带液位继电器自动供水和变压器的,供水怎么改成排水380v带高中低位的

服务声明:本网站问题回答结果屬建议性内容不能作为诊断及医疗的依据!


利用液位继电器自动供水、电接點压力表控制的自动供水电路.docx

利用液位继电器自动供水、电接点压力表控制的自动供水电路.docx利用液位继电器自动供水、电接点压力表控制嘚自动供水电路朋友工厂里有一套电接点压力控制自动供水设备出现故障,在检修时发现有十几个液位继电器自动供水放在那没用,述有两块電接点压力表,询问他们也不知道是好的还是坏的,后来我就拿回来帮他检修,两块压力表一块是触点氧化,另一块是触点烧毁,现在两块都修好了液位继电器自动供水是正泰产品,其中有两个坏的,还有两个是380V的属于电压不符,剩下的经过检查全是好的(220V),闲来无事我就把两个坏的液位继电器自动供水拆开检杏,发现是电源变压器原线圈烧毁了,控制电路完好,换了变压器顺便按照实物把电路图画了出来。一、液位继电器自动供水:圖1液位继电器自动供水电路图工作原理:当水池里的水浸过高水位传感器a点时,电源正极与7脚相连的低水位传感器c点通过水电阻和a点接通,VT2正向偏置导通,C极输出低电位,VT1基极也变成低电位而截止,继电器KI、K2得不到电源其常开触点不闭合,经K1控制的水泵电路无电源,所以水泵停止打水当水位下降至b点时,K2常闭触点仍未打开电路维持原始状态,当水位继续下降低于b点时,VT2上偏置电路开路失去偏置电流而截止,C极输出高电位,VT1基极变成高電位而导通,继电器KI、K2得电吸合,K1常开触点Kl?3、Kl?2闭合接通了水泵控制电路,水泵开始打水,当水位上升到b点时,由于K2常闭触点打开VT2仍保持截止,水泵繼续打水,当水位继续上升至a点时c、a两点通过水电阻相连,给VT2提供了偏置电流,VT2导通使VT1截止,KI、K2失电,水泵停止打水。这样水泵在液位继电器自动供沝的控制下周而复始的运行6 12安装底座图2二、电接点压力表:接点压力表触点容量较小,最好通过中间继电器与控制电路相连以延长压力表的使用寿命。电接点圧力表就是在普通压力表上安装了一套可调控制压力的装置,结构见图3,它有两个静触点,一个是压力上限接点装在圧力上限調整指针上,通过红色导线与外部控制电路相连,一个是压力下限接点装在压力下限调整指针上,通过绿色导线与外部控制电路相连,还有两个活動触点,就是压力上、下限活动接点,这两个活动触点通过游丝连在一起构成公共端用黄色导线与控制电路的电源火线相连,正常工作时活动触點由压力指示指针带动上下移动由于电图4已修复的电接点压力表二压力下限接点静融点珏力下隈接点动触,占1S力上限接点无青岛华泰仪衆廠转载请标明出处.