二人安装明装风机盘管哪种效果好一天安装多少

风机盘管的安装要求与示意图

风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。

按照国家标准GB/T 的规定,风机盘管可按如下形式分类:

  • 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式
  • 安装型式分:明装和暗装
  • 进水方位分:为左式、右式

根据国家标准GB/T 的规定,风机盘管的型号和参数如下:

  • 风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
  • 管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
  • 风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
  • 风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
  • 风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
  • 风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
  • 风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
  • 风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。

符号说明:1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。

风机盘管安装的7种方式

  • 卧式暗装:装吊顶里面,只能看到送风口和回风口,美观,需与装修配合。
  • 卧式明装:吊装,没有遮掩,安装简单,适用于不吊顶的房间。
  • 立式暗装:和装修配合装在里面看不出。
  • 立式明装:装地下一般是方形的。
  • 立柱式:和家用柜机的室内机差不多。
  • 壁挂式:和家用分体机的室内机差不多。
  • 卡式:方形吊顶的,一般和多联机的卡式机外观差不多。

卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点:

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

作者: 扬子江空调 编辑: 来源: 发布日期:

扬子江空调生产的风机盘管主要有卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、壁挂式、立柱式等几种主要型式,主要由 风机、热交换器(表冷器)、凝水盘…

        生产的风机盘管主要有卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、壁挂式、立柱式等几种主要型式,主

要由 风机、热交换器(表冷器)、凝水盘、壳体及控制器组成。它适用于噪声小、温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭

店、医 院、商业大楼等。今天,小编主要想要和您分享一下我们的各种情况下的安装方式选型解决方案。

        二、全吊顶采用上送上回时,同型号风机盘管的出风口数量可视空调区域的不同而定,一般不超过两个风口。

       三、两个小包间共用一个风管的气流组织,两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口

可以通过串联接到风盘的回风口上。

        四、靠近窗口的风盘布置:为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应尽量靠近外墙、外窗布置。

        五、大空间的风机盘管布置:在大空间布置风机盘管时,宜中间回风,两边送风的气流组织方式布置风盘。

        六、内机选型:大空间如客厅,可选入嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机。

雨润食品引进扬子江净化空调机组,为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,公司一般经营项目有:批发、零售预包装食品。批发、零售初级食用农产品(除食品、药品)、鲜肉、禽产品、水产品、水果、蔬菜。扬子江净化空调机组从源头演绎节能环保,水循......

格林东方酒店引进扬子江组合式空调机组,扬子江空调设备有限公司先后从日本、德国、加拿大等国引进了全自动数控剪板、折弯机、激光切割机、转塔冲床、钣金加工线,风机盘管自动化生产线。注于组合式净化空调箱,风机盘管,商用家用中央新风系统,消防排烟风机、防火阀系列的研发和生产,并提......

江西赣州人民医院引进扬子江中央新风系统,作为一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的综合医院,是扬州大学第七临床医学院和南京医科大学、南通大学、东南大学医学院、江苏大学教学医院、南京医科大学附属医院全科医生规范化培养基地分中心。扬子江为其提......

中央空调风机盘管的水系统安装注意事项

发布时间:浏览次数:22

      风机盘管是常用的末端设备,通过机组内的冷水或热将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求。

  风机盘管的组成:由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。

  的工作原理:机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。

  风机盘管的类别和型号:风机 盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式、通用明装等六种。

     1、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。

  原因:可以防止机组运行时振动传递到水管,减少噪音和管道振动松脱、开裂漏水等故障。

      2、风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。

  原因:因为软接管弯曲过度时,薄弱处会导致破裂漏水。

      3、水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。

  原因:防止水系统杂质、赃物进入风机盘管损坏和堵塞换热器。

      4、在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。

  原因:保证风机盘管所需求的正常水流量。