110kV变压器的有载开关维修需要什么资质?

变压器有载开关运行暂行规定

1、有载调压的操作应得到县调度的命令或许可。
2、有载调压的操作时间尽量安排在欠载或低峰负荷时进行,变压器发生严重过载运行时严禁操作。
3、有载调压的操作应逐档操作,每调节一个分接头后,应间隔两分钟再调节下一个分接头,尽量不要不间断的连续调节。
4、进行有载调压时,应注意指示位置的正确性,并注意观察低压侧电压表的相应指示情况,发现有异常,立即停止操作有载开关,并向有关部门汇报,以便查明原因,及时处理。
5、有载开关操作后,操作人员应到主变现场检查一切正常后,向调度汇报操作情况。
6、有载开关在电动调压时,若发生连动或拒动情况时,应停止操作,查明原因,以便及时处理。
7、若发生有载开关瓦斯信号频繁动作时,应停止操作有载开关,查明原因。
8、并列运行的有载调压变压器调压操作时,应将两台变压器交替操作,并且始终保持两台变压器的分接头位置只相差一档,不得使任何一台变压器过负荷运行。
9、当分接开关位置已在极限位置时,不得向超极限位置操作。
10、每次操作完毕后,应做好分接头位置记录。
11、有载开关在新安装使用一年及累计切换10000次时应对切换开关进行解体检修(具体方法见各有载开关说明书)。
12、有载开关的操作机构箱应保持关严,以防止雨、雪、尘、砂及小动物等侵入。
13、电动操作机构和齿轮盒中的转动部分应保持良好的润滑。应定期查看各油杯中是否缺少润滑脂,及时补充,并用手适当旋进油杯盖,使润滑脂充分注入。
14、定期检查级进行程开关的控制凸轮是否有松动现象。
15、有载开关的操作机构箱,每半年清扫、检查一次。清扫检查时,应先断开电动操作电源(注意:此时仅断开自动断路器,其部分控制回路仍带电工作,谨防触电),再清理箱内灰尘,检查电气回路各接点,接触是否良好,机械部分的润滑油是否适量,刹车电磁铁的刹皮是否保持干燥(注意:刹皮不能涂油)。
16、切换开关绝缘筒内的变压器油正常情况下与主变本体油同期取样,检查项目为耐压和微水试验。另外,变压器工作在额定状态下,有载开关在带负荷下切换1000次后,需取油样试验。
17、切换开关中,油试验标准:
(1)油的微水含量应小于20PPm。
(2)油的耐压标准:220KV变压器中性点有载开关油不少于30KV;110KV变压器中性点有载开关油不少于22KV,35KV变压器中性点有载开关油不少于20KV。
18、当有载开关中油质变黑且油质试验不符合上述标准时,应更换新油。新油标准为微水值应小于10PPm,耐压值应大于40KV。
19、储油柜安全气道和呼吸器的使用维护工作和一般变压器上用的相同。
20、正常情况下巡视有载开关的检查项目:
(1)电压指示应在规定范围内。
(2)位置指示应正确反映分接开关的位置。
(3)远方控制器的电源指示灯应有亮光。
(4)切换开关油箱的油位、油色及吸湿器均应正常。
(5)开关箱盖沿及瓦斯继电器应无渗漏油。
(6)有载开关的油不能与主变本体的油相通。

我要回帖