松江多线模块控制两个风机柜会分闸跳闸连带总闸一起跳

请注意:本网站报价都为网络虚拟报价,不作为销售价格,具体***格和库存请电议,谢谢。

  JBF-11SF-CD8B多线控制盘在柜式结构中占2U,属于专线联动控制设备

  主要用于控制消火栓泵、喷淋泵、排烟风机等专线联动消防设备的启动和停止

  一块JBF-11SF-CD8B多线控制盘具有8组控制输出,每组包含一个启动输出和一个停止输出,和一个受控设备动作应答输入

  设有“自动方式”,“手动方式”,允许和禁止切换开关

  可以通过预先设定联动逻辑关系对被控设备实现自动控制

  被控设备启动后10秒内未接收到应答时,可通过指示灯指示“应答缺失”

  多线控制盘的输出信号通过JBF5155输入/输出模块实现对专线联动设备的控制,同时多线控制盘与JBF5155输入/输出模块之间的线路状态可通过控制器主机进行监控

  多线控制盘具有点动输出及持续输出两种模式,可通过显示板进行设置

容量:可以控制8路专线设备启动、停止

工作温度:-10℃~50℃

贮存温度:-20℃~50℃

线制:多线制,每路2根线,区分极性

摘要 您好 很高兴为您解答 如果您还有什么不明白可以关注我

24V启动的风机控制箱与松江9506多线模块接线图

您好 很高兴为您解答 如果您还有什么不明白可以关注我

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

想必现在有好多人对于上海松江飞繁9301消防设备接线图都是颇为感兴趣的,那么老赵就在互联网上为大家归纳了一些关于上海松江消防模块接线大全方面的知识分享给大家,希望能够帮助您解决问题。

连接到HJ-9501输入/输出模块的声光报警器未编码。

通过广播代码,HJ-9502模块可以有四种报警模式:00为水流输入,01为监控输入,10为报警输入,11为反馈输入。

严禁与输入输出端子和极性连接。

1.根据《火灾自动报警设计规范》 GB中的相关规定,系统母线应设置母线短路隔离器,每个母线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮等装置的总数不应超过32点。

2.HJ-9503模块可采用两种总线短路保护形式,推荐采用环形总线保护形式。当母线中某一位置发生母线短路时,其两侧的母线短路隔离器会隔离这一段路,但不会影响该回路中其他母线设备的正常工作。

1.HJ-9506继电器模块可以直接启动消防泵、喷雾泵、风机等设备。

3.启停输出为脉冲动作,被控设备需要有自锁功能;如果不是,两个继电器需要自锁。

开始自锁,停止和开始联锁。

HJ-9507防火门模块与门磁开关、电磁释放器、电动闭门器配套使用,对防火门进行监控。

1.9507防火门模块用于常开门,有通电和断电两种类型。

2.短路时为断电输出,即平时有24V电源输出,模块运行后24V切断。

3.无短路通电,即平时无电源输出,模块工作后会输出24V,脉冲工作模式,持续时间1秒。

采用BYJ接线,信号线1.5m;电源线2.5m。

1.HJ-1750继电器模块只能与松江3208系列主机一起使用。

2.连接水流指示器、信号蝶阀、压力开关等需要监测设备状态的装置时,插上分块;插入式子块是水流模块;拆除作为输入模块的短路块。

1.信号母线S和S-采用截面积1.0mm2的阻燃RVS双绞线.

2.采用截面积1.0mm2的无源阻燃BV线。

HJ-1751继电器模块只能与松江3208系列主机一起使用。

HJ-1751继电器模块直接与2号信号总线相连,无需其他接线。可选用截面积1.0mm2的阻燃RVS双绞线。

1.HJ-1807A继电器模块只能与松江3208系列主机一起使用。

2.HJ-1807A继电器模块用于控制消防泵、喷淋泵、风机等重要设备;用于控制消防泵、喷淋泵、风机等重要设备的启停,接收控制消防泵、喷淋泵、风机等重要设备启动后输入的常开或常闭开关信号,并将联动信息反馈给火灾报警控制器(联动型)。这些装置动作后,输出的动作信号可以由模块通过信号二总线发送到火灾报警控制器,以确认装置已经启动。

1.多线控制线采用截面积 1.0mm2的阻燃BV双绞线.

2.采用截面积1.0mm2的无源阻燃BV线。

3.被动反馈必须是被动的,不能是交流反馈。

1.HJ-1825输入/输出模块只能与松江3208系列主机一起使用。

2.输出继电器提供两个常开和两个常闭转换触点,触点容量为AC 250V/3A和DC24V/5A。该模块接收无源常开反馈信号。

当控制模块与声光报警器连接时,它们都是非编码声光报警器。

用于在消防广播和背景音乐之间切换。

在实践中,不建议用控制模块代替输入模块。

1.信号二次母线应为截面积1.0mm2的RVS双绞线,采用金属管或阻燃管敷设。

3.无源反馈采用截面积 1.0mm2的阻燃BV线.

我要回帖

更多关于 分闸跳闸连带总闸一起跳 的文章

 

随机推荐