用什么设备测量电网电力谐波电力公司能认可?

近年来电网中谐波干扰大量涌现,谐波问题日趋复杂,也越来越受到研究者的重视。谐波的产生与非线性设备的大量投入有很大关系,另外广泛应用的传统变压器和铁芯电抗器也会产生谐波。

国外经验表明,各种非线性电力设备容量的增长率超过电网的发电设备容量的增长率,这一事实说明谐波问题更加突出。谐波的存在会影响整个电网环境,对电力设备以及绝缘造成不利影响。

谐波对电力设备产生的危害程度

谐波的存在对电网是一种污染,它使电力设备所处环境变化,也对周围的通信系统和公用电网以外的设备带来损害,其危害主要有以下几个方面:

(1)谐波使电网器件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。

(2)谐波影响各种电力设备的正常工作,比如,谐波会使电机产生附加损耗、机械振动和过电压;会使变压器局部过热;使、电缆等设备绝缘老化、寿命缩短以至损坏。

(3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,加重用电设备寿命减少的程度

(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,使电气测量仪表不准确。

由于谐波的存在会对电网造成危害,因此把谐波分量降低到容许的范围内是保证电能质量的一项重要任务。

摘要:本文分析了电力电网的谐波源、谐波特性和危害,并通过某大型钢铁股份公司低压配电系统中有源滤波器的应用案例,对比分析了有源滤波器投入后的情况,说明了有源滤波器的谐波治理技术是改善供电电能质量的有效手段之一,可将产生的谐波控制在zui小范围内,达到科学合理用电,抑制电网污染,提高电能质量,保证电气设备安全的作用。

关键词:电能质量;谐波;有源滤波

随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了谐波电压;谐波污染越来越多地威胁到电力系统安全、稳定、经济运行,给同一网络的线性负载和其它用户带来了影响。谐波已与电磁干扰、功率因数降低并列为电力系统的三大公害。所以了解谐波产生的原理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要提。

主要谐波产生源如下表:

1.2.1使电力元件附加损耗加大,易引发火灾。

谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。

1.2.2影响电气设备的正常运行。

谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。

1.2.3引起电网谐振。

这种谐振可能使谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。

1.2.4使继电保护误动作,电气测量误差过大。

谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。

1.2.5使工控系统崩溃。

临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量,计算机无法正常工作;重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。

1.3 谐波治理依据的家标准

GB/T 《电能质量:公用电网谐波》

GB/T 《电能质量:三相电压允许不平衡度》

GB/T 《电能质量:供电电压允许偏差》

GB/T 《电能质量:电压波动和闪变》

GB/T 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》

GB/T 《电能质量:电力系统频率允许偏差》

GB8  《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》

GB/T 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

某钢铁股份公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业,其属下X轧钢厂主要生产中厚板等钢材产品,由于生产需要,在低压配电系统变压器二次侧的设备主要是电动机,变频器带动电机工作。由于变频器内部结构采用大量非线性元件,所以在工作过程中产生大量谐波。

板材在轧制过程中存在一定的冲击负荷,而且生产工艺也并非连续性。从而引起工作电压/电流波动、不连续,工作电流的变化同样引起谐波电流波动。

电流、电压波动实时监测

我公司为该企业轧钢车间二号冷床下电网的谐波情况制定了相应的解决方案。采用自主研发的并联型有源电力滤波器ANAPF,在变压器出线侧进行集中治理,滤波器可以自动跟踪治理负载产生的谐波电流,并有效的滤除谐波,从而保证整个系统安全可靠运行。

系统治理示意如下图所示:

投入有源电力滤波器后,谐波电压、谐波电流治理效果:

投入有源电力滤波器运行后,总电流畸变率由82.1%降至4.4%、5次谐波的电流畸变率由67.0%降至1.9%、7次谐波的电流畸变率由43.8%降至2.0%。电网质量得到明显的改善,并且适用于变化较快的负载,对供电系统的非线性负载在工作过程中产生的谐波起到明显的抑制作用,从根本上改善了整个供电系统的电能质量状况,有效地保护了生产线上设备的正常运行。

3.1有源滤波器主要技术指标

3.2有源滤波器报价及元件清单

本文介绍的有源滤波装置采用模块化设计,具有极快的响应时间;一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;使用方便,易于操作和维护。有源滤波装置节约了用户投资成本,缩短了工期,为低压配电网的谐波治理工程提供了的补偿装置,具有良好的应用价值和应用景。

[2] 上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版

[3] 吴竞昌.供电系统谐波,北京:中电力科技出版社,1998

蔡舒韬,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,: :

《ANAPF有源电力滤波装置设计与应用图集》(图集号:ACR13CDX701)由安科瑞电气股份有限公司主编,本图集结合ANAPF有源电力滤波装置产品的特点,依据电气设计规范,研究消除供配电系统中的高次谐波问题,达到改善供电质量和确保电力系统安全运行的目的。图集适用于新建、改建、扩建和技改项目中工业与民用及公共建筑内电气设备的谐波抑制及综合治理的设计与改造。凡需要图集的请提供贵单位名称、部门、地址、、、、等信息,传真、邮件或至安科瑞蔡舒韬工程师收,安科瑞电气免费赠送。

我要回帖