2000变压器要用多大熔丝?

(一)先计算高低压侧的额定电流

式中   S——变压器容量kVA
       U——电压kV
  (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)    (2)
  (三)低压保险丝=低压额定电流(I)  (3)
  (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?
  〔解〕①将数值代入(1),得高压电流I= 2.8 A
  ②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A
  ③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。
  ④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。

产品名称:跌落式熔断器
a)海报高度: m地区
b)环境温度不高于+40℃最低不都与-35°℃(高寒地区不低于-40°C)c)风速不超过34m/s
d)地震强度不超过8度
e)耐污型产品适用于重污秽地区
f)不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀几剧烈振动场所

RW10-10/200A 陶瓷跌落式熔断器不锈钢护罩采用304级不锈钢制成有良好的耐腐蚀能力,能很好保护部件。陶瓷绝缘,陶瓷材质,强度较高,绝缘性好,具有很好的防污能力能长时间在户外使用。
耳轴,下端触子高强度铸铜,围绕耳轴的表压在绞链的刷表面上以保持合闸时熔丝对位。

跌落式熔断器及拉复合跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛直管或环氧玻璃布管组成。拉复合跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭护罩,用以分、合电流。
跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管手电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成高压,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力二下翻,锁紧机构,释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开端位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静动触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
户外跌落式熔断器适用于35KV及以下电压频率50HZ电力系统中,作输电线路、电力变压器过载的短路保护,分合额定负荷电流之用,机械寿命≥2000次
1.适用于环境温度上限40*℃,下限-30摄氏度2.海拔不超过1000m,风速不大于35m/s
3.熔断器不适用于以下场所:有燃料或爆炸危险的场所、有剧烈震动或冲击的场所有异常化学气体级及严重空气污秽,烟雾地区
熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成,灭弧管下端可能有转动的弹簧支架,始终诗熔丝处于紧张状态,以保证灭弧管在合闸位置的自锁、线路与变压器过载或短路中,熔丝熔断,熔丝迅速重。灭弧管设计为逐层拍气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾
安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的极限大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的极限小短路电流的关系。考虑到跌落式熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后背保护,应与低压出口两相短路作为短路电流极限小值来选择其下限开断容量
熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常以以下原则选择:配电变压器容量为160KA以下的额,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160KVA及以上的,按1.5~2倍选择。这是决定采用熔丝的选择还需要考虑熔丝的熔断特性能否和上级保护时间配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题,在0.1S内使熔丝熔断的电流应不小于额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件"



特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

我要回帖

更多关于 400kva变压器用多大熔丝 的文章

 

随机推荐