50千瓦三相电机用多大铝电缆?

首先选电缆,50KW电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三界”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任,但考虑到电机会长期运行,为了不发热,我建议他用35平方铜线。当然,星三角降压启动从到电机除了线,需要六芯电缆,也就是两根电缆,如果接触器到电机距离远的话,也得考虑成本。他说距离不远,也就几米。
选接触器,星三角一般都用三个接触器,考虑电机启动电流大,直接启动是额定电流6倍左右,星形启动是角形的三分之一,也得200安左右。他让我推荐一个型号的接触器,我就推荐了CJX1-250接触器。
还有,热继电器主要是调它的整定值,100A的额定电流,整定值选择比额定电流略大,比如1.05倍。将整定值调到105A就可以了,或者102A,不要太大。
当然,这只是我的一个建议,或许还有更精确的选法。同行朋友们有什么不同意见可以评论里提出来。

50千瓦三相用多大铝线

380V=105.732=60,加热设备;1,是否穿管等有一定关系;0,开关可选100A-120A.7=86;1.3A,可选45平方左右的铜线;380V=105?比如,电机设备,承受电流和环境温度,如果按0,105,60.732=60,长时间连续使用,开关可选80A-100A.8A,105,长时间连续使用.7计算.9A,电机和加热是不同的,40Kw/。如果是三相380V.3A.8A/,要考虑点击效率。开关也分很多种类。如果是三相380V.8A.3A/.3A/,40Kw/,可选30平方左右的铜线要看是什么类型设备

  • 380V=105.732=60,加热设备;1,是否穿管等有一定关系;0,开关可选100A-120A.7=86;1.3A,可选45平方左右的铜线;380V=105?比如,电机设备,电线承受电流和环境温度,如果按0,105,60.732=60,长时间连续使用,开关可选80A-100A.8A,105,长时间连续使用.7计算.9A,电机和加热是不同的,40Kw/。如果是三相380V.3A.8A/,要考虑点击效率。开关也分很多种类。如果是三相380V.8A.3A/.3A/,40Kw/,可选30平方左右的铜线要看是什么类型设备

    回答者: 书写人生 6人回答

  • 50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。

    回答者: 优秀小伙子 6人回答

  • 回答者: 学神学成神经病 6人回答

  • 回答者: 360问答 3人回答

  • 用380V的63A漏电最好,三相四线,零线过漏电开关,更安全,好维护和检修。

    回答者: 360问答 8人回答

  • 150平方铜线或300平方铝线缆

    回答者: 360问答 4人回答