ups功率为200kw配多大的变压器?

有关ups输入功率因数对负载的影响,ups电源从市电不仅要获得,还要获得,各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同。

ups输入功率因数对负载的影响

ups不间断电源的输入功率因数,是指ups输入的有功功率与输入的数在功率之比。

ups电源从市电不仅要获得有功功率,还要获得无功功率。

ups做为供电系统的一个重要环节,它同时又是电网的负载,因此与其他负载一样,它的输入功率因数同样是衡量它是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。

输入功率因数低时,就意味着它在从电网吸收有功功率的同时,还要吸收无功功率,其结果是增大系统的配置容量,影响系统的供电质量,降低ups不间断电源的工作效率,增大ups不间断电源的运行成本。

如果配置一台输入功率因数为0.8,输入功率为100kva的不间断电源,在ups不间断电源输出满的情况下,ups要从电网吸收80kw的有功功率,同时还要吸收60kvar(乏)的无功功率,那么就需要对该系统配备150kva的用电容量。

如果用柴油发电机供电,那么就需要2~4倍容量的油机,当然配电设备(开关、和传输等)的容量和成本也要大幅度的增加。

各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同,后备式和在线互动式ups不间断电源的输入功率因数等于ups不间断电源输出负载的功率因数,当市电正常时,它们的调压环节不具备功率因数调控功能,但它本身也不对电网增加功率因数失真。

传统双变换式ups不间断电源的输入端ac/dc变换器是可控整流滤波电路,由于高次谐波的影响,其输入功率因数极低,只有0.8左右,而且与ups不间断电源输出负载的性质无关。

在输入端采用了高频整流的传统双变换式ups,以及由高频变换串并联补偿电路构成的ups(delta变换技术,它的串联变换是一个理想的正弦波电流源,实际上等效为一个典型的功率因数校正电路)输入功率因数都很高,在很大的输入电压和负载范围内都可达到0.99,而且与ups不间断电源输出负载性质无关。

发电机相关问题解答(问答篇)

1、 两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?

答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。发电机组手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。

2、 三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?

答:功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。

3、 为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作?

答:发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。

4、 为什么发电机房必须保证清洁、地面无浮沙?

答:柴油发电机若吸入脏空气会使功率下降;发电机若吸入沙粒等杂质会使定转子间隙之间的绝缘破坏,重者导致烧毁。

5、为什么厂家一般不建议用户在安装时采用中性点接地?

1)新一代发电机自我调节功能大大增强;

2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。

3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。

4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。

6、 对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题?

答:零线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视 零线为带电体。不能按市电习惯处理。

7、 UPS与发电机组如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?

1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。

2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。

3)若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。

8、 所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗?

答:不是。目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。最好写成书面材料作为合同附件。一般低价机均不带自保护功能。

9、 操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?

1)核实发电机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

2)核实机组带有哪几种自保护功能。

3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。

10、 有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?

答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍,才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)

11、 发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?

答:P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。

12、 国家规定一般发电机组的引擎功率应比发电机功率大多少? 

13、 有的发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算?

14、 三相发电机的电流如何计算?

简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8

15、 视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?

1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。

2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。

3)发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。

4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。

5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。

16、 为什么不允许柴油发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行。

答:机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。

17、 发电机的运行时的实际输出功率以功率表为准还是以电流表为准?

答:以电流表为准,功率表仅做参考。

18、 一台发电机组的频率、电压均不稳定其问题在于发动机还是发电机?

19、 一台发电机组的频率稳定,电压不稳定其问题在于发动机还是发电机?

20、 发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?

答:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。

处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。

21、 发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降,主要原因是什么?

a、空气过滤器太脏,吸入空气不够,这时须清洗或更换空气过滤器。

b、燃油过滤装置太脏,喷油量不够,须更换或清洗。

c、点火时间不正、须调整。

22、 有一台发电机组带负荷后其电压、频率均稳定,但电流不稳定,其问题在哪里?

答:问题在于客户的负荷不稳定,而发电机质量绝对没问题。

23. 一台发电机组的频率不稳定,其主要问题在哪里?

答:其主要问题在于发电机的转速不稳定。

24、 柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点?

答:1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。

2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。

3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。

4)三相电流均在额定范围以内。

25、 柴油发电机组需要经常更换或清洗的零部件有哪几个?

答:柴油过滤器、机油过滤器、空气过滤器。(个别机组还有水过滤器)

26、 无刷发电机的主要优点是什么?

答:(1)免去炭刷的维护保养;

27、 什么汽油发电机的燃料需汽油、机油混配?

答:二冲程汽油发电机。

28、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?

答:(1)机油润滑系统;

29、 为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?

答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。

30、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?

答:用于发动前排除燃油管中的空气。

31、柴油发电机组自动化等级怎么分?

答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)

32、 为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?

答:因为出线后的线路有电压降损耗。

33、 为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?

答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。

34、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?

答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。

35、客户购买了自启动,但未购买自动转换柜也会有什么好处?

答:1)一旦市网发生停电,机组即会自动启动,以加快人工送电时间;

2)若在空气开关的前端接出照明线还可以保证机房照明不受停电的影响,以方便操作人员工作;

35、 发电机组满足什么条件方可合闸送电?

答:水冷机组、水温达到56摄氏度。

空载时电压频率正常。机油压力正常。方可合闸送电。

36、 开机送电后带负荷顺序是什么?

答:负荷从大到小依次带上。

37. 关机之前卸负荷顺序是什么?

答:负荷从小到大依次卸下,最后关机。

38、 为什么不能带负荷关机、开机?

答:带负荷关机属紧急停机,对机组冲击较大。带负荷开机属违规操作对发电设备用电设备均会带来损伤。

39、 冬天使用柴油发电机应注意什么?

答:1)注意水箱绝对不能结冰,防范方法有加专用长效防锈、防冻液或利用电热设备保证室温在冰点以上。

3)空载预热时间要稍长一点,方可送电。

40、 所谓三相四线制是怎么一回事?

答:发电机组出线有4根,其中3根为火线,1根为零线。火线与火线之间电压为380V。火线与零线之间为220V。

41、 三相短路是怎么一回事?会产生什么后果?

答:火线之间未经过任何负荷,直接短路即为三相短路。其后果十分可怕,严重的会导致机毁人亡。

42、 所谓倒送电是怎么回事? 会产生哪两种严重后果?

答: 自备发电机机向市网送电的情况叫倒送电。其严重后果有两种:

a) 市网未停电,其市网电源与自备发电机电源产生非同期并机,必毁坏机组。若自备发电机容量较大,还会使市网发生震荡。

b) 市网已停电正在检修,其自备发电机倒送电。则会使供电部门检修人员触电身亡。

43、 为什么调试人员在调试之前必须全面检查一遍机组所有固定螺栓是否固定完好?所有线路接口是否完好?

答:机组经过长途运输,有时难免有镙栓及线路接口松动或掉下,轻者影响调试,重则损坏机器。

44、 电能属于哪级能源?交流电的特点是什么?

答:电能属于二级能源,交流电由机械能转换过来,直流电由化学能转化过来,交流电的特点是不能储存,现发现用。

45、 发电机所带的负荷在使用中必须保持三相平衡吗?

答:是的。最大偏差不得超过25%,严禁缺相运行。

46、 四冲程柴油发电机是指哪四个冲程?

答:吸气、压缩、做功、排气。

47、 柴油发电机与汽油发电机的最大区别在哪里?

答:1)缸内受压物不同。

柴油发电机压缩冲程阶段是对空气进行压缩;

在压缩冲程阶段是对汽油及空气混合物进行压缩。

柴油发电机机依靠雾化柴油喷向高压气体自燃;

汽油发电机依靠火花塞点火。

YMK系列UPS各部分架构全部采用数字化控制,UPS各项性能指标都非常优异,系统稳定度高,具备自我保护和故障诊断能力,同时也避免了模拟器件失效带来的风险,使得控制系统更加稳定可靠。

YMK系列UPS采用19英寸标准机柜外观,美观大方,可以完美匹配机房应用环境,节省机房使用面积。根据用户需求,可提供1.4米和2米两种高度机柜。

YMK系列UPS采用模块化设计,模块容量为4KVA/6KVA/10KVA/15KVA/20KVA,UPS系统由1至10个UPS模块并联组成,最大功率200KVA,用户可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。模块与机柜间采用热插拔技术,UPS模块可以在线加入、在线拔出,实现“零”检修时间。

YMK系列UPS单模块高度为3U,一个标准1.4米高的UPS机柜最多可以安装5个UPS模块(单模块最大功率容量20KVA),总容量可扩展至100KVA;一个标准2米高的UPS机柜最多可以安装10个UPS模块(单模块功率容量20KVA),总容量可扩展至200KVA。

YMK系列UPS采用N+X并联冗余设计,用户可以根据负载的重要程度配置不同的冗余程度,当冗余模块数达到两个以上时,UPS系统的可用性达到99.999%,MTBF(平均无故障时间)长达25万小时以上,可充分满足关键负载对供电系统的高可靠性需求。通过LCD可以设定UPS冗余数量,当负载量超过冗余设定时,UPS可及时报警。

YMK系列UPS可以任意设定冗余UPS模块数,UPS可以最大容量提供输出。当负载超出冗余设定时,只要负载量没有超过模块的总容量,UPS能够正常工作,并可以发出相应的警告。

YMK系列UPS每个模块采用独立控制系统,UPS模块根据互享的信息独立进行控制,故障模块失效后可以立即与并机系统进行脱离,不对并机系统造成危害。配合热插拔技术,可以方便地将故障模块拔出进行维修。

YMK系列UPS改进了模块化UPS的系统布局,创新引入分布汇流概念,保障了系统并联的安全性。

YMK系列UPS并联工作的UPS模块可以共用电池,电池数量不受并机数量的限制,大大减少了电池配置的数量,用户可以完全根据后备时间进行电池配置。

YMK系列UPS工作的外接电池数量,可以根据用户需要选择不同的节数,三进单出的电池节数为:16/18/20节;三进三出的电池节数为:32/34/36/38/40节

YMK系列UPS可通过面板LCD设置用户配置的电池容量,自动分配合理的充电电流。也可以通过面板的LCD设定充电电流的大小,设定用户需要合适的充电电流。恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。

YMK系列UPS采用先进的两段式三阶段充电方法,第一阶段大电流恒流充电,快速回充约90%的电量;第二阶段恒压充电,可以活化电池特性并将电池完全充饱;第三阶段浮充模式。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标,节约用户电池投资。


系统超大LCD显示(带触摸屏)

YMK系列UPS采用超大LCD(320*240 dots)显示,中英文双语言可供选择,提供了丰富的UPS状态信息、警告信息、故障信息等。配合菜单式的显示方式,用户可以非常直观地操作LCD。同时,LCD带触摸屏功能,可以不操作按键,直接轻触触屏幕就可以方便地进行操作。

YMK系列UPS单个模块采用LCD和LED双重显示,使用户更直观地了解每个模块的工作状态和运行参数如输入/输出电压和频率负载大小电池容量机内温度等,使所有操作一目了然。

YMK系列UPS当选配SNMP卡时,可以实现对UPS的远程监控。


可构建中小型配电系统

YMK系列UPS提供了丰富的选配件,用户可以根据需求选择安装隔离变压器、配电盘、SNMP卡、继电器干接点卡等选配件组成一个中小型配电系统。

YMK系列UPS提供维修旁路功能,当出现紧急情况时,可以切换到维修旁路供电,维修人员可以安全地在线维修。

如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数,可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块,这种情况下停机检修时间为零;如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数,由于是采用更换UPS模块的方式进行维护,所以停机检修时间不会超过5分钟。

YMK系列提供集中监控模块,模块具备热插拔功能,当拔出监控模块时,系统可以正常工作。

YMK系列监控单元面板上嵌入一紧急关机(EPO)按键,在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机;EPO按键为保护设计,且有透明外盖遮盖,可以避免误操作;并且具有远程紧急关机(REPO)功能。

支持柜间并联,最大并机数量4个机柜。

我要回帖

更多关于 ups变压器就是普通变压器吗 的文章