接入电力工程施工网络和受电工程有什么区别?


1、油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。
2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
4、套管裂纹有什么危害性?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
5、高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
6、阻波器有什么作用?
答:阻波器是载通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
7、电流互感器有什么用途?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
8、电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
9、电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器。
10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。
11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?
答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。
12、对并联电池组成电池有什么要求?
答:并联电容池中千电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。
13、中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
15、什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。
17、何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
18、中性点与零点,零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
19、直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
21、为什么要装设直流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路。
22、说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。
23、为什么室外母线接头易发热?
答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。
24、系统发生振荡时有哪些现象?
答:系统发生振荡时的现象有:(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。
25、掉牌末复归信号的作用是什么?
答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。
26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?
答:不能。因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。
27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?
答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。
28、油开关的辅助触点有哪些用途?
答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。
29、SF6气体有哪些化学性质?
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
30、过流保护的动作原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
31、变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
32、变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温度。
35、温度计有什么作用?有几种测温方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法。
36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。
37、什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高。
39、真空断路器有哪些特点?
答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。
40、同步调相机的同步是什么意思?
答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转,这就叫同步。
41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10KV电压互感器为例,一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求。
42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接地。
43、FKL-10-2*750-6是什么电气设备的铭牌?
答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。
44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
45、单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
46、双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作。(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比较复杂,所以经济性较差。
47、故障录波有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析,比较,对分析处理事故,判断保护是否正确动作,提高电力系统安全运行水平均有重要作用。
48、为什么硬母线要装设伸综缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
51、蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳,合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。
54、设备的负荷率是怎样计算的?
答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%
55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
56、什么是电压速断保护?
答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
57、什么叫距离保护?
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。
58、什么叫同期回路?
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。
59、什么叫高频保护?它有什么优点?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。
60、SF6气体有哪些主要物理性质?
答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62度时液化。
61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?
答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器。
62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度。
63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?
答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关:用于切换负荷电流;(2)选择开关:用于切换预选分接头。(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁,限位,计数等作用。(5)快速机构:按预定的程序快速切换。
64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。
65、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。
67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。
68、调相机在电力系统中起什么作用?
答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。
69、对电气主接线有哪些基本要求?
答:(1)具有供电的可*性。(2)具有运行上的安全性和灵活性。(3)简单操作方便。(4)具有建设及运行的经济性。(5)应考虑将来扩建的可能性。
70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?
答:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置。(3)采用按频率减负荷装置。(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。
71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。
72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?
答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。
73、发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。
74、变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等。
75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?
答:(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油。(5)调压过程中遇到穿越故障电流。
76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及销子脱落。
77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
答:(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封。
78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。
79、对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性。
80、为什么要求继电保护装置快速动作?
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障,防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。
81、什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。
82、什么是自动重合闸?
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。
83、接地距离保护有什么特点?
答:(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。(2)可允许带很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小。
84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。(3)正极板呈现褐色带有白点。
85、哪些原因会使变压器缺油?
答:(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。(4)气温过低,油枕的储油量不足。
86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。
87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
答:(1)极板弯曲。(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?
答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。
89、继电保护有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地,有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性,最大限度地保证向用户安全连接供电。
90、什么是过流保护延时特性?
答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。
91、《电力法》的基本原则是什么?
答:(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则。(3)电力设施和电能受国爱保护的原则。(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则。(7)国家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。
92、电网运行管理的基本原则是什么?
答:(1)电网实行统一调度、分级管理。(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。
93、电力法的主要内容是什么?
答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨,适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设,电力生产与电网管理,电力供应与使用,电价与电费,农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查,法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。
94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:(1)安全生产责任制度;(2)生产值班制度;(3)操作票制度(4)工作许可制度(5)操作监护制度(6)工作间断转移终结制度(7)安全生产教育制度(8)电力设施定期检修和维护制度。
95、反事故演习应着重考虑哪些内容?
答:本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。(5)设备系统的重大复杂操作。
96、班组培训员具体负责哪些培训工作?
答:(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场县局等布置的各项培训任务。(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。(3)依*班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问,安全知识问答,技术讲解,技术问答,事故预想等。(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽测工作。(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场县局培训工程师汇报执行情况。
97、新录用生产人员的培训的基本内容是什么?
答:(1)政治思想和优良传统,厂史厂纪教育。(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育。(4)有关法律法规和安全生产知识教育。
98,新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习,跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。
99、反事故演习的目的是什么?
答:(1)定期检查运行人员处理事故的能力。(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性。
100、运行人员技术学习内容有哪些?
答:(1)电业安全工作规程,运行操作规程,事故处理规程,技术等级标准,岗位规范和有关规程制度。(2)本局发生过的事故,障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策。(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。(5)安全经济运行方式和先进工作方法。(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。(7)季节变化对运行设备影响及预防措施。(8)运行专业理论或操作技能示范等。(9)调度规程有关部分。
抖音号:620296098
新闻速览:
1、机票燃油附加费年内两连降,9月5日起单程降低20元。
2、全国首例!内蒙古拟将取消公摊面积上报住建部。
3、我国网民规模达到10.51亿,网民人均每周上网29.5个小时,较2021年12月提升1个小时。
4、野生动物保护法修订引热议:应对放生行为严加约束。
5、广州最新要求:深圳非中高风险区人员来穗将赋红码,3天居家监测。
6、口服胰岛素研究迎来重大突破:和注射胰岛素效果相同。
7、美国得克萨斯州确认全美首例猴痘死亡病例。
8、官方:严打生产经营未经注册装饰性彩色隐形眼镜。
9、九价HPV疫苗扩龄:从获批到首针落地需一段时间。
10、商户土豆涨价卖2元拟罚款30万:处罚是合理的,是保障民生的重要依据。
12、刘畊宏夫妇方回应卖假货:未确认为同批次假货,将依法退赔。
中国水处理行业优秀自媒体
中国净水行业前沿微信公众号!汇集行业精英,发布权威水处理咨询。先进的技术、齐全的学习资料、新潮的行业动态免费与您共享。
请留下你指尖的温度
让太阳拥抱你
我知道你 在看哟 返回搜狐,查看更多
责任编辑:
电力工程合同补充协议(通用9篇)电力工程合同补充协议 篇1  一、协议内容补充部分为:  乙方责任:  1、乙方在_____________年__________月__________日保证甲方_______________项目具备通电条件。  甲方责任:  1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_____________年_____月__________日付__________万元,_____________年__________月__________日付30万元,_____________年__________月__________日付40万元,_____________年__________月__________日付70万元。  二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。  除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。  三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。  甲方:_________________乙方:_________________  _________________ 年_________________月_________________日电力工程合同补充协议 篇2  第一章词语涵义及合同文件  第一条词语涵义  《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简  称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)  组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:_________________  1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付  工程价款能力的当事人。  2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:_________________甲方在《协议条款》中指定的代表人。  3.承包方(简称乙方):_________________《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管  理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。  4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):_________________乙方在《协议条款》中指定的代表人。  5.社会监理:_________________受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规  定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。  6.总监理工程师:_________________工程监理单位委派的监理总负责人。  7.设计单位:_________________甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定  的相应资质等级的设计单位。  8.工程造价管理部门:_________________国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部  门授权的建设工程造价管理机构。  9.工程质量监督部门:_________________电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电  力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监  督机构。  10.工程:_________________《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。  11.合同价款:_________________以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,  通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总  额。  12.经济支出:_________________在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价  款。  13.费用:_________________甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。  14.工期:_________________甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》  中约定的合同工期。  15.开工日期:_________________《协议条款》约定的工程开工日期。  16.竣工日期:_________________《协议条款》约定的工程竣工日期。  17.图纸:_________________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图  纸(包括配套说明和有关资料)。  18.施工现场:_________________经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用  以施工的场地。  19.书面形式:_________________根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、  委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。  20.不可抗力:_________________因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成  的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损  害的自然灾害。  21.赔偿金:_________________责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、  返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理  费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。  甲方(盖章)乙方(盖章)  法定代表人(签章)法定代表人(签章)  委托代理人(签章)委托代理人(签章)  单位地址:_________________单位地址:_________________  开户银行:_________________开户银行:_________________  帐号:_________________帐号:_________________  电话:_________________电话:_________________  电报:_________________电报:_________________  传真:_________________传真:_________________  邮编:_________________邮编:_________________  合同签订时间:_________________  合同签订地点:_________________
电力工程合同补充协议 篇3  (如)甲方(发包方):  (如)乙方(承包方):  第一条:工程概况  1、工程名称:  2、工程地点:  3、承包内容:项目区输变电线路采用高压与低压配套配置,高压线采用 KV明线架设,低压采用 KV明线布置,共架设长度为 公里,其中高压线 公里,低压线 公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/170架空绝缘线;低压线采用JKLGWJ-0.6KV/1 架空绝缘线。低压电杆采用 米钢筋混凝土杆,间距 米;高压电杆采用 米钢筋混凝土杆,间距 米。架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构, 米 米 起脊变压器房。  4、开工日期: 年 月 日  5、竣工日期: 年 月 日  6、合同价款:  第二条:技术标准  一、工程范围:省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。  二、施工基本要求  1、服从当地电网规划,基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配,满足供电管理部门的要求;  2、主结线规范、简洁、清晰,电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理,高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;  3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活,要实现集中控制与分散控制灵活选择;  4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。  5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。  三、需遵守和执行的规程、规范和标准:  1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)  2、供配电系统设计规范(GB50052-95)  3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)  4、低压配电设计规范(BG50054-95)  5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)  6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)  7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)  8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)  9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)  10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20xx)  四、报价书编制依据:  1、经业主审定的施工图纸及施工说明;  2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;  第三条:如甲主要施工人员  1、项目负责人:  2、工程技术负责人:  3、质量检查负责人:  4、安全检查负责人:  5、甲方驻工地代表:  第四条:如乙方主要施工人员  1、施工技术负责人:  2、质量检查负责人:  3、安全检查负责:  第五条:甲方工作  1、书面提供所需材料、高压线路布置,乙方提供给甲方服务费 元。  2、做好当地群众工作,为乙方提供良好的施工环境。  第六条:质量检查和返工  甲方应随时检查工程质量,如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求,乙方应按甲方意见采取补救措施,彻底返工,并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故,有意不执行甲方意见,除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。  第七条:工程质量的核实与确认,乙方应按甲方提供技术要求施工,如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符,按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。  第八条:工程款支付与结算  签订合同生效:不拨预付款,开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%,拨款20%,工程竣工,验收合格后,拨付工程款90%,剩余10%作为质量保证金,一年后支付。  付款方式:一律采用转帐支付。  第九条:竣工验收  工程竣工后,甲方先行初步验收,并提出质量评价意见。工程项目全部完成后,整编好竣工资料,连同初验意见,报上级主管部门,申请竣工验收。  第十条:争议  甲乙双方如果发生争议,先行协商解决,如果协商不成,可通过上级主管部门或仲裁部门解决。  第十一条:安全施工  甲方应注意乙方施工安全,并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决,甲方不予负担。  第十二条:履约保证金,为维护施工质量,符合设计项目的严肃性,乙方向甲方交付履约保证金10%后,经甲方认可,甲方将履约保证金退给乙方。  第十三条:其它。乙方的工程量清单及报价,作为最终结算的依据。 内部机密。电力工程合同补充协议 篇4  甲方:__________  乙方:__________  依照《中华人民共和国民法典》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。  乙方受甲方委托, 承担甲方___________250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下:  一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:  1、250KVA变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试  二、有关技术及服务要求:  1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。  2、乙方采购所有电气设备和原料, 应从国家定点厂家采购, 并符合国家有关质量、技术标准。  3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。  4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。  三、工程款项及费用的结算:  1、工程款结算按执行。  2、工程预算款总计:_______元;  (高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)  3、本工程款分 _____次结清,其中:  (1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)  (2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。  4、工程款的结算以审计决算为依据。  四、施工及竣工验收:  1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等) ,并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。  2、乙方应在______年____ 月_____ 日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。  3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。  4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。  5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。  五、合同未尽事宜,双方协商解决。  六、合同双方代表签字盖章后生效。  七、合同一式____份,甲方执____份,乙方执_____份。  甲方(签章) :________________  时间:____________________  乙方 (签章):_________________  时间:____________________电力工程合同补充协议 篇5  甲方(全称):  乙方(全称):  依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。  一、工程概况:  1、工程名称:  2、工程地点:  3、工程内容:  4、承包方式:  二、合同工期  1、工期:自签订合同之日起60天  三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。  四、合同价款和支付方式:  1、合同价款:。  2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款,款项合计 元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5%为质保金,质保期满后付清。  五、其他约定:  1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。  2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。  第二部分 通用条款  第一章 双方一般权利与义务  第一条 甲方代表  甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。  第二条 乙方代表  乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。  第三条 甲方工作  1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。  2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。  3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。  4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。  5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。  6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。  第四条 乙方工作  1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。  2、按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。  3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。  4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。  5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。  6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方  负责。若施工场地在甲方地址内,乙方可以委托甲方进行保护,有关费用由乙方承担,发生被盗或损坏的由甲方负责。  7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。  第二章 工程验收  第五条 隐蔽工程和中间验收  工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。  第六条 竣工验收  工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。  第三章 设计变更  第七条 设计变更  甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准,预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更  第四章 质量保修  第八条 质量保修  保修期为两年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用,属甲方自己购买的设备材料的质量问题,甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失,由甲方负责并承担费用。  第五章 争议、违约  第九条 争议  一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。  二、协商、调解不成的,可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向工程所在地的人民法院起诉。  第十条 违约  任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的,应承担违约责任,向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。  第六章 其他  第十一条 安全施工  一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。  二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用,发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门,并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。  第十二条 工程停建和缓建  一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。  1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,并赔偿乙方有关损失。  二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,责任方应承担违约责任,责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。  第十三条 合同的生效与终止  一、合同自双方签字盖章之日起生效。  二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止;保修期满,有关保修条款终止。  第十四条 合同份数  合同一式陆份,具有同等效力,由甲、乙双方各执叁份。  甲方: 乙方:  地址: 地址:  年月日:电力工程合同补充协议 篇6  甲方:  通信地址:  联系电话:  传真号码:  联系人:  乙方:  通信地址:  联系电话:  传真号码:  联系人:  (以下称乙方)于年 月在  (以下称甲方)委托 组织的招标编号为的 中中标。甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则,经友好协商一致,根据《中华人民共和国民法典》等相关规定,就设备的采购事宜达成本合同,供双方共同遵照执行。  第一条 合同标的  1.1 设备名称:。  1.2 标的、设备材料采购表(可按此表格式另附采购清单替代)  备注:合同单价为固定单价,发货的货物规格、型号、数量以甲方提供物资需求清单为准,发货总金额原则上不超过所中包的实际需求总额。  1.3 质量标准:乙方按现行国家标准及同等行业标准进行生产。  上述设备适用下列技术和质量标准:  1.3.1按同类产品国家标准(标准代号);  1.3.2按同类产品部颁标准(标准代号);  1.3.3按同类产品行业标准;  1.3.4没有上述标准或虽有上述标准,但双方同意按附件所约定的标准执行。  1.4 电杆使用使命年限为30年。  1.5 乙方对质量负责的条件及期限:3年。  1.5 乙方应承担设备的运输、培训、售后服务和合同中规定的乙方应承担的其他责任和义务。  第二条 合同价款  2.1 乙方向甲方提供的合同设备的总价格(合同总价款)为人民币(大写):  2.2 上述合同总价款可按实际交货货物的规格型号、数量、重量、价格进行更改。  2.3 合同总价款已包含设备的软硬件价款、税费、专利费、版权费、进出口关税及乙方的利润等,乙方将设备运至甲方指定地点的包装费、运输费、装卸费、保险费,以及设备验收、培训、售后服务等各项有关费用,除合同总价款外,甲方无须向乙方另外支付任何费用。  第三条 合同价款支付、银行账户信息及发票信息  3.1 合同价款支付  第一次付款:自货物验收合格之日起个日历日内,甲方向乙方支付合同总价的%,即人民币(大写),小写¥元。  第二次付款:合同总价的%,即人民币(大写),小写¥元作为质量保证金,在乙方完全履行本合同、设备质量保修期届满,乙方的违约责任和保修责任全部履行完毕且甲方收到乙方发出的付款通知后的个日历日内付清。  3.2 乙方指定收款账户:户名:,开户银行:,账号:。甲方向上述账户付款即视为已完成付款义务。乙方应对该账户真实性、合法性、有效性负责。本合同履行期间内,乙方变更上述收款账户信息的,应在甲方付款前以书面形式通知甲方。  3.3 发票信息  甲方在收到乙方按甲方要求的格式出具的与合同总价等额的符合国家财税规定的合法发票(增值税专用发票),且符合合同约定的付款条件后个日历日内支付款项。发票的出具是甲方付款的前提条件。  第四条 设备包装、运输  4.1 乙方应将设备安全运至甲方指定的地点:。  4.2 设备包装要求:乙方对设备的包装应符合本合同及国家有关法律、法规的规定,且应根据设备特点进行坚固包装,使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等,防止合同设备在运输和装卸中损坏或变质,这类包装应足以承受包括但不限于运输、装卸过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、盐分大和降雨环境,以及露天存放,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。  4.3 设备到达甲方指定的地点所需的运输、装卸、吊装、保险等费用和货物毁损灭失的风险均由乙方承担。  4.4包装费用由乙方承担。  4.5甲方有权不接收未按上述规定包装的设备,且视为乙方未交付设备。  4.6乙方从送货到甲方指定的施工工地无论电杆需求量多少,乙方必须无条件包运到施工工地,运费按(元/吨?公里)另行结算。  第五条 货物交货要求  5.1 甲方以发货通知单方式通知乙方分批交货的,乙方需在调拨通知单规定的时间内进行交货。  5.2 如乙方在发货通 知单规定时间内无法完成供货,须在收到调拨通知单后2天内书面告知甲方,经甲方同意后,甲乙双方确定延期交货时间。  第六条 到货表面签收  6.1 设备运至甲方指定的交货地点后,乙方提请甲方、监理到货表面签收,甲方、监理自接到乙方通知之日起3个工作日内,甲乙双方、监理共同进行到货表面签收,检查设备的外包装是否完整无损、型号及数量与要求是否一致。设备经过双方验货合格后,由甲乙双方共同签署。  6.2 如在开箱检验过程中发现设备有错漏或与本合同约定的技术要求和规格不符时,甲乙双方应在现场联合作记录,签署备忘录。甲方有权根据情况拒收或要求乙方限期退换货、限期补齐。  第七条 所有权和风险转移  7.1 设备在到货表面签收合格之时,所有权从乙方开始转移至甲方且不以是否付清合同价款为必要条件。  7.2 设备之毁损、偷盗、灭失、短缺等风险,自到货表面签收合格之时起从乙方转移至甲方。未通过到货表面签收合格之前,甲方不负合同设备保管责任及毁损、灭失的风险。  第八条 安装调试  8.1 合同设备的安装和调试由甲方委托的施工单位完成。  8.2 乙方负责提供设备安装调试所需的技术资料,并提供技术服务。  第九条 抽查  9.1 钢芯铝绞线、裸铝线、铝塑线、电缆等线材类物资必须保质保量,单件货物(指一盘或一卷)的实际数量须与供货的标称、数量相符,有抽查发现不相符,则按抽查单件货物的数量短缺比例,对乙方的标称数量全部进行扣减来确定该批供货的实收数量。  9.2 甲方可不定期对乙方供应的货物质量进行抽检,亦可直接至乙方生产现场对待发乙方的产品进行抽检,委托买卖双方共同认定的权威机构进行产品检测,如检测合格检测及相关费用由甲方承担,如检测不合格检测及相关费用由乙方承担。  第十条 交货期限(以开具发货通知单次日开始计算,日历日)  10.1 110KV主变正常交货期限为70天以内,35KV主变交货期限为45天以内,10KV配变交货期限为20天以内;  10.2 110KV断路器、互感器、隔离开关、电容器、成套设备等正常交货期限为30天内;  10.3 综合自动化设备、直流电源等正常交货期限为45天内;  10.4 熔断器、避雷器等正常交货期限为20天内;  10.5 35KV及110KV铁件正常交货期限为:接到复测材料10天内完成地脚螺丝交货,其他材料45天内陆续供完;  10.6 10KV铁件(确认图纸后)、电力电缆、光缆、钢芯铝绞线、铝塑线、钢绞线、配电箱、计量箱、电表箱、金具、绝缘子以及其它材料等正常交货期限为30天以内;  10.7 电能表正常交货期限为45天以内。  第十一条 验收  11.1 验收过程中,如甲方发现设备不符合本合同规定的相关标准和要求,应书面通知乙方,由乙方自费负责退换货,直至经甲方验收合格。在此种情况下,如经甲方验收合格的时间超过本合同第8.2款规定的期间的,视为乙方逾期交付设备,乙方应按合同第20.2款规定承担违约责任。  11.2 乙方应于验收合格后向甲方提供验收报告、技术文档以及设备接线、安装图、设备使用手册、设备维修保养手册等完整的技术资料。  第十二条 乙方应提供的资料  12.1 产品的生产日期、合格证、质量认证书、产品备品备件(如有)及技术资料。  第十三条 投产供货计划  13.1 乙方接到甲方开具发货通知单后,应定期向甲方如实汇报生产情况及供货日期计划。  第十四条产品标志牌显示要求  14.1 乙方提供的货物标牌须有安装在明显位置、牌示清晰、耐久、耐防腐蚀的铭牌标志。有存在?湖不清及质量易腐蚀料子可暂停不验收入库。  14.2 水泥电杆、铁件、金具、绝缘子、电表箱五大类产品上须有经乙方审核备案持永久性标识,存在无铭牌或永久性标识可视为三无产品,甲方有权拒绝接收货物。  第十五条 质量保证  15.1 乙方保证合同设备是通过合法渠道进口或生产的,是全新、未曾使用过的,合同设备不应含有设计上和材料上的缺陷,其质量、规格及技术特征完全符合合同规定的要求。  15.2 乙方提供的合同设备必须符合国家质量、行业标准和招投标文件的要求。(三者有冲突的,按最高标准执行)。  第十六条 税费  16.1 中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费由甲方支付。  16.2 中国政府根据现行税法对乙方课征有关执行本合同的一切税费由乙方支付。  第十七条 知识产权  乙方保证向甲方提供的合同设备、软件、服务或其任何一部分未侵犯第三人的著作、商标、专利、技术秘密等知识产权,不会侵犯第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争,如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件,由乙方承担全部责任,并负责赔偿甲方由此而遭受的全部索赔、处罚及其他经济和信誉损失。  第十八条 保密责任  18.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任,未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。  18.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息,具体包括:  18.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息;  18.3 如需要,乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。  第十九条 合同的变更与终止  19.1 本合同一经生效任何一方不得随意变更,但甲乙双方就变更达成书面协议的除外。  未经甲方同意,乙方不得擅自转让本合同权利及义务。  19.2 任何一方严重违约的,另一方可以根据《民法典》的相关规定,行使合同解除权。解除通知到达对方时,合同解除。  19.3 不论何种原因导致合同终止,均不影响本合同关于违约责任条款及争议解决条款的适用。  19.4 合同解除  19.4.1除本合同已有约定的合同解除情形外,若发生下述任何一种情况,则甲方有权解除合同,并可要求乙方立即退还甲方已支付的合同价款,同时甲方有权要求乙方按照合同价款的20%支付违约金。乙方应支付的违约金低于给甲方造成的损失的,并应就差额部分向甲方进行赔偿。  (1)乙方未能在合同约定的期限内及甲方认可的任何延期内交付部分或全部合同货物;  (2)乙方未能履行合同项下的任何其他义务,且在收到甲方发出的按约履行合同的通知后15日以内仍未能采取纠正措施。  19.4.2甲方依本合同约定单方解除合同时,依据合同第二十二项通知乙方,解除合同的通知自送达乙方时生效。  第二十条 违约责任  20.1 经验收,由于乙方责任,合同货物技术指标不满足招标文件“技术条款”要求,甲方有权退货、更换或向第三方采购可替代货物。甲方选择更换的,乙方应及时进行更换,更换周期应满足工期要求,否则乙方应按本合同第20.4条的规定向甲方支付违约金。  20.2 甲方对合同货物进行抽检,发现合同货物不符合合同要求,乙方未能在甲方限定的时间内通过整改使其符合合同要求,或者甲方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的,甲方有权要求更换、退货、向第三方采购可替代货物或解除合同。  20.3 如果在出厂试验时合同货物未满足合同约定的保证值,且乙方在发现不合格之日起2个月内未能使合同货物满足保证值,甲方有权要求重新生产、更换、向第三方采购可替代货物或解除合同。  20.4 如乙方未能按合同第五条与第十条的约定按时交付货物的,甲方有权按以下约定向乙方主张迟延交货违约金:  (1)迟交1-4天,违约金为迟交货物金额的0.6‰/天;  (2)迟交5-8天,违约金为迟交货物金额的1.2‰/天;  (3)迟交9天以上,违约金为迟交货物金额的1.4‰/天。  迟延交货违约金总额不超过合同价格的10%。  迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者迟交合同货物对安装、试运行有重大影响的,甲方有权取消该批次供货,并可以依其认为适当的条件和方法购买可替代的货物,由此发生的差价、增加的费用和损失等由乙方承担。同时,甲方也有权解除合同并按照本合同第十九条执行。  20.5 乙方未按期向甲方或甲方指定的设计单位交付技术资料的,每迟交1日,应向甲方支付违约金5000元。乙方向甲方或甲方指定的设计单位提供的图纸有错误的,每发现1张有错误的图纸,应向甲方支付违约金5000元。  20.6 由于乙方提供技术服务存在错误或疏忽,造成甲方工期延误的,每延误工期1周,乙方应向甲方支付相应批次合同货物价格0.5%的违约金。不满1周的按比例计算。  20.7 甲方要求乙方进行现场服务时,若乙方未在约定的时间内答复和到达现场,每推迟1日,乙方应向甲方支付违约金5000元。  20.8 在质量保证期内合同货物出现质量问题,乙方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的,严重缺陷的处置每推迟1日,乙方应向甲方支付违约金5000元;危急缺陷的处置每推迟1日,乙方应向甲方支付违约金10000元。  20.9合同货物交付后,由于乙方原因造成的质量问题导致合同货物不能按期投运的,每延误1天,甲方有权向乙方主张合同价格1‰的违约金,但违约金总额不超过合同价格的10%。  20.10 乙方明确表示无法供货或甲方有理由认为乙方无法供货的,甲方有权就全部或部分标的物解除。全部解除的,乙方应退还甲方已支付的合同价款,并按照合同价格的20%向甲方支付违约金。部分解除的,乙方按照未履行合同部分价格的20%向甲方支付违约金。  20.11乙方根据本合同第二十条需支付各项违约金累计达到合同价格的20%时,甲方有权退货或解除合同。乙方应退还甲方已支付的合同价款,并自费将所交付的合同货物(如有)运离现场。甲方因退货所产生的费用,包括安装费用、拆卸(除)费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失,由乙方承担。  20.12 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的,应就差额部分向甲方进行赔偿。  20.13 乙方违反合同规定的,甲方有权从到期应向乙方支付的价款或履约保证金中扣除乙方应支付的违约金、赔偿金和其他费用。  20.14乙方无正当理由未按约定时间签字确认供货单,每延迟1日,应向甲方支付该供货单价格1%的违约金。违约金总额达到该供货单价格的10%或者迟延签字确认供货单超过5日,甲方有权取消该批次供货,并在合同总量中予以核减,并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同货物类似的货物,由此发生的额外费用及甲方因此需对外支付的窝工费等损失由乙方承担。乙方发生上述行为3次及以上的,甲方有权解除合同。  20.15 合同质量保证期届满30日内(有索赔待索赔完成)乙方应向甲方提供经合同货物使用单位签署的合同货物质保单,乙方未按期向甲方提交的,每迟交1日,应向甲方支付该批次合同货物价格0.1%且不超过5000元的违约金。  20.16 当乙方为生产商委托的代理商时,其与甲方签订并履行本合同时,因非甲方原因无法按照合同约定供货的或供货质量不符合约定的,由生产商和代理商向甲方承担连带责任。  20.17甲方依本合同约定向第三方采购可替代货物的,费用由乙方承担。除非甲方同意,更换应在30日以内完成。逾期未完成的,按照本合同第20.4条的标准向甲方支付违约金。乙方更换的货物仍不符合合同要求的,甲方有权要求退货、向第三方采购或解除合同。甲方解除合同的,按照本合同第十九条执行。  20.18乙方存在货物质量不合格、迟延交货、售后服务不到位等不良履约行为的,每出现一次甲方有权核减合同总量的10%,核减量最高不超过合同总量的30%;情节严重的(擅自更换原材料、组部件或偷工减料、以次充好;对质量问题拒不整改2次及以上的,或产品存在批量质量问题但拒不进行召回的;因产品存在严重质量问题而造成退换货量占合同金额10%及以上;主要技术参数不合格、非主要技术参数多次不合格的;因延期交货、售后服务不到位被2个及以上最终用户投诉等),首次出现甲方有权核减合同总量的30%,今后每出现一次甲方有权核减合同总量的10%最高不超过合同总量的50%;达到合同约定终止条件的终止合同。  第二十一条 不可抗力  21.1 不可抗力,系指地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的,直接影响本合同履行的意外事件。对本合同履行不产生直接影响的意外事件,不构成不可抗力。  21.2 如果出现不可抗力,双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间,不计入本合同执行时间,本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长,但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是,一方迟延履行本合同的同时发生了不可抗力,迟延方的违约责任不能免除。  21.3 受不可抗力影响的一方,应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的,该方不能就扩大损失的部分要求免责。  21.4 受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 3 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方,并提供有效的证明文件。  21.5 不可抗力影响结束后,受影响一方应在 3 个工作日内书面通知对方。  21.6 如果不可抗力影响超过 7 日,各方可协商解决此后的合同履行问题。如果各方在相应顺延的 7 日内未能协商一致,各方均有权解除合同。  第二十二条 其他  22.1通知  一方根据本合同发给另一方的任何通知,包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式。通知可由专人送交或通过信件或快递、数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)方式发送。由专人送交时,以对方签收之日为通知的收到日期;通过信件或快递方式发送的,以对方签收之日为通知的收到日期;通过数据电文方式发送的, 以该数据电文进入对方指定特定系统的时间为到达时间;对方未指定特定系统的,以该数据电文进入对方的任何系统的首次时间为到达时间。  所有通知应按合同所述的地址发给对方,任何一方不得无理扣押或拖延。如果一方通知了另外地址,则随后的通知应按新址发送。双方联络方式变更未及时通知对方,致使通知未被签收或未正常接收的,并不影响已送达的效力。  22.3 乙方应配合甲方接受银行业监督管理机构的检查;乙方不得以甲方的名义开展活动。  22.4 按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 10 日内付清,逾期按应支付金额的日万分之 3 计收利息。依据本合同如属于乙方应向甲方支付前述款项的,甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。  22.5 解决合同纠纷的方式:因履行本合同而发生的争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,双方同意按以下第 (2) 种方式处理:  (1)向南宁仲裁委员会申请仲裁:  (2)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。  22.6 在本合同履行期间及履行完毕的任何时候,未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容,以确保双方的商业机密。  22.5 本合同一式 4 份。甲方执 2 份,乙方执 2 份。附件为主合同的一部分,具有同等法律效力。招标文件和投标文件是本合同不可分割的部分。附件与主合同内容不一致的,以主合同为准。  22.6 本合同自双方法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章之日起生效。  合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。  甲方(盖章): 乙方(盖章):  法定代表人 法定代表人  或授权代理人: 或授权代理人:  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日电力工程合同补充协议 篇7  甲方(全称):______________房地产开发有限公司  乙方(全称):______________电力工程有限公司  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为 ________的《________合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。  鉴于:  因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。  1、协议内容补充部分为:  乙方责任:  (1)乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。  甲方责任:  (1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元,______年______月______日付________万元, ______年______月______日付40万元,______年______月______日付________万元。  (2)本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。  除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。  3、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。  甲方:________________  乙方:________________电力工程合同补充协议 篇8  甲方(签章):乙方(签章):  法定代表人:法定代表人:  甲方(全称):______________房地产开发有限公司  乙方(全称):______________电力工程有限公司  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为 ________的《________合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。  鉴于:  因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。  1、协议内容补充部分为:  乙方责任:  (1)乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。  甲方责任:  (1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元,______年______月______日付________万元, ______年______月______日付40万元,______年______月______日付________万元。  (2)本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。  除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。  3、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。  甲方:________________  乙方:________________  委托代理人(签名):委托代理人(签名):  年月日年月日电力工程合同补充协议 篇9  招标编号:(招标代理机构编)  (工程项目名称)  (招标设备名称)  第二卷合同条款  (招标代理机构名称)  (招标人名称)  招标文件出版日期  合同号:  合同签字时间及地点:  合同生效日期:  合同双方:(需方名称)(以下简称需方)  ---(供方名称)-----(以下简称供方)  供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。  .定义  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。  1.1“需方”是指(需方法定名称),包括该法人的法定代表人,法人的继任方和法  人的受让方。  1.2“供方”是指(供方法定名称),包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法  人的受让方。  1.3合同是指本文件及其附件中的所有部分。  1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。  1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。  1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、  调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软  件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。  1.7“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工  具、备品备件和所有各种物品,如本合同附件2所列示和规定。  1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中,由需方委托有资质的监造单位派出代  表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量  监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。  1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5  规定所进行的试验。  1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证  值后需方对每台机组合同设备的验收。  1.11“最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。  1.12”日、月、年”是指公历的日、月、年:“天”是指24小时;“周”是指7天。  1.13“电厂”是____发电民  1.14“技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检  验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配  合、技术培训等全过程的服务。  1.15“现场”是指位于__,为需方安装合同设备所在地。  1.16“备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件,包括随机备  品备件和足够_折运行使用的备品备件。  1.17“试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行  (招标文件封面格式)  招标编号:(招标代理机构编)  (工程项目名称)  (招标设备名称)  第二卷合同条款  (招标代理机构名称)  (招标人名称)  招标文件出版日期  合同号:  合同签字时间及地点:  合同生效日期:
POE供电技术出来也有很长时间的,随着网络监控的不断发展,也逐渐被人们熟知。何为POE方案?如果用一句最简单的话来概括就是:用网线可以直接供电。在专业术语上,是把数据信号和电力耦合在同一根线中传输,其实这不是突破的创新,也不是罕见的技术,这种技术早就被应用在了电话中,你会发现电话我们不需要单独去布置一根电源线,因为电话线里既可以传输语音信号,同时还负责供电信号,所以在家里停电的时候也可以拨打电话就是这个原理。这样一来,POE供电的优点就显而易见了,简化布线系统,节省人工成本。POE的系统构成包括PSE:供电端设备和PD:受电端设备两个部分。比如网络摄像机就属于受电端设备,当然受电端设备还包括IP电话,无线AP等等,理论上功率不超过13W的设备都能从POE网线中获取电力。POE供电工作的流程:首先PSE在端口发出很小电压来检测是否有符合标准的PD设备与之相连;检测到以后会自动评估该PD端所需对应的功率大小;然后开始供电。POE供电原理:在百兆五类网线中我们都知道其中1236脚是用来传输网络信号的,一种情况下POE就是利用空闲的4578脚来供电,其中45是正极,78是负极。这也叫做中间跨接法。还有一种情况叫做末端跨接法,是供电设备集成提供了空闲的4578脚和传输数据的1236脚进行“双”供电的功能,其中1236脚采用信号隔离变压器,然后利用抽头实现直流供电,这种方法可能以后应用得更加广泛!非标POE和标准POE。对于符合IEEE802.3af或者IEEE802.3at标准的,同时具有握手协议的就是标准POE,那么非标POE就不具有握手协议,提供的是固定的48V直流供电,因为非标POE中没有PSE芯片,就直接提供48V电给PD端。如何区分标准POE和非标POE用万用表测量供电脚,如果是稳定的48V电压则是非标POE,因为它不做检测流程,如果测量没有固定电压,2V至10V之间跳动,因为在做检测PD端,电表本身不是PD所以PSE端给不出固定的电压。更多相关技术文章如下:1、安装一套监控多少钱?网络监控连接方法视频!2、完整了解一台监控摄像头的组成!3、零基础教你制作网线RJ45水晶头!4、用网线当电源线这个事,你也做过吗?网线8芯线各自作用是什么?5、监控工程POE系统四种连接方式解析!6、网络基础常识:IP地址、子网掩码、二进制7、网络基础知识:ADSL宽带、光纤入户、PPPoE拨号上网8、路由器和交换机的区别?路由器的作用和工作原理!9、什么是弱电,弱电系统包含哪些内容?10、网络基础知识:交换机转发原理是怎样的?11、综合布线安防系统的线缆估算公式和方法!12、十年资深电信工程师告诉你:无线网速慢的罪魁,以及解决方案!13、互联网络基础:网络地址解析协议(ARP)介绍!14、网络交换机VLAN的常识与划分方法15、弱电系统工程中,常用的8种线缆传输距离总结,让你做方案不再犯难!16、一文搞懂监控工程中百兆交换机和千兆交换机的区别在哪?17、一文弄清楚交换机两大概念:背板带宽和包转发率!

我要回帖

更多关于 电力工程施工 的文章

 

随机推荐