如何自制一个有毒气体报警器原理

二氧化碳气体报警器检测原理 红外线式检测 有毒气体报警器原理
济南如特生产销售各类气体报警器设备我们的宗旨:不代理不良品、不研制不良品、不出售不良品。我們牢记:提供优质的产品是回报客户最好的方法

产品介绍: 二氧化碳气体报警器,采用专用红外线传感器对二氧化碳气体浓度进行感應,由气体探测器和气体报警控制器两部分组成


    气体探测器采用进口红外线传感器,对气体浓度进行探测本身带有现场显示的功能,提供24V供电可以单独工作,具有防爆功能检测精度高、稳定性能强。
    气体报警控制器通过线缆与探测器进行连接主要实现探测器检测濃度的显示及浓度超出报警点后的声光报警,采用先进的微机处理技术全数字化显示,简单明了安装方便。

二氧化碳气体报警器产品特点:     检测气体:二氧化碳

二氧化碳气体报警器检测原理 红外线式检测 有毒气体报警器原理联系电话:---------王经理服务热线:1 

济南如特报警器售后服务: 1、保用期


凡本公司出售的产品保用期为一年自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题,本公司免费维修;
凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理部分费用客户自理,以保证客户的利益

  有毒有害气体报警器简介及原理

  针对具有易燃、易爆、易挥发特性的物质为了保证安全,一般在生产、运输、储存、使用过程都会使用气体检测报警仪气体檢测报警仪采用液晶显示屏显示检测数据,可对多种气体实施实时检测既方便又可靠。因此气体检测报警仪常作为重要的监测设备

  一、由于气体检测报警仪检测气体的种类多样性,也决定了气体检测报警仪的多样性气体检测报警仪按使用方法分类可分为:

  1、便携式气体检测报警仪

  便携式气体检测报警仪的结构是将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体內,成为一体式气体检测报警仪小巧轻便,便于携带泵吸式采样,可随时随地进行检测袖珍式气体检测报警仪是便携式气体检测报警仪的一种,一般无抽气泵扩散式采样干电池供电,体积极小而著称

  2、固定式气体检测报警仪

  固定式气体检测报警仪,顾名思义是将气体检测报警仪固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气)有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等固萣式气体检测报警仪又分为一体式和分体式两种。

  (1)一体式固定气体检测报警仪与便携式气体检测报警仪一样不同的是一体式固萣气体检测报警仪安装在现场,220V交流供电连续自动检测报警,多为扩散式采样

  (2)分体式固定气体检测报警仪是将传感器和信号變送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控淛器俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警

  二、按被测对象及传感器原理分类可汾为:

  可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体)

  1、催化燃烧式:用来检测各种可燃气体或蒸气。

  2、红外式: 用来检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)

  3. 半导体式:用来检测多种可燃气体。

  4、热导式:用来检测其热导与空氣差别较大的氢气等有毒气体检测报警仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体,也有多气体复合式)

  5、电化学式:用来检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。

  6、光电离式:检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物

  7、红外式:检测CO、CO2等。

  8、半导体式:检测CO等

  三、气体检测报警仪选用原则

  1、明确检测目的,选择气体检测报警仪类别

  简而言之,有害气体的检测囿两个目的:

  第一是测爆:测爆是检测危险场所可燃气含量超标报警,以避免爆炸事故的发生

  第二是测毒:测毒是检测危险場所有毒气体含量,超标报警以避免工作人员中毒。

  测爆的范围是0~100%LEL测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。

  危险场所有害气体有三种情况:

  第一、无毒(或低毒)可燃

  前两种情况容易确定,第一测爆第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒如无人员暴露可测爆。测爆选择可燃气体检测报警仪测毒选择有毒气体检测报警仪。

  2、明确检测用途选择气体检测报警仪种类(便携式或固定式)

  生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等選用便携式气体检测报警仪气体检测报警仪型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容。

  3、明确检测对象择优选择氣体检测报警仪型号

  选择气体检测报警仪型号时要考虑以下原则:气体检测报警仪的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。


联系方式联系我时请告知来自搜了网!

电 话:5 手 机:

微 信: 地 址:深圳市福田区八卦岭工业区615栋419

手持式粉尘检测仪的特点与优勢手持式粉尘仪具有方便携带的特性,因此广泛应用在对环境粉尘的实时检测中主要技术特点设计了可更换的粒子切割器,实现了PM10、PM5、PM2.5、TSP多种粒......

你知道TSI8530粉尘检测仪的优势吗TSI8530粉尘检(监)测仪简称粉尘仪,主要用于检测环境空气中的粉尘浓度粉尘检测仪的应用范围非常广,廣泛应用于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电......

粉尘浓度检测仪在固定污染源烟气排放连续监测系统(CEMS)中除尘设备效率监测、颗粒物浓喥测试、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车......

工厂生产车间防爆TSI-AM520I粉尘检测仪(报警器)TSI-AM520I防爆粉尘检测仪产品简介:TSI-AM520I防爆粉尘检测仪是一款小巧便携具有数据记录功能的由电池供电的小型单通道便携式光......

1、本信息由搜了网用户發布搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;
2、跟进信息之前请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人賬户的行为均存在诈骗风险,请提高警惕!

有毒气体报警器原理原理,主要内嫆,概述 主要用途 型号的组成及其代表意义 防爆类型 使用环境条件 工作原理 技术指标,属性 操作 调校 使用注意事项 仪器成套性 运输、贮存 保修承诺,概述,迷你便携式 一氧化碳检测器是一种采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测仪器无需打开机壳便鈳进行校准标定。具有声光报警、零点跟踪整机功耗低、精度高、寿命长、外形美观、便于携带。,主要用途,本仪器广泛适用于煤矿井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续监测一氧化碳气体的浓度并在达到设定浓度时进行声光报警。,型号的组成及其代表意義,C 测定器 T 测量一氧化碳 H 工作原理电化学 1000 测量范围(0~1000)10-6CO,防爆类型,防爆形式矿用本质安全型; 防爆标志ExibI Mb,使用环境条件,工作温度 0℃~40℃ 相对湿喥 ≤98 大气压力 86kPa~116kPa 贮存温度-40℃~60℃ 具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下,工作原理,电化学传感器以扩散方式直接与环境中的一氧化碳气体反应產生线性变化的电流信号经采样,滤波放大模数转化,软件处理后在LED屏上显示一氧化碳的气体浓度值,技术指标,测量范围(0~1000)10-6 分辨率(110-6)CO 响应时间<45s 出厂报警点2410-6CO;报警误差,不超过±110-6CO 声报警强度≥75dB 光报警在黑暗20米处清晰可见颜色为红色 报警方式间歇式报警 当电池欠壓时,仪器自动关机 液晶显示采用4位LCD 连续工作时间≥10h 防爆形式矿用本质安全型 防爆标志ExibI Mb 最大充电电压4.2V 充电电流1A,属性,外形尺寸(1165225)mm 重量≤80g 外殼材质ABS工程塑料 皮套动物皮革,操作,操作 1)开机与关机在关机状态下按开关键仪器开机,进入检测状态在开机状态下按开关键,仪器关機 2)显示时间、电池电压按电压键,仪器先显示时间然后显示电池电压。,调校(1),自动校准仪器零点 仪器置于一氧化碳浓度为00.0的环境裏如新鲜空气环境,同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符按开关键或电压键,仪器自动把当前状态标为0. 00退出菜单,返回到一氧化碳检测状态,调校(2),通标气校准仪器精度 把标准一氧化碳气体通过流量计以200ml/min流量通入仪器,待读数稳定后同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符再按一下调整键, 数码管显示P2字符, 然后按开关键或者电压键显示上次标定的一氧化碳值,按開关键(+)或者电压键(-)把仪器示值调整到和标准气体值一致,然后按一下调整键确认,仪器精度校准完毕,返回到一氧化碳检测状态,調校(3),调报警点 在一氧化碳显示状态, 同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符再按两下调整键, 数码管显示P3字符, 然后按開关键或者电压零贰玖陆捌伍捌壹柒零捌键显示上次标定的报警值,按开关键(+)或者电压键(-),把仪器显示的报警值调整到所需的目标报警值,然后按一下调整键确认,仪器报警点调校完毕,返回到一氧化碳检测状态yxl,调校(4),调时间 开机后同时按下调整键和电压键弹出调校菜单,数码管显示P1字符再按三下调整键, 数码管显示P4字符, 按开关键或者电压键,仪器显示时间小时位闪动,指示当前调校的是小时值, 按开关键(+)或者电压键(-)把小时值调整到所需的目标小时值然后按一下调整键确认,此时分钟位闪动指示当前调校的是分钟徝, 按开关键(+)或者电压键(-),把分钟值调整到所需的目标分钟值, 然后按一下调整键确认仪器时间值调校完毕,返回到测量状态。,使用注意事项,1、严格按照使用说明书操作仪器保持仪器的清洁。 2、不得使用其它规格和型号的电池代替仪器原配电池 3、不得在井下或危险场所对仪器进行维修或更换电池。 4、应按规程定期对仪器进行检测发现超差及时标校或维修。 5、仪器应存放在干燥、清洁、无有害氣体的室内 6、本仪器的校准必须采用不确定度不大于2的氮气中一氧化碳或空气中一氧化碳气体标准物质进行。,仪器成套性,仪器 1台 专用工具 1套 标校接头 1个 皮套 1个 说明书 1本 合格证 1份 包装盒 1个,运输、贮存,仪器可采用包括陆运、水运和空运在内的各种方式进行运输运输中须防止雨淋,防止与腐蚀品混装 仪器应贮存于空气流通,无腐蚀性气体无滴水和液体侵袭,空气相对湿度不大于90温度为-40℃~60℃的仓库中。,保修承诺,本产品保修期为12个月自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏本公司负责免费维修(不可抗拒因素除外,例如自然灾害、战争,谢谢观看,

我要回帖

更多关于 有毒气体报警器原理 的文章

 

随机推荐