建议收藏,能随时随地看,看得多了,早晚能记住~0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
以上电缆载流量计算条件:1. 线芯长期工作温度:70℃;2. 环境温度:25℃ ;3. 埋地深度:1000mm;4. 土壤热阻系数:1.0m.℃/W;5. 线芯轴间距离:S=2D1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍常见铝芯电缆0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
YJV、YJY、YJV22额定电压在6/6、6/10kv电缆载流量
打开网易新闻 查看精彩图片
YJV、YJV22电压在8.7/10、8.7/15kv电缆载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量
打开网易新闻 查看精彩图片
常见BV线载流量
打开网易新闻 查看精彩图片
通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
阻燃电线电缆载流量表常见BV、BVVB、BVR、RVV、RVS系列阻燃电线电缆的载流量:
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
常见ZR-YJV电力电缆载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表
打开网易新闻 查看精彩图片
搞不清各种电线电缆的允许载流量?这16张表准能用上!(摘自机械工业出版社《电缆制造技术基础》)
(以上数据仅供参考,请结合实际情况选型)【vip资料】机电天下建筑机电技术人交流、学习乐园机电天下平台(网址:www.mepbbs.com),聚集天下建筑机电行业之精英、汇聚天下建筑机电行业之精华!创建于2015 年 5月18 日。机电天下媒体矩阵主要由机电天下网站、机电天下公众号、机电天下学院、机电天下头条号等十余个知名平台自媒体组成,为建筑行业领域内的机电设计师、顾问、施工安装工程管理人员、设备材料厂商、开发商等提供信息服务、互联网精准营销服务、专业资料服务、技术培训服务等。
特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
交联电缆额定载流量的计算,10kv交联电缆载流量,交联聚乙烯电缆载流量,交联电缆载流量,电缆额定载流量,电缆载流量和额定电流,电缆载流量计算,电缆载流量计算公式,电缆载流量计算软件,双拼电缆载流量计算9001年7月
高电压技术
第27卷总第10l期·11·
交联电缆额定载流量的计算
Ca[culal】onofRaledCurrentofX1.PECable
上海电缆输配公司(上海200072)扬小静
摘要 本文在探讨了交联电缆额定载流量计算重要性的
电缆本体各部分的热阻和外部热阻是进行载流
基础上,对交联电缆额定载流量的基本计算方法、计算机辅
量计算的重要参数,对最后计算结果的影响很大。各
助的应用、结果正确性的检验进行了较为全面的总结,并提
热阻的符号、意义及基本计算及适用场台在1Ec一
出了一些自己的见解,希望对有关』、士会有所帮助。
AbstractBased013thediscussionoftbe ofellr— 287中已有说明。
importance
rent
olXI.PEcables,severalof
ralingcalculating
aspects 1.2损耗计算
current
aresummarizedinthis
ratingcalmdating
paper,in
损耗主要包括:导体的交流电阻(包括集肤效应
c
basic
of
aid—
Luding calculatingmelhod,appliancecomputer
ed
ofthe
resu[ts.Inad— 及邻近效应的计算),绝缘的介质损耗,金属套及屏
calculating,verificationcalculating
dition,several
inthis
蔽的环流及涡流损耗,铠装、加强层和钢管的损耗.
opinions&reproposedpaper.Ihope
these
beusefulto
opinions,,vouIdyou.
其具体内容均可查看IEc287。
关键词 交联电缆 额定载流量 计算
计算机辅助
】.3额定载流量计算
wordsXLPEcableRatedc1】rrentflowcalculation
Key
aid
根据热阻与损耗计算的有关结果.即可按
computer
lEc
中图分类号 TM2:17 文献标识码A
287所载公式进行电缆额定载流量的计算。
0引言
2交联电缆额定载流量计算的注意事项
随着交联电缆在电力系统中的应用,确保电网
1)各厂家的电缆本体参数一般均不相同,计算
中交联聚乙烯电缆运行的可靠性与使用寿命已成为
时必须采用实测值才能保证结果的准确性。
电网安全运行的一个重要环节。
2)由于电缆实际的敷设情况较为复杂.各种情
由于交联聚乙烯等有机绝缘材科老化速度与其
况下采用的计算公式和所需的参数不同,给计算带
运行温度有关,交联电缆的可靠性与使用寿命在很
来了麻烦。对于目前常用的排管敷设方式,必须考虑
大程度上取决于其绝缘的实际运行温度,即电缆的
排管内其他运行电缆的影响,而lEc一287系列标
实际载流量。因而,在电缆线路的设计中,需根据其
准对这方面涉及较少。
敷设与运行情况准确计算出交联电缆的额定载流
3)1E(:287系列标准对三芯电缆热阻的计算
量。在运行中.则应尽量根据各条电缆线路的额定载
存在一些缺陷,导致三芯电缆额定载流量的计算值
流量进行调度.使电缆在正常状况