.10KV配电线路导线排列相序是怎样规定的?
答:面向负荷侧从左到右为A相、B相、C相。
18.对架空导线机械损伤的评定标准是什么?
答:无机械损伤、扭伤、松股、背扣、硬弯。
19.配电室外接地线的接地电阻不大于(4欧姆)。
20.室外安装10KV跌落式熔断器相间的距离不应小于(500毫米)。
21.电杆立在山坡及河道附近,易受雨水冲刷地段按规定要求是(应有防护措施)。
22.运行变压器有哪些情况之一时,应立即停止运行?
答:⑴变压器内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;⑵在正常冷却条件下,温度不断上升;
⑶油枕或防爆管喷油;⑷油面低于油位指示器下限;⑸油色有明显变化,油内出现碳质等;
⑹套管有严重的破损和放电。
23.杆身倾斜直线杆不大于(梢径的一半);转角杆、终端杆为(一个杆的梢径)为优良。
24.1—10千伏杆上避雷器安装的相间最小距离是(350毫米)。
25.在运行中的高压设备上作业分哪些类?答:⑴全部停电作业;⑵邻近带电作业;
⑶不停电的作业;⑷带电作业。
26.架空电线路在多大转角时,应设加强瓷瓶?应设悬式绝缘子?应设分段横担?
答:10°~25°转角杆设加强瓷瓶,在25°~45°转角杆设悬式绝缘子,
在45°~90°转角杆设分段横担。27.6—10千伏电缆绝缘电阻不少于多少为
答:不少于500MΩ为优良,不少于400
28.落地式变电台周围应设置固定围墙,其
高度不应低于(1.7米)。
29.低压电缆绝缘电阻不少于多少为优良、
答:不少于5MΩ为优良,不少于2.5M
30.10千伏和380伏横担角钢最小不应小
31.杆上变电台台面距地面高度和当跌落式熔
断器断开后,带电部分至台面的最小距离分
别是多少?答:①≥2.5米,②≥2.5米。
32.拉线安装与电杆夹角不宜小于(45°),
特殊情况下不应小于(30°)。
33.电缆埋设深度:农田、一般地段距电缆
上表面不小于多少?答:1米;0.7米。
34.室外变压器地台按规定变压器外廓⑴
距围墙或栅栏、⑵距门或操作方向净距
离、⑶距离开关或熔断器断电后带电部
分对地分别不小于多少米?
答:⑴≥1米,⑵≥2米⑶≥4米
35.室内配电箱(板)安装应垂直,偏差不
应大于(3㎜),一般照明配电箱底边
距地面不应小于(1.5米),照明配电
板距地面不应小于(1.8米),室外配
电箱距地不小于(1.0米)。
度分别不少于(5m、3m)。
38.高压检电笔的使用方法?
答:⑴检查检电笔电压等级合适,试验合
格;⑵按试验按钮,发出响声,确认良好;
⑶戴绝缘手套、穿绝缘靴,在其他有电设
⑷在停电的线端逐相进行检电,确认无电;
39.采用UT型线夹及楔型线夹固定拉线时,
线夹处露出的尾线长度不宜超过(300~
40.对电缆保护井要求是什么?答:应加
锁,井内不应有积水、杂物。
41.对户外隔离开关操作机构应(加锁),
开关装置应(可靠接地)。
42.铁横担弯曲超过横担宽度(1/2)和换
相横担距杆顶不足(1.1)米不合格。
43.10KV导线与树木间的最小距离不得小于多
少?答:水平距离2米,垂直距离1.5米。
44.终端电杆、分歧杆、直线杆、横担安装
答:终端杆、分歧杆横担应安装在受力反方
向,而直线杆横担安装在电源反方向。
45.电缆保护管应大于电缆外径(2.5)倍,
露出地面高度(2)米,埋入地下为(0.25)
46.10KV电杆上接地引下线,镀锌钢绞线、圆
钢、扁钢尺寸截面分别不应小于多少?
答:镀锌钢绞线截面不应小于25平方毫米、
圆钢截面不应小于Ф6毫米、扁钢截面不
应小于12×4平方毫米。
47.低压接户线在引入口处距地面不能于
答:100KVA变压器接地电阻≤10Ω;
160KVA变压器接地电阻≤4Ω。
49.室外单侧有门配电箱底部距地面的高度不应小
(1.0米),引入(出)线应穿管保护。
50.哪些电力设备应设重复接地,具体接地
电阻值不大于多少欧姆?
答:架空电力线路的干线、分歧线的终端及沿
线每隔一千米处,零线就重复接地,重复接地
电阻值不超过10Ω,但变压器容量在100KVA
及以下时的电力网中重复接地不少于3处,其
51.三相交流电力设备导线颜色是怎样规
答:黄色A相、绿色B相、红色C相,零线或
中性线为淡蓝色,接地线为黄绿双色。
52.一架空铝导线跨越铁道,在3月份测量
时轨面距离为7.5米,档距为70米,问
此处跨越是否合格?为什么?答:不合
格,因为3月份导线弛度不是最大,当8
月高温时弛度将比原弛度下降300㎜,
53.触电急救口诀内容?
答:⑴人工呼吸:①捏鼻孔②口对口③
吹二秒④胸上浮⑤放三秒⑥胸下陷.
⑵胸处心脏挤压:①侧骑腰②心口处
③叠掌跟④垂直力⑤各一秒⑥压深四
⑶程序:单人操作时⑴方法2次,进行⑵
方法15次;双人操作时⑴方法1次,⑵方
法5次。以上反复进行。
54.单横担的安装,直线杆应装于(受电)侧;分歧
杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于(拉
55.10KV与10KV架空线路同杆架设时,直
线杆横担间的最小距离为(0.8)米,
分支或转角杆横担间的最小距离为
56.某铁塔照明灯为250W×8,请正确选择
57.导线弛度震荡法,测量时间为(15)秒,
距瓷瓶(300)㎜处测量。
58.架空电力线路接地装置由水平接地体
与垂直接地体组成,垂直接地体的间距
不应小于(5米),接地体埋设深度不
59.对电杆拉线有何要求?
答:拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线
断头处与拉线主线应牢固可靠,线夹处露
出的尾线长度为300~500㎜,尾线回头后
60.在电力设备上工作,应遵守工作票制
答:⑴填用停电作业工作票;⑵填用带电
作业工作票;⑶填用倒闸作业票;⑷以口
头或电话命令时,应填入安全工作命令记
录簿。安全工作命令记录簿应看作与工作
61.变台主梁弯曲不超过(20㎜)为合格。
62.在什么情况下应重新填发工作票?
答:工作中如需改变工作内容及扩大或
变更工作地点时,应更换新的工作票。
63.电缆线路停电后,检电为什么还会有
答:电缆线路相当一个电容器,停电后仍
有剩余电荷存在,对地有电压,所以检电
64.在电力设备上工作,保证安全的组织措
答:⑴工作票制度(包括口头命令或电
话命令)⑵工作许可制度;
⑶工作监护制度;⑷工作间断和转移工
地制度;⑸工作结束和送电制度。
65.在低压开关箱中,绝缘导线对地绝缘电阻值不应小于多
少?三相开关相关相序是怎样规定的?
答:⑴0.5MΩ;⑵从左往右排列相序为A、
66.高压动照线路拉线在电杆上位置怎样
答:高压动照线路Δ排列在横担中心上方
200㎜,水平排列在横担下方200㎜。
67.运行变压器常见故障有哪几种?
答:有3种:⑴声音异常;⑵温度过高;
68.装于低压电力设备接地线最小截面根
据材质不同分别是多少?
答:应大于:裸铜线4平方毫米,裸铝线6平
方毫米;绝缘铜导线1.5平方毫米,绝缘铝导
线2.5平方毫米;低压电缆铜1平方毫米,低
压电缆铝1.5平方毫米。
径最小不得小于(Φ12㎜、Φ16㎜)。
70.电缆埋入铁路下方,电缆保护管上面距
路基不少于(700)毫米。
71.电源设备与屋内动力照明和信号设备
答:引入线在房屋外侧墙上引入口处,以该处横
担、瓷瓶及导线接头处分界,接头处以外属电力
72.架空导线接头距绝缘子的距离不应小
73.巡视电线路时,应做哪些工作?
答:巡视电线路时,可由有实际工作经验的电力
工单独进行。未经技术安全考试合格的人员不得单
昼间巡线可以登杆更换灯泡和插入式保险,拧紧
最下部的低压横担螺母等,但与高压带电部分必须保
持规定的安全距离,不得与低压导线接触。巡线时应
夜间巡线和登杆更换灯泡、保险丝,必须两人
进行。巡线时应沿着线路的外侧进行,以免触及断
落的导线。夜间不应攀登灯塔(桥)进行作业。
遇有雷雨、大风、冰雪、洪水及事故后的特
殊巡视,应由两个人一同进行。
74.电杆分为几种?具体名称是什么?
答:电杆分七种:直线杆、分歧杆、转角杆、
终端杆、耐张杆、换位杆、特种杆。
75.照明用的各种灯泡及电气器具的更换
补充哪些由用电单位自行负责?
答:包括电钟、电扇、电铃、镇流器、
启动器、降压变压器及各种灯泡。
76.0.38KV电力线路间距离不应小于(400)
77.铝导线连接方法有几种?
答:有3种:缠绕法、钳压法、爆破压法,
我段临时处理故障用缠绕法,正式安装用
78.铁横担锈蚀多大面积为合格?答:锈蚀
块最大面积不超过40平方厘米。
79.户外型10KV隔离开关,断开时保持静
距离不少于(180±9)㎜以内为合格。
80.铁路《技规》对用户受电端供电电压允
答:⑴35KV及其以上高压供电的,电压正、负偏差
的绝对值之和不超过额定值的10%;
⑵10KV及以下三相供电的,为额定值的±
⑶220V单相供电的,为额定值的+7%~-
⑷自动闭塞信号变压器二次端子,为额定值
在电力系统非正常情况下,用户受电端的电压最
大允许偏差不应超过额定值的±10%。
81.架空导线在什么处所不允许有接头,一般
档距不允许有几个接头为合格?
答:交叉跨越处档距不允许有接头,一般档
距不超过二个,接续良好。
82.运行变压器油顶温度不超过(85℃)。
83.电力作业在什么情况下可不签发工作票?
答:事故紧急处理可不签发工作票,但必须
84.电力作业在什么情况下可当天签发工作
答:发生紧急设备故障,如时间允许,可以当
天签发工作票,经车间以上领导批准签字后方
85.水泥电杆裂纹宽度小于(0.5)㎜,横向长度小
于(1/3周长),纵向长度小于(0.5m)鉴定
86.铁路《技规》对电力线路跨越铁路限界有
答:⑴500KV线路,不小于14000毫米;⑵
⑶220KV线路,不小于8500毫米;⑷
110KV及以下线路,不小于7500毫米。
电力线路的电杆内缘至线路中心的水平距
⑴380V及以下低压线路,不小于3100毫
⑵10KV高压线路,不小于3100毫米;
⑶35KV及以上高压线路,不小于杆高加
电力线路导线至钢轨顶面的垂直距离,应根
据规划考虑发展电气化的需要。
87.工作许可人由哪些人担任?
答:由配电值班员或能独立工作、熟悉设备
和有一定工作经验的人员担任。在线路上
停电作业时,由工作执行人指定工作许可
88.工作许可人的责任是什么?
答:⑴完成作业现场的停电、检电、接地封
线等安全措施;⑵检查停电设备有无突然
来电的可能;⑶向工作执行人报告允许开
89.工作监护人由哪些人担任?
答:由配电值班员或能独立工作、熟悉
设备和有一定工作经验的人员担任。
90.工作监护人的责任是什么?
答:⑴在现场不断监护工作人员的安全;
⑵发现危及人身安全的情况时,应立即采取措
施,坚决制止继续作业;
⑶一旦发生意外情况,应迅速采取正确的
91.应具备什么条件时可担任工作组员?
答:应具备的条件:由技术、安全考试
⑴明确所分担的任务,并按时完成;
⑵严格遵守纪律,执行安全措施,关心
⑶发现问题及时向工作执行人提出改进
92.在作业过程中,工作组员应服从哪些人
答:在作业过程中,统一由工作执行人指
挥,工长及上级领导不要直接指挥工作组
员(危及安全及处理事故除外)。
93.工作票中哪些人员不能相互兼任?
答:工作票签发人不能兼任工作执行人,工作领导
人、工作执行人均不能兼任工作许可人。
94.横担安装应平正,横担端部上下歪斜、
左右歪斜允许偏差均不得大于(20㎜)。
95.裸铝导线在绝缘子或线夹上固定有何
答:裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠
绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30㎜。
铝包带的缠绕方向应与导线外层线股的绞
96.人体与带电体之间最小安全距离为多
答:6~10KV:有安全遮栏0.35米,无
10~35KV:有安全遮栏0.6米,无
97.工作票的有效期是什么?在什么情况
答:工作票的有效期不得超过三天,工作