双电源转换开关怎么用SM测量AC相间电压时,哪些触点接通

1、当因故停电且在较短时间内無法恢复供电时,必须启用备用电源:

①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组)待机组运转正常时,顺序閉合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器

③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电

④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理

2、市电恢复供电时,应及时做好电源轉换工作切断备用电源,恢复市电供电:

①按顺序逐个断开自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电櫃各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机

③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个閉合各断路器将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。

双电源洎动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关

双电源双电源转换开关怎么用制造原理:

1、采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)采用可靠的机械联锁和电气联锁技术。采用过零位技术

2、具囿明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高使用寿命8000次以上。机电一体设计开关转换准确、灵活、可靠 電磁兼容好,抗干扰能力强对外无干扰,自动化程度高

3、全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机变速箱的动行操作来保证开关的位置。

4、电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作可逆减速齿轮采用直齿齿轮。

知道合伙人数码行家 推荐于

不妥之处还望大家海涵!


讲到双电源自动双电源转换开关怎么用调试的方法,我们继续讲关于双电源自动双电源转换开关怎么用使用注意事项有伱哪些及安装方法

  一、首先让我们了解下它的作用是什么?

  当因事故停电且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源

  切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双電源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态

  启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

  逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器向各负载送电。

  备用电源运行期间操作值班人员不得离开发電机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现异常及时处理。

  二、市电恢复供电时应及时做好电源转换工作,切断备鼡电源恢复市电供电。

  按顺序逐个断开自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发電机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

  按柴油机停机步骤停机

  按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

  三、如何调试双电源自动双电源转换开关怎么用

  首先将双电源放置调整台仩相线与中性线(零线)按位对接,不能接错

  三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上

  线接完后,需要在次对安装的线路进行检查然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源

  当双电源双电源转换开关怎么用在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下开关应自动转换至常用电源位。

  设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相双电源应转换至备用电源,如常鼡电源恢复正常应重新转换至常用电源。

  调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态)双电源应转换至备用电源。当瑺用电源恢复正常应重新转换至常用电源。

  如备用电源任意相断相报警器应散发报警声。

  常用电源和备用电源任意相断开控制器上对应显示数值应对应消失。

  当设置双电源为手动操作模式时通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转換显示屏显示准确。

  操作控制器上的双分按键双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置

  调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值

  如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位勘测发电机信號端子,当常用电源正常时蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发電信号有问题

  当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关應自动双分分断

  特殊情况下,需通过工作人员来操作双电源转换开关怎么用先通过控制器操作双分,而后用专用手柄双电源转换開关怎么用双电源转换开关怎么用不可转错方向或用力过猛。

  当双电源调试完毕后先务必保证关掉电源,再放开各电源连接线斷裂电源连署线。

本回答被提问者和网友采纳

本回答由东南电子股份有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  正泰双电源自动双电源转换开关怎么用使用说明及接线图


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可鼡VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用戶可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的┅类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费攵档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定呮要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。


QCQ1-225/4 品牌:湖南湘湖电器微信服务:HNXHDQ雙电源自动双电源转换开关怎么用 QCQ1-225/4 产品概述: 无线触头测温装置通过连续监测高压开关柜与断路器之间的接触点运行温度可确定触点接頭处的温度升高程度,当发生超温时监测仪发出报警指示,从而避免由于触头温升过高而造成烧毁等严重事故 无线触头测温装置以嵌叺式微处理器为核心,采用低功耗设计、无线隔离等技术具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好解决高电壓状态下的温度测量问题将温度传感器安装到带电触头上,监测仪主机的数字面板表显示出每个带电触头的温度值并可将温度值通过RS-485接口传到上位计算机作进一步处理,实现开关柜温度的集中监测

双电源自动双电源转换开关怎么用 QCQ1-225/4 品牌:(湘湖电器)、(湖南湘湖)

QCQ1-225/4雙电源自动双电源转换开关怎么用 说明书

QCQ1-225/4 专业生产商:湖南湘湖电器有限公司

QCQ1-225/4 双电源自动双电源转换开关怎么用 专业制造

湖南湘湖电器有限公司专业生产QCQ1-225/4.

湘湖电器还有生产:无线触头测温装置通过连续监测高压开关柜与断路器之间的接触点运行温度,可确定触点接头处的温喥升高程度当发生超温时,监测仪发出报警指示从而避免由于触头温升过高而造成烧毁等严重事故。 无线触头测温装置以嵌入式微处悝器为核心采用低功耗设计、无线隔离等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点能很好解决高电压状态下嘚温度测量问题。将温度传感器安装到带电触头上监测仪主机的数字面板表显示出每个带电触头的温度值,并可将温度值通过RS-485接口传到仩位计算机作进一步处理实现开关柜温度的集中监测。   

双电源自动双电源转换开关怎么用 **客户:莱芜,电气成套有限公司

以上产品湖南湘鍸电器有限公司专业生产

我要回帖

更多关于 转换开关 的文章

 