1一、美的故障代码(内机)2A0-----保护装置动作A1-----室内机P板不良A2-----风扇连锁器动作A3-----排水水位异常 A4-----热交换(1)温度异常A5-----热交换(2)温度异常A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转 A7-----风向调整电动机堵转A8----AC输入过电流A9-----电子膨胀阀异常AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污AC-----空负载运作AJ----容量设定不良AE----给水不足AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常C1---空白C2----空白C3----排水水位传感器异常C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常
C8----AC输入电流传感器异常C9----吸入空气温度传感器异常CA---吹出空气温度传感器异常CH----空白
CC----湿度传感器异常
CJ----温度传感器异常CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良3二、美的室外机故障代码4E0----保护装置动作E1----室外机P板不良
E2----空白 E3----高压压力E4---低压压力
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误EA----空白EH----泵过电流堵转EC----水温异常EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常EF----畜热单元异常 H0----传感器异常
H1----空气温度传感器异常H2----电源传感器异常H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良
H5----压缩机电动机过负荷传感器H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常
HA----吹出空气温度传感器异常HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常HJ----空白
HE----排水水位传感器异常
HF----畜热单元异常 F0----NO1 NO2系统共同保护装置动作F1----NO1系统保护装置动作F2----NO2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常F4----空白 F5----空白F6----热交(1)温度异常F7----空白F8----空白 F9----空白FA----吐出压力异常FH----油温异常
FC----吸入压力异常
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常J0----制冷温度传感器异常J1----压力传感器异常
J2----电流传感器异常J3----排出管温度传感器异常
J4----低压相当饱和温度传感器异常J5----吸入管温度传感器异常J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常J8----夜管温度传感器异常J9----气管温度传感器异常
JA----排出压力传感器异常
JH----油温传感器异常
JC----吸入压力传感器异常JJ----空白
JE----油压传感器异常
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或INV保护装置动作
L1----空白
L2----空白L3----开关箱内温度上升L4---散热风扇(功率管)温度上升L5----DC输出过电流
L6----AC输出过电流L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻L9----失速防止LA----功率管异常LH----空白
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白
LE----空白
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白
P3----开关箱内温度上升传感器不良P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良P5----DC输出电流传感器不良P6----AC或DC输出电流传感器不良P7----空调机总和输入电流传感器不良P8----空白 P9----空白PA----空白PH----空白 PC----空白PJ----室外机容量设定不良PE----空白 PF---空白5三、美的系统故障代码6U0----制冷济不足
U1----反相
U2----电源异常
U3----传送不良
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良
U6----室内机间传送不良U7----室外机间或畜热单元间传送不良U8----控制器间传送不良
U9----其它系统传送不良UA----现场设定不良UH----制冷济充入过量UC----地址设定不良UJ----室内机与集中控制器传送不良UE----室内机集中控制器间传送不良UF---配线配管不一致M0----空白
M1----集中控制P板设备异常
M2----空白
M3----空白
M4----空白M5---空白 M6----空白
M7----空白
M8----与集中控制设备的通信不良
M9----空白
MA----连接集中设备不良 MH----空白
MC----集中控制设备地址重复
MJ----空白ME---空白MF---空白7四、美的其他故障代码830---空白 31---环境湿度传感器异常 32----外部设备湿度传感器异常 33---供器温度传感器异常 34---环境温度传感器异常 35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常 37---空白 38---空白 39---空白 3A---漏水传感器(1)异常 3H---漏水传感器(2)异常 3C----凝露传感器异常 3J---空白 3E---空白 3F---空白40---加湿阀异常 41---冷水阀异常 42---温水阀异常 43---冷水热交异常44---温水热交异常 4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白50---空白 51---供气风扇电动机过电流过负载 52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常 54---换气侧INV异常 5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白60---综合异常 61----P板不良 62----臭氧浓度异常 63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 65---室外气体温度传感器异常 66---空白67---空白 68---高电压系统异常 69---空白 6A---当板系统异常6H---门开关打开 6C----加湿元件更换 6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 6F----简单遥控器不良没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下R22 高压=(VH-05)10(kg/cm2)
低压=(VL-05)03(kg/cm2)R410A 高压=(低压=(9五、检查热敏电阻的电阻值10温度:
-20度电阻为2110千欧姆 -15度电阻为150千欧姆 -10度为1165千欧姆 -5度88千欧姆 0度672千欧姆5度519千欧姆 10度40千欧姆 15度318千欧姆 20度25千欧姆 25度20千欧姆 30度16千欧姆 35度13千欧姆 40度106千欧姆 45度87千欧姆 50度72千欧姆11六、内机风扇马达插接件输出检查121 检查插接件的连接2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)3检查马达控制电压(4-3插脚)4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)1---
旋转脉冲输入2---
旋转命令电压(1~5VDC)直流3---
马达控制电压(15VDC)4---
P0V(参考电位)5---
未使用6---
未使用7---
马达电源电压13八、制冷能力14R22型低压4千克---6千克 R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克R410A高压24千克--32千克低压低于007千克连续3次以上保护,显示E4高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3压缩机温度高于60度时压缩机保护家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频15九、电子膨胀阀的检查161-3-6是否导通 2-4-5是否导通 1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆17十、压力传感器的检测18红———+5VDC(4)3--4电压黑———GND(3)1--3高压压力绿———低压(2) 2--3低压压力黑———高压(1)19十一、新冷煤表20计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管222/每米X037Kg,铜管191/每米X026Kg,铜管159/每米X018Kg铜管127/每米X012Kg,铜管95/每米X0059Kg,铜管64/每米X0022Kg美的内机型尺寸,4M或3M机型铜管为95/64>50-60机型铜管为127/64>变频内机22/45型,740X500>,,内机63/71型1140X500 1
21十二、美的VRV中央空调故障代码22A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机
F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到23外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:2400 正常U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流25十三、美的FTY系列分体式空调器故障代码26适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障。中泰智慧家美的空调真诚为您服务。求美的空调故障代码大全及解决办法E3故障内容:高压开关(HPS)动作美的空调故障代码E3故障原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障、室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良http://wwwdaikin021com/daikindaima/E3html 有详细说明操作的维修步骤美的VRV中央空调显示E3是什么故障美的FTY系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 美的FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 美的家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。 外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。 故障代码及内容: 00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 , R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 , C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 , E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 , J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常 美的空调故障代码 A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL动作 F3 排气温度过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常 H4 低压压力开关异常 H8 CT异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J2 电流传感器故障原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障 J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线 A7"室内机:摆动挡板马达故障遥控器显示A7 适用机型:
FXCFXAFXFFXHFXK
故障检测方法:
当马达运转是利用限位开关ON/OFF来检查
故障的判断条件: 虽然在规定时间里给摆动挡板马达通了电,但用来定
位的微动开关ON/OFF仍无法反相 估计原因:1摆动马达故障 2连接电缆故障 3气流方向调节板凸轮故障 4室内机P板不良:s::m: A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统展示常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机
注3 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 U1反相
注3 U2电源电压异常。 U4传送不良(室内-室外) U5传送不良(室内-摇空器之间) UA现场设定不当。 UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线 维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。 在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。 注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。 注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。 注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 最新美的家用VRV遥控器故障代码故障代码安装不当对应方法E3忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F6添加的制冷剂过多制冷剂适当调整E4制冷剂不足适当添加忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F3添加的制冷剂过多制冷剂适当调整忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀制冷剂不足适当添加U2电源电压不足确认电压是否正常U3未进行运转请实施试运转U4室外机电源未接通确认正确连接室外机电源线UA未使用专用室内机确认室内机是否为专用机UF忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀未将所定室内机配管和电线与室外机正确连接确认所定室内机配管和电线与室外机正确连接UH机组间电线未连接,机组间电线连接短路将空调机间电线正确连接在室外机端子板(X2M)上的F1F2(TO IN/N UNIT)美的VRV空调的485中控控制代码检查电源线路接线正确L-N火线和零线、接地线、良好;在排除线路是正常的,那就是控制器或控制板的通讯口的问题;室内外机连接线接线良好、功率模块坏、室外机强电源电路元器件坏。美的中央空调故障代码e2维修方案就是故障代码了?以下是美的空调常用维修故障代码,,可以引导维修美的人员更快的找到问题所在,仅供参考!中央空调VRV故障代码(QQ1622451482)室内机故障A0外部保护装置动作A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气热敏电阻异常CJ遥控器热敏电阻异常室外机故障E0保护装置动作E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8
AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6压缩机位置传感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压传感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板之间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器与副遥控器之间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置组合不当MC集中遥控器地址设定错误电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。美的VRV空调显示E4怎么处理一、美的中央空调故障代码e2维修方案
主要原因
压缩机排气温度过高保护,主板或显示板故障;排气感温包短路;统漏氟、堵塞或排空不良。
判断方法
第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
压缩机温度过高的因素
1、压缩机继续故障,压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等。解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。
2、制冷系统脏堵。是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高,压缩机排气温度上升至保护动作。处理方法:清洗系统,更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等。
3、散热翅片脏堵。室外机散热不良,造成高压排气温度过高而保护,解决方法:用专用的翅片清洗剂清洗翅片。
4、风量小。风机损坏或风机启动电容器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护。处理办法:更换电容器、风扇电容、风叶等。
二、美的中央空调维修技巧
中央空调维修技巧之开机前
1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。
2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。
3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。
4、检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV系列空调室外机故障灯(白灯)熄灭,室内机遥控器没有故障代码显示。
5、外机必须预热12小时以上,(送电即预热)室内机必须送电后30分钟后,才允许开遥控器开机。
中央空调维修技巧之开机时
1、客户根据所需先设定空调温度、风量,自动等模式,然后按遥控器开关按钮,红灯点亮为正常。
2、按开关后,若发现运转红灯闪亮遥控器液晶显示出现闪烁,即故障报警,请客户认真记录代码,并找专业的售后维修人员进行维修。美的VRV空调显示E4可能是因为灰尘太多,需要清理。具体操作方法如下:1、首先就要断电保护,一定要断电,这点切记,如下所示。2、接着拆卸进风格栅,用螺丝刀在顶部扭转开就可以,如下所示。3、接着拆卸出风框组件,就是空调上半部外壳部分,如下所示。4、接着拆卸中隔板,只有拆掉中隔板才能清洗得干净,如下所示。5、先用空调专业洗涤剂均匀喷洒在蒸发器和接水盘,溶解灰尘。6、接着连接清洗机器,然后用清洗机器的喷头喷洒冲洗,深度清洗。7、接着清洗风道和柜机底部以及过滤网等部件,接着再把拆卸下的零件装回去。扩展资料:空调维修日常保养知识1、开机前的维护通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。2、开机过程中的维护空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。3、关闭后的维护天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用。深圳通利机电工程有限公司是一家拥有20年资历的空调工程公司,专注中央空调系统安装改造施工设计解决方案的中央空调厂商,包括中央净水系统解决方案,一站式提供商用、学校、办公楼及酒店等大型中央空调系统方案设计,中央空调安装调试和中央空调施工以及设备选型,运营管理【惠州,东莞】维护保养等服务,咨询电话:400-6700-676"