如何通过三科台达和三科哪个变频器好调速?

随着变频技术的发展和人们对饮用水水质要求的不断提高,变频恒压供水系统以其环保、节能、优质的供水质量被广泛应用于多层住宅小区和高层建筑的生活及消防供水。变频恒压供水调速系统可以实现泵电机的无级调速,根据用水量的变化自动调整系统的运行参数,并在用水量变化时保持水压恒定以满足用水需求。是当今最先进、最合理的节能供水系统。在供水系统中,通常对流量进行控制,常用的控制方法有阀门控制法和速度控制法。阀门控制方式是通过调节阀门开度来调节流量,泵电机转速不变。因为实际需水量是变化的,如果阀门开度在一段时间内保持不变,必然会导致超压或欠压。调速法是通过改变泵电机的转速来调节流量,而阀门开度不变,就是通过改变水的动能来改变流量。变频调速供水方式属于速度控制。其工作原理是根据用户用水量的变化自动调节水泵电机的转速,使管网压力始终保持恒定。当用水量增加时,电机加速,当用水量减少时,电机减速。PLC在恒压供水系统中的应用实例plc恒压供水系统示意图如上所示,整个系统由三台水泵、一台变频器、一台PLC、一个压力传感器和几个辅助部件组成。三台泵的出水管上各装有一个手动阀,用于维护和调节水量,三台泵协调工作,满足供水需要;变频供水系统中检测管道压力的压力传感器一般采用电阻传感器(反馈0 ~ 5V电压信号)或压力变送器(反馈4 ~ 20 mA电流);变频器是供水系统的核心。通过改变电机的频率,可以实现无级调速、无波动稳压的效果和功能。从上可以看出,变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、报警装置等组成。PLC在系统中的作用是控制交流接触器组在工频和变频之间切换,调节水泵的工作量。plc恒压供水系统控制流程图系统启动后,检查是自动运行模式还是手动运行模式。如果是手动操作模式,就手动操作。人们可以根据自己的需要操作相应的按钮,系统会根据按钮进行相应的操作。如果是自动运行模式,系统会根据程序和相关的输入信号进行相应的操作。手动模式主要用于解决系统错误或设备问题。另外,为了防止PLC故障造成系统停机,手动控制没有进入PLC程序,这样更有利于系统的升温。在自动运行模式下,如果PLC接收到频率上限信号,将执行增泵程序,增加水泵的工作量。如果PLC接收到频率下限信号,将执行减泵程序,减少水泵的工作量。如果您没有收到信号,您将保持当前的操作状态。plc恒压供水系统与普通供水方式相比,可节电50%以上。一般用于生活用水的二次加压,工作时对市政管网供水压力不产生压降,需要变频调速技术、智能控制技术等多种技术。本文转载自三科变频器官网

我要回帖

更多关于 台达和三科哪个变频器好 的文章

 

随机推荐