电动机2.2kw电机用多大的热继电器器为什么会常跳闸?

  • 这是昌图废旧模板粉碎机在使用时老是跳闸的原因的详细页面。生产企业:河南沈德机械 模板破碎机:模板粉碎机:建筑模板破碎机:废旧模板破碎机:建筑模板破碎机: 废旧摸板破破碎机保护装置如同虚 设。 今后预防措施: 检修人员对其他高低压开关的保护整定值修改以及记录备份 存档,运行人员加大对现场设备的巡查与了解和设备性能的熟 知, 提到个

  • 削片机老跳闸怎样办?削片机假如经常呈现跳闸不是简单的问题了,这时分需求找到专业的维修人员停止检测并找到缘由,经过适宜的手腕来处理,详细的缘由有哪些呢?下面,【摘要】:正某厂原料车间有6台球磨机,共用1台 DW151600型式低压断路器。该断路器过载长延时脱扣跳闸采用热电磁式,即用热继电器检验由电流互感器变流的开关负载

  • 软启动器经常跳闸是什么原因若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载机没问题,你检测电流50A,是空载电流。你破碎机塞满后,电动机过载 本回答由提问者推 什么"电机跳闸"?电动机是从什么开关上面接的?开关的容量是多大的?什么型号的开

  • 家里的电老是跳闸,怎么回事?各种保护器都有,这几天的事,以前不这样。 ?两种可能 1、负荷太大 2、有短路启动电机几秒跳闸是什么原因电机启动几秒跳闸你看下电机的电流正常工作是多少,然后用电流表测下实际电流是多少,如果正常可能是闸坏了。如果电流变大,电机有短路

  • 则会造成破碎机长期带病运行而无法及时发现,到一定程度会造成破碎机烧瓦断轴的重大事故。如果报警值偏低,则会使破碎机在运转过程中频繁报警并跳闸,破碎机无法正常工希望哪位高手告诉我一下声音大不是问题,粉碎机是这样。跳闸是你家闸刀功率太小。看看电力功率,买个相应的闸刀好了。

  • 2012年11月7日圆锥破碎机跳闸应急预案,破碎机,恒星设备来谈谈圆锥破碎机的跳闸应 弹簧圆锥破碎机转速时而慢时而飞快是怎么回事?已解决搜搜 所以,作为分级的结果可软启动器经常跳闸是什么原因若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载

  • 不知道是什么原因?如何检测。通过万用表,我不会使用万用表。:广东佛山顺拍回收有限公司(原名信易拍卖品)坐? 答:老是跳闸的原因一般有两种情况,一是漏电跳闸(如果您家装有为什么电流大了会跳闸一般情况装的空气开关正常用电电流内都不会跳闸。当短路时候电流肯定比正常用电流大,空气开关检测到超出额度电流时候会跳闸保护防止进

  • 空气开关跳闸怎么回事精华帖大全专题为土木在线空气开关跳闸怎么回事相关内容精选 10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机1、交流接触器是不会自动跳闸的,除非控制回路有故障,自动跳闸的应该是空气开关(断路器)和热过载继电器.这些元件在线路有短路及过载故障时,会自动跳闸保护用电设备,

  • 请问是什么原因电柜总开经常跳闸并烧毁,原因两种:一是总开关的容量太小。也是你线路的实际负载电流大于开关的额定电流了。线路的总电流、或者其中的任何一相电机启动一会儿后跳闸是怎么回事啊? LV 我们厂里的三相粉碎机,电机是5.5千瓦的,闸刀是250安漏电断路器,电机启动一会儿会跳闸,线路也没有毛病,到底是怎

  • 请问哪位高手知道是什么回事?测下实际电流电流不大是启动器坏了电流过大断开联轴器,还是跳是电机问题电机正常是粉碎机主轴及轴承故障跳闸一般都是负荷过高了。查电流其单机小时破碎量达到设计能力(45)t。但是,破碎机在工作中,因上下辊转动不平衡,当燃料给料量大于40t/h,四辊电流超过额定电流,经常跳闸堵料,且上下辊传动皮带经常跑偏、

我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?

  •   2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。
      3、接触器损坏或热继电器跳闸。(故障红灯亮)。
      4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。
      5、电动机已损坏。
      6、水泵内有异物卡机。

这个家伙什么也没有留下。。。

30千瓦的电机,为什么热保护电流到100A就跳闸了,而且经常跳?

这是题主提供的三张照片

通过照片我们知道这个30KW电动机采用的是直接启动连续运转方式控制的线路,这是一个简单的控制线路了;也可以看到这个线路以前运行中没有问题,只是目前来说是出现问题了。

答:30千瓦的电机,热保护电流到100A时不跳就说明热继电器坏了,热继电器100A时跳闸说明你的电机负载严重超负荷,正常三相异步30KW/380Ⅴ电动机额定工作电流在60A左右。从图片中很能看出这个电动机没有专门的起动控制柜,属自己自制的一个很简单的直接起动30KW电机的,不然不可能选用250德力西的交流接触器。

从图中可以看出进出接触器的安装导线选择偏小。虽然在电柜电流表上看到一块电流表指针在60A左右,这根本说明不了过载的问题。

例如30KW电机启动时电柜上的电压表的电压下降的幅度有多大,正常线电压为380V,起动30KW电机起动时间10~15秒,在这个时间段如果电压保持在365Ⅴ左右,说明供电线路导线截面积可以,如果电压偏离350以下,说明供电主线的截面积选择太小,或者说这台电机距离供电变压器尾端。

在农村用电电网中,由于供电线路超过正常供电半径的例子太多,电机不运转时,看电压表的电压指示觉得还可以,一但带上功率较大的电机时,电压马上降低到供电电压的允许值最低还有余,此时电机处于低压运行中,为拖动机械设备电机电流超过电流的额定值许多,时间一长热继电器只能受热膨胀跳闸。

30kW三相异步电动机要采用丫/△起动,一台30KW的控制柜要不了多少钱,不是专业电工自己按装Y/△起动有一定难度。

还有重要一点就是30kW电机所拖动的负载不清楚,如果是带的气泵、抽风机之类的机械,它的工作电流基本是恒定在某一点上不会有很大的波动,这时只要电机正常起动后不会因负荷变化大而引起过流跳闸。

如果是带的粉碎机之类的机械那就不好说,因为这些机械负载的动态范围太大,并且都是人工操作,一不小心投料过猛过多,即使在供电电压良好的情况下,也会造成电动机长时间超负荷运行产生过流而频繁跳闸。