2.10千伏线路电杆外缘距铁轨中心最小水平距离不得小于(3米)。

3.电力线路巡视检查工作项目中第一条的内容有哪些?

答:检查树枝是否接近导线,施工中的建筑物和其他设备是否侵入线路界限,电杆附近有否堆积柴草,杆塔基础是否被水冲刷,杆顶有无鸟巢,导线是否挂有其他物件等。

4.电缆引入向用户供电如何分界?

答:在电源电缆终端盒引出线100毫米处分界,上部属于产权所有或其他部门,下部属于电力部门。

5.0.38千伏线路电杆外缘距铁轨中心最小水平距离不得小于多少?

答:新线不少于3000㎜,既有线不少于2450㎜,并逐步改造。

6.对于低压停电作业,有何要求?

答:对于低压停电作业,应从各方面断开电源,将配电箱加锁。没有配电箱时应取下熔断器。在多回路的设备上进行部分停电作业时,应核对停电的回路与检修的设备,严防误停电或停电不彻底。

7.电杆埋设位置偏离中心多少为合格?答:

8.直埋电缆线路在哪些处所应设电缆标志桩?

答:中间接头处、电缆转弯处、电缆线路和铁路、公路及其他管线交叉处,直线部分沿路径每隔100米等处应设标志桩。

9.10千伏自动闭塞电力线路在换位档距中的线间距离不应少于(600)㎜。

11.架空电力线路在哪些电杆处应标明相序标志?

答:电源出(入)杆、开关杆、换相杆、分歧杆、90°转角杆、变电台杆。

12.向信号岔灯供电的分界点是怎样规定的?

答:以第二个电缆终端盒的引出线100毫米处分界,电源侧属电力部门,负荷侧属于电务部门或其他部门,但电缆终端盒保险丝具的引线更换时,电力部门负责,设备检查按照分工进行。

13.三相四线制0.38KV线路导线排列相序是怎样规定的?

答:面向负荷侧从左到右为A相、零线、B相、C相。

14.架空铝绞线7股、19股和37股分别断线几股以下为合格?

答:钢芯不允许断股,铝绞线允许断股数分别为1股、2股、4股,交叉跨越不允许断股。

15.电力线路巡视检查导线、避雷线及接地线有何要求?

答:检查导线、避雷线及接地线是否断线、断股,导线、避雷线是否松弛、过大、不均。16.10KV架空电力线路与通信线路交叉时,有、无保护措施时的交叉距离各是多少?

答:有保护措施时为2米,无保护措施时为4米。

17.10KV配电线路导线排列相序是怎样规定的?

答:面向负荷侧从左到右为A相、B相、C相。

18.对架空导线机械损伤的评定标准是什么?

答:无机械损伤、扭伤、松股、背扣、硬弯。

19.配电室外接地线的接地电阻不大于(4欧姆)。

20.室外安装10KV跌落式熔断器相间的距离不应小于(500毫米)。

21.电杆立在山坡及河道附近,易受雨水冲刷地段按规定要求是(应有防护措施)。

22.运行变压器有哪些情况之一时,应立即停止运行?

答:⑴变压器内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;⑵在正常冷却条件下,温度不断上升;

⑶油枕或防爆管喷油;⑷油面低于油位指示器下限;⑸油色有明显变化,油内出现碳质等;

⑹套管有严重的破损和放电。

23.杆身倾斜直线杆不大于(梢径的一半);转角杆、终端杆为(一个杆的梢径)为优良。

24.1—10千伏杆上避雷器安装的相间最小距离是(350毫米)。

25.在运行中的高压设备上作业分哪些类?答:⑴全部停电作业;⑵邻近带电作业;

⑶不停电的作业;⑷带电作业。

26.架空电线路在多大转角时,应设加强瓷瓶?应设悬式绝缘子?应设分段横担?

答:10°~25°转角杆设加强瓷瓶,在25°~45°转角杆设悬式绝缘子,

在45°~90°转角杆设分段横担。27.6—10千伏电缆绝缘电阻不少于多少为

答:不少于500MΩ为优良,不少于400

28.落地式变电台周围应设置固定围墙,其

高度不应低于(1.7米)。

29.低压电缆绝缘电阻不少于多少为优良、

答:不少于5MΩ为优良,不少于2.5M

30.10千伏和380伏横担角钢最小不应小

31.杆上变电台台面距地面高度和当跌落式熔

断器断开后,带电部分至台面的最小距离分

别是多少?答:①≥2.5米,②≥2.5米。

32.拉线安装与电杆夹角不宜小于(45°),

特殊情况下不应小于(30°)。

33.电缆埋设深度:农田、一般地段距电缆

上表面不小于多少?答:1米;0.7米。

34.室外变压器地台按规定变压器外廓⑴

距围墙或栅栏、⑵距门或操作方向净距

离、⑶距离开关或熔断器断电后带电部

分对地分别不小于多少米?

答:⑴≥1米,⑵≥2米⑶≥4米

35.室内配电箱(板)安装应垂直,偏差不

应大于(3㎜),一般照明配电箱底边

距地面不应小于(1.5米),照明配电

板距地面不应小于(1.8米),室外配

电箱距地不小于(1.0米)。

度分别不少于(5m、3m)。

38.高压检电笔的使用方法?

答:⑴检查检电笔电压等级合适,试验合

格;⑵按试验按钮,发出响声,确认良好;

⑶戴绝缘手套、穿绝缘靴,在其他有电设

⑷在停电的线端逐相进行检电,确认无电;

39.采用UT型线夹及楔型线夹固定拉线时,

线夹处露出的尾线长度不宜超过(300~

40.对电缆保护井要求是什么?答:应加

锁,井内不应有积水、杂物。

41.对户外隔离开关操作机构应(加锁),

开关装置应(可靠接地)。

42.铁横担弯曲超过横担宽度(1/2)和换

相横担距杆顶不足(1.1)米不合格。

43.10KV导线与树木间的最小距离不得小于多

少?答:水平距离2米,垂直距离1.5米。

44.终端电杆、分歧杆、直线杆、横担安装

答:终端杆、分歧杆横担应安装在受力反方

向,而直线杆横担安装在电源反方向。

45.电缆保护管应大于电缆外径(2.5)倍,

露出地面高度(2)米,埋入地下为(0.25)

46.10KV电杆上接地引下线,镀锌钢绞线、圆

钢、扁钢尺寸截面分别不应小于多少?

答:镀锌钢绞线截面不应小于25平方毫米、

圆钢截面不应小于Ф6毫米、扁钢截面不

应小于12×4平方毫米。

47.低压接户线在引入口处距地面不能于

答:100KVA变压器接地电阻≤10Ω;

160KVA变压器接地电阻≤4Ω。

49.室外单侧有门配电箱底部距地面的高度不应小

(1.0米),引入(出)线应穿管保护。

50.哪些电力设备应设重复接地,具体接地

电阻值不大于多少欧姆?

答:架空电力线路的干线、分歧线的终端及沿

线每隔一千米处,零线就重复接地,重复接地

电阻值不超过10Ω,但变压器容量在100KVA

及以下时的电力网中重复接地不少于3处,其

51.三相交流电力设备导线颜色是怎样规

答:黄色A相、绿色B相、红色C相,零线或

中性线为淡蓝色,接地线为黄绿双色。

52.一架空铝导线跨越铁道,在3月份测量

时轨面距离为7.5米,档距为70米,问

此处跨越是否合格?为什么?答:不合

格,因为3月份导线弛度不是最大,当8

月高温时弛度将比原弛度下降300㎜,

53.触电急救口诀内容?

答:⑴人工呼吸:①捏鼻孔②口对口③

吹二秒④胸上浮⑤放三秒⑥胸下陷.

⑵胸处心脏挤压:①侧骑腰②心口处

③叠掌跟④垂直力⑤各一秒⑥压深四

⑶程序:单人操作时⑴方法2次,进行⑵

方法15次;双人操作时⑴方法1次,⑵方

法5次。以上反复进行。

54.单横担的安装,直线杆应装于(受电)侧;分歧

杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于(拉

55.10KV与10KV架空线路同杆架设时,直

线杆横担间的最小距离为(0.8)米,

分支或转角杆横担间的最小距离为

56.某铁塔照明灯为250W×8,请正确选择

57.导线弛度震荡法,测量时间为(15)秒,

距瓷瓶(300)㎜处测量。

58.架空电力线路接地装置由水平接地体

与垂直接地体组成,垂直接地体的间距

不应小于(5米),接地体埋设深度不

59.对电杆拉线有何要求?

答:拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线

断头处与拉线主线应牢固可靠,线夹处露

出的尾线长度为300~500㎜,尾线回头后

60.在电力设备上工作,应遵守工作票制

答:⑴填用停电作业工作票;⑵填用带电

作业工作票;⑶填用倒闸作业票;⑷以口

头或电话命令时,应填入安全工作命令记

录簿。安全工作命令记录簿应看作与工作

61.变台主梁弯曲不超过(20㎜)为合格。

62.在什么情况下应重新填发工作票?

答:工作中如需改变工作内容及扩大或

变更工作地点时,应更换新的工作票。

63.电缆线路停电后,检电为什么还会有

答:电缆线路相当一个电容器,停电后仍

有剩余电荷存在,对地有电压,所以检电

64.在电力设备上工作,保证安全的组织措

答:⑴工作票制度(包括口头命令或电

话命令)⑵工作许可制度;

⑶工作监护制度;⑷工作间断和转移工

地制度;⑸工作结束和送电制度。

65.在低压开关箱中,绝缘导线对地绝缘电阻值不应小于多

少?三相开关相关相序是怎样规定的?

答:⑴0.5MΩ;⑵从左往右排列相序为A、

66.高压动照线路拉线在电杆上位置怎样

答:高压动照线路Δ排列在横担中心上方

200㎜,水平排列在横担下方200㎜。

67.运行变压器常见故障有哪几种?

答:有3种:⑴声音异常;⑵温度过高;

68.装于低压电力设备接地线最小截面根

据材质不同分别是多少?

答:应大于:裸铜线4平方毫米,裸铝线6平

方毫米;绝缘铜导线1.5平方毫米,绝缘铝导

线2.5平方毫米;低压电缆铜1平方毫米,低

压电缆铝1.5平方毫米。

径最小不得小于(Φ12㎜、Φ16㎜)。

70.电缆埋入铁路下方,电缆保护管上面距

路基不少于(700)毫米。

71.电源设备与屋内动力照明和信号设备

答:引入线在房屋外侧墙上引入口处,以该处横

担、瓷瓶及导线接头处分界,接头处以外属电力

72.架空导线接头距绝缘子的距离不应小

73.巡视电线路时,应做哪些工作?

答:巡视电线路时,可由有实际工作经验的电力

工单独进行。未经技术安全考试合格的人员不得单

昼间巡线可以登杆更换灯泡和插入式保险,拧紧

最下部的低压横担螺母等,但与高压带电部分必须保

持规定的安全距离,不得与低压导线接触。巡线时应

夜间巡线和登杆更换灯泡、保险丝,必须两人

进行。巡线时应沿着线路的外侧进行,以免触及断

落的导线。夜间不应攀登灯塔(桥)进行作业。

遇有雷雨、大风、冰雪、洪水及事故后的特

殊巡视,应由两个人一同进行。

74.电杆分为几种?具体名称是什么?

答:电杆分七种:直线杆、分歧杆、转角杆、

终端杆、耐张杆、换位杆、特种杆。

75.照明用的各种灯泡及电气器具的更换

补充哪些由用电单位自行负责?

答:包括电钟、电扇、电铃、镇流器、

启动器、降压变压器及各种灯泡。

76.0.38KV电力线路间距离不应小于(400)

77.铝导线连接方法有几种?

答:有3种:缠绕法、钳压法、爆破压法,

我段临时处理故障用缠绕法,正式安装用

78.铁横担锈蚀多大面积为合格?答:锈蚀

块最大面积不超过40平方厘米。

79.户外型10KV隔离开关,断开时保持静

距离不少于(180±9)㎜以内为合格。

80.铁路《技规》对用户受电端供电电压允

答:⑴35KV及其以上高压供电的,电压正、负偏差

的绝对值之和不超过额定值的10%;

⑵10KV及以下三相供电的,为额定值的±

⑶220V单相供电的,为额定值的+7%~-

⑷自动闭塞信号变压器二次端子,为额定值

在电力系统非正常情况下,用户受电端的电压最

大允许偏差不应超过额定值的±10%。

81.架空导线在什么处所不允许有接头,一般

档距不允许有几个接头为合格?

答:交叉跨越处档距不允许有接头,一般档

距不超过二个,接续良好。

82.运行变压器油顶温度不超过(85℃)。

83.电力作业在什么情况下可不签发工作票?

答:事故紧急处理可不签发工作票,但必须

84.电力作业在什么情况下可当天签发工作

答:发生紧急设备故障,如时间允许,可以当

天签发工作票,经车间以上领导批准签字后方

85.水泥电杆裂纹宽度小于(0.5)㎜,横向长度小

于(1/3周长),纵向长度小于(0.5m)鉴定

86.铁路《技规》对电力线路跨越铁路限界有

答:⑴500KV线路,不小于14000毫米;⑵

⑶220KV线路,不小于8500毫米;⑷

110KV及以下线路,不小于7500毫米。

电力线路的电杆内缘至线路中心的水平距

⑴380V及以下低压线路,不小于3100毫

⑵10KV高压线路,不小于3100毫米;

⑶35KV及以上高压线路,不小于杆高加

电力线路导线至钢轨顶面的垂直距离,应根

据规划考虑发展电气化的需要。

87.工作许可人由哪些人担任?

答:由配电值班员或能独立工作、熟悉设备

和有一定工作经验的人员担任。在线路上

停电作业时,由工作执行人指定工作许可

88.工作许可人的责任是什么?

答:⑴完成作业现场的停电、检电、接地封

线等安全措施;⑵检查停电设备有无突然

来电的可能;⑶向工作执行人报告允许开

89.工作监护人由哪些人担任?

答:由配电值班员或能独立工作、熟悉

设备和有一定工作经验的人员担任。

90.工作监护人的责任是什么?

答:⑴在现场不断监护工作人员的安全;

⑵发现危及人身安全的情况时,应立即采取措

施,坚决制止继续作业;

⑶一旦发生意外情况,应迅速采取正确的

91.应具备什么条件时可担任工作组员?

答:应具备的条件:由技术、安全考试

⑴明确所分担的任务,并按时完成;

⑵严格遵守纪律,执行安全措施,关心

⑶发现问题及时向工作执行人提出改进

92.在作业过程中,工作组员应服从哪些人

答:在作业过程中,统一由工作执行人指

挥,工长及上级领导不要直接指挥工作组

员(危及安全及处理事故除外)。

93.工作票中哪些人员不能相互兼任?

答:工作票签发人不能兼任工作执行人,工作领导

人、工作执行人均不能兼任工作许可人。

94.横担安装应平正,横担端部上下歪斜、

左右歪斜允许偏差均不得大于(20㎜)。

95.裸铝导线在绝缘子或线夹上固定有何

答:裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠

绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30㎜。

铝包带的缠绕方向应与导线外层线股的绞

96.人体与带电体之间最小安全距离为多

答:6~10KV:有安全遮栏0.35米,无

10~35KV:有安全遮栏0.6米,无

97.工作票的有效期是什么?在什么情况

答:工作票的有效期不得超过三天,工作

我要回帖