[]报警阀的分类介绍与原理解读
报警阀的分类介绍与原理解读
报警阀是消防工程必要的报警装置,起到火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火等作用。主要有湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀、预作用报警阀。
相关标签:
湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路等组成。湿式报警阀是只允许水流入湿式系统,并在规定压力流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。
工作原理:湿式系统管网内充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4℃-70℃环境温度(并只能竖向垂直安装)。当保护区域内发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头出水灭火,同时水流指示器动作指示火灾区域,湿式报警阀开启供水灭火,其中一小部分水流向报警管路,驱动水力警铃、压力开关,水力警铃发出连续的报警声,压力开关动作:启动喷淋泵、控制中心声光报警。
湿式报警阀(图1)
干式报警阀用于干式喷淋报警灭火消防系统
中,属于系统消防供水的报警及控制阀门,该系统一般应用于环境温度低于4℃的建筑物中,在伺应状态时,由系统管网中的压缩空气通过干式报警阀将消防压力水封于供水侧,当闭式喷头发生动作引起管网气压下降并达到一定值时干式报警阀打开,压力水通过阀进入系统管网灭火。
工作原理:启动前干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。
干式报警阀(图2)
雨淋报警阀是除湿式报警阀外应用较多的报警阀。雨淋阀即能应用于雨淋系统,亦可用于水幕系统、水喷雾系统和预作用灭火系统。雨淋阀和湿式报警阀的区别基雨淋阀系统一侧即阀的出口端一般为空管或充以静压水柱,湿式报警阀系统一侧的管网内充满压力水。
工作原理:由隔膜将阀隔开为压力腔和供水腔,由于上下受水作用面积和重力的差异,实现良好的密封关闭。当发生火警时,由于火灾探测器发出信号,开启隔膜雨淋阀上的电磁阀,或作感温信号用的闭式喷头遇热炸开,(也可手动打开快开球阀)使压力腔的水快速排出,泄压后,阀瓣下部供水腔的压力迅速推起阀瓣,进入系统管网灭火。同时流入报警管路,使水力警铃发出报警声,和接通压力开关,给总控制室发出电信号及启动消防泵供水。
雨淋报警阀(图3)
预作用报警阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。
工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。
预作用报警阀(图4)
················
今日网友关注
版权与免责声明
亚洲流体网所有权利在全球受法律保护,本网站上可阅读和可见的所有资料都受到知识产权法的保护,任何单位和个人未经本公司授权不得以本公司及其所有的网站名义进行商业或非商业活动。除非有其他的标注或被授权允许使用。所有其他亚洲流体网没有主张权利的商标和产品名称则可能是它们各自所有权人的商标或注册商标未获得亚洲流体网或其他在本网站上有权使用商标的第三方的书面同意下,本网站不应理解为授权使用被展示于本网站的任何商标。
展会资讯产品导购
产业网微信号
亚洲流体网官方微信预作,预作用报警阀后是否装水流指示器
来源:网络
关键字: 预作
更新时间:
温馨提醒:以下提供的《预作用报警阀后是否装水流指示器,预作》是由139问答吧(www.1398.org)免费提供的有关预作用报警阀后是否装水流指示器的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助。本站所提供的优质解决方案均由网友自行提供,仅供参考!希望朋友们能够喜欢并支持我们!―― 如果以下的解决方案不能满足您的需要,。欢迎朋友们的转载,如转载请注明文章来源,谢谢合作!
网友1的回答
1.除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。与信号阀的安装间距不宜小于30cm。 2.水流指示器按防火分区,每套报警阀组都应安装网友2的回答
预作用报警阀工作原理点击次数:578 发布时间: 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能。预作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示网友3的回答
主立管只有一根 ,可分层按防火分区加水流指示器安装喷淋,1个湿式报警阀不要超过800个喷头网友4的回答
喷头送检就行了网友5的回答
干式自动喷水灭火系统是干式报警阀后充满有空气或氮气的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头,当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后,喷头首先喷射管道中的气体,排除气体后,有压水通过管道到达喷头喷水灭火。 预作用自动喷水系统是指在准工作网友6的回答