三科变频器的通用型变频器是哪个型号?

三科变频器应用于恒压供水的相关接线和参数调试

用外部开关来控制变频器的启动和停止的恒压供水控制调试方法 :

1:首先把380V的三根电源线接在我们变频器的RST上,接完电源线后先不要给变频器送电。

2:外部开关和压力表与变频器的连线:远传压力表上的信号线有三根,分别是红色线,绿色线和黄色线。红色线接到变频器的GND端子上,绿色线接在变频器的+10V端子上,黄色线接在我们变频器的AI1端子上,外部开关的常开点接在变频器S1和COM端子上。

3:接好压力表的线后,把变频器控制板左下方的J1跳线插在AI1和中间的针位上,也就是上面的两个针位上。

4:跳线帽插在上面两根针位后,给变频器通电,调试相关控制参数,把P0.01这个参数的值改为1,操作步骤是,按编程键或设置键,显示P0,按确认键进入P0组参数,显示P0.00,按向上的箭头调到P0.01,按确认键进入P0.01这个参数,按向上的箭头把0改为1,按确认键保存参数。用同样的操作方法,设置以下参数:

P1.12=2 运行频率低于下限时休眠;

压力设置说明:P9.01为压力设定,它的值是压力表量程的百分比,例如,量程为1Mpa的远传压力表,我想设置管道压力为4公斤,则把P9.01的值设为百分之四十即可,如果远传压力表量程为1.6Mpa,想设置为4公斤的压力,因为0.4Mpa比上1.6Mpa的值为四分之一,即百分之二十五,所以将P9.01设置为百分之二十五就可以了。调完后,我们可以先验证一下我们调试的参数是否正确,按下运行开关,变频器的频率应从0上升50Hz,用一根短线,一头点在+10V端子上,同时另一线头点在AI1端子上,频率应从50Hz下降到0Hz,这样就表示我们的参数设置正确,

5:试好后断掉变频器的电源,把水泵电机的三根线接在变频器的UVW上,给变频器送电,按运行键,观察水泵电机的旋转方向,如果方向正确即可正常运行,如果是反方向转,按下变频器的停止键,将方向控制参数P0.13设置为1后,即可正常左右,实现恒压供水控制,若想改变管道的压力,修改P9.01的数值即可。

广州三菱瑞北科技有限公司是一家专注工业自动化生产设备-变频器维修保养、安装调试、设备改造、工程、系统集成.贸易及设计研发的高科技公司。公司本着以“质量为本、信誉至上、专业诚信、求实创新”的经营理念;为广大客户提供了最快捷.科学的解决方案。

定期除尘检查风扇进风口是否堵死,每月清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。定期检查,应一年进行一次:检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。测量开关电源输出各电路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。

在变频器维修时我们需要根据变频器的故障来判断,一般发生的故障和损坏的特征一般可分为:一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。另一类是由于使用环境恶劣,高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发生后,一般会使变频器无任何显示,其处理方法是先对变频器解体的检查,重点查找损坏件,根据故障发生区,进行清理、测量、更换,然后全面测试,再恢复系统,空载试运行,观察触发回路输出侧的波形,当6组波形大小、相位差相等后,再加载运行,达到解决故障的目的。

运行信号丢失的常见原因:1、变频器短接片(变频器控制端子一般都有一块小短接件用于端子有效信号电平选择)未拧紧;2、控制变频器运行的继电器存在接触不良主要原因为继电器寿命(运行次数)到期或继电器驱动电压不够;3、通讯控制时通讯信号与动力线走线不规范导致干扰误触发停机命令。4、端子信号控制运行但采用的是信号沿有效的控制方法,同时控制端子线与动力线走线不规范产生干扰导致误动作。5、变频器运行信号丢失故障;①端子信号处理电路故障或虚焊。②变频器开关电源故障导致24V电源不正常。