室外消火栓a接点b接点是什么意思?

  • 【名词&注释】

  • [单选题]室外消火栓使用完毕后,需打开______,将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓冻坏。

更多“室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压应不小于()MPa(从地面算起)。”相关的问题

消火栓管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于()m水柱

根据《建筑设计防火规范》的规定,多层公共建筑室外消防给水系统采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起,最小应为()

《建筑消防安全检测评价技术规程》规定,当采用低压给水系统时,室外消火栓口的压力从室外设计地面算起不应小于()Mpa

室外消火栓给水系统按水压不同分为()。

A.室外低压消火栓给水系统

B.室外临时高压消火栓给水系统

C.室外高压消火栓给水系统

D.室外常高压消火栓给水系统

E.室外临时低压消火栓给水系统

成都地铁消防给水系统,地下车站室内消火栓系统的设置应符合下列规定()

A.隧道内宜设置独立的消防给水系统

B.管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口 处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施

C.在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓

D.消火栓的间距不应大于50m

E.消火栓管网转角处不需要设置固定支架

对于建筑而言,室外消火栓给水系统主要由()组成。

A.消防水源(主要来自市政自来水)

C.室外消火栓给水管网(包括干管、支管等附件)

D.室外消火栓灭火设备(包括室外消火栓、消防水带、消防水枪等)

E.消防水泵(消防供水设备)

下列关于消防给水系统中给水管网的说法中,错误的是()。

A.室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100

B.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100

C.室内消火栓环状给水管道每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门

D.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭相邻的2根

高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于()MPa当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于()MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施

一类高层公共建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于Mpa,否则应设稳压泵()

发生火灾时,室外低压消火栓给水系统消防水枪的灭火工作压力由消防车来提供。()

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

审图的意见有道理。我也是做在与市政管道连接的。室外用水是要确定。

室外消火栓一定要接市政管

有两个前提条件必须满足
1.消防水池储存室内外消防用水量
2.水泵的流量按室内外消防水量叠加计算

我一开始做的时候也是一起考虑的`

兄弟设计的是厂区吧,一般厂房老板都比较小气,不愿意在厂区内做环网,因此估计兄弟的消火栓无法接在环网上。而一般对于住宅小区都是由市政管网引入小区形成环网,室外消火栓就直接接在环网上。而审图中心的兄弟想法又比较简单所以就把你的图纸放倒了,其实按你的做法也没错,只要设计到位,但是兄弟们我们一般是领导怎么说就怎么做,也无所谓对与错的。

kimfl兄,我正是按这两个条件设计的消防水池和消防泵的。我看规范上并没规定室外消火栓管网要接在市政给水管上啊!

我正是做的厂区消防设计,从消防泵房引两条消防给水管出来(含室内外消火栓的消防用水),在厂区内形成一个大的环网,沿途布置适当的室外消火栓并引至各建筑单体内作室内消火栓,给水的安全性应该是有保障的。厂区和小区的室外消防不一样:在小区内市政管网往往要成环,所以可以将室外消火栓放在市政管上,比较经济,而厂区内就不一样,生产生活给水一般只个别单体需要,没必要布置成环状,所以不适合用作室外消防给水。所以我们一般都将室内外消防接合考虑,这样的话室内消防用水安全性也能提高,而且消防用水绝对满足火灾延续时间的要求!我个人觉得这样是合理的。

没有必要接在市政管网上,看具体情况了.

没有必要接在市政管网上,看具体情况了.

室外消防栓是接在市政管网上的,供消防车取水用,如果接在水泵出水管上,那么火灾5MIN后,才启动水泵,水泵按室内外水量一起考虑(不经济),万一水泵有故障,如何办呢?水泵扬程考虑室内,室外加压对于水泵只是做很大的浪费。还有平时室外消防栓就没是水呢?动不动启动水泵,甲方谁愿意呢?等等,我觉得按审图意见去做,没错!