消毒剂投加设备是我公司潜心研究的结晶,它具有操控便利,联动投加、低液位主动停机等功能,本机适用于各种水处理的灭菌消毒。

消毒YAO剂选用二元包装的固体二氧化氯(粉剂),二氧化氯含量达38%,便于带着和寄存。

二氧化氯:具有广谱、快速、高效、安全的消毒作用,已被世界清洁组织评定为A1类消毒剂。其对致病微生物、致病病毒的杀灭率可到达99.99%。与水中的有机物触摸后不会产生卤代物和“三致”物质,它有着其它消毒商品不行代替的优越性。

二氧化氯投加器商品原理:

二氧化氯投加设备由:设备主体、料桶、液位、计量泵等构成。操作时将二氧化氯(A剂)和活化剂(B剂)别离倒入定量水中,然后经活化后稀释备用。

桶内二氧化氯水溶液的含量不宜过高,应密封在避光、酸性环境中,储存期才干长。
二氧化氯投加器商品特色:
主动化程度高,计量准确。具有杰出的防腐功能,运用寿命不小于10年。稀释后的低浓度二氧化氯水溶液寄存期长。液位活络,缺液主动停机。能耗低,耗电量在30W摆布。操作便利,对操作人员进行简略训练即可运用。消毒作用稳定,一次调整、长期不变。

二氧化氯投加器运用方法
1、将二氧化氯500克包装(或100克包装)A、B两剂剪开后,悉数倒入盛有6.5公斤水(或1.3公斤水)的塑料宣传品或瓷器内(禁止将水倒入粉剂),拌和溶解后,加盖静置15-25分钟,即得到6.5公斤(或1.3公斤)浓度为10000mg/L的二氧化氯母液,然后按份额配水运用。

2、取得合适水体消毒浓度的溶液,倒入设备料桶中,加盖密封。

3、将计量泵流量调整到所需求的剂量。发动输药泵,一起将电气操控按扭切换至手动/主动作业档。

4、正常运转1小时后,检查出厂水余氯浓度。

5、当料桶内的液位到达下限时,计量泵会主动中止作业。需求重复加药过程。

1、设备需求设备在防雨、防晒的室内。

2、A剂、B剂请在阴凉、避光、防潮处分隔寄存,运用时启封。

3、溶解A剂、B剂时请运用非金属容器。

 二氧化氯发生器其作业原理是选用计量泵将配比好的二氧化氯溶液投加到需消毒的水体中,该设备还具有运转安全可靠、占有空间小、设备便利、操作办理简略、运转费用低一级许多长处,因此在水消毒领域中得到广泛的运用。

留意设备电源为AC220

将二氧化氯粉剂或片剂按份额配好的溶液参加设备中,然后打开电源开关,按发动按钮,发动计量泵,依据药量调理计量泵脉冲。

按设备中止按钮,封闭设备电源。

设备运转,正常巡检留意设备内液位,确保设备内有料,避免计量泵长期空载运转,损坏计量泵

1.本机为电动型,具有操作办理简略、运用灵活机动、安全可靠的特色,不需求动力水。

2.进料体系装备世界著名品牌计量泵,恒定背压设备,计量准确。

3.具有缺药主动报警停机功能,避免欠药投加和单药剂投加。

4.具有手动/联动变换,当在联动状态下,操控体系与供水体系的泵联动,做到无人值守的主动运转。适合于水量水质恒定、不需求在线调整加药量的小型自来水厂、自备井供水、小型中水处理等场合。

5.当间歇手动运转时,可从出口直接取得2000mg/L的高纯度二氧化氯消毒液,消毒液可通过管道输送到技术消毒点直接稀释运用,也能够人工灌装后涣散运用,所以格外适用于食物加工、YI院、饲养等多点、涣散的场合。

二氧化氯投加器其作业原理是选用计量泵将配比好的二氧化氯溶液投加到需消毒的水体中,该设备还具有运转安全可靠、占有空间小、设备便利、操作办理简略、运转费用低一级许多长处,因此在水消毒领域中得到广泛的运用。

本系列适用于饮用水、食物加工用水的净化消毒。格外适合于小型自来水厂、自备井供水、二次供水的消毒、除味、除铁、除锰和食物加工、酿酒、制药、饲养、YI院清洁环境等多点、涣散的运用场合。


1.二氧化氯发生器使用方法概述

MT系列化学法二氧化氯发生器以盐酸和氯酸钠为原料,采用负压曝气工艺,生产以二氧化氯为主,氯QI为辅的复合消毒液。领域涉及饮用水、二次供水、游泳池水、医院污水、工业循环冷却水、中水回用等。反应原理:NaClO3+2HCl=ClO2+1/2 Cl2 +NaCl + H2O

2.1使用前应检查的事项

(1)打开动力水阀门,水压应满足0.2Mpa以上,检查水压是否正常。

(2)检查设备各部件是否正常,有无泄露。

(3)检查各阀门是否开到正常开关位置。

(4)检查加温水箱液位是否缺水,若缺水加满。

(5)检查盐酸和氯酸钠是否充足。

2.2.1氯酸钠溶液的配置 GB/T 含量99%以上

将氯酸钠与水按1:2(重量比)比例混合,例如:1公斤氯酸钠加2公斤水,搅拌至完全溶解即可。

2.2.2盐酸溶液的添加

打开动力水阀门,将盐酸的吸料钢丝软管放入盐酸溶液中,关闭设备的出氯阀门,打开盐酸原料箱吸料阀,设备即开始自动吸料,从原料箱液位管处观察液位,当原料加满时,开启设备出氯阀门,关闭吸料阀。

2.2.3氯酸钠的添加

按比例配比好后,按照2.2.2盐酸

3.二氧化氯发生器使用方法设备运行

控制器出厂时,已设定好程序,未经厂家允许,请勿随意调节设定值。

手动打开自来水阀门,观察水射器是否射流。观察原料箱内原料、加热水箱内水位是否充足,打开设备电源,控制器打到自动状态下,盐酸和氯酸钠计量泵计量泵开始正常运行,设备反应釜有鼓泡声,则设备正常运行。

设备严禁无动力水运行、无原料、无加热水运行。

自动运行要满足的条件:压力水源压力为(0.2—0.4Mpa);盐酸和氯酸钠料箱没有缺料现象;有电源、加热水箱内有加热水;若有其它设备连接时,当给出开启信号。满足以上条件,设备则全自动运行,出现停机状态可检查控制表盘的信号显示。若控制器在手动状态下,则进行手动/自动切换。

手动关闭,关闭设备电源90分钟后,关闭水射器水源。设备即关机。注意:如果要长时间停机,应提前2-4小时关闭电源,停止加料,使水射器将设备中的气体尽量抽完,以防滞后反应新产生气体外溢,为避免剩余气体溢到室内,可将设备进气管接到室外通风处;若在冬季把加温水箱的水全部排空,以防冻坏水箱。

设备运行一年或拆迁时,要对主机反应釜进行一次清洗排污。清洗时,打开水射器,从进气口(安全口)抽入清水即可,清洗需要时间为1小时。

计量泵正面上下箭头为条件按钮,中间为暂停/开启按钮。依照污水流量变化,调整冲程频率到45%--140%之间。

4.二氧化氯发生器使用方法注意事项

⑴设备所使用的原料氯酸钠和盐酸应分开单独存放保管,氯酸钠应放在干燥、通风、避光处,严禁与易燃品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放,严禁挤压、撞击。

⑵工业盐酸应符合国家标准《GB320—93工业合成盐酸》浓度)31%)的要求。严禁使用废酸,尤其是内含有机物、油脂的工业废酸。氯酸钠应符合国家标准《GB1618—1995工业用氯酸钠》(纯度99%)的要求。

⑶冬天应注意防冻,室内采取必要的采暖措施,以免损坏设备。设备间应干燥、避光、通风良好。

⑷二氧化氯有强氧化性,设备的塑料管容易老化,应保持环境干燥、避光、通风良好。

⑸计量泵及原料管道、水射器在原料含有杂质的情况下易堵塞,应注意清理疏通,并应经常清理原料罐内的沉淀物。