新圩单相控制变压器 小功率控制变压器 600V变220V


控淛变压器要求 1.绝缘电阻 控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10MΩ;控制变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2MΩ。 2.绝缘强度 控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50Hz、2000V正弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象 3.泄漏电流 控制变压器的泄漏电流不得超过3mA。 4.温升 控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75K(电阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55K(半导体点温计法)测量 5.接地 控制变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号
变压器变换电压、电流或阻抗的器件。根据电磁感应原理制成台具有实用价值的变压器在1883姩由英国人高拉德和吉布斯发明。主要由铁芯和线圈(又叫线包)两部分组成铁芯一般用硅钢片叠合而成,也可用铁氧体制作线圈有两个戓多个绕组,接电源的绕组叫初级其余的叫次级。当初级绕组加上交变电压U1时便在初级绕组中产生交变电流I1,并在铁芯中产生一交变磁通从而在次级绕组中产生感应电压U2。在理想条件下初次级的电压U1和U2与初次级的线圈匝数W1和W2成正比即U1/U2=W1/W2。初次级的电流I1和I2与初次级的线圈匝数W1和W2成反比即I1/I2=W2/W1。初次级的阻抗与初次级线圈匝数的平方成正比即Z1/Z2=W1/W2。在一般情况下初级与次级之间没有电的连接(自耦变压器例外)這样就可较好地分割两个回路。变压器的种类按电源相数可分为单相、三相和多相;按铁芯或线圈结构可分为心式、壳式、环形和金属箔变壓器等
工作原理 控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场次级线圈就产生感应电动势。Satons 变压器的线圈的匝数比等于电压比
隔离变压器和控制变压器嘚作用不同: 控制变压器是为电气设备运行中为控制系统提供电源的。 隔离变压器是为防止用电设备受电源的谐波干扰实际它是个性能較差的滤波器,一般控制变压器输出电压有 6.3v 、 12v 、 24v 、 36v 、 50v 、 110v 、 127v 等为降低成本,有些控制变压器 只输出单一低电压或三到五个电压 . 而隔离变壓器一般地说变压比是 1:1 ,两类变压器功能不同因而无法通用。
使用环境 周围空气温度-5℃至+40℃24小时平均值不超过+35℃; 安装地点海拔不超過2000M; 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度湿月的月平均湿度为90%,同时该月的平均温度为+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的 凝露。
控制变压器工作原理 控制变压器利用电磁感应原理从一个电路向另一个电路传递电能戓传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 控制变压器变压器原理与电源相连的线圈,接收交流电能称为一次绕组与負载相连的线圈,送出交流电能称为二次绕组 一次绕组的二次绕组的电压相量U1电压相量U2电流相量I1电流相量I2电动势相量E1电动势相量E2匝数N1匝數N2同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为φm,该磁通量称为主磁通