在电力系统操作电源中为什么普遍采用直恒流电源源而不采流交恒流电源源?

如今社会已经不断的向前发展了,所以用电量变得越来越高,随之对电力系统的要求也会越来越高,用户比较关心的问题就是系统的可靠性、稳定性、可扩展性和对电池充放电管理的严密性了,所以现在企业要想有一个好的发展市场,就必须朝着这个去前进,尽量满足用户对电源系统的要求,弥补之前产品存在的缺陷。

公司小编介绍在配电运行和电力维修作业过程中经常要用到的有:配电直流屏,UPS电源,EPS电源。

一、智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。

发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。

公司小编介绍直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。

直流屏系统能为远程检测和控制提供强大的功能,还具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。能通过远程通讯接口在距离远的地方获得直流电源系统的运行参数,还能通过该接口设定和修改运行状态及定值,可以解决电力自动化和电力系统无人值守变电站的问题。

二、使用直流屏能有什么好处?

高压配电室用直流屏作控制、保护、监控和操作断路器的电气电源,交流也可以。主要是根据断路器控制操作电源类型再决定:

(1)直流屏可以不用考虑三相平衡的问题;

(2)直流屏安全又可靠。

直流屏可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。

2、高压室内的直流屏作用就是帮高压开关的合闸机构提供电源:

公司小编介绍就比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流。但是也有的不需要,就像弹簧储能式合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以为高压开关柜顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源。


     作为一家凭借技术先发优势进入国内电力电源市场的民营企业,奥特迅在研发实力的不断提升以及市场纵深的积极开拓,是其未来三年持续增长的重要推动力。



  公司是一家典型的民营家族企业,目前是国内电力电源细分市场的行业龙头,占据6%的市场份额。顶点 财经


  “十一五”最后三年受到国内电网建设以及电站建设增速放缓的影响,预计电力电源市场年复合增长约9%左右。随着原电网下属“三产”企业退出竞争,公司在电力电源市场份额有望稳步提升。


  应对激烈的市场竞争,公司一方面降低传统直流电源部分产品毛利率以扩大市场份额,同时积极研发推广直流交流一体化等高毛利率的新产品,以保证营业收入稳定增长的同时,毛利率仍在50%左右的较高水平。


  综合行业与公司的发展前景,我们预计未来三年公司总体业绩仍有望保持年复合增长20%的水平,08、09、10年EPS分别为


  公司的产品研发路径与电力电源市场需求紧密配合,IPO募集资金项目——直流交流一体化不间断电源设备有望成为公司新的收入增长点,公司还在积极研发远程遥控的无人监管不间断电源设备,符合行业发展方向。


  虽然未来三年国内电网及电站建设增速略有放缓,但是依靠积极的市场开拓,公司的业绩仍有望保持年复合增长20%以上的水平。


  公司目前股价12元,其估值水平较其他电力设备制造企业有所低估,其合理价格应该在



    公司第三代产品——智能化远程遥控不间断电源系统。在原有设备功能一体化的基础上,随着现代计算机控制、通信和网络技术的发展,未来通过远程控制,电力操作电源监控系统将逐步实现少人值守的智能化管理,从而大幅降低现有监控成本。而公司目前研发的产品正是以此为发展方向,未来发展前景较好。



  3.1子公司负责软件开发,享受政策优惠


    如图1所示,目前业务由上市公司(奥特迅股份公司)负责原料的采购、设备的组装和调试,而全资子公司(奥特迅科技)则负责智能单元的功能开发。


  公司作为深圳高新技术企业,2008年税收改革之前一直是执行15%的优惠所得税率。同时,子公司奥特迅科技作为软件企业,享受2免3减半,从年按7.5%税率计算所得税。并且从年,其所开发的软件产品按17%增值税征收后对超过3%的部分实行即征即退的政策。


  3.2直流操作电源仍是主要收入来源


    公司现有主营业务收入由三大产品构成,包括传统的直流操作电源设备、电力专用UPS/逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备。其中,直流操作电源为公司贡献80%以上的主营业务收入。


  未来随着电站及电网的建设和升级换代,市场对一体化电源设备的接受度逐步提高。同时配合公司IPO募集资金到位,公司在新项目投标实力以及新厂房建设完成后产能到2010年将较目前扩大3倍,该产品有望成为公司新的收入增长点。顶点 财经



公司的产品毛利率比较高,主要是因为,其所需要的原材料为印制板、电子元器件、机柜等,市场供应比较充分,所以成本波动不大;另一方面,其所生产产品多为定制化产品,一般通过竞标等方式获得订单。而电源在整个变电站建设投资总额中只占1%,电网对产品质量的敏感性要远高于对产品价格的敏感性,因此公司在报价时更多是考虑其生产设计的难易程度,然后制定一个合理的报价。虽然由于行业内竞争激烈,公司传统优势产品(直流电源设备)的毛利率存在下滑的风险。但是凭借公司产品在技术和质量上的优势,其新产品定价时毛利率高达50%-60%,从而确保公司即使在老产品毛利有所下滑的情况下,综合毛利率依然能够基本保持与高位持平。



    从费用率的波动来看,公司08年上半年的销售费用率和管理费用率分别为12.1%和11.9%,较上年同期增加了2个百分点和5个百分点。根据我们了解,造成其销售费用增加160万元的主要原因是因为公司为了鼓励销售人员开拓市场,普遍提高其工资待遇和项目销售提成比例所致。


  另一方面,公司管理费用较上年增加369万元,同比增长70%,主要是因为公司此前研发的核岛电源项目在今年上半年完成认证,所以有大量相关检验费用作为研发费用当期计提,大约同比增加260万元。同时如果考虑到公司今年上市所需的相关费用,则基本与上述金额相当,显示出公司在费用控制方面仍比较严格。


  4、市场竞争4.1竞争策略——扩大份额与推广新品并举



  对于原有领先优势的直流电源产品,积极参与市场竞争,适当降低毛利率,扩大市场份额。顶点财经


  对于新推出的一体化交直流电源等设备,以良好的技术性能和稳定性,逐步培育开拓市场,以高毛利率尽快收回前期大量研发成本。


  4.2竞争优势——做行业内技术领跑者


    公司主要的竞争力在于其技术领先和产品质量的高稳定性。目前其已经参与起草多项国家和电力行业的相关标准,而其最早投产的直流操作系统设备(如陕西柞水变电站、佛山罗洞变电站、二滩水电厂等)已经正常运行了近10年。充分显示出公司产品在技术和质量上的优势,也正是这种优势,使公司成功成为大亚湾核电站(常规岛)、三峡工程等多项国家重点工程的电力电源供应商。



    新产品开发方面,公司主要是在原有电力电源产品的深度和广度上进一步提升,主要表现为:


  开发顺应电力电源无人化管理需求的远程遥控电源系统;..提高产品应用等级,在核岛电源订单上与国外厂商一争高低。


    特别是在核岛电源建设方面,公司在中广核多位专家的共同指导下,目前已经完成样机的试验,通过核电IE级认证。而从国家安全的角度来看,未来对于核电设备国产化的要求越来越高,公司作为国内唯一通过产品认证的生产企业,获得核岛订单的可能性非常大。届时,无论是对公司的营收,还是对公司的品牌形象,都有巨大的提升作用。


  5、财务分析及盈利预测



    综合公司的资产负债率、流动比率来看,公司债务结构比较合理。但是公司应收账款和存货周转天数都较长。摇钱树下看摇钱术


  我们认为产生这样现象一方面是与公司产品特性相关,一般电力电源设备需要第一个到场,但结算确认收入则要等到其他设备都已经调试合格之后,所以回款周期相对比较长;



  市场容量——年分别为36.68亿元、38.51亿元、40.95亿元。


  电力电源市场新建需求:


  根据国家电网以及南方电网十一五的建设规划,年电网建设总投资金额有望达到2981亿元、3269亿元,3586亿元。


  同时,受到国内机组投产增速趋缓影响,预计年我国年新增装机容量分别为9000万千瓦、8500万千瓦、8000万千瓦。寻摇钱术 到顶点财经



  经验显示,电力电源设备通常在8-10年需要更换一次,我们按照最保守的方法,假设10年更换一次,按照1998年-2000年我国的电网建设以及电站建设的情况来推算,预计更新市场需求分别为6.52亿元、5.48亿元、4.77亿元。


  市场份额——年分别为6%、7%、8%


    2006年的市场分析显示,奥特迅在国内电源市场的份额为6%左右。根据目前公司的市场促销手段,以及其产品技术的更新水平,加之,原有国内电网下属三产企业的逐步退出竞争,我们假设其市场份额每年可增长1%。


  注:我们并过多考虑电力电源外的电源设备需求对公司收入的影响,主要是考虑到两点:第一,目前公司的主要目标市场仍然是电力行业;第二,除电力电源外市场的石化、城市轨道交通等电源设备的订单数量占公司收入比重仍比较小,对公司整体营业收入影响并不大。


  5.2.2产品毛利率假设:


  根据我们前文所分析的公司的市场竞争策略,我们认为公司未来毛利率仍有望保持在较高的水平。不过在公司一体化设备贡献营业收入比例尚小的时候,原有传统产品直流操作电源产品的毛利率下降仍将带动综合毛利率的下降,预计每年毛利率的下降幅度在0.4%左右。


  5.2.3税收政策假设:


  按照08年新企业所得税政策,公司年原有的15%优惠所得税率将逐步提高,分别为18%、20%、22%、24%、25%。而下属子公司奥特迅科技08年还将享受最后一年减半税率(9%),09年开始与母公司一样。


  此外,下属子公司奥特迅科技的增值税返还政策——17%的增值税中超过3%的部分实行即征即返,将一直延续到2010年。摇钱术:曝光主力最新操作动向



    由于公司目前仍处在发展期,因此分红并不高,这里我们主要采用相对估值的方法来对公司进行估值。摇钱树下看摇钱术


    与目前类似电力设备制造上市公司的估值水平相比,奥特迅无论是PE还是PB都有所低估,如果按照市场平均水平来看,公司的合理价格区间应该在13.4-17.4元之间,取中值得15.4元。



    对应公司合理价格15.4元,目前公司股价12.02元还有20%以上的上涨空间,我们首次给予推荐评级。鉴于奥特迅在细分行业的技术领先优势以及积极的市场开拓态度,公司的稳定增长给将是一个持续的过程,我们建议可以长期关注。



    电网电站基础建设行业投资可能受国民经济景气影响,增速低于预期。


  公司对外拓展过程中可能遇到地方性壁垒,市场份额增长低于预期。


  电网电站建设确认时间点存在一定的不确定性,可能造成公司营业收入在不同年份之间的分布不均匀。


  电力电源市场竞争加剧,公司毛利率水平下滑程度可能大于预期。


1.什么是继电保护装置?

答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。

2.继电保护在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。

3.简述继电保护的基本原理和构成方式。

答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

4.电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:

(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器

失灵保护切除故障。 (3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。

5.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求?

答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和

动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。 

6.系统最长振荡周期一般按多少考虑? 

答:系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。 

7.什么是“远后备”?什么是“近后备”? 

答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,位之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。 

8.什么是线路纵联保护? 

答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。 

9.纵联保护的通道可分为几种类型? 

答:可分为以下几种类型: (1)高频保护 (2)称微波保护 (3)光纤纵联保护(简称光纤保护)。(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。 

答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。 

答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。 

12.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸? 

答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。 

13.对自动重合闸装置有哪些基本要求? 

答:有以下几个基本要求。 (1)在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。(2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。 (3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。 (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。 (5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。(6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。 (7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。(8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 

14.选用重合闸方式的一般原则是什么? 

答:其原则如下: (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 (2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。(3)当发生单相接地故障时,应当选用单相或综合重合闸方式。 

15.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成? 

答:操作继电器箱由下列继电器组成。 

(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器 (2)防止断路器跳跃继电器。 (3)手动合闸继电器。 (4)压力监察或闭锁继电器。(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。 (6)一次重合闸脉冲回路。(7)辅助中间继电器。(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。 

16.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路? 

答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 

74.哪些回路属于连接保护装置的二次回路? 

答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。 (3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。(4)继电保护装置出

口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。 

17.举例简述二次回路的重要性。 

答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。 

18.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么? 

答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。 

,轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300cm3范围内。

43.停用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?

答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

44.当 仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?

答;1.保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作

2.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差不大于10%。

45.发电机横差保护回路所流过的不平衡电流是什么原因造成的?

答:1.发电机电动势波形畸变,在定子绕组中所产生的三次谐波电流

2.发电机的各相电动势不对称所产生的零序电流

46.对控制电缆有哪些要求?

答:控制电缆的选择,与所使用的回路种类有关,如按机械强度要求选择,使用在交流电流回路时最小截面不小于2.5mm2;使用在交流电压、直流控制或信号回路时不应小于1.5mm2。若按电气要求选择,一般应按表计准确等级或满足电流互感器10%误差来选择,而在交流电压回路中应按允许电压选择。

47.什么是电力系统负荷调节效应?

答:电力系统负荷的有功功率随频率变化的现象,称为负荷的调节效应,由于负荷调节效应的存在,当电力系统功率平衡遭到破坏而引起频率发生变化时,负荷功率的变化起到补偿作用。

48.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?

答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

49.为什么架空线路装设自动重合闸装置,而电缆线路不装设 重合闸装置?

答;自动重合闸是为了避免瞬时性故障造成线路停电而设置的,对于架空线路有很多故障是属于瞬时性故障(如鸟害、雷击、污染),这些故障在决大数情下,当跳开断路器后便可随即消失,装设重合闸的效果是非常显著的。电缆线路由于埋入地下,故障多属于永久性的,重合闸的效果不大,所以就不装设自动重合闸装置。

50.什么是重合闸后加速保护?

答:重合闸后加速保护是当线路发生故障时,首先按保护的动作时限,有选择性地动作跳闸,而后重合闸装置动作使断路器重合,同时短接被加速保护时间继电器的触点,当重合于永久性故障时使保护瞬间跳闸。这种重合闸与继电保护的配和方式叫重合闸后加速保护。

51.为什么采用检查同期重合闸时不用后加速保护?

答;检查同期重合闸是当线路另以侧检查无电压重合后,在两侧的频率和相角差超过允许值的情况下进行重合。若线路为永久性故障,检查无电压侧重合后由保护再次断开,此时检查无电压侧重合 ,如果检查同期侧采用后加速保护,在检查同期侧合闸时,有可能因冲击电流较大,造成断路器重合不成功,所以采用检查同期重合闸时不用后加速保护。

52.什么是重合闸前加速保护?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正。

53.继电保护的用途有哪些?

答:1.当电力系统中发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,继电保护使故障设备迅速脱离电网,以恢复电力系统的正常运行。

2.当电力系统出现异常状态时,继电保护能及时发出报警信号,以便运行人员迅速处理,使之恢复正常。

54.什么是继电保护装置?

答:指反应电力系统中各电气设备发生的故障或不正常工作状态,并用于断路器跳闸或发出报警信号的自动装置。

55.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:1.提高电力系统的稳定性

2.电压恢复快,电动机容易自 并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响

3.减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。

4.断路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

56.什么叫继电保护装置的灵敏度?

答:保护装置的灵敏度,指在其保护范围内发生故障和不正常工作状态时,保护装置的反应能力。

57.什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?

答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。

58.何谓系统的最大、最小运行方式?

答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。最小的运行方式是指在上述同样短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

59.何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护,指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。

60.什么是感应型功率方向继电器的潜动?为什么会出现潜动?

答:当感应型功率方向继电器仅在电流圈或电压线圈通电而产生转矩引起可动系统的转动的现象称为潜动。潜动主要是由于继电器的磁系统不对称而引起的。

61.相间方向电流保护中,功率方向继电器使用的内角为多少度?采用90o接线方式有什么优点?

答:相间功率方向继电器一般使用的内角围45o,采用90o接线具有以下优点:

1.在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能动作

2.在短路阻抗角φ可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏度角附近,灵敏度比较高

在保护处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。

62.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

答:零序电流保护反应的是零序电流,而在 负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

63.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?

答:过电流保护的动作电流是按避开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系。

64.什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?

答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输出流),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压)。其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Zm要小,并有较好的线形特性,所以磁路中要有间隙,电抗变压器的励磁阻抗Zm基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近90°

65.为什么有些电压互感器二次回路的某一相熔断器两端要并联电容器?

答:这是因为在电压互感器的二次侧接有失压误动的保护装置,为了防止该保护误动,一般设有断线闭锁元件,在出现失压现象时,闭锁元件动作将保护闭锁。在某一相熔断器两端并联电容器的目的是,在电压互感器二次回路的三相熔断器同时熔断时,使断线闭锁装置可靠地动作。

66.电压互感器故障对继电保护有什么影响?

答:电压互感器二次回路经常发生的故障有:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,比如方向保护等可能会造成误动。

67.当电流互感器不满足10%误差要求时,可采取哪些措施?

答:1.增大二次电缆截面

2.将同名相两组电流互感器二次绕组串联

3.改用饱和倍数较高地电流互感器

4.提高电流互感器变比

68.电流互感器为什么不允许二次开路运行?

答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时,二次电流变为零,其去磁作用消失,此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势,其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全。再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和,有功损耗增大,会造成铁芯过热,甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路。

69.什么是电流互感器的同极性端子?

答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。

70.变压器差动保护回路的不平衡电流主要是由哪些因素造成的?

答:1.两侧电流互感器的型号不同

2.两侧电流互感器的变比不同

3.变压器的各侧绕组的接线方式不同

5.运行中改变变压器的调压分接头

71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?

答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。

72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?

答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。

73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?

答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。

74.干簧继电器的主要优点是什么?

答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。

75.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。

为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x'd)至(-xd)范围内。

77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?