现场有CS2需要用什么防爆等级的电气?

4.7 第457条规定,矿井地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,应装设有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。 井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。 煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻的综合保护装置。 第二篇 矿用防爆电气设备的基本要求 第五十九页,共86页 第三篇 防爆电气设备 第六十页,共86页 矿用电气设备防爆的基本措施 采用间隔隔爆技术,比如我们使用的防爆开关,把正常运行或故障状态下可能引爆瓦斯或煤尘的电气设备置于坚固的具有隔爆结构的外壳内,当隔爆外壳内发生爆炸时不会引起外壳外部瓦斯或煤尘的爆炸。 采用本质安全技术,其特点就是限制热源的热量,使本质安全型设备在事故或故障状态下所产生的电火花不能点燃瓦斯或煤尘,但这种防爆技术只适用于“弱电”系统。 第六十一页,共86页 名称 分子式 可爆炸极限(体积比%) 最低引燃能量(mJ) 燃点温度 (K) 下限(%) 上限(%) 瓦斯(甲烷) CH4 5 16 0.28 2316 丙烷 C3H8 2.1 9.5 0.25 2383 乙烯 煤矿井下空气湿度较大,矿井水蒸汽有腐蚀作用,电气设备在长期运行过程中由于煤尘向电气外壳内部不断侵入,会使原有电气材料绝缘性能降低,严重者会导致电气击穿现象;也由于电气保护装置调整不符合要求或者保护失效,电气设备大功率的放电,对绝缘材料产生热作用。 爆炸性混合物的形成 第二十八页,共86页 如果带电部件匝间短路或电路系统短路产生拉弧现象等,这些均是产生可燃性气体的直接原因。众所周知,塑料在持续加热到几百度时,最初是机械性能下降,然后产生材料分解,析出气体和烟雾。所析出的气体中氢气和一氧化碳占主要成份,据有关资料介绍,绝缘材料在电弧电流1400A,电压700V作用下, 爆炸性混合物的形成 第二十九页,共86页 在0.2~0.25秒时间内,在密封钢壳(净容积16升)内发现了可燃性气体,其中氢和一氧化碳含量较大,而外壳内部的压力取决于电流强度和电弧燃烧时间。 爆炸性混合物的形成 第三十页,共86页 3、爆炸性混合物的分类 防爆电气设备分为两类,其中煤矿井下用电气设备为I类;除煤矿外其他爆炸性气体环境用电气设备为II类。这是根据使用地点的不同来划分的。煤矿井下爆炸性混合物主要是瓦斯(甲烷);爆炸危险厂房主要指石油开采、石油炼制、输油系统及化工、纺织、石棉厂房等,由于具有各种各样的爆炸性气体,而这些爆炸性气体在相同的试验条件下,具有不同的试验安全间 隙、不同的最小点燃电流和自燃温度。 爆炸性混合物的形成 温度组别 最高表面温度℃ T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 各种爆炸性气体或蒸汽与空气的混合物按其引燃温度分为六组:T1、T2……T6。分组标准如下表所示: 爆炸性混合物的形成 第三十三页,共86页 注:①引燃温度测定采用IEC79-4的试验方法。(略) ②可燃性气体、蒸汽级别、温度组别举例见GB3836.1中附录A。 ③实测引燃温度可采用IEC标准方法的测定值,也可对实物通过试验测定。 爆炸性混合物的形成 第三十四页,共86页 第二篇 矿用防爆电气设备的基本要求 1、概