30千瓦的电机,为什么热保护电流到100A就跳闸了,而且经常跳?
这是题主提供的三张照片
通过照片我们知道这个30KW电动机采用的是直接启动连续运转方式控制的线路,这是一个简单的控制线路了;也可以看到这个线路以前运行中没有问题,只是目前来说是出现问题了。
答:30千瓦的电机,热保护电流到100A时不跳就说明热继电器坏了,热继电器100A时跳闸说明你的电机负载严重超负荷,正常三相异步30KW/380Ⅴ电动机额定工作电流在60A左右。从图片中很能看出这个电动机没有专门的起动控制柜,属自己自制的一个很简单的直接起动30KW电机的,不然不可能选用250德力西的交流接触器。
从图中可以看出进出接触器的安装导线选择偏小。虽然在电柜电流表上看到一块电流表指针在60A左右,这根本说明不了过载的问题。
例如30KW电机启动时电柜上的电压表的电压下降的幅度有多大,正常线电压为380V,起动30KW电机起动时间10~15秒,在这个时间段如果电压保持在365Ⅴ左右,说明供电线路导线截面积可以,如果电压偏离350以下,说明供电主线的截面积选择太小,或者说这台电机距离供电变压器尾端。
在农村用电电网中,由于供电线路超过正常供电半径的例子太多,电机不运转时,看电压表的电压指示觉得还可以,一但带上功率较大的电机时,电压马上降低到供电电压的允许值最低还有余,此时电机处于低压运行中,为拖动机械设备电机电流超过电流的额定值许多,时间一长热继电器只能受热膨胀跳闸。
30kW三相异步电动机要采用丫/△起动,一台30KW的控制柜要不了多少钱,不是专业电工自己按装Y/△起动有一定难度。
还有重要一点就是30kW电机所拖动的负载不清楚,如果是带的气泵、抽风机之类的机械,它的工作电流基本是恒定在某一点上不会有很大的波动,这时只要电机正常起动后不会因负荷变化大而引起过流跳闸。
如果是带的粉碎机之类的机械那就不好说,因为这些机械负载的动态范围太大,并且都是人工操作,一不小心投料过猛过多,即使在供电电压良好的情况下,也会造成电动机长时间超负荷运行产生过流而频繁跳闸。