请问:给一35kV变电站做短路计算时,两台容量相等的变压器并联运行的总的阻抗应该为多少?

1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么?

答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。

特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。

2)中性点经消弧线圈接地系统

特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。

3)中性点直接接地系统

特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。

1-5简述用户供电系统供电质量的主要指标及其对用户的影响

答:决定用户供电质量的主要指标为电压、频率和可靠性。

影响:①当电压出现偏差时会对用电设备的良好运行产生影响;电压波动和闪变会使电动机转速脉动、电子仪器工作失常;出现高次谐波会干扰自动化装置和通信设备的正常工作;产生三相不对称电压会影响人身和设备安全。②频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,而且影响电力系统的稳定运行。③根据负荷等级来保证供电系统的可靠性。

1-7中性点经消弧线圈接地系统中,消弧线圈对容性电流的补偿方式有哪几种?一般采用哪一种?为什么?

答:全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式

一般采用过补偿方式,在过补偿方式下,即使系统运行方式改变而切除部分线路时,也不会发展成为全补偿方式,至使系统发生谐振。

2-1.什么是计算负荷?确定计算负荷的目的是什么?

计算负荷是用电设备的等效负荷,对于已运行的电力用户而言,计算负荷Pc就是该用户典型负荷曲线的半小时最大平均负荷P30.计算负荷是用户供电系统结构设计,供电线路截面选择,变压器数量和容量选择,电气设备额定参数选择等的依据。

2-3. 什么是负荷曲线?负荷曲线在求计算负荷时有何作用?

电力负荷随时间变化的曲线称为负荷曲线。求计算负荷的日负荷曲线时间间隔△t取30min。通过对负荷曲线的分析,可以掌握负荷变化的规律,并从中获得一些对电气设计和运行有指导意义的统计参数。

2-5 用户变电所位置选择的原则是什么?

答:1、总降压变电所或总配电所总降压变电所的位置应接近负荷中心,并适当靠近电源的进线方向,以便使有色金属的消耗量最少和线路功率及电能损耗最小。同时,还应考虑变电所周围的环境、进出线的方便和设备运输的方便。

2、10(6)KV变电所:10(6)KV变电所的位置应该深入到低压负荷的中心,但往往受到生产工艺和建筑的制约。考虑到运输的方便及进出线方式,10(6)KV变电所的位置主要有以下几种类型:

(1)独立变电所(2)附设变电所(3)箱式变电所(4)地下变电所

2-6 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用?

答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小

明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷时变压器负荷率均按100%考虑。

暗备用:两台变压器同时运行,正常情况下每台变压器各承担负荷的50%,每台变压器宜按全部最大负荷的70%选择。

2-8 什么是变电所的电气主接线?对变电所主接线的基本要求是什么?

答:电气主接线表示电能从电源分配给用电设备的主要电路,它包括电气设备与连接关系.。

基本要求是安全、可靠、灵活、经济

2-9.用户供电系统高压配电网的接线方式有哪几种?请从可靠性、经济性、灵活性等方面分析其优缺点?

接线方式可靠性经济性灵活性

放射式供电可靠性高,故障后影响

范围小,继电保护装置简单

且易于整定配电线路和高压开关柜

树干式可靠性差,线路故障范围影

响大回路少,投资小,结构简

环式可靠性高适中运行方式灵活

【导读】绝缘在运行时收缩而产生振动变形。求按照司机的指令进行调节。交流电能,所以也叫逆变器。因此,当增大电磁。转矩时,电动机的转速将会随之上升。界转差率与转子回路电阻成正比关系。电动机,为了避免烧损,不能长期在堵转状态下工作。在电动机转轴上便会发出信号控制晶闸管通断。自动的按照预定的规律运行或变化。路进行整形放大,就可直接送往晶闸管进行触发。

【正文】 职业技能鉴定
维修电工高级第1页共43页
技能鉴定理论考试复习题
一、是非题(是画√,非画×,每题1分)
1、对采用导磁性能有方向性差异的冷轧硅钢片的叠片,一般都裁成矩形。()
2、绕组套装时,要确保与铁心柱同心,绕组的轴向要可靠地压紧,以防止绕组
绝缘在运行时收缩而产生振动变形。()
3、主振电路的振荡频率决定了斩波器输出电压的频率,而输出电压的宽度却要
求按照司机的指令进行调节。()
4、直流-交流变频器是指把直流电能(一般可采用整流电源)转变为所需频率的
交流电能,所以也叫逆变器。()
5、逆变器的工作过程与晶闸管整流器的有源逆变一样,是把变换过来的交流电
6、直流电动机的电磁转矩在电动状态时是驳动性质的转矩。因此,当增大电磁
转矩时,电动机的转速将会随之上升。()
7、三相异步电动机的最大转矩与漏电抗成反比,与转子回路电阻值无关。但临
界转差率与转子回路电阻成正比关系。()
8、三相异步电动机的起动转矩与定子电压的平方成正比关系,与转子回路的电
9、一台自整角发送机可以带一台或多台自整角接收机工作,发送机与接收机之
间既有机械联结又有电路联接。()
10、力矩电动机是一种能长期在低转速状态下运行,并能输入出较大转矩的
电动机,为了避免烧损,不能长期在堵转状态下工作。()
11、转子位置检测器实际就是检测转子上磁极位置的传感器,只要把它安装
在电动机转轴上便会发出信号控制晶闸管通断。()
12、自动控制就是应用控制装置使控制对象(如机器、设备或生产过程等)
自动的按照预定的规律运行或变化。()
13、控制系统中采用负反馈时,除了降低系统误差提高精度外,还使系统对
内部参数的变化不灵敏。()
维修电工高级第2页共43页
14、感应同步器通常采用滑尺加励磁信号,而由定尺输出位移信号的工作方
15、标准直线感应同步器定尺安装面的不直度,每250mm不大于。
16、经济型数控的伺服机构仍采用电液脉冲马达。()
17、为了提高调速系统的机械特性硬度,可以把电流正反馈的强度调节到最
18、螺杆传动只能将螺杆的旋转运动转变成螺母的直线运动。()
19、液压传动是利用液体作介质来传递和控制某些动作。()
20、油泵是将机械能转变为液压能的装置。()
21、对大的变压器做试运行时,必须与供电单位取得密切联系。()
22、晶闸管具有可以控制的单向导电性,而且控制信号很小,阳极回路被控
制的电流可以很大。()
23、从自动控制的角度来看,截流截压电路是一个有差闭环系统()
24、在中频电源装置中,脉冲形成电路所产生的信号,无需经过逆变触发电
路进行整形放大,就可直接送往晶闸管进行触发。()
25、在中频电源装置中,无论什么原因造成整流电压缺相或不平衡时,往往
伴有电抗器Ld产生振动和很大噪声的现象。()
26、三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致,决定了电动机
运行的状态,若T与n的方向一致时,则该电动机运行于制动状态,反之,
27、负载倒拉反转运行也是三相异步电动机常用的一种制动方式,但这种制
动方式仅适用于转子回路串入电阻的绕线转子异步电动机,对于笼型异步电
28、当电动机损坏的绕组已被拆除,只剩下空壳铁心,有无铭牌和原始数据
可查时,该电动机就已经无法修复了,只能报废。()
29、随着电力电子、计算机以及自动控制技术的飞速发展,直流调速大有取
代传统的交流调速的趋势。()
维修电工高级第3页共43页
30、变频调速具有性能优异、调速范围大、平滑性好、低速特性较硬的特点,
从根本上解决了笼型转子异步电动机的调速问题。()
31、在一些交流供电的场合,为了达到调速的目的,常采用斩波器-直流电动
32、有一类控制系统,他的给定输入随着时间有一定的变化规律,希望系统
的输出也随之变化。这类系统叫做定值控制系统。()
33、在空载情况下,电动机的最高转速与最低转速之比称作调速范围。()
34、电动机在额定负载时的转速与理想空载转速之比,称作静差率。()
35、常用的插补方法有逐点比较法、脉冲数字乘法、数字积分法、单步追踪
36、编制数控程序时,不必考虑数控加工机床的功能。()
37、B2020A龙门刨床主拖动系统中调节电阻器1RT、2RT的作用是调节起动
和反向过渡过程的强度。()
38、B2020A龙门刨床带有电机扩大机调速系统。加入电压负反馈后,使电
机扩大机和发电机的非线性特性得到改进,磁带回线变窄了,剩磁降低了,
39、B2020A龙门刨床主拖动系统中电阻器5RT、6RT的作用是调节停车制动
40、PLC的工作过程是周期循环扫描,基本分成三个阶段进行:输入采样阶
段、程序执行阶段和输出刷新阶段。()
41、直流斩波器可以把固定电压的直流电源,变成大小可调的直流电源。
42、定宽调频斩波器输出电压脉冲的宽度是固定的。欲改变输出电压平均值
Ud,只需改变主晶闸管的触发脉冲频率。()
43、定频调宽斩波器向负载输出的电压脉冲频率是可调的。()
44、接地不恰当,就不能正确抑制干扰,但不会引入扰,更不可能使电路工
45、在采用串联式一点接地中,应尽量缩短电路的接地线,加粗地线直径。
维修电工高级第4页共43页
46、对于电场干扰,屏蔽体的导电率越低,屏蔽效果越好。()
47、直流电动机的起动转矩的大小取决于起动电流的大小,而起动电流的大
小仅取决于起动时电动机端电压。()
48、在能耗制动时,为了能将转子的机械动能转换成电能,并在电阻上再转
化为热能消耗掉,因此不论是三相交流异步电动机还是直流电动机都必须在
定子回路中通入一定的直流电流,同时在转子中串入一定值的电阻。()
49、在拱形换向器中,V形绝缘环是关键零件,它的主要作用是垫在换向片
组与压圈、套筒之间作对地绝缘,是不承受机械载荷的电气绝缘件。()
50、绕线转子异步电动机采用电气串级调速具有许多优点,其缺点是功率因
数较差,但如采用电容补偿措施,功率因数可有所提高。()
51、只要增加同步发电机的极数和提高原动机的转数,便能使同步发电机发
出单相或三相频率为Hz的中频电流。所以说中频发电机是一种特
52、串级调速与在转子回路中串电阻调速相比,其最大的优点是效率高,调
速时机械特性硬度不变。()
53、两光栅的线纹相交一个微小的夹角,由于挡光效应或衍射,在与光栅线
纹大致平行的方向上产生明暗相间的条纹,这就是“莫尔条纹”。()
54、购买光栅尺时,应选用其测量长度略低于工作台最大行程的规格。()
55、磁栅是没有导条或绕组的以磁波为磁性为标度的位置元件,这是磁尺独
56、机床的伺服装置,就是以机床移动部件的位置和方向为控制量的控制装
57、在换刀时,尚需用高压水流清洁刀柄和主轴锥孔。()
58、在有换刀指令时,必须保证主轴准停在一个固定位置,保证自动换刀时
刀夹键槽对准主轴的定位键。()
59、B2020A龙门刨床主拖系统中电阻器5RT、6RT的作用是调节停车制动强
60、B2020A龙门刨床工作台前进减速运行时给定电压为201~205之间的电
维修电工高级第5页共43页
压。201为⊕,205为Θ。()
61、直流电机一般采用碳-石墨电刷,只有在低压电机中,才用黄铜石墨电刷或
62、在换向器表面,通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜,这层薄膜增大了
电刷和换向器之间的接触电阻,它具有良好的润滑作用,并可以改善换向。()
63、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机,若一两个线圈有短路故障,则检修
时可以切断短路线圈,在与其联接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用。
64、对于异步电动机,其定子绕缓刑匝数增多会造成嵌线困难,浪费铜线,并会
增大电机漏抗,从而降低最大转矩和起动转矩。()
65、三相异步电动机的定子绕组,无论是单层还是双层,其节距都必须民整数。
66、若变压器一次电压低于额定电压,则不论负载如何,它的输出功率一定低于
额定功率,温升也必然小于额定温升。()
67、额定电压为380V/220V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可
以在二次侧接入380V的电源,在一次侧获得输出约656V的电压。()
68、具有电抗器的电焊变压器,若减少电抗器的铁心气隙,则漏抗增加,焊接电
69、直流单电桥的比率的选择原则是,使比较臂级数乘以比率级数大致等于被测
70、改变直流单臂电桥的供电电压值,对电阻的测量精度也会产生影响。()
71、用直流双臂电桥测量电阻时,应使电桥电位接头的引出线比电流接头的引
出线更靠近被测电阻。()
72、电磁系仪表既可以测量直流电量,也可以测量交流电量,且测交流时的刻
度与被测直流时的刻度相同。()
73、负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身特性有关,而与实际加在该负载上
74、在RLC串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。()
75、要想比较两个电压的频率和相位,只能选用双线系波吕器,单线砂波器决
维修电工高级第6页共43页
76、带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值取决于变压器二
次电压有效值与所带负载的大小无关。()
77、放大器的输出电阻是从放大器输入端?进去的等效电阻,它是个直流电阻。
78、当单相桥式整流电路中任一整流二极管发生短路时,输出电压的数值将下
降一半,电路变成半波整流电路。()
79、单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的,所以选用一个
适当的二极管和两个电阻正确联接后,就能用来取代单结晶体管。()
80、放大器的放大作用是针对变化量而言的,其放大倍数是输出信号的变化量之
81、变压器的额定功率是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的
情况下,二次侧所允许输出的最大功率。()
82、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈,因此真空载电流也就相应逐渐减小。
83、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。()
84、三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。
85、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或
并联支路的绕组,必须先将各支路拆开。()
86、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然
87、凡有灭弧罩的接触器,为了观察方便,空载、轻载试动时,允许不装灭弧罩
88、串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关。()
89、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。()
90、当电路中的参数点改变时,某两点间的电压也将随之改变。()
91、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。
92、对感性电路,若保持电源电压不变而增大电源频率,则此时电路中的总电
93、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量。()
94、电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小。
95、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1,则该电
路一定是只含电阻的电路。()
96、从空载到满载,随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加,
一、二次绕组在铁心中的合成磁通也随之增加。()
维修电工高级第7页共43页
97、变压器在空载时,其电流的有功分量较小,而无功分量较大,因此空载运
行的变压器,其功率因数很低。()
98、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压,则其
电流就会低于额定电流。()
99、油浸式变压器防爆管上的薄膜若因被外力损坏而被裂,则必须使变压器停
100、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大,但功率因数、
效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。()
101、配电装置包括测量电器,故便携式电压表和电流表属于配电装置。()
102、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象。()
103、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电截面积,
104、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置。
105、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。()
106、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环,以消除铁心的振动和噪音。
107、在易燃、易爆场所带电作业时,只要注意安全、防止触电,一般不会发生
108、防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去。()
109、一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则
保护装置的作越可靠。()
110、多台变频器一起接地时,应将一台变频器的接地端和另一台变频器的接地
111、电动机的转速与磁极对数有关,磁极对数越多转速越高。()
112、提高功率因素的常用办法是在感性负载的两端串联一只电容器。()
113、负载星形连接时,相电压等于线电压,相电流不等于线电流。()
114、电压负反馈能稳定输出电压,电流负反馈能稳定输出电流。()
115、在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁
116、在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,
使电路的功率因数得到改善。()
117、调速系统中采用电流正反馈和电压负反馈是为了提高直流电动机硬度特性,
118、两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律
同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。()
119、在JK触发器中,当J=0、K=1时,触发器会置0。()
120、一个三相电动机,当绕组联成星形接于UL=380V的三相电源上,或绕组联
成三角形接于UL=220V的三相电源上,这两种情况下,从电源输入的功率相等。
二、单项选择题(在括号内填上正确字母)
1、为了降低铁心中的(),叠片间要互相绝缘。
维修电工高级第8页共43页
B.空载损耗C.短路损耗D.无功损耗
2、为了保证叠片质量和提高工作效率,可以采用定位棒,以圆孔定位。定位棒
的直径比孔小(),而比绝缘管直接大1~2mm。
3、中频电源整流触发电路中每个晶闸管的触发信号必须与主电路的电源同步,
相邻序号器件的触发脉冲必须相隔()电角度。
4、在晶闸管中频电源中,当外加工频电源正常时,整流器六个桥臂都轮流导电,
触发脉冲移相到()时,整流电压可达到满电压。
5、三相并励交流换向器电机调速采用的是()的方法。
6、与二进制数相对应的十进制数为()。
7、直流电动机换向器片间云母板一般采用含胶量少,密度高,厚度均匀的
()。也称换向器云母板。
A.柔软云母板C硬质云母板D衬垫云母板
8、三相力矩异步电动机的转子通常采用()的H62黄铜制成鼠笼式,也有整
A机械性能较好B可焊性较好C电阻率较高D电阻率较低
9、三相异步电动机能耗制动是利用()相配合完成的。
A直流电源和转子回路电阻B交流电源和转子回路电阻
C直流电源和定子回路电阻D交流电源和定子回路电阻
10、自动控制系统一般由被控制对象和()组成。
A.输入指令B控制装置C辅助设备
11、标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,每块长()。
12、标准式直线感应同步器定尺节距为()。
维修电工高级第9页共43页
13、伺服电机的装拆要极其小心,因为它的____往往有测速发电机、旋转变压器
(或脉冲编码器)等在一起。
A.电机端部B前轴伸端C后轴伸端
14、当负载增加以后调速系统转速下降,可通过负反馈的调节作用使转速回升。
调节前后加在电动机电枢两端的电压将()。
15、调节B2020A龙门刨床主拖动系统电路中电阻器3RT的作用是()。
16、三相四线制对称电源UL1L2=380/60°V接入一个△形联结的对称负载后,
17在下列直流稳压电路中。效率最高的是()。
A.串联型稳压电路B开关型稳压电路C并联型稳压电路D硅稳压管稳压
18直流力矩电动机的换向器是用铜板制成(),同绕组一起用环氧树脂浇铸
在转子铁心槽内成为一整体。
A.圆环形状B拱形C工字槽形D槽楔形状
19三相并励交流换向器电动机一般调速范围为10:1,最大可达30:1,调速范
围在()时,调速平滑性很高。
20方框图中的(),不一定都表示一个完整的装置,有时只代表在系统中出
21对于要求大范围无极调速来说,改变()的方式为最好。
A.电枢电压UB励磁磁通ФC电枢回路电阻R
维修电工高级第10页共43页
22定尺与滑尺的间隙为()。
23我国现阶段所谓的经济型数控系统大多是指()系统。
B闭环数控C可编程控制
24当负载增加以后,调速系统转速降增大,经过调节转速有所回升。调节前后
25增大自动调速系统的调速范围最有效的方法是()。
26B2020A龙门刨床按下步进按钮后,工作台不动;松开按钮后工作台后退一下。
其故障原因可能有是()。
27B2020A龙门刨床一开车,工作台就出现“飞车”现象。其故障原因可能有是
,用于单个动合触头的串联
,用于单个动断触头的并联
D.或指令,用于单个动合触头的并联
29可编程控制器的输入、输出、辅助继电器、计时、计数的触头是(),()
30下列集成电路中具有记忆功能的是()。
维修电工高级第11页共43页
31变压器器身测试应在器身温度为()以上时进行。
32当阳极和阴极之间加上正向电压而控制极不加任何信号时,晶闸管处于
33从自动控制角度来看,晶闸管中频电源装置在感应加热时是一个()。
34、加工中心机床是一种在普通数控机床上加装一个刀库和()而构成的数
35、在电源频率和电动机结构参数不变的情况下,三相交流异步电动机的电磁转
36、为了使三相异步电动机的起动转矩增大,可采用的方法是()。
37、在变频调速时,若保持U/f=常数,可实现(),并能保持过载能力不变。
38、无换向电动机的工作原理便是在()工作原理的基础上,用晶闸管与转
子位置检测器保证Fa与Ff的相对位置在一定范围内变化,从而获得一定的平均
39、静差率是根据()提出的。
40、调速系统的静差率一般是指系统在()的静差率。
41、在G指令中,T代码用于()。
42、围绕X、Y、Z三个基本坐标轴旋转的圆周进给坐标轴分别用()表示。
维修电工高级第12页共43页
’、Y’、Z’、B、C、V、W
43、在B2020A龙门刨床自动调速系统中,要想稳定负载电流,就应该引入负载
44、B2020A龙门刨床中反馈检测元件测速发电机的精度对调速系统的精度
响,但被闭环系统补偿了
45、尽量缩短电弧炉短网是为了()。
46、一台变压器原边接在额定电压的电源上,当副边带纯电组负载时,则从原边
A只包含有功功率;B只包含无功功率;
C既有有功功率,又有无功功率;D为零。
47、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?()
A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火
48、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。
49、检修高压电动机时。下列哪种行为错误?()
A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工
B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员
撤离现场,再送电试运转。
50、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?()
身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘
B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。
C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵
维修电工高级第13页共43页
51、直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的().
A,最大值B,平均值C,有效值
52、相量只能表示交流电的有效值(或最大值)和()。
A、相位B、频率C、初相位
53、提高功率因素的常用办法是在电感负载两端()一只电容。
A、串联B、并联C、混联
54、谐振的特点是()。
A、阻抗最大、电流最小B、阻抗最小、电流最大C、总电压等于电容上的电
55、已知一电压源的电动势为12V,内阻为2Ω,等效为电流源时,其电激流和
56、N型半导体中,多数载流子是()。
A、空穴B、自由电子C、原子核
57、P型半导体中,多数载流子是()。
A、空穴B、自由电子C、原子核
58、射极跟随器的特点是()。
A、输入电阻小、输出电阻大;B、输入电阻大、输出电阻小;C、一样
59、组合逻辑电路的输出,与电路的原状态()。
A、有关B、无关C、不一定
60、将十进制数9写成二进制数应是()。
61、逻辑代数运算中,A+A=()。
62、由基本RS触发器组成的数码寄存器清零时,需在触发器0端加
A、端加一正脉冲;B、端加一负脉冲;C、端加一正脉冲;
维修电工高级第14页共43页
63、直流电动机在串电阻调速过程中,若负载转矩不变,则()。
A输入功率不变B输出功率不变?
C总损耗功率不变D电磁功率不变?
64、一台单相变压器,如果它的变压比为20,当它正常工作时,副边电流为100A,
那么它的原边绕组中的电流应为()安。?
65、线圈中感应电动势的大小与()。
A线圈中磁通的大小成正比;B线圈中磁通的变化量成正比;C线圈中磁通变化
率成正比,还与线圈的匝数成正比;D线圈中磁通的大小成反比。
66、三相星形接线中性点不接地的电源系统,当发生一相接地时,三个线电压
A不变;B均降低;C一个低两个高;D无规律变化。
67、规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后()急剧增
A空载电流;B负荷电流;C三相不平衡电流;D零序电流。
68、发电机定子里安放着互差120°的三相绕组,流过对称的三相交流电流时,
69、用万用表直流电压挡测得晶体管三个管脚的对地电压分别是V1=2V,V2=
6V,V3=,由此可判断该晶体管的管型和三个管脚依次为()。
70、将二进制数01101写成十进制数应是()。
71、逻辑代数运算中,1+1=()。
72、高电平用1表示、低电平用0表示时,称为()逻辑。
维修电工高级第15页共43页
73、一台直流发电机由额定运行状态转速下降为原来的50%,而励磁电流和电枢
电流保持不变,则()。
74、有三只10μF的电容器,要得到30μF的电容量,可将三只电容连接成().
A:串联B:并联C:混联D:其他连接
75、多台电动机的公用保险丝的额定电流,是按()。
A:其中最大额定电流的3倍B:各台额定电流之和
C:功率最大的一台电动机额定电流的~倍,加上其他同时工作的电动机
额定电流之和来确定。D:最大电流的~倍
76、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数
77、根据电磁感应定律e=-N×(ΔΦ/Δt)求出的感应电动势,是在Δt这段
78、寄存器主要由()组成
79、晶闸管逆变器输出交流电的频率由()来决定的.
80、三相异步电动机温升过高或冒烟,造成故障的可能原因是()
81.共发射级放大电路中,当负载电阻增大时,其电压放大倍数的值将()。
A不变B减小C增大D迅速下降
82.示波器中的扫描发生器实际上是一个()振荡器。
A正弦波B多谐C电容三点式D电感三点式
维修电工高级第16页共43页
83.线圈自感电动势的大小与()无关。
A线圈中电流的变化率B线圈的匝数
C线圈周围的介质D线圈的电阻
84.在实际调整模拟放大电路的静态工作点时,一般是以()为准。
85.直流放大器中,产生零点飘移的主要原因是()的变化。
A频率B集电极电流C三极管D温度
86.在运算电路中,集成运算放大器工作在线性区域,因而要引入(),利用
反馈网络实现各种数学运算。
A深度正反馈B深度负反馈
C浅度正反馈D浅度负反馈
87.在下列数码显示器中,最省电的是()。
A液晶显示器B荧光数码管
C发光二极管显示器()辉光数码管
88.电力晶体管的缺点是()。
A功率容量小B必须具备专门的强迫换流电路
C具有线性放大特性D易受二次击穿而损坏
89.电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近,以免发生()。
A短路B击穿C自激振荡D人身事故
90.三相异步电动机启动瞬间,启动电流很大,启动转矩()。
A最大B很大C为零D不很大
91.直流电动机采用能耗制动是利用励磁电流产生的()磁通,进而产生感生
电动势,致使电动机制动。
A交变B正弦C恒定D脉动
92.线绕式异步电动机,采用转子串联电阻进行调速时,串联的电阻越大,则转
C越低D测速后才可确定
93.测速发电机有两套绕组,其输出绕组与()相接。
A电压信号B短路导线C高阻抗仪表D低阻抗仪表
94.发电机的基本工作原理是()。
A电磁感应B电流的磁效应
C电流的热效应D通电导体在磁场中受力
95.线性异步电动机采用转子串电阻调速时,在电阻上将消耗大量的能量,调速
高低与损耗大小的关系是()。
A调速越高,损耗越大B调速越低,损耗越大
C调速越低,损耗越小D调速高低与损耗大小无关
96.根据无刷电动机的特殊情况,用于改变电枢电压的调速方法是()。
A用电机扩大机控制的发电机控制电压
B用他励直流发电机调整供给直流电动机的电枢电压
D用电子换向开关电路,每相导通时间维持不变,改变每相导通时加在线圈上的
电压幅度大小来实现调速
97.()不能改变交流异步电动机转速。
维修电工高级第17页共43页
A改变定子绕组的磁极对数B改变供电电网的电压
C改变供电电网的频率D改变电动机的转差率
98.变频调速中的变频电源是()之间的接口。
C市电电源与交流电机D市电电源与交流电源
99.直流电动机调速的方法中,()能实现无级调速且能量损耗小。
A直流他励发电机棗直流电动机组B改变电枢回路电阻
100.开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该()。
A近一点B尽可能远一点C两个放在一起D越近越好
101.三相异步电动机启动瞬间,启动电流很大,启动转矩()。
A最大B很大C为零D不很大
102.直流电动机采用能耗制动是利用励磁电流产生的()磁通,进而产生感
生电动势,致使电动机制动。
A交变B正弦C恒定D脉动
103.线绕式异步电动机,采用转子串联电阻进行调速时,串联的电阻越大,则
C越低D测速后才可确定
104.测速发电机有两套绕组,其输出绕组与()相接。
A电压信号B短路导线C高阻抗仪表D低阻抗仪表
105.交流伺服电动机的转子通常做成()式。
A罩极B凸极C线绕D鼠笼
106.发电机的基本工作原理是()。
A电磁感应B电流的磁效应
C电流的热效应D通电导体在磁场中受力
107.线性异步电动机采用转子串电阻调速时,在电阻上将消耗大量的能量,调
速高低与损耗大小的关系是()。
A调速越高,损耗越大B调速越低,损耗越大
C调速越低,损耗越小D调速高低与损耗大小无关
108.根据无刷电动机的特殊情况,用于改变电枢电压的调速方法是()。
A用电机扩大机控制的发电机控制电压
B用他励直流发电机调整供给直流电动机的电枢电压
维修电工高级第18页共43页
D用电子换向开关电路,每相导通时间维持不变,改变每相导通时加在线圈上的
电压幅度大小来实现调速
109.()不能改变交流异步电动机转速。
A改变定子绕组的磁极对数B改变供电电网的电压
C改变供电电网的频率D改变电动机的转差率
110.电压负反馈调速系统通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目
的,其原理是电枢电压的变化与()。
A转速的变化成正比B转速的变化成反比
C转速的变化平方成正比D转速的变化平方成反比
111、有三只10μF的电容器,要得到30μF的电容量,可将三只电容连接成()。
A串联B并联C混联D其他连接
112、已知交流电动机的励磁极对数p和电源频率f,计算电动机的同步转速n时,
113、电机绕组线圈两个边所跨的距离称为()。
A极距B节距C槽距D间距
114、如果负荷变化,由于两分段负荷电流不等,引起两分段的()偏差增大,
影响用户电动机工作不稳定。
A铁芯损耗B阻抗值C电压D电流值。
115、可编过程控制器的输出方式为继电器,它是适用于控制()。
A直流负载B交流负载C交直流负载D电阻负载
116、当晶闸管直流电流电机无静差调速系统在稳定运行时,速度反馈电压()
A小于B大于C等于D不定
117、采用定宽调频法控制的直流斩波器﹐保持晶闸管导通时间不变﹐提高对
晶闸管的触发频率﹐则斩波器输出直流平均电压值().
A减小B增加C不变D不定
维修电工高级第19页共43页
118、1、在磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是()。
A磁感应强度B磁通C磁场强度D磁阻
119、10与非门的逻辑功能为()。
120、交流伺服电动机的鼠笼转子导体电阻()。
A与三相鼠笼式异步电动机一样B比三相鼠笼式异步电动机大
C比三相鼠笼式异步电动机小D无特殊要求
三、多项选择题(在括号内填上正确字母)
1、数控机床半闭环控制系统的特点是()。
A结构简单B调试与维修方便
C稳定性好D调试较困难、精度很高
2、低压断路器即低压自动开关它相当于()的组合。
A刀开关、熔断器、B刀开关、启动器
C熔断器、热继电器D热继电器、欠压继电器
3、数控机床主轴用三相交流电动机驱动时采取()方式最佳。
4、数控机床进给控制的交流伺服电动机结构是()。
A定子都装有永磁体B定子是绕组
C定子装有永磁体,转子是绕组D转子装有永磁体,
5、数控机床电器控制系统由()等组成。
A、数控装置、进给伺服系统B、主轴伺服系统、
C、机床强电控制系统D、机床弱电控制系统
6、脉冲编码器分为()等几大类种
维修电工高级第20页共43页
A、光电式B、接触式C电磁感应式D、以上全是
7、数控机床的控制分为两大部分,分别是()。
A、坐标轴运动的位置控制B、数控机床加工过程的顺序控制
C、坐标轴运动的角度控制D、数控机床加工过程的时间控制
8、数控机床具有柔性,只需更换程序,就可适应()的自动加工。
A、不同品种的零部件B、同种品种的零部件
C、不同尺寸规格零件D、相同尺寸规格零件
9、双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是()
A电流环为内环,C电流环为外环
C速度环也为内环D速度环为外环
10、高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件不能采用()。
A.快速恢复二极管B:绝缘栅双极晶体管
C:电力晶体管D:功率场效应晶体管
11、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是
A、降低漏电设备电压;B、减轻零线断线时的危险;
C、缩短碰壳或接地短路持续时间;D、改善架空线路的性能等。
12、一个优质放大器应是(),输入电阻大。
A放大倍数无穷大B输入电阻大
C工作稳定可靠D输入电阻大
13、三极管作开关元件时,应工作在()。
C、饱和区、D、以上全是
1421、LED数码管显示若用动态显示﹐须()。
A将位数码管的位选线并联B将各位数码管的段选线并联
C将位选线用一个8位输出口控制D将段选线用一个8位输出口控制
15、下列说法正确的是()。
,加工中心属于轮廓控制型数控机床。
B.平键选择时主要是根据轴的直径确定其截面尺寸。
维修电工高级第21页共43页
C.使用示波器时,应将被测信号接入“Y轴输入”端钮。
,ΔLi直线斜率不变,而两个速度分量比
16、一般低压线路选择导线截面应该考虑的条件是()。
17、双死循环调速系统的优点是()。
A有较理想的挖土机特性B响应快
C动态特性稳定D抗干扰能力强
18、直流斩波器一般有()。
A相位控制法B调频调宽法
C定频调宽法D定宽调频法
19、整流电路最大导通角为2π/3的有()电路。
A三相全控桥B单相全控桥
C三相半控桥D三相半波
20、可以逆变的整流电路有()。
A三相全控桥B单相全控桥
C三相半控桥D单相半控桥
21、造成逆变失败的主原因是()。
维修电工高级第22页共43页
A控制角太小B逆变角太小
C逆变角太大D触发脉冲丢失
22、有源逆变实现的条件是()。
A控制角小于90°B负载不仅含有大电感还要有直流电源
C逆变角小于90°D负载含有大电感
23、D/A转换过程是通过()等步骤完成的。
24、直流电机的励磁方式有()等几种形式。
A他励B并励C(串励D复励
25、一台他励直流电动机拖动恒转矩负载,当电枢电压降低时,电枢电流和转速
A电枢电流减小B电枢电流增大
C电枢电流不变D转速变小
26、如果单相电动机只有一个单相绕组,没有其它绕组和元件,那么它产生的脉
动磁场将使电动机()。
A很快转动B电机振动不转动
C用手推一下就可转动?D不转动
27.局域网通常由四个部分组成,它们分别是:()。
A.路由器B.网桥C.服务器D.网关E.工作站F.通信设
维修电工高级第23页共43页
28.交流调速主要是()和()两大部分。
29.PLC定时器按时基脉冲分,有()三种定时器。
30.FX2系列PLC为整体式结构,由()等组成。
A.存储单元B.基本单元C.电源单元D.扩展单元E.扩展
31.设备二级保养是以()人员为主进行设备保养检修,是设备
32.液压系统常见故障有:压力失常、欠速、振动和噪声、()、
液压油的污染、系统温升、空气进入和产生气穴,水分进入系统与系
统内部的锈蚀、()、液压冲击、液压卡紧或其他卡阀现象。
33.交流调速主要是()和()两大部分。
34.晶闸管关断的方法有()
A.小于维持电流B、取消阳极电压C、在阳极加反向电
维修电工高级第24页共43页
压D、取消控制电压E.在控制极加反向电压
35.电流互感使用注意事项有()
A.副边接地B.副边不允许短路C.副边不允许开路
D.副边并接负载不能过多
36.串励直流电动机不允许()运行,否则转速太高
A.空载B.轻载C.满载90%负载D.过载波10%
37.工厂供电系统造成短路的主要原因有()
A.绝缘损耗B.绝缘老化C.外力损伤D.负载过大
38.造成晶闸管误触发的主要原因有()
A.触发器信号不同步B.触发信号过强C.控制极与阴极间存在磁
D.触发器含有干扰信号E.阳极电压上升率过大
39.荧光数码管的特点是()
A.工作电压低,电流小B、字形清晰悦目C、运行稳定可靠,
D.寿命长E、响应速度快
40.抑制交流电源干扰的主要措施是()
A.避开交流干扰源B、采用开关电源C、加屏蔽罩D、采
E、用照明电路接微机电源
41.自动空气开关的功能是()
维修电工高级第25页共43页
A.接通正常负荷B断开正常负荷C切断短路电流D失压脱
42.导线载面的选择要考虑()
A.允许温度B.电压损耗C.经济电源密度D.机械强
43.串励电机不允许()运行
A.空载B、轻载C、荡载D、90%负载E、超
44.高压输出电的好处是()
A.节约金属材料B减少损耗C、成本低D、节省变压器容
45.减少变压器空载电流的措施有()
A.增加铁芯载面B、减少原边n1C、增加原边n1D、减少副
边n2E、增加副边n2
46.调速性能的主要指标是()
A.精度B.调速范围C.静差度
D.机械特性E.稳定性
47、变压器各主要参数是是()
A额定电压B额定电流C峰值容量
D空载电流E空载损耗F短路损耗G阻抗电压
48、工作接地起什么作用是()
维修电工高级第26页共43页
49、通常什么原因造成异步电动机空载电流过大是()
C定子绕组匝数不够;、Y接线错误;化。
A在无高度触电危险的建筑物中多为65V;
B在有高度触电危险的建筑物中多为36V;
C在有特别触电危险的建筑物中多为12V。
4.什么是伺服电机?它可以分成几类?
5、小型变压器改绕时,二次绕组匝数为什么要增加5%?
6.为什么说不同斩波器工作中的区别不在于晶闸管的导通电路,而
维修电工高级第27页共43页
7.无换向器电动机为什么通常不用改变励磁来调速?
8、伺服装置有哪几部份组成?
9、数控机床对位置检测装置的要求是什么?
10、抑制干扰的一般原则是什么?
11、试述电子设备中接地的含义?
12、何为挖土机特性?
13、在调速系统中,既然有了电压负反馈环节,为什么还要设电流正
14、三相异步电动机变频调速系统有何优缺点?
15、如何调节电磁调速异步电动机的转速?
16、交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法?
维修电工高级第28页共43页
17、如何选用电动机的热继电器?其现两种接入方式是什么?
18、异步电动机的空载电流占额定电流的多大为宜?
18.在普通示波器中,触发扫描与一般扫描有什么不同?
28、什么是斩波器?斩波器有哪几种工作方式?
1、试设计一个单向旋转、反接制动的控制电路,并作简要说明。
条件:电机1台,三相断路器1个,熔断器3支,接触器2支,热继电器1支,
制动电阻3支,保险2支,速度继电器1支,启动按钮1支,停止按钮1支。
2、试设计一个快速、准确定位的控制电路并作简要说明。要求:异部交流电机
能在预定位置将电源切断并进行能耗制动,以实现快速、准确的定位。
条件:交流异步电机1台,接触器2支,热继电器1支,时间继电器1支整流桥
1支,变压器1个,限位开关1个,启动按钮1支,停止按钮1支。
3、试设计一个LC电容三点式振荡器电路并作简要说明。
条件:电阻4支,电容4支,晶体三极管1支,电感1支。
1、下图为某发电机为负载R2供电,应线路较长,导线上的电压降不可忽略,
导线电阻R1为欧姆,已知负载电阻为欧姆,发电机端电压为226伏,
求导线上电压降△U和负载电阻R2上的电压U2各位多少?
维修电工高级第29页共43页
2、某单相变压器的一次电压U1为3000V,其变压比Ku为5,求二次电压U2
为多少?当二次I2为60A时,求一次电流为多少?
3、一电熨斗发热元件的电阻是40Ω,通入电流为,求其功率为多少?
4、有一直流电源,其额定输出功率PN=200W,额定输出电压UN=50V,内阻R0=
Ω,负载电阻R可以调节。试求:①额定工作状态下的电流及负载电阻。②开路
状态下的电源端电压。③电源短路状态下的电流。
5、一盏220V、25W的白炽灯接在220V线路上。问通过电流是多少?灯泡电阻是
多少?若每天用4h,每月用电多少?(每月按30天计算)
6、单相变压器一、二次侧的额定电压为220/36V,额定容量为2kVA。若在二次
侧接36V、100W的电灯15盏,求变压器一、二次绕组的电流各是多少?
7、一个、的小灯泡,接到的电源上,应该串联多大的降压电阻,
才能使小灯泡正常发光?
8、某照明用户,有彩电一台80W,40W的白炽灯2盏,一台120W的洗衣机,电
炊具800W。由单相电源供电,电压有效值为220V,在5(20)A和10(40)A
的单相电能表中应选择容量多大的电能表?
维修电工高级第30页共43页
9、有一台6极交流异步电动机,电机的额定转速n=975rpm,电源的频率为50
赫兹,求此电机在额定负载下的转差率S为多少?
10、某单相变压器的一次电压U1=3000V,其变压比Ku=15,求变压器的二次电压
U2为多少?当二次电流I2=60A时,求一次电流是多少?
11、已知某正弦交流电流,当t=0时的瞬时值i(0)=,并且已知电流的初
相位角为30o,问其有效值是多?
12、某单相半波整流电路,输入交流电压U2=220V,负载电阻Rl为10欧姆,求
负载电流为多少?并选择整流元件。
13.有一三相半控桥式整流电路,接在次级电压为200V的三相变压器上,求其
输出电压平均值的调节范围。
14.有一台型号为Y112M-2的异步电动机其技术数据为:额定功率PN=4KW,额

我要回帖