电缆终端头1.5m,是否应该计量?

系统图中预分支电缆始端箱到照明配电箱系统图中如何计算... 系统图中预分支电缆始端箱到照明配电箱系统图中如何计算


推荐于 · 知道合伙人教育行家

75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装


  系统图中无法计算“预分支电缆始端箱到照明配电箱”的工程量,它只能结合电平面图(包括相关立面图与详图)才能得到正确的计算。系统只提供电缆的规格、数量(根数)、敷设方式与穿管线(桥架)的类型与规格,其布置途径与长度只能在平面图中确定。
  在计量过程中,还需按下述规定进行计算:

  1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。
2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。
3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。
4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。
5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。
6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。
7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。
8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。
9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。
10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表5规定增加附加长度。
序号 项目名称 预留长度 说 明
1 电缆敷设驰度、弯度、交叉 2.5% 按全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规程规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上余值 1.5m 规程规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规程规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量
6 电缆中间接头盒 2.0m 两端各留,检修余量
7 电缆进控制及保护屏 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压动力配电盘 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 不包括接线盒至地坪间距离
10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起
11 车间动力箱 1.5m 从地坪算起
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
11、电缆支架的接地线应执行室内接地母线安装定额。
12、在带电运行的电缆沟敷设电缆,可以按本册定额说明十二第4条,即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%执行”。
二、电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板
人工开挖填电缆沟土石方可按表6计算
注:①、两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m计算。
②、每增加一根,其宽度增加0.17m。
③、以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过0.9m时,多挖的土方量另行计算。
2、在同一沟内,如有两种以上土质时,应分别不同土的类别按实计算,套用第四册“接地槽挖填土方”相应定额子目,沟面如有砼路面时,应套用第五册“开凿路面项目”定额子目。如遇有清理障碍物,排水及其他,则费用另行计算。
3、电缆沟铺砂、盖或保护板,揭盖电缆沟盖板均以延长米计算并套用定额。盖板的揭盖是按每揭或每盖一次计算。
1、电缆在过铁路、公路等交叉处,穿过建筑物外墙至屏或箱处,均应事先埋设电缆保护管,然后电缆穿在管内,均以“10米”为单位套定额。
2、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。
①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;
②垂直敷设管口距地面加2.5米;
③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;
④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。
3、电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的,按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按0.9米,沟宽按导管两侧边缘各加0.3米工作面计算。
4、钢管敷设Φ100以下的套用第十章的钢管敷设相应定额子目。
5、保护管的管径大小按设计规定,如设计没有规定时,可按电缆的外径乘以1.5倍。管端需要封闭时,应另行计算工料。
四、电缆终端头和中间头制作
1、电缆终端头和中间接头的制作安装按不同电压等级、不同的材质及不同的截面以“个”为单位计算套用定额。
2、电缆终端头计算时,应根据电缆的根数确定,即每一根电缆有两个头,同时要区别是户内还户外。
3、中间接头制作时,其数量按工程设计规定计算,如无设计规定时,可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定,也可按下列方法计算确定:
式中:N——中间头的个数
L——电缆设计敷设长度(米)
I——每段电缆平均长度(米),按下列参数取定
截面35平方毫米以内取 600-700米;
截面35平方毫米以内取 300-350米;
注:①计算结果如遇小数时,其第一位小数一舍二以上进。
②每段电缆平均长度范围内,大截面取下限,小截面取上限。
4、控制电缆头、中间头的制作安装,应按其芯数,以“个”为单位套用定额。控制电缆头的芯线固定工作,一般包括在“端子板外部接线”定额内,控制电缆直接与设备连接的,其芯线固定包括在相应的设备安装定额内。

按供电系统的要求分类:
(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分
配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出
(2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷
比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上
一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电

按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关
柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性
和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低
压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料
制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式
台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工
(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安
装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆
之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比
较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性
较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级
也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。