设计强度c40回弹值37MPa请问用哪种混凝土表面增强剂使回弹达到合格?

铁路预制T梁工艺细则。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

C40混凝土28d回弹强度不足如何判定?

40的柱子回弹强度大约在33.35,试块没问题,是否是现场原因导致(如振捣,养护?)后期采取措施,强度还能上来吗?

一、主要从如何解决28d回弹强度不足这件事來讲。混凝土强度的评定是以标准养护试块和同条件试块來的,现场回弹主要是用来主体结构实体检测及缺乏试块数据时评估用的,题主說的回弹不足应该是应付主体结构实体检测的。好了,下面开始說解决辦法:

1、首先对回弹仪进行标定,确保仪器精度满足要求,回弹仪一般回弹500次以上就不大准确了。

2、自己私下找搅拌站过来钻芯取样,去搅拌站压下,如果满足强度那就叫质检站大胆抽芯吧,一般回弹仪对C40以上的砼不准。

3、如果私下抽芯发现强度确实不行,那就搞定质检站,回弹时避开不合格的這個构件,因為检测时是抽检。

4、如果无法避开那请百度“混凝土表面增强剂”,刷在砼表面无色透明,大概能增强5~10Mpa,按照你现有的33Mpa,回弹时再尽量调小碳化深度应该差不多了,当然监理、质检站的关系一定要打通。

5、如果以上4点還是无法破解的话,那就请设计单位进行复核现有强度是否仍然能够满足要求。

6、以上5点还不能解决问题,说明你们這個項目团队危机公关能力比較弱了。若复核不能通过则加固吧,梁板一般选择碳纤维加固,竖向构件一般包钢或贴钢板加固。

总之,C40回弹出33,是有较大概率发生的,强度不足与混凝土本身的质量,振捣质量,模板安装质量,养护情况等等都有关系,28天以后上部结构都施工了不少,是不可能把结构拆掉重来的。

二、混凝土强度依据标准养护试块的强度进行评定;现场回弹强度是结构实体检测的辅助结果,主要的依据结构实体同条件试块的强度评定。

现场回弹除了之前的朋友提到的回弹点的选择和仪器的标定以外,还要注意养护龄期,现场达到等效标准养护龄期才适合回弹,并非是满28天。

如果墙柱与梁板混凝土标号不同,施工中是可能存在混凝土浇筑错误的情况的,此时,影响不大的糊弄过去,换个点回弹;影响大的就要考虑砸了重来或加固了。

如果表面缺陷太厉害,找不到合适的回弹点,或者回弹报告已出,不合格,就考虑钻芯取样。

三、最大的可能性,试块是假的,即不是按规章取样,或者就是工人加水了,回弹强度33的话估计连C30都达不到,强度应该算是很差了。如果是冬天的话,28天弹成这样,可能是温度低,强度没上来,可以按600度/天验收,如果是夏天的话,估计这个混凝土不合格的可能性极大。如果想养护让强度涨上来,涨到C40估计得一两年吧。

四、回弹法是最常见也是最常规的混凝土强度检测方法。

一般在对一个构件开始回弹前需做如下准备:

1、检测面应为原状混凝土表面,应避开蜂窝、麻面,并应清洁、平整,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢、涂层等,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,并清理残留的粉末或碎屑

2、回弹仪必须是经过率定,并试弹确认没有损坏。

一般回弹要在构件上选取十个长宽不大于20cm的测区,每个测区不重复挑选十六个地方进行回弹得出16个数据。

回弹仪操作时将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出。使仪器垂直对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,重复进行上述操作,即可测得被测构件或结构的回弹值。操作中注意仪器的轴线应始终垂直于构件混凝土的表面。

回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度约为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确到0.5mm。

因此,如果题主所在工地的柱子混凝土确实是C40,且已经达到28天的龄期且有按照正确方法回弹,所得强度却为满足可以采取钻芯取样进行测试。回弹法是一种误差较大的方法,通过信仰测试一般能够得出较为准确的数据。

当然,现在很多检测人员在收取委托单位的红包之后会对其不合格的数据调级,为其出具喝个报告。这也是检测行业被认为是高灰色收入行业的一个原因 。

当然,检测报告最终认定单位还是当地的质监部门。如果工地够神通广大,直接买通质监站,那么一切检测标准都是浮云。

五、这个问题我也面对过,主要原因可以说一是混凝土配合比富裕度不够,二来现场施工条件不好,施工质量不好,震捣不到位,再加上为了施工方便大量加水影响了水灰比,造成强度不够。

我要回帖

更多关于 c45混凝土回弹值多少合格 的文章

 

随机推荐