壁挂炉其实就是燃气壁挂式快速采暖热水器,燃气热水器的功率大一些的也就是16Kw左右,只能满足洗浴和厨房用水。而燃气壁挂炉不光功率比热水器大的多,而且更多了循环水泵等很多附件,价格当然相差很远。所有出现故障也不是随意就能换的,比较要看在钱的份上嘛,那壁挂炉坏了,如:水泵不运行风机不运转等现象该怎么呢?下面万师傅小编就来介绍一下壁挂炉维修,维修教程,壁挂炉水泵/风机不运转等常见故障修理方法大全。

一、壁挂炉管道缺水故障

壁挂炉管道缺水故障现象显示水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。一般这种现象是因为水泵电源线脱落或者水泵因为长时间不用导致;维修方法是可以用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。或者如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

二、壁挂炉点火失败故障

  当壁挂炉点火失败故障就会出现脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码的现象。一般这种情况的原因就是:

(1)燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。

(2)燃气压力过高或过低。 

(3)比例阀橡胶鼓膜不良。

(4)双速风机的高低速线接返。

(5)燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。

(6)  点火针的有关参数不正确。

(7)电磁阀线圈破损(短路或开路)。

(8)分段阀小火气流量调节不合理。

(9)点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。

(10)比例阀点火电流调节不合理。

(1) 清除燃气阀阀门的异物。

(2)调节燃气压力使之为额定压力。

(3)调节合理的比例阀点火电流。

(4)点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。

(5)正确接好双速风机的高低速线。

(9)调节合理的分段阀小火燃气流量。

(10) 更换电磁阀。

三、壁挂炉压力不足故障

壁挂炉压力不足故障一般体现在水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。遇到这种现象一般是因为管道缺水,压力表显示管道水压不足;管道系统内有大量的空气或者是压力开关故障。维修方法很简单,只要用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。或者对管道系统进行排气;管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理等。

  壁挂炉过热故障的时候一般体现在壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。一般这种现象都是因为:

(1)三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。

(2)分配器(开关)装反方向。

(4)采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。

(6)采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。

(7)过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。

壁挂炉过热故障维修方法:

(2)重新装配分配器(开关),使之方向正确。

(3)更换过热保护温控器。

(4)打开采暖分配器。

(7)连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。

风机风压故障故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。

风机风压故障故障原因:

风机风压故障解决方法:

(1)加装调压器,调高市电电压使之为220V。

(2)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。

(3)接插件接触不良重新接插好。

(4)用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。

(5)控制器故障更换控制器。

意外熄火故障故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。

意外熄火故障故障原因:

(1)外面的倒风太大。

(2)火焰感应针连接线接触不良。

(3)吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。

(4)把进排气管装入了公共烟道。

(5)供应的燃气压力异常,过高或过低。

(7)火焰感应针积碳。

(8)烟道没有安装好。

(9)火焰感应针不接触火焰。

(10)接地线脱落或断路。

意外熄火故障解决方法:

(1)把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。

(2)火焰感应针连接线接插良好。

(3)如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。

(4)改变吸、排气的位置或方向。

(5)清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。

(7)清理火焰感应针的积碳。

(8)调节燃气压力使之为额定供气压力。

(9)禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。

  大家可以先根据以上的现象并对比自家燃气壁挂式快速采暖热水器哪里坏了,有什么现象,进行维修,不会修理也不怕,只要在万师傅平台下单找个师傅上门修理壁挂炉就可以了,想要知道更多家居资讯请继续关注家居售后服务万师傅。

转载请保留:(万师傅)

南京德地氏壁挂炉售后全国派单维修服务|电话2022已更新(客
而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。,另检查是否为文丘管或风压管堵塞如果接插件接触不良,则重新接插好前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞,如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净ac,d的故障均已排除。

维修服务中心不求利润多少,只求服务更好,全天为您服务!而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。,另检查是否为文丘管或风压管堵塞如果接插件接触不良,则重新接插好前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞,如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净ac,d的故障均已排除。

用户须知:如果您需要维修服务,请来电在线咨询客服提供您的地址以及服务信息,客服会为您核查您所在的区域是否可以提供服务!


提醒:报修人数过多时可能会出现电话未接、占线的情况,请您多打几次,谢谢理解。

尊敬的用户,不论您有何种需求,只要您拨我们的24小时统一维修: 剩下的事情由我们来做。

1、我们的客服, 将会给您提供专业的和解答!

2、我们会就近安排维修网点的*的服务按您约定的时间准时!

3、提供服务的同时,将会向您详细讲解产品工原理过!

4、服务会向您讲解产品使用常识,指导您的使用!

5、您的服务信息将同步反馈至中心,我们会安排人员定期回访!

尊敬的用户您好!非常感谢您选用系列产品!谢谢你们接纳才会有我们的今天,请您对服务全过程进行监督,相信在您的支持下,我们能够持续不断地完善服务流程及提高服务质量,为您及其他消费者提供全程服务。

服务区域:市区及周边乡镇均有维修服务网点,就近安排上门维修。当您需要维修服务时 ,我们的就能及时赶到现场。

南京德地氏壁挂炉售后全国派单维修服务|电话2022已更新(客开拓创新,以脚踏实地,精益求精的专业精神创造超出用户期望的服务解决方案和*维修能力,以百倍的努力培育“售后”品牌,用信心与热忱携手共创。

专业维修安装保养,诚信服务,,维修经验丰富,凭良心赚钱,靠技术吃饭,真真切切为用户服务、我们在市各大区皆设有维修点,无论晴雨,无论远近,节假日不休,只要您一个电话,我们将迅速上门为您服务。欢迎来电咨询或者报修!

加 急为您的机器排除故障,争取当天完成维修。5、经我中心维修的机器一律实行保修,在保修期内如因维修或更换配件出现问题,我中心负责 返修。

南京德地氏壁挂炉售后全国派单维修服务|电话2022已更新(客

加 急为您的机器排除故障,争取当天完成维修。5、经我中心维修的机器一律实行保修,在保修期内如因维修或更换配件出现问题,我中心负责 返修。

随着生活水平的进步,很多家庭都安装的燃气 壁挂炉 ,大大的方便了我们的生活。但是,家用电器在使用的过程中难免会发生各种问题,下面就跟小编一起了解一下壁挂炉常见的故障及解决方法,为日后的使用提供方便。

故障现象: 水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因:管道缺水,压力表显示管道水压不足。压力开关故障。管道系统内有大量的空气。

解决办法: 管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。对管道系统进行排气。

故障现象: 水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。故障原因:水泵电源线脱落,水泵因为长时间不用抱死。

用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

故障现象 : 风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。故障原因:风机卡死或烧坏;接插件接触不良;控制器故障;电容损坏;市电电压过底。

  解决方法: 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。接插件接触不良重新接插好。控制器故障更换控制器。可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。加装调压器,调高市电电压使之为220V。

故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。故障原因:点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。比例阀点火电流调节不合理。分段阀小火气流量调节不合理。燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。比例阀橡胶鼓膜不良。电磁阀线圈破损(短路或开路)。燃气压力过高或过低。双速风机的高低速线接返。点火针的有关参数不正确。

  解决方法: 更换点火针。更换主控器。调节合理的比例阀点火电流。调节合理的分段阀小火燃气流量。燃气阀阀门的异物。更换燃气阀。更换电磁阀。调节燃气压力使之为额定压力。正确接好双速风机的高低速线。点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。

故障现象: 点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。故障原因:火焰感应针积碳。火焰感应针连接线接触不良。吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。外面的倒风太大。供应的燃气压力异常,过高或过低。控制器故障。火焰感应针不接触火焰。烟道没有安装好。把进排气管装入了公共烟道。接地线脱落或断路。

解决方法: 清理火焰感应针的积碳。火焰感应针连接线接插良好。清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。改变吸、排气的位置或方向。调节燃气压力使之为额定供气压力。更换控制器。把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。好是火焰的内焰与外焰的交界处。禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。

以上五种情况是壁挂炉在使用中常出现的故障,用户可以对照上面的解决方法进行参考。壁挂炉作为专业的热力设备,在故障时如果维修不当,会造成危险事故的发生,所以一般建议请专业的维修人员上门维修,以免发生危险。

文章出处:责任编辑:作者:人气:-发表时间: 09:11:00【 】

如今,伴随着沃克拉燃气壁挂炉更多的走进千家万户,为了让用户在使用沃克拉壁挂炉时可以享受到更加方便、快捷、舒适的生活体验,小沃特此温馨提示在使用沃克拉壁挂炉时的几个注意事项。

沃克拉壁挂炉使用的六大要点

一、燃气壁挂炉必须要安装在浴室外(平衡式燃气壁挂炉除外)。严格按照国家标准安装排烟管,将燃气壁挂炉安装在浴室外,以便在使用时把燃气壁挂炉产生的废气排至室外,防止一氧化碳中毒事故发生。

二、保持室内通风良好。燃气壁挂炉在使用时,保证室内的空气和室外空气能进行自然对流。

三、排烟管道要安装防倒风装置。在燃气壁挂炉使用过程中,安装防倒风装置,以防冷风倒灌,并要经常注意排烟管道是否通畅,检查有无变形堵塞等异常现象。

四、燃气壁挂炉要由厂家指定的专业人员进行安装。由专业人员安装,并让专业维修人员定期对燃气壁挂炉进行安全检修,定期处理热水交换片上的积炭和灰尘,确保使用安全。

五、确保使用电源规范性。有可靠的地线,家用供电系统必须具备漏电保护装置,并要每周定期检查防漏电保护开关。

六、要采取防冻措施。淮河以北的低于0℃的地区,燃气壁挂炉水箱中残留的水在严寒的情况下容易导致水箱冻裂。具备手动防冻功能的燃气壁挂炉,在气温低于0℃时,每次使用后可按下列步骤完成与防水箱冻裂的操作:关闭进水阀门;打开热水阀;水温调节旋钮转到“低温”或“打水”位置;卸下排水阀进行排水(再次使用时,一定要先装上排水阀,才可正常使用)。

沃克拉壁挂炉使用的四点谨记

一、壁挂炉的供电电源必须具备可靠地接地线,家用电系统必须具备漏电保护装置。

二、需使用固定的、独立且负荷匹配的插座,且相线、零线、地线连接位置正确。

三、电源插座的位置应设置在水流无法见到的地方,并使用防水插座。

四、壁挂炉所配的带漏电保护功能的器件不允许充当开关功能用,并每月按提示要求试验操作其可靠性,一旦存在有故障之现象,必须由专业人员更换与本机匹配的部件。

虽说沃克拉壁挂炉具有先天的卓越性能优势,并兼具防止安全隐患发生的安全保护措施,但为了将安全隐患降至最低,在这里小沃还是要提醒各位在使用沃克拉壁挂炉时严格按照专业技术人员指导进行操作切勿粗心大意,安全才是王道,时刻牢记如上的“六要”、“四谨记”,在享受沃克拉壁挂炉给您带来的舒适的同时,延长壁挂炉使用寿命。