投入重合闸为什么先投功能后投出口?

线路重合闸投退时应如何操作... 线路重合闸投退时应如何操作


退出:短时间退出则退出重合闸出口压板,长时间退出需将重合闸停用(重合闸方式:单重/三重/综重/停用选择“停用”)。
投入:先选择重合闸方式:单重/三重/综重,再投入重合闸出口压板。
一般重合闸在线路热备用状态时投退(可视情况而定)。

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压

板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位,且压板下端为正电位、上端为

负电位,此时若将压板投入,将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮且

不能复归,否则有可能保护跳闸出口接接点已粘死。如出口压板两端均无电位,则应检查相关

开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退,只有两种压板都投入且控制值整定为投入时,保护功能才起作用,任一项退出,保护功能将退出。保护软压板一般设置在投入状态,运行人员只能操作硬压板。正常运行方式下所有保护功能压板按定值整定要求投、退,所有出口压板均投入。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时,退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板,而不能退出口压板,否则该套保护装置中的其他保护将失去作用。