如何判断漏电保护器是如何检测漏电的动作情况?

1、额定工作电压U 说明断路器可工作于主电路的电压等级。常用的有220V、380V、500V、660V等。 2、额定绝缘电压 [公式] 断路器按此电压等级制造。其值一般等于或大于额定电压。 3、额定冲击耐受电压 [公式] 断路器可承受的短时过电压值。 4、额定极限短路分断能力 [公式] 按规定的试验程序所规定的条件,断路器能分断短路电流的能力,试验后不要求断路器连续承载其额定电流。用预期分断电流 [公式] 表示。试验顺序O-t-CO。O表示一次分断操作、CO表示闭合操作后经一适当时间间隔紧接着一次分断操作。表示两个相继的短路操作之间的时间间隔。该时间间隔应为3min或断路器的复位时间,下同。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例380V,50kA),而试验按钮未台,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为......

  高压开关动特性测试仪 高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存

  抽点测试:  步骤1:点击“设置”按钮,在下拉菜单中选择“测试初始化”,在测试类型中选择“抽点”,填写测试内容后;  步骤2:点击“开始测试”按钮,当前状态中显示本次测试电流。  根据“测试状态”提示,操作者在确认闭合被测试断路器后,测试电流通过被测试直流断路器。经过一段时间后,被测试直流断路器

  为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强维护管理。  1. 保持空气潮湿或不洁,管道不干净,都可能造成一下后果:  (1) 潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。  (2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造

  低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。  低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能

  在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:  1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。  2、检查跳闸回路是否完好,如

   高压开关机械特性测试仪的产品优势展露无疑,高压开关机械特性测试仪特别适用于供电部门现场安装调试开关。    高压开关机械特性测试仪操作电源与特性参数测量溶为一体,可直接控制开关合闸分闸,同时将所有特性参数一并测出,并显示或打印测量结果,    高压开关机械特性测试仪工作原理说明    测

  1) 断路器的安装应符合GB13955-92标准及产品说明书的要求。  2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。  3) 断路器的额定电压、额定电流、短路分断能力、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。  4) 断路器的安装接线应正确,在不同的系统接地形式

  什么叫接触电阻?  接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。  断路器接触电阻有哪几部分组成?  由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。  断路器接触电阻不合格的原因?  — 开断较大短路电流时触头烧坏。  — 因机构调整不佳固定不牢,致使行程变化,当超行程严重不合格时

  高压断路器导电 回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。  由于开关触

概述真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关六氟化硫开关那样容易检测其介质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重劣化的灭弧室。真空度测试仪是真空灭弧室的真空度鉴定设备

“十二五”国家科技计划先进能源技术领域2013年度备选项目征集指南  为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要(年)》,落实《国家“十二五”科学和技术发展规划》,根据国家科技计划管理改革的总体精神,先进能源技术领域根据本领域“十二五”部署,结合2012年度预备项目入库情况以及201

开关柜是电力行业经常需要用到的设备,主要作用是用来对线路、设备实施控制、保护的,作为一个合格的电力工作者,开关柜是必须要迈过去的坎,那么本文就给大家简单介绍开关柜的主要构造是什么样的。不同厂家生产和开关柜和不同类别的开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之

  1)信息区  显示当前被测试的直流断路器的设置相关信息。  2) 过程按钮  过程按钮包括测试初始化,操作说明、生成报表、结束测试四个功能。  测试初始化:在一次测试完成后,下次测试时需要点此按钮对直流断路器进行设定,然后进行测试。  操作说明:点击后出现测试系统的操作手册。  生成操作:点击后

  塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现

  断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。断路器可垂直安装,亦可水平安装。  该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点 适用与交流50Hz。额定电压至660V(690V)及以

变压器继电保护是利用当变压器内外发生故障时,由于电流、电压、油温等随之发生变化,通过这些突然变化来发现、判断变压器故障性质和范围,继而作出相应的反应和处理。动作后的检查与处理继电保护动作后,如确认是速断保护动作,可暂时解除信号音响。如有瓦斯保护,先检查瓦斯保护是否动作,如未动作,说明故障点在变压器外

  摘要: 介绍该三级甲等中西医结合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。   关键词:医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;中西医结合医院。   0:概述    该医院于2001年落成启用,建筑面积250000平方

  摘要:巴黎圣母院这座有850年历史的建筑瑰宝遭遇严重毁损,留给我们诸多沉思。相比西方,中国古建筑多为砖木结构,防火更是重于一切。本文介绍了我国的老建筑日常是如何防火的,提出电气防火限流式保护器对减少电气火照事故有一定的作用,对中国古建筑的保护与传承有重要意义。   关键词:电气火灾事故,电路短

机房精密配电柜,是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架

  1、断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。  2.断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。  3.箱式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管

  为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。  高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-。  漏电保护器,简称漏电

随着我国国民经济的快速发展,对电力的需求日益提高,电力工业的发展对社会的贡献也日益突出,同时电力变送、传输时的安全问题也被电力部门所重视。电力设备的回路电阻是表征导电回路的联接是否良好的重要参数,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力和短路电流的切断能力。各类产品的回路电阻都有规定的取值范围,当超出

保障负载的正常运行,从电源至负载侧的保护也不容忽视。对于负载侧的保护,菲尼克斯电气电子式设备断路器产品,能够提供单通道以及多通道产品方案。优势:产品种类齐全,提供满足各种需求的理想设备保护智能分析和故障信令,全面掌控系统状态免工具连接技术和直观操作,调试轻松远程控制和远程通知功能,随时随地了解系统状

  高压开关机械特性测试仪是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关综合测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器   高压开关机械特性测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检

  点动与连动  点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。  连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。  电路▼    上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。  在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。是典型的点动控制。  在

  “拒合”故障的判断和处理  发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。  1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快

  板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关测试仪是测试高压断路器的机械动特性参数的重要仪器。我们在现场用仪器进行控制合、分闸操作时通常会遇到开关不动作的技术问题,这时候首先应该判断以下几种情况。1、

  框架断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器线圈带电衔铁吸合,如框架断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了,以后可根据

家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用,那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些,漏电保护器接线图:漏电保护器接线错误方式:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。2、一个用

一、漏电保护器并联出现漏电保护器并联的情况,有:①个别工程用电量非常大,暂时买不到额定电流与之匹配的保护器;②大容量的保护器价格高,但是小容量的保护器并联,则价格相对来讲低。后果:首先,保护器并联接线时,两个保护器的动作电流不可能绝对相等,跳闸的时间就会有先有后,从而导致动作时间延长;其次,在并联接线状态下,当一个保护器失灵时,系统将无法保证安全。当系统漏电时,虽然一个保护器动作了,而失灵的保护器不跳闸,主回路仍然带电,起不到保护作用。另外,由于工作零线混用,会引起误跳闸现象。二、工作零线断线这

剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置,电气设计在线教学狄老师。我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:(1)按检测元件的检测原理分为:电压型,电流型,脉冲型,电流智能型,鉴相鉴幅型。(2)按中间元件

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选

1 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。2 试送投运法此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无

家用的漏电保护器有3种:1P、1P+N、2P,这三种漏保接线稍有不同。单P漏保1P的漏保上端左边有N标注,所有接线是左零右火,而1P+N的漏保上端右边有N标注,所以接线是左火右零。2P漏保2P的漏保2极都有通断,所以左零右火或左火右零都可以。另外我们再来看一下漏保的作用,家用的漏保有三种保护:过载、短路、漏电保护。过载:当电路中的电流超过漏保的额定电流时会跳闸。短路:当电路中的火线和零线短接时会跳闸。漏电保护:当设备漏电故障或有致命危险的人身触电时会跳闸。从漏电保护这一点可以看出漏保的重要性,特

如果发现漏电保护器误动作,首先应查明原因,然后予以消除。导致漏电保护器误动作的原因主要有以下几种:(1)、接线错误:因用电设备接线不当、相邻分支零线相互连接和漏电保护器极数选择不对而引起误动作。(2)、接地不当:如零线重复接地、自耦变压器接地点分流、零序电流互感器回路中有金属管电缆时其金属管接地不当等引起误动作。(3)、内外过电压:当电路中发生雷电过电压和操作过电压时,由于过电压频率很高,对地电容阻抗很小,以致充电电流很大,往往引起漏电保护器误动作。(4)、电磁干扰:当漏电保护器附近有磁性设备接

来源:网络如有侵权,请联系删除漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,是一种新型的电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。漏电保护器的主要用途:1. 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。2. 防止用电过程中的单相触电事故。3. 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。4. 在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带

变频器进线端能不能接在漏电保护开关下端是变频器接线的经典问题!也是电力作业人员讨论经久不衰的话题,那么到底变频器能不能接在漏电保护器下面呢?事实上:一般情况,变频器都不会接到漏电保护开关下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护开关的情况。具体原因可以主要从:漏保功能,变频器保护功能,变频器工作原理,变频器和漏电保护开关综合对比,四个方面来综合分析。一,漏电保护开关原理和功能。1,漏电保护开关原理:漏电保护开关一般分为单相漏电保护开关和三相漏电保护开关。原理类似,我们以三相漏

笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级

一、漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸除具有以上断路器四点跳闸原因外,还有一种原因就是线路中有漏电的时候自动跳闸(漏电指示按钮会弹出),防止用户触电。但并不是有人触电了才算漏电,某个地方出现破损,接触到导体(大地也算导体),就会被断路器认为是漏电。树上鸟教育电气设计在线教学网络课程!跳闸后应立刻检查线路或电器,查找漏电点——漏电故障排查比较难,很多时候漏电点都是肉眼不可见的,可以将回路插座上的负载全部拔掉再送电,如果依旧跳闸,则可判断为回路线路问题;如果未跳闸,则将原插座设备逐一插回插座,如将某设备插

浅谈漏电保护器工作原理及选购指南 浅谈漏电保护器工作原理及选购指南首先我们需要知道漏电保护器的作用:漏电保护器用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保

若您喜欢此文章,请管住维新共重浩“电工电气一网通”每天分享弱电行业、电工电气编程行业专业知识技能!最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免

dvdice)简称RCD。漏电引起的人身伤亡,设备事故和火灾事故时有发生,为保证人们的人身安全和财产安全,有必要使用并正确使用漏电保护器。那么漏电断路器常见的误动或拒动原因有哪些?如何进行处理?漏电保护装置的漏电动作电流值又是如何选择呢?下面我们一起来看看吧!图1漏电断路器常见的误动或拒动原因及处理方法:1. 负载类型2. 选型不正确3. 接线不正确漏电保护装置漏电动作电流值的选择:

Device,剩余电流动作保护器,俗称漏电保护器;多用于TT系统或局部TT系统中,当故障发生时,由于故障电流过小,无法使过流保护器件动作,因而使用RCD作为故障时的附加保护。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!在低压电网中安装剩余电流动作保护器(简称为RCD)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。一、RCD的主要功能二、RCD

最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为

剩余电流动作保护器(RCD),也常常称之为漏电保护器;多用于TT系统或局部TT系统中,当故障发生时,由于故障电流过小,无法使过流保护器件动作,因而使用RCD作为故障时的附加保护。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程! 在低压电网中安装剩余电流动作保护器(简称为RCD)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。一、RCD动作原理 剩余电流动作保护器简称剩余电流保护器(RCD),其功能是检

我要回帖

更多关于 漏电保护器是如何检测漏电的 的文章

 

随机推荐