消防泵房消火栓柜引线到消控室消防联动控制器接那个端子?

公告: 为响应国家净网行动,部分内容已经删除,感谢读者理解。

    话题:消防泵和喷淋泵到底是应该设成手动还是自动?

    推荐回答:设为手动,万一火灾是来不及的,消防泵和喷淋泵电控箱上必须设置自动。消防泵的启动方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换

    参考回答:规范上没有要求必须手动或者自动。消防局要求喷淋泵必须自动,但是怕误动作,往往都在手动位置,如果着火了,高位水箱和稳压管的水够维持一段时间了(约10分钟),这个时间内手动启动喷淋泵,还是来得及的。消火栓泵本来就是手动控制的,不会设计成自动启动

    话题:联动消防泵,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天

    推荐回答:咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质: 消防泵不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动停止运行,这就是基本的原理,也是老是自动启动的原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦水压低于下面的指针便会启动补充水压。 解决的办法:晚上水压降低也许是此建筑物里,有人为的用水,找到源头,避免夜间用水,便会解决问题。若是系统问题或是城市供水水压降低的话,只需将预设水压(下指针)向下调低一些就没事了,第二天调回原位置即可! 希望你们都能睡个好觉!

    参考回答:是系统压力过低稳压泵启动 这时候系统压力低于水泵出水压力 报警开关起动 消防泵就会启动 喷淋就要检查烟感是不是时间长了 要清理一下

    话题:消防喷淋泵由消防控制室远程启动是否受控制柜上的手自动转换开关限

    推荐回答:按你说的,消防检查是没办法通过的。除了消防喷淋泵,应该还有一个补压泵吧。消防泵的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。

    参考回答:不能跳过联动模块。当发生火灾时,管道内消防用水达不到要求的时候,不能远程起泵而要让人去水泵房手动起泵,会贻误灭火时机。

    话题:设计消防泵房时,对于消防泵,喷淋泵等消防设备,是否都要加软起动

    推荐回答:没规定非要软启动启动的方式很多,要考虑各种利弊选择。

    话题:喷淋泵启动方式问题

    推荐回答:依据中华人民共和国消防法第二章 第十四条(五)按照国家有关规定配置消防设施和器材******,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;第二十一条 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施--******。消防法提倡的是预防火灾、消防组织、火灾隐患消除及减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行的。从消防法的角度及现场的实际(人性化理念),消防泵喷淋泵控制柜在现场的状态必须处于自动位置,因为一旦有发生消防监控室值班人员不可能在跑到水泵房把消防泵喷淋泵转换成自动工作状态或者火灾发生再去消防泵启动消防泵喷淋泵(根本来不及且会造成公共财产和公民财产的损失的)根据建筑防火设计规范及(高规)、火灾自动报警设计及施工规范要求,当火灾发生时消防监控中心能迅速启动消防泵喷淋泵并能正常接收水泵的工作状态。所以消防泵喷淋泵控制柜必须处于自动预备状态位置。设备维护、试验、巡视保养时,把消防泵打到手动防止误启动及手、自动检查设备是否处于正常工作状态。其正确的做法是:现场水泵房的消防泵喷淋泵控制柜控制柜平时设置在自动位置(常备消防灭火用),另在消防监控室远程灭火控制盘(多线制盘)、设备操作盘上可以打在手动位置,现场一旦发生火情,经过确认后(确有火灾发生)启动相关的设备并将设备处于正常的工作(自动状态)。确保水泵设备正常供现场灭火的需求。

    参考回答:消防法里面没有具体系统设计的要求,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样。如果是做工程,验收前一定要设置在自动进行测试,在水喷淋灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,一定要自动启动消防泵。但是在设备维护保养或者更换时,可以消防泵打到手动防止误启动。设计方面可参考:自动喷水灭火系统施工及验收规范

    话题:消防泵除了有现场启动、远程启动、消火栓按钮启动和消防主机联动

    推荐回答:消防泵启动方式有:1消防泵房就地控制箱启动,2异地控制箱启动(远程启动)3消火栓箱按钮启动4FAS主机启泵(4120主机等)

    参考回答:除了下面几种方法外,还可以掉压起动,也可以联动某个设备如烟感,温感等动作后起动水泵不过这种方法无人用。

    话题:消火栓泵,喷淋泵启动时会分别启动哪些相关设备

    推荐回答:正常情况下消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;喷淋泵启动;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的压力开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水

    参考回答:启动消火栓泵时收到消火栓泵运行回答信号。启动喷淋泵时收到喷淋泵运行回答信号还可能收到水流指示器和湿式报警阀动作信号。

    话题:消防泵和喷淋泵有什么不一样吗

    推荐回答:1.喷淋泵是消防泵的其中一种分类。2.消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。按用途可以分为:车用/船用/工程用泵;按压力可分为:高压/中压/中低压泵;按使用性质可以分为供水/稳压/机动泵等。3.消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是6°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。与其对应的还有消火栓泵/泡沫泵等。4.可以说喷淋泵是消防泵的一种,需要注意的是,有时候消防工程施工中消火栓泵会被简称为消防泵,这样的话,消防泵和喷淋泵就是同一类别不同消防供水系统中的泵了,二者会因不同系统的不同扬程、流量要求产生性能参数上的不同。

    参考回答:喷淋泵消防泵的中的一种。消防泵喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。消防泵:是向消防系统供水的水泵的统称。喷淋泵:是向自动喷洒灭火系统供水的水泵。消火栓泵:是向消火栓灭火系统供水的水泵。稳压泵:是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水,保持管道系统压力的水泵。

    话题:消火栓的破玻按钮按了消防泵启动了喷淋泵也会被启动吗?走廊的红色

    推荐回答:消防泵启动后喷淋泵不一定会启动。如果不知道喷淋泵的启动按钮,就要找喷淋泵的电路图。在电路图上找到喷淋泵后,

    参考回答:喷淋泵不会启动,一般喷淋开始喷水时,水流指示器就有信号传出,但是还有稳压泵个隔膜罐起作用会稍等一下再启动启动喷淋泵可以在喷淋泵控制柜,消防主机,末端试水,喷头破裂的情况下才起泵。

    话题:消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾

    推荐回答:你说的是喷淋系统的稳压管,规范要求稳压管接在湿式报警阀前,管径不小于0mm。为什么要接在报警阀前呢?是因

    参考回答:首先一般叫屋顶水箱,不叫屋顶水池。屋顶水箱和稳压水泵是喷淋管道系统的稳压设备,保证管道内的压力能使最不利点喷头正常喷淋,当火灾发生时,随着喷头打开越来越多,管道内压力剧烈下降,报警阀自动打开喷淋泵自动启动喷淋泵启动正常供水后,屋顶水箱和稳压设备的使命就完成。

篇:消防监控室值班人员岗位职责

消防控制室值班人员岗位职责

一、认真学习消防安全知识,熟悉海关办大楼内部的结构,楼层的排列及各类设备,器材布置及其控制范围。 二、熟悉和掌握消防系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,熟练操作各种系统,保证设备运行正常,对异常情况及突发事件有深入处理的能力。

值班人员必须严格遵守海关办公楼的各项规章制度,服从保安队长和主管领导的管理。

四、各值班人员应严格执行交接班制度,提前10分钟上岗,检查消防设备的运行管理状况,保证正常的运行工作秩序。

五、值班人员必须有高度的责任心及消防安全防患意识。上岗后精神保持高度集中,随时处理可能发生的各种异常情况。

六、值班人员应熟练掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 七、负责消防设施的每日检查,并认真填写《消防控制室值班记录》和《系统每日运行登记表》,并定期对各种消防设施进行检查,及时发现和处理设备故障,保证自动消防设施的完好有效。 八、值班人员实行24小时值班制度,应坚守岗位,尽职尽责,不得空岗、脱岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时从事与本职工作不相干的任何事情。如确有特殊原因不能到岗的,应提前向主管领导请假,经批准后由同等职务的人员代替值班。

九、保持室内卫生干净整洁,控制台不得摆放任何与工作无关的物品。

十、值班人员在岗期间禁止会客,并劝阻非值班人员进入,未经领导同意,谢绝参观。

第2篇:监控室值班人员值班制度

监控室值班人员值班制度

为加强闭路电视监控系统操作室的管理,确保系统正常使用和安全运作,充分发挥其作用,特制定本制度:

一、值班人员要具有高度的责任心,熟练掌握监控技术和各种监控信息,发现异常情况要及时通知安全巡逻人员及领导。

二、爱护和管理好监控室的各种设备,严格操作规程。未经领导同意,不得进入系统设置状态。

三、对火灾、监控及相关有价值的录像要做好保留备用。

四、严禁利用监控设备,进行一切娱乐活动。

五、监控室内要保持清洁,严禁存放易燃、易爆、易挥发性物质及其它杂物。

六、未经领导批准,非值班人员不得进入监控室。

七、保守秘密,不得在监控室以外的场所议论监控录像内容。

八、严禁擅自离开工作岗位,按时交接班,并做好监控室设备运行和监控内容的登记、交接。

九、严禁在监控室内吸烟、饮酒或酒后值班,工作时间不准打盹、睡觉、看书、看报等一切与工作无关的活动。

十、坚持对监控设备的日常保养、维护,保持设备的清洁、防潮工作等,使设备始终处在良好的工作状态。

第3篇:监控室值班人员工作职责

监控室值班人员工作职责

一、要有较强的责任心,对工作认真负责。

二、按时交接班,值班期间不得无故离岗脱岗,如有发现则严肃处理。

三、必须认真详细的填写值班记录和交接班记录。

四、监控室是机密重地,非值班人员不得随意出入监控室。

五、熟悉各种设备维护性能和使用方法,严格遵守操作规程。

六、熟悉监控装置的布防位置、性能、及时掌握其运行情况。

七、爱护和定期进行维护保养,保证监控设备运行正常。

八、严格遵守保密规定,不对外泄漏、谈论技术防范监控系统及监控部位的有关情况。

九、不得随意删改监控、系统文件等,不得私自拆卸监控设备。

十、值班时间不得从事与工作无关的事情。

十一、做好监控室清洁卫生工作。

十二、出现不安全因素或可疑情况,要及进通知保卫人员或汇报主管领导。

十三、值班期间如发现设备出现故障要及时通知专业人员维修。

一、学习图书管理知识,努力提高业务水平。

二、严格执行阅览室规章制度,按规定准时开放阅览室。

三、做好图书、报刊、杂志编目分类工作,建好书籍台帐。

四、管好图书、报刊、杂志等做到不丢不失,及时更换新报刊。

五、严格图书借还手续,无特殊情况员工借书数量和日期不可超过规定限限。

六、图书的借出、归还都要详细记录清楚,并检查图书损坏情况,坚持谁损坏,谁赔偿的原则。

七、经常清扫卫生保持阅览室环境清洁、整齐。

一、在主管经理的领导下,全面负责公司安全保卫工作。

二、切实做好班组的日常事务管理工作。

三、负责监督、检查各岗位的工作情况,发现问题及时处理,并做好记录和汇报。

四、负责督促检查各项安全保卫制度的落实。

五、掌握班员动态,发现异常现象,及时向上级报告。

六、组织班员的政治业务学习,注重进行安全防范意识教育,努力提高其综合素质。

七、及时发现安全隐患,堵塞漏洞,组织落实整改措施,发现重大问题及时向上级报告。

八、完成领导交办的其它工作。

1、要有高度的责任心,严格执行各项规章制度,做好本职安全保卫工作。

2、按时交接班,认真检查交班前的情况,以便分清责任。做到上班期间不离岗、保证不空岗。

3、经常对厂区、车间内外等所属范围进行认真细致检查,发现问题及时向班长报告,情况紧急时要及时报警。

4、值班期间如有事故发生,以将人身及财产损失降低到最小限度为原则。

5、负责所属范围的卫生清扫工作,保证环境整洁。

第4篇:监控室值班人员工作职责

监控系统控制室管理规定

监控系统使用管理规定监控系统是置业公司针对局各个家属院日常安全保卫工作的重要设备。为了保证各项工作的顺利开展,特对监控设备的使用管理做如下规定:

1、监控室设备、各家属院监控终端设备均属专用设备,任何人不得随意拆卸、移出或外借。如有人为损坏,则按情节予以赔偿。技术防范系统的设置须有专人负责,外来人员参观或调阅有关资料及相关录像必须经置业公司办公室处批准。

2、监控设备由保安专人管理使用,负责日常管理,对各小区实行24小时全天候监控录像。其它人员不能随意使用操作。机房重地,无关人员未经许可不得入内。

3、监控系统由专任技术人员应定期对监控设备及软件系统进行维护和保养,发现问题及时处理,必要时应与厂家联系解决办法。每年至少进行一次各类设备及信号的彻底检查,并做好记录。如不正常应查明原因并及时处理,无法处理的问题,迅速上报置业公司有关部门。

4、不准随意在监控器系统中安装无关程序,不准删除系统中的任一程序,不准改动系统预先设置的参数。

5、要爱护监控系统所有设备,保安要保持经常性的室内清洁卫生及主机防护设置的除尘,每天进行清洁工作。

6、技术人员要随时对主机和监测设备进行检查,确保系统地安全运行;如发现监控系统运行当中出现错误,应退出后再按照说明重新启动,并进行登记备案。

7、本规定由置业公司负责解释。

9、本规定自2012年1月起正式实行

监控中心监控员操作条例

监控中心监控员由置业公司派专职人员担当,负责对供电公司下辖家属院所有区域(限可监视到的)全方位365天24小时实施监控。

1、有无闲杂人员、可疑人员、推销人员、衣冠不整者、携带烟火或危险物品者进入各小区范围内活动。

2、外围场地(限可监视到的)有无车辆乱停乱放,停车场出入口及广场各出入口有无车辆、物品阻塞现象。

3、停车场内车辆有无异常情况(如车辆被盗、遭破坏等);车场设施设备有无异常情况。

4、有无推销人员在楼层乱派传单、名片、报纸、杂志、乱拉业务和乱拉生意现象。

5、小区内特别是主要通道内有无衣冠不整、形象及行为不雅观者。(如光背、赤脚、坐地、坐消防箱、躺地等现象)

6、有无乱按电梯,损坏或不按规范使用电梯者。

7、有无物品或杂物阻塞、占用公共公共场所现象;有无大量人员阻塞通道或聚众闹事者。

8、有无大宗物品搬离个小区时而出入口岗值班员未发现或未出示放行条者。

9、有无偷盗、损坏大厦公共设施、设备行为者;有无偷盗、损坏小区内公司、私人财产者。

10、大厦内有无出现烟、火、雾及水浸等突发异常现象。

11、有无发生纠纷,打架斗殴,威胁他人人身财产安全者。

12、有无火灾、刑事、治安案件发生。

13、有无其他突发或异常情况出现。

1、监控中心值班员在发现上述情况后,必须立即通知相关岗位到现场进行调查并处理,相关岗位到现场调查或处理后应及时将结果反馈给上级领导,必要时应向公司领导报告。

2、凡各小区各苑内出现上述情况时,监控员因主观原因未能及时发现的,或发现后无故不通知相关岗位前去处理的,被视为违规,将根据后果给予监控员从口头警告到辞退的处理。

3、凡服务中心各苑内出现上述情况时,应属相关岗位职责而未能尽责产生不良后果的,或已接到监控员通知而又无故不及时去处理的,被视为违规,将根据后果给予该岗位值班员从口头警告到辞退的处理,必要时并追究经济责任和法律责任。

图像监控系统的管理单位应当对图像监控信息资料的查看、复制和使用进行严格管理。

图像监控信息资料涉及个人隐私、商业秘密的,管理单位应当采取有效保护措施,不得随意传播、复制或者用于个人目的的查询使用。

图像监控信息资料涉及国家秘密的,按照国家有关规定办理。

任何单位和个人都应当遵守图像监控系统的管理规定,禁止实施下列行为:

(一)毁坏图像监控系统设备;

(二)擅自改变图像监控系统用途;

(三)故意隐匿或者毁弃图像监控信息资料;

(四)阻碍、影响图像监控系统正常使用;

(五)政府、学校规定的其他禁止行为。

置业公司监控室视频资料调取查阅流程

为认真贯彻落实局领导关于“加强家属院安全管理规范”的工作精神,进一步规范置业公司监控室管理制度,提高技防监控视频资料调取查阅效率,方便需查阅视频资料的广大业主,现将置业公司技防监控室视频资料调取查阅流程规范如下:

一、欲调取查阅视频资料的业主到技防监控室后需先出示有效证件并登记;

二、填写视频资料查阅申请表并写明查询时间段、地点、事由等信息;

三、将视频资料申请表递交置业公司部门领导审批并签字确认;

四、监控室专职人员按照视频资料申请表的信息为其调取查阅相关视频资料。

供电公司家属院技防监控室地点:水榭华庭物业机房

请需要查阅技防监控视频资料的业主按照本流程办理,谢谢合作!

第5篇:消防监控室值班人员流程执行标准

消防员(小班)工作流程

1.1小班人员四班三倒: 早班

3.1 消防监控室值班人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗时,交班人员不得擅自离岗; 4.值班期间

4.1.1严密监视消防主机有无火警及故障的反馈信号,及时通知大班和维保单位前去确认和处理。

4.1.2 配合维保人员、大班做好日常维护保养、检测工作。

4.1.3 每4小时巡查一次二氧化碳气体灭火控制柜,密切注意液位、压力有无异常,过压时需手动开启制冷机组,欠压时需手动关闭制冷机组。

4.1.4 生活泵补水结束后,夜班人员每日20:00至次日07:00之间将电源开关置于手动位置,无特殊情况该时间段不需填写巡泵记录,次日7点电源开关恢复自动位置补水。

4.1.5接听消防设施故障投诉电话,及时通知大班前去处理,并将来电号码、内容、来电人姓名、接听电话值班人员等记录按照《消防值班电话记录表》中格式进行填写。

4.1.6接听电梯故障投诉电话,准确记录来电号码、报修内容、和报修人,及时通知保安班值班人员前去处理

4.1.7对进入消防监室的来宾一律按规定的要求登记在《来宾登记表》上(大楼物管部人员除外)。

4.1.8值班期间借出、归还的钥匙由当班人员按《钥匙借用登记簿》规定的要求登记在册。

4.1.9规范填写值班记录:新增火警点(非真正火警)、设备及系统的重大故障,处理措施、处理结果,EST3系统故障及状态的屏蔽均需在《消防控制室值班记录簿》登记发生时间(屏蔽故障、状态点时当班人员还要注明屏蔽点的具体地址码)。

4.2.1火警信号存在

(1)正常上班时间: 通知大班前去确认是否误报。 (2)非正常上班时间:通知经警火警方位并让其前去确认是否误报。

4.2.2确认误报:当班人员在《消防控制室值班记录簿》和《火灾报警系统日检查登记簿》上登记误报火警的具体时间、地点、查看人、误报原因。

4.2.3确认火警:按照《火灾报警火灾现场紧急处理程序》处理,并将火警的具体时间、地点、查看人、处理措施、进程、处理结果登记在《消防控制室值班记录簿》和《火灾报警系统日检查登记簿》上。

4.2.4其余登记、交接流程与无火警时相同。 4.3 值班要求

4.3.1熟记并执行各项管理制度

4.3.3熟练操作消防、监控设备,有处理突发事件的应变能力。

4.3.3 值班人员须爱护消防监控中心的设施,夜班人员每晚打扫值班室及走廊、地下通道的卫生。共同保持室内清洁、整洁

4.3.4 监控设备报警或发生突发事件时,消防监控室值班人员须严格按照突发事件处理程序执行;

4.3.5消防监控室各类监控设备、监控记录资料未经主管领导及经理批准,任何人不得私自查看或拷贝; 5.值班人员请假

5.1消防监控值班人员不得擅自离开工作岗位。 5.2确因特殊情况,应提前向班长或主管经理请假,经

批准后,由指定人员代替值班方可离开 6.外来人员出入登记

6.1消防监控室实行外来人员出入登记制度, 6.2严禁无关人员进入消防监控室;

6.3因维修、维保及检查等原因进入消防监控室的,值班人员须做好出入登记; 7.填写记录、报表

7.1消防监控室值班人员须如实填写监控记录,不得漏填、乱填、涂改。

7.2定期归档监控记录; 8.扑救初期火灾的具体内容

8.1员工熟悉本岗位初期火灾的扑救方法,会使用灭火器,会使用消火栓、铺设水带出水灭火,动作熟练迅速。

8.2单位应制定灭火应急疏散预案,明确负责灭火和引导疏散的职责、人员分工,逃生自救、引导疏散的方法和要求,并至少每季度组织一次演练,确保员工熟练掌握灭火、组织引导人员疏散和逃生自救的方法。

8.3灭火应急疏散预案涉及的人员,应当按职责分工熟悉灭火应急疏散预案内容,熟练掌握火灾处置程序,具备完成预案任务的能力。

8.4员工发现火灾,应立即扑救并向119电话报警、消防控制室和单位值班人员报警;值班人员确认火灾后,立即通

过单位内部电话、有线无线对讲系统、警铃、广播等方式,发出火灾信号,启动灭火应急疏散预案。

8.5单位灭火救援小组应按照灭火应急疏散预案的要求,迅速利用灭火器、消火栓等扑救火灾。 9.岗位练兵

9.1每周组织班组成员岗位练兵 10.HSE管理

10.1每周组织班组HSE检查,开展班组HSE活动 10.2每月开展岗位HSE教育,应急预案演练,和岗位隐患自查自改工作。

10.3完成HSE活动资料填报和上报工作

10.4 按照消防管理规定及合同约定,检查并督促维保单位完成办公楼消防设施的各项维护保养工作 11年终工作

11.1配合消防检测部门做好年度消防检测工作, 11.2汇总本年度自查自改未能消除的设备隐患、设备故障情况,制定并上报下一年度大修计划

1.1严格执行交接班制度

1.2设备交接:消防设备、消防主机系统有无异常情况,有重大异常情况时按照《消防设施故障报修程序》处理。

1.3工具用品交接:手电筒、应急灯、钥匙(钥匙共记45把,其中管道井为26把)、对讲机(2个,1个已坏)、充电器(2个)及电池(3块)、消防插孔电话(2个)、梯子(2个)、背景音乐话筒(1个)。

1.4监控室内卫生交接(包括监控室后室及楼梯)。 1.5电话费交接:登记在《消防控制室值班记录簿》上。 1.6大搂物管部相关指示。

1.7接班人员检查核对各项值班、巡查记录、签字确认无误后交班人员方可离岗。 2.值班期间工作标准

2.1熟记并执行各项管理制度。

2.2熟练操作消防、监控设备,有处理突发事件的应变能力。

2.2.1监控设备报警或发生突发事件时,消防监控室值班人员须严格按照突发事件处理程序执行;

2.2.3气体灭火系统如遇无法处理的故障时,需及时通知大班及维保单位,夜间按照《消防设施故障报修程序》进行处理。

2.2.4火灾报警系统如有重大故障按照《消防设施故障报

修程序》进行处理,保证消防监控系统和各项消防设施处于良好运行状态。

2.3生活泵正在运行时严禁进行手动、自动位置转换,待其停止运行后方可进行转换,晚上8点、早上7点的生活泵手动、自动的转换工作需在《生活泵巡回检查记录》中注明。除早上间隔5小时巡泵一次外,其余间隔4小时巡查一次,并将该时的运行状态、检查内容完整清晰记入综合楼地下室泵房《生活泵巡回检查记录》,处理内容填写巡查内容,处理结果填写是否正常。

2.4 值班人员须爱护消防监控中心的设施,夜班人员每晚打扫值班室及走廊、地下通道的卫生。共同保持室内清洁、整洁

2.5 消防监控室各类监控设备、监控记录资料未经主管领导及经理批准,任何人不得私自查看或拷贝; 3.消防监控室值班人员请假

3.1 消防监控值班人员不得擅自自行调整班次,确因特殊情况,应提前向班长或主管经理请假,经批准后调整。

3.2 代班人及调班人承担代班和调班期间的全部责任 3.3 值班人人员年休假根据实际工作情况,执行中心请销假制度

4.1 当火灾探测器出现误报警是,应当先按下“报警器

消音”键,停止现场警报器发出的报警影响。

4.2通知现场人员及相关人员取消火警状态。 4.3考察是否由周围环境因素造成探测器误报警。 4.4探测器误报维修

4.4.1当场有条件维修解决的应当场维修解决, 4.4.2当场没有条件解决的,应尽可能在24小时内维修解决,

4.4.3需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决

4.4.4误报排除后维修情况应记录 5.故障的处置方法

5.1确认故障类型:主电故障,备电故障,现场设备故障,系统设备故障

5.2通知维修人员及时维修处理,并告知故障点。 5.3故障维修解除后要及时登记

6.1 贴近实际工作,执行岗位练兵规定

第6篇:消防监控室操作值班人员岗位职责

海川广场消防安全管理中心

消防监控室操作值班人员岗位职责

一、对各种消防控制设备进行严密的监视和运用,认真履行岗位操作责任制,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。

二、熟悉本单位自动消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,作好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。

三、对消防监控室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验,协助技术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用,保证设备正常运行。

四、经常向单位负责人和保卫部门报告建筑消防设施的运行情况,协助有关领导做好防火、灭火工作。

五、发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策当好参谋,并应直拨119向消防队报警,不得迟报和不报。

六、要积极宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度,以高度的责任感去完成各项技术工作和日常管理工作。

完成消防部门和上级领导布置的工作任务,积极参加消防专业培训,自觉接受消防部门的检查。

第7篇:消防监控值班人员职责

一、消防监控值班员必须熟练掌握消防监控各种设备的操作使用,并应熟悉其他消防设备的使用。

二、组织队员学习消防知识,熟悉和掌握各种消防设备的操作使用。组织队员进行消防设备的使用训练,使其成为合格的义务消防队员。

三、值班人员(包括管理人员)须经常检查防火设施和消防设备等,如有损坏和实效的,应立即修理和更换。

四、利用通告、图片等形式使住户了解和如何使用消防设施和消防设备,以备应急。

五、每日上班时检查天台、前后楼梯、走廊、消防通道等,千万不可有阻碍情况发生。

六、教育和制止孩童不要玩火刚和燃放烟花、爆竹等物品,避免引起火警。

七、留意公用电线,如有破损或不符合规定的,应立即修理和跟换。

八、留意擅自将住宅改为其他用途的单位,尤其是原料与制品容易着火者,当发现住户藏有大量易燃易爆物品时,即刻查询是否有特许证明和安全措施,没有时,当即令其搬走,并尽快报告管理处和公司。

九、切勿将防火门打开,以免万一火警发生时,浓烟散播及火势蔓延。

一、如发现某户有浓烟冒出火火烧焦味,又无人开门时,如能及时扑灭,应立即使用灭火器及消防设备扑灭。

十二、若发生火警,即电“119”报案,同时按动警铃,通告住户疏散,在安全的情况下,使用灭火器设法施救。

十三、火警发生时,制止住户切勿搭乘电梯。

十四、报案时,必须清楚说明现场地址、报案人姓名及联系电话。

第8篇:监控室值班人员注意事项

监控室值班人员注意事项

一、未经公司经理或保安队长批准,任何人员不得进入监控室(含本公司员工及政府机关人员);

二、来访人员无公司经理或保安队长签字的《监控室来访人员进入许可申请单》,不得调看(拷贝)监控;

三、监控室值班人员,在当班时,不得干私活,玩手机,打瞌睡;

四、交班时做好交班记录,搞好卫生。

浙江华夏物业管理有限公司河南分公司 二〇一七年二月九日

我要回帖

更多关于 生活泵房 的文章

 