优路教育旗下环球卓越品牌主要从事在职人员硕士博士入学考试考前培训业务、职称等级英语考试培训业务、医药卫生行业准入类执业资格认证培训业务。在职人员硕士博士入学考试考前培训业务包含一月专业硕士学位联考考前培训、五月同等学力人员申硕统考考前培训、十月在职人员攻读硕士学位联考考前培训、医学博士研究生入学统考培训等;英语考试培训主要包括职称等级英语考试培训;医药卫生领域准入类执业资格认证培训业务包含执业医师、执业药师认证培训。 优路教育提供各种职业培训,包括建筑类:注册监理工程师、监理工程师岗位培训班、造价师、一级建造师、二级建造师、造价员、监理员、安全员、施工员、质检员、资料员、合同员;劳动部职业资格类:人力资源管理、秘书、物业管理师、物流师、心理咨询师、网络编辑员、理财规划师、广告设计师、电子商务师、项目管理师、营销师、企业文化师、企业信息管理师、企业培训师、职业指导人员等;财经类:会计证、会计职称、报关员、报检员、证券资格等;其他:导游证、教师双师证、外语、医疗类、青少年右脑开发等各类培训。
滨州消防设施操作员培训
一、单项选择题(下列每题有4个选项,其中只有1个是正确的)
1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态收到火灾报警信息时以下错误的是()。
2.当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,直接按下键盘上的火警确认键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将()从手动状态切换为自动状态。
3.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时,首先应检查确认集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于()。
4.通过集中火灾报警控制器查询历史信息时,在运行主界面下点击(),进入事件“历史记录”界面。
5.通过集中火灾报警控制器查询历史信息时,在每种记录列表中,点击功能按键两次可以()当前显示的10条记录。
6.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息的操作流程为:控制器图形显示装置正常,进入历史记录查询界面,进行()获得所需要的历史记录信息。
7.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息完成后应将消防控制室图形显示装置恢复到()。
8.为了提高消防联动控制系统的工作可靠性,在对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时,还设置了()。
9.()是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
10.()是指在总线上配接消防联动模块,当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时,发出启动信号,通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。
11.目前的火灾报警控制系统主要采用()。
12.总线控制盘的信号线由()根线组成。
13.总线控制盘对消防设备的控制是由()实现的。
14.一台集中火灾报警控制器(联动型)可以设置()总线控制盘。
15.部分总线控制盘设有(),用于选择手动工作模式,可设置为手动“允许”和手动“禁止”两种工作状态。
16.当总线控制盘手动锁处于“允许”状态时,工作指示灯处于()状态。
17.如果总线控制盘“反馈”指示灯处于熄灭状态,表示()。
18.如果总线控制盘“启动”指示灯处于常亮状态,表示()。
19.在手动“允许”状态下,通过多线控制盘可以()消防泵组、防烟和排烟风机等设备。
20.多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈,指示灯状态应是:()。
21.多线控制盘的手动启动只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于()。
22.()是指连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器。
23.线型光束感烟火灾探测器是指应用()探测火灾的线型感烟探测器。
24.线型光束感烟火灾探测器类型中,目前广泛使用的是()。
25.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器是()的。
26.线型感温火灾探测器将温度值信号或温度单位时间内变化量信号转换为()并输出报警信号,以达到探测火灾的目的。
27.线型感温火灾探测器按()可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。
28.应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求的是()。
29.无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择()。
30.公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道,宜选择()。
31.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应大于()m。
32.线型光束感烟火灾探测器应设置在( )上。
33.线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用()布置。
34.可以利用()测试线型光束感烟火灾探测器的火灾报警、故障报警功能。
35.不可恢复型线型感温火灾探测器应采用()的方式试验。
36.火灾显示盘设置工作状态指示灯,以()指示火灾报警状态、监管报警状态。
37.在火灾显示盘中,()用于指示火灾显示盘与火灾报警控制器通信是否正常。
38.火灾显示盘的信息显示应按()的顺序由高至低排列显示等级。
39.采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h。
40.按下面板的(),火灾显示盘自动对各种显示器件进行检查。
二、多项选择题(下列每题的多个选项中,至少有2个是正确的)
1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态时,以下正确的是()。 【多选题】
2.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于监控状态时,(),控制器将从手动状态切换为自动状态。 【多选题】
3.根据现场消防设备功能的不同,工作状态可分为()等。 【多选题】
4.现场消防设备信息查看分为()。 【多选题】
5.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时接通电源,检查确认工作状态后,应()。 【多选题】
6.集中火灾报警控制器历史记录包括火警记录、()、启动记录、反馈记录和其他故障记录。 【多选题】
7.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时,点击“查看”选项,子菜单分别为()。 【多选题】
8.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时,点击“报警历史记录查询可查询()。 【多选题】
9.消防联动控制器常用的联动控制方式主要有()。 【多选题】
10.目前的火灾报警控制系统主要采用总线控制盘,其信号线由两根线组成,信号与供电共用一个总线,同时负责()的通信和供电。 【多选题】
11.总线控制盘可以对()实现控制。 【多选题】
12.总线控制盘每个单元包括()。 【多选题】
13.总线控制盘的状态有()。 【多选题】
14.当总线控制盘处于手动“允许”状态时,通过总线控制盘可以手动()。 【多选题】
15.多线制控制盘也称作()。 【多选题】
16.为确保操作受控消防设备的可靠性,对于()灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制。 【多选题】
17.多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括()。 【多选题】
18.线型火灾探测器主要分为()。 【多选题】
19.线型光束感烟火灾探测器包括()。 【多选题】
20.线型光束感烟火灾探测器分为()。 【多选题】
21.线型感温火灾探测器是指对某一连续线路()响应的线型火灾探测器。 【多选题】
22.线型感温火灾探测器由()组成。 【多选题】
23.线型感温火灾探测器的敏感部件主要包括()等。 【多选题】
24.按敏感部件形式不同,线型感温火灾探测器可分为()线型感温探测器。 【多选题】
25.线型感温火灾探测器按可恢复性能可分为()型感温探测器。 【多选题】
26.宜选择线型缆式感温火灾探测器的场所或部位是()。 【多选题】
27.宜选择线型光纤感温火灾探测器的场所或部位是() 【多选题】
28.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离可为()m。 【多选题】
29.测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能时,应选择减光值为()dB的滤光片。 【多选题】
30.使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热后,下列正确的是()。 【多选题】
31.拆除连接处理信号单元与终端盒之间任一端线型感温火灾探测器的感温电缆后,下列正确的是()。 【多选题】
32.()是火灾自动报警系统中报警和故障信息的现场分显设备。 【多选题】
33.火灾显示盘按显示方式分为()。 【多选题】
34.直流供电型火灾显示盘通常采用DC24V电源,由()来供电。 【多选题】
35.交流供电型火灾显示盘由交流电源供电,具有()功能。 【多选题】
36.当采用壁挂方式安装火灾显示盘时,其底边距地高度可为()m。 【多选题】
37.火灾显示盘工作状态指示灯包括()。 【多选题】
38.火灾显示盘应具有()功能。 【多选题】
39.火灾显示盘在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内()。 【多选题】
40.当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时,火灾显示盘应能接收信号,并发出火灾报警或故障报警声信号,应()使火灾显示盘消音。 【多选题】
1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于自动状态时,显示屏显示“自动”。
2.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于火警状态时,直接按下键盘上的手/自动切换键,输人系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态。
3.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于火警状态时,在确认现场发生火灾后,不允许将控制器从自动状态切换为手动状态。
4.在完成集中火灾报警控制器、消防联动控制器的手/自动切换后,系统及联动设备应恢复到正常工作状态。
5.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时,列表显示每一个地址的详细信息,第一列为回路-地址以及设备所在的X和Y分区,第二列为描述信息和楼层位置等信息,第三列为设备类型以及对应的盘号键值,第列为当前状态。
6.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态对于市面上的所有设备应严格按照教材内容进行操作,避免差异操作。
7.集中火灾报警控制器历史记录包括火警记录、设备故障记录、请求记录、启动记录、反馈记录、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。
8.集中火灾报警控制器全部历史记录最多为1000条,存满后全部删除再储存事件。
9.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时,可按不同时间段、设施、楼层等条件查询,可打印。
10.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息的操作流程为:控制器图形显示装置正常,进入历史记录查询界面,进行历史记录组合筛选查询,获得所需要的历史记录信息。
11.消防联动控制器在自动控制状态下,可以插入手动操作,控制受控消防设备的启动或停止。
12.直接控制是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
13.在总线上配接消防联动模块,当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时,发出启动信号,通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。
14.直线控制属于点对点控制方式。
15.总线控制盘的每一个按键对应一个总线控制模块。
16.消防联动控制器按火灾距离通过控制模块自动控制消防设备动作,或通过操作总线控制盘的按键、控制模块手动控制消防设备的动作。
17.总线控制盘并不具有对每个受控消防设备进行手动控制的功能。
18.总线控制盘为启动和停止受控消防设备提供了一种便捷的手动操作方式,可以代替烦琐的菜单操作。
19.总线控制盘可以控制电梯的启动。
20.操作总线控制盘,第一步为打开电源开关,接通电源后总线控制盘工作运行指示灯应处于闪烁状态。
21.操作总线控制盘,如果面板设有手动锁,操作前要通过面板钥匙将手动工作模式操作权限切换至“允许”状态,这时“允许”指示灯常亮。
22一台火灾报警控制器(联动型)可设置多个多线控制盘。
23.如果“故障”指示灯处于熄灭状态,表示多线控制盘功能处于正常状态。
24多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常有密切关系。
25.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器是相对安装的。
26.当探测器光路上一旦出现烟雾,线型光束感烟火灾探测器就会产生报警信号。
27.红外光束线型感烟火灾探测器又分为对射型和反射型两种。
28.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的距地高度不宜超过10m。
29.对于线型光束感烟火灾探测器选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时探测器均能正确响应。
30.设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。
31.利用滤光片测试线型光束感烟火灾探测器时,将滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近发射器。
32.测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时,在距离终端盒0.3m以外的部位,使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。
33.火灾显示盘用来指示所辖区域内现场报警触发设备/模块的报警和故障信息,并向该区域发出火灾报警信号,从而使火灾报警信息能够迅速地通报到发生火灾危险的现场。
34.当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。
35.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。
36.具有接收火灾报警控制器传来的火灾探测器、手动火灾报警按钮及其他火灾报警触发器件的故障信号的火灾显示盘,应在火灾报警控制器发出故障信号后3s内发出故障声、光信号,并指示故障发生部位。
37.火灾显示盘应具有手动检查其音响器件、面板上所有指示灯和显示器等工作状态的功能。
38.将具有故障显示功能的火灾显示盘所辖区域内任意一只感烟火灾探测器或感温火灾探测器从其底座上拆卸下来,火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后3s内发出故障声、光信号,指示故障发生部位,黄色故障指示灯点亮。
39.火灾显示盘面板上一般只有消音键,可以现场对火灾显示盘进行消音,复位要到火灾报警控制器上操作。
40.所有火灾显示盘都设有专用故障总指示灯。