自动控制应急发电机机是不是处于常开状态

 设置防火门监控器的必要性

防火门监控器是火灾自动报警监控系统的重要组成部分,火灾自动报警系统是根据火情自动或手动触发信号进行报警,人员出入通道的常闭和常开防火门的开 / 闭状态不在其监控范围内,不能满足防火门设置“在一定时间范围内,保持防火分隔的耐火灾完整性”的根本要求。基于上述理念,各相关电气规范条文相继出台,并及时配套出版了国家建筑标准标注设计图集 14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》( 以下简称“《图案》”) 。

由于防火门监控器是火灾自动报警系统新的组成部分,许多使用方对此存在疑问,认为建筑内已经安装了手动和自动火灾触发装置,无需再增加防火门监控系统。

对于常闭防火门,使用方担心一旦打开就会造成持续报警或误报警,因而不愿意对其开 / 闭状态实施监测,此种做法虽说是想减少安保工作人员,但同时确实参照GB《建筑设计防火规范》( 以下简称“《建规》”) 第 6. 5. 1 节第 2 条,认为只要在常闭防火门就近、明显的位置设“保持防火门关闭”等提示标识即可,且以节约投资和安保执行难度大为由,拒绝执行 GB 《火灾自动报警系统设计规范》( 以下简称“《火规》”)

4. 6. 1 节第 2 条中明确提出“疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态应反馈至防火门监控器”的要求。

从电气设计师的设计理念出发,由于消防设计直接关系到人员和财产安全,故对于多本现行的相关规范,均应以高要求的规范条文为设计依据,以充分满足建筑的防火控制要求。从另一方面考虑,常闭门不实施监控的做法既不能满足《火规》中“疏散通道上的防火门应具有信号返馈功能”的要求,也不能满足《建规》中“防火门关闭后应具有防烟性能”的要求。如果不对常闭防火门实施监测,安保值班人员就不能实时监测到常闭防火门是否处于关闭状态,更不知道常闭防火门在处于长时间打开状态时的原因是人为用障碍物阻挡、机械部件损坏还是其他因素造成的。

事实证明,火灾发生后人员的伤亡大多是因有毒烟雾引起窒息造成的。如果恰逢常闭防火门处于长期打开时发生火灾,即使防火门仅仅形成闪缝也无法起到隔烟和防火保护的作用,作为防止火势蔓延的防火门将失去其设计的初衷,后果不堪设想。所以对常闭防火门的监测不但不会对安保工作增加负担,相反是安保工作的附加补充。

如何才能避免使用方担心的常闭防火门在人员穿行时引起误报的情况? 从 GB 《防火门监控器》中第 4. 3. 4 条可知当常闭防火门上门磁断路时,防火门控制器需在 100s 内发出报警信号,即常闭防火门可在 0 ~ 100s 可调范围内设定自动关门时间。首先,按照《建规》6. 5. 1 节第 1 条: 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,其他场所应采用常闭防火门。所以设置常闭防火门的场所应该不是众多人员穿行的场所,少量行人一般都会在 100s 内通过常闭防火门,不会造成频繁报警的现象,除非常闭防火门因内、外故障未全部关闭,而这又与“常闭”功能相矛盾。

1.2常开防火门的监控

防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能,从《火规》4. 6. 1 节第 1 条可知,常开防火门所在防火分区内的两个独立的火灾探测器或一个火灾探测器与一个手动报警按钮的报警信号为常开防火门关闭的联动触发信号,该信号应通过火灾自动报警控制器或消防联动控制装置发出,由消防联动控制装置或防火门监控器联动控制防火门关或闭。故火灾发生后,火灾探测器的报警信号经过消防控制室 ( 中心) 预先对软件进行编程,对联动信号进行目标性控制,自动联动处于常开状态的防火门关闭及对常闭型防火门状态信号的监测。

2 防火门监控器的主要功能

防火门监控器可接收来自火灾自动报警主机的报警信息,也能反馈防火门的动作信号,且同时发出声光报警信号,显示屏上显示报警区域,提供被控目标的报警时间及报警信息,直至监控器手动复位; 复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动报警状态。当防火门监控器接收到火灾自动报警系统发出的火灾信息时,可联动控制输出继电器关闭常开防火门,并将动作信息上传至消防控制室( 中心) 。

系统自行检查功能可检测所有状态指示灯、显示屏、扬声等装置是否正常。

2.3 系统故障报警功能

2.4 信息存储与信息查询功能

根据现场环境的不同,监控器的动作时间还可在0 ~ 100s 内实行调整,超出设定的时间,防火门异常状态信息将以声光报警的方式上传至主机,满足了不同人流场景对防火门敞开时间的不同定义要求。监控器设备本身的故障报警信号与防火门的监控报警信号须有明显不同的声光频效应。

防火门监控器主机能记录与其相连接的终端防火门状态信息( 包括防火门地址、开 / 闭和故障状态及相应的时间等) ,记录信息量≥10 000 条,并具有将上述信息上传至系统的通信功能。

末端防火门可进行实时远程监控。当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。

3 工程案例系统组成

上海某数据中心园区项目面积166 593m2( 约 250 亩) ,用地为一长向矩形,南北长约 817m,东西宽约 240m,分 2 期设计建设。一期设计建设阶段包括 3 栋数据中心厂房、2 栋柴油发电机房、2 栋维护支撑办公用房、1 栋国际海缆登陆传输机房、2栋变电站; 二期设计建设阶段包括 7 栋数据中心厂房、4 栋柴油发电机房。园区终期建设共计 20 栋建筑,系统包含 2 扇双开常开防火门、284 扇双开常闭防火门。园区建筑总图详见图 1。

按照《火规》和《图集》可知,防火门监控器属于火灾自动报警控制系统的一部分,包括防火门监控器( 主机、分机) 、门磁开关、电磁释放器、机械闭门器。每台防火门监控器可显示所监控辖区内的全部防火门的实时状态,并可接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,当发生火灾时,防火门监控器可对常开防火门实施关闭控制,起到分隔防火分区的作用。监控器还可以通过图形化显示装置,显示各个防火门所处的状态。

由于本项目用地为南北长约 817m 的长向矩形,距离狭长,故为便于发生事故时能段时间处理,在位于园区东部的 1#维护支撑办公用房一层设置24h 有人值班的监控中心,并针对整个园区的控制权限,可对园区内所有防火门实施监控; 在位于园区西部的 5#数据中心一层设置 24h 有人值班的消防控制室,对西部范围内 7 栋数据中心的全部防火门实施监控,为二级控制权限,同时将信息上传至一控制中心。园区内除柴油发电机房外的其他建筑内一层分别设置无人值守的弱电设备间,用于放置每栋单体建筑的防火门监控器,为三级控制权限,仅对本建筑的防火门实施监控; 西区各弱电间的防火门状态监控信息分别经二级控制室上传至消防控制中心,东区各弱电间的防火门状态监控信息分别直接上传至园区的消防控制中心。园区弱电系统架构图详见图 2。

图2 园区弱点系统架构图

每栋单体建筑的现场末端采集装置采用二总线通信方式接至本建筑位于一层的防火门监控主(分)机,在发生异常情况时发出声光报警,信号经防火门主机接入本区域的火灾自动报警器,及时提示相关值班人员消除相应隐患,确保在发生火灾时所有防火门处于关闭状态,以隔开烟雾和高温,保护疏散人群的生命安全。

3.3 园区防火门监控器系统组成

系统由防火门监控主机、防火门监控器、监控模块、门磁开关等部分组成。每栋单体建筑采用二总线连接现场终端控制电磁释放器均由防火门主机通过二总线提供工作电源。本系统组网共分为两层。

监控主机设置在消防控制中心 ( 室) 和弱电设备间。主机自带后备电源( 蓄电池) ,当市电发生故障后,后备电源为主机和现场终端控制设备提供正常的工作电源。通过主机采集到的终端防火门信息,可实时反馈防火门的状态、网络通讯和网络设备故障信息,并在发生火灾时控制相关常开防火门关闭及疏散通道的常闭防火门的状态信息,避免或延缓烟火的窜燃。

现场设备层是数据采集终端,主要为防火门控制器、门磁开关和电磁释放器。防火门控制器通过采集门磁状态、控制电磁释放器吸合状态,将信号通过二总线传输至防火门主机; 门磁开关通过磁感应反馈防火门的状态; 电磁释放器通过电磁吸合控制防火门的开 / 关状态。

1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性(A )。

A、保持不变B、同时对调C、变与不变均可

2、在( B )中,由于电枢电流很小,换向较容易,同时不设换向极。

A、串励直流电机B、直流测速电机

3、变压器绕组若采用交叠式放臵,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位臵安放( A )。

A、低压绕组B、高压绕组C、中压绕组

4、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比( A )。

A、减少一些B、增大一些C、小于

5、三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( C )临界转差率。

A、大于B、等于 C 、小于

6、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。

A、Y / △B、△ / YC、△/ △

7、电动力灭弧,当电流较小时,电动力较小。考虑灭弧要有两个断口,一般适用( C )做灭弧装臵。

A、继电器B、直流接触器C、交流接触器

8、容量较大的交流接触器采用( A )装臵。

A、栅片灭弧B、双断口灭弧装臵C、电动力灭弧

9、桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( B )状态。

A、正转电动B、反转电动C、侧转反接

10 、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是( B )。

A、由小变大B、由大变小C、恒定不变

11 、在匀强磁场中,通电线圈承受电磁转矩最小的位臵是在线圈平面与磁力线夹角等于( B )处。

12 、在纯电容电路中,已知电压的最大值为U

无功功率为( C )。

13 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。

A、越大越好B、越小越好C、适中为好

14 、高压电动机常采用反时限过电流保护装臵作过负荷的保护,常采用( A )保护装臵作相间短路保护。

A、电流速断B、定时限过电流

15 、真空断路器的触点常采取(A )。

A、对接式触头B、指形触头C、辫形触头